首页 > 实用文档 > 报告 >

建筑电气隐蔽工程检查验收记录 模板 范文

编辑:chen15372000260  成考报名   发布时间:07-31    阅读:

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的文章,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索文档频道与你分享!

 建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2012年  10 月  21 日                                              第  1 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

接地装置安装

检验批名称

19~45轴基础接地装置安装

1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值

 

根据电施-13图及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

 

年   月    日

 

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

 

                          年   月   日    

                 

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                  2004 年  3  月  2 日                                          第 67页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

电气照明安装工程

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

电线导管、电缆导管和线槽敷设

检验批名称

1~21轴十五层电线导管敷设

规  格  尺  寸

PVC25、PVC32、PVC20

根据电施-8图要求,PVC管采用专用配件胶水粘接,各接口牢固密封,用铁丝绑扎固定牢固。导管的材质、规格、弯曲半径、埋设深度等均符合设计要求和施工验收规范规定。

位  置  标  高

十五层

接口、接头材质

采用同厂同规格合格材料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

 

年   月    日

 

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

 

 

                          年   月   日    

                 

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  2  月 25日                                              第 63 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

检验批名称

22~45轴十五层防雷引下线

1.防雷引下线的焊接部位、焊接长度

 

 

 

 

根据电施-13图及会审纪要要求,防雷引下线利用柱内对角不小于Ф16二根主筋上下搭接连接,并利用Ф12圆钢焊跨接线。柱内引下线均用黄漆标注。各焊接处焊接工艺、焊接长度均符合设计要求和施工验收规范规定。(引下线布置见左图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

 

年   月    日

 

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

 

                          年   月   日    

                     

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2003 年  11 月  2 日                                              第  4 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

接地装置安装

检验批名称

1~19轴基础接地装置安装

1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值

 

根据电施-13图及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根不小于Ф16主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。

简图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

年   月    日

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

                          年   月   日    

                     

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                  2003 年  11  月  11 日                                          第  7 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

电气照明安装工程

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

电线导管、电缆导管和线槽敷设

检验批名称

1~18轴地下一层电线导管敷设

规  格  尺  寸

PVC20

根据电施-6A图要求,PVC管采用专用配件胶水粘接,各接口牢固密封,用铁丝绑扎固定牢固。(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  2 月  28  日                                             第 66 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

检验批名称

1~21轴十五层防雷引下线

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                  2004 年  2  月  27 日                                          第 64页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

电气照明安装工程

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

电线导管、电缆导管和线槽敷设

检验批名称

22~45轴十五层电线导管敷设

规  格  尺  寸

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  2  月 27日                                              第 65 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

检验批名称

22~45轴十六层均压环

1.均压环焊接长度

 

 

 

 

根据会审纪要要求,均压环利用建筑物外围圈梁钢筋和防雷引下线焊接连通,利用Ф12圆钢焊跨接线,铝合金窗接地线利用-25*4的镀锌扁钢和均压环连通。(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  3  月 2日                                              第 68 页共    页

单 位 工 程 名 称

  • ·中学生家长意见反馈范文(2015-07-11)
  • ·先进集体推荐材料 —— 九师一六八团 范文模板(2015-07-14)
  • ·房地产估价报告范文模板范文(2015-07-14)
  • ·辞职报告模板范文呕心沥血之作(2015-07-15)
  • ·实验室建设可行性报告模板范文(2015-07-15)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

    最新成考报名

  • 党支部纪检委员述职报告【6篇】
  • 巡察整改报告范文(通用9篇)
  • 被巡察单位党组工作汇报材料集合5篇
  • 企业党支部书记述职报告2022年范文(...
  • 2023年个人履行全面从严治党主体责任...
  • 被巡察单位工作汇报材料集合5篇
  • 关于2023年党支部组织生活会整改落实...
  • 学校德育工作亮点汇报(通用9篇)