首页 > 实用文档 > 报告 >

火灾统计

成考报名   发布时间:08-22    阅读:

2014年重大火灾事故统计
火灾统计 第一篇

2014年重大火灾事故统计

《生产安全事故报告和调查处理条例》火灾等级标准如下:

一、火灾等级增加为四个等级,由原来的特大火灾、重大火灾、一般火灾三个等级调整为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

二、根据《条例》规定的生产安全事故等级标准,特别重大、重大、较大和一般火灾的等级标准分别为:

特别重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接财产损失的火灾;

重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾;

较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾;

一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。

1.14浙江温岭大东鞋厂重大火灾事故

死亡人数:17人

火灾时间:2014-01-14 16人

火灾地址:浙江温岭

火灾详情:2014年1月14日下午14时52分,浙江省台州市温岭市城北街道杨家渭村台州大东鞋厂发生火灾。过火面积达到800多平方米。温岭市市公安局消防大队接到报警后立即赶赴现场扑救。经全力扑救,17时40分,火已扑灭,现场救出20多名职工,所有被救人员正在医院中救治,初步确认,有16人死亡。浙江省安监局、省公安厅、省监察厅、省总工会、省消防总队、省人民检察院和台州市相关职能部门组成的事故调查组认定:事故是一起重大责任事故,直接原因为位于鞋厂东侧钢棚北半间的电气线路故障,引燃周围鞋盒等可燃物引发火灾。 调查组认为,事故的间接原因包括:大东鞋厂主体厂房未经消防审批,厂房内消火栓形同虚设;鞋厂内部安全管理混乱,安全生产主体责任不落实;温岭市、城北街道及辖区派出所、杨家渭村委会等均存在监管不力,甚至放纵违章等。经调查,大东鞋厂建立以来,当地消防、派出所、安监等相关职能部门均未对该企

业进行过消防和安全生产检查,城市管理部门也未对其搭建的违章铁棚采取过任何处罚和责令拆除的措施。

3.26广东揭阳市重大火灾事故

死亡人数:12人

事故时间:2014-03-26 11人

事故地址:广东省揭阳市普宁市军埠镇莲坛村

事故详情:2014年3月26日13时20分,位于揭阳普宁市军埠镇莲坛村沙堆自然村水浮沟下第二街泉发楼郑晓生等人经营的内衣作坊发生重大火灾事故,造成12人死亡,5人受伤,过火面积208平方米,直接经济损失390.93万元。

经调查发现事故发生的直接原因是:该内衣作坊主要经营者郑晓生的女儿郑某某用其父亲抽烟留下的打火机玩火,引燃一楼楼梯口南侧堆放的海绵内衣罩杯半成品堆垛所致。

间接原因是:该内衣作坊存在严重的消防安全隐患;当地工商、人力资源和社会保障、公安消防部门及派出所、安全监管、供电等部门和单位履职不到位;莲坛村委会及沙堆村贯彻执行上级政府和有关部门关于消防安全隐患整治的工作部署不力;军埠镇政府落实消防安全责任制和监督管理不到位;普宁市政府落实消防安全责任制不到位等。

8.2昆山中荣粉尘爆炸特大火灾事故

死亡人数:75人

事故时间:2014年8月2日7时34分

事故地址:江苏昆山市昆山经济技术开发区的昆山中荣金属制品有限公司

事故详情:2014年8月2日7时34分,位于江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区的昆山中荣金属制品有限公司抛光二车间发生特别重大铝粉尘爆炸事故,当天造成75人死亡、185人受伤。依照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的事故发生后30日报告期,共有97人死亡、163人受伤(事故报告期后,经全力抢救医治无效陆续死亡49人,尚有95名伤员在医院治疗,病情基本稳定),直接经济损失3.51亿元。2014年8月7日,江苏昆山爆炸涉事企业董事长总经理被刑拘。 2014年12月30日,国务院对江苏昆山市中荣金属制品有限公司“8.2”特别重大铝粉尘爆炸事故调查报告作出批复,认定这是一起生产安全责任事故,同意对事故

责任人员及责任单位的处理建议,依照有关法律法规,对涉嫌犯罪的18名责任人已移送司法机关采取措施,对其他35名责任人给予党纪、政纪处分。

昆山中荣金属制品有限公司是一家台商独资企业,于 1998 年在昆山市创立, 位于昆山市经济技术开发区南河路 189 号。公司总占地面积 50658 平方米, 职工 500 余人, 建有生产车间、 成品库房、原料仓库、锅炉房、配电间、废水废气处理等设施,主要从事是汽车轮圈、装饰件等五金件的表面处理。【火灾统计】

湖南9.22重大爆炸事故

伤亡人数:12人,33人受伤

事故时间:2014年9月22日15时20分

事故地址: 湖南省株洲市醴陵市浦口南阳出口鞭炮烟花厂

事故详情:2014年9月22日15时20分,湖南省株洲市醴陵市浦口南阳出口鞭炮烟花厂发生爆炸事故,造成13人死亡、1人失踪、33人受伤(其中4人重伤),4栋包装材料库(每栋160平方米)、1栋筒子库(200平方米)和1栋成品库(300平方米)被炸毁。据初步调查分析,该厂超生产许可范围、擅自改变工房用途,在包装材料库和筒子库内违规组织生产直径40毫米的小礼花。由于现场管理混乱、严重超员超量,导致人员伤亡扩大。

11.16山东寿光食品厂重大火灾事故

伤亡人数:18人死亡,13人受伤

火灾时间:2014-11-16

火灾地址:山东寿光

火灾详情:2014年11月16日,山东省寿光市化龙镇裴岭村龙源食品有限公司发生火灾,造成18人死亡、13人受伤,过火面积5000平方米。国务院安委会办公室27日通报山东寿光“11·16”重大火灾事故。据调查,事故的直接原因是龙源食品有限公司保鲜恒温库内沿墙敷设的制冷风机供电线路接头过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料,引发火灾。

12.15长垣县皇冠KTV重大火灾事故

伤亡人数:11人死亡,24人受伤

火灾时间:2014年12月15日零时20分左右,

火灾地址:长垣县蒲东街道皇冠KTV发生火灾。

皇冠KTV大楼4层,局部5层,约800平方米。其中1至3层为营业场所。火灾发生时,“想从正门跑出来很难。”。起火位置在该娱乐场所的1层大厅KTV里的电暖器出现故障。电暖器引发吧台起火后,火呼啦啦烧了起来,皇冠KTV一楼只是大厅,但楼上各层是一个挨一个的包房,浓烟直往上蹿。皇冠KTV宽敞的后门一直紧锁,火灾中没能成为逃生通道。此外,各包房窗户均是堵死状态,许多消费者成为浓烟的受害者。宏力医院烧伤科一名医生介绍,死伤者周身少有被火烧伤的痕迹,“大多数人都是吸入浓烟呛死了。”火灾于1时05分扑灭。截至目前,送往医院35人,有11人经抢救无效死亡。

12.31广东佛山富华机械厂重大火灾事故

伤亡人数:18人

火灾时间:2014.12.31日上午9时30分,

火灾地址:广东佛山顺德区勒流街道港口路的广东富华工程机械制造有限公司厂房

火灾详情:广东佛山顺德区勒流街道港口路的广东富华工程机械制造有限公司厂房发生一起气体爆燃事故,经顺德区政府最新核查,截至当天中午13时20分,事故已造成18人死亡、33人受伤,其中3名伤者仍有生命危险,16人重伤,其余14人为轻度伤。 广东富华工程机械制造有限公司始创于一九九七年,是亚洲最大的半挂车专用零部件制造商及经营者,为全球庞大的半挂车制造业及运输业提供车轴、支承装置(支腿)、悬挂、牵引座(鞍座)、牵引销等零部件。产品在国内市场的占有率达到80%,并出口到70多个国家及地区。 公司总占地面积约30万平方米,供生产用建筑面积18万平方米,凝聚了一支近3000人技术精良的员工队伍。

一般火灾事故

12.26阜阳颖州区床垫厂一般火灾事故

死亡人数:5人

火灾时间:2014年12日26日

火灾地点:阜阳颖州区床垫厂发生火灾5人死亡6人重伤,

事故详情:2015年1月2日下午尔滨北方南勋陶瓷大市场仓库发生大火。22时,火场所在居民楼塌方,参与救援的多名消防员被埋。哈尔滨北方南勋陶瓷大市场

仓库大火,目前已经造成了5名消防战士牺牲,14人受伤,549户2000多名居民以及部分的临街商户受灾,直接的财产损失和火灾的原因目前正在统计调查当中。经过初步判断,可能是电暖气超负荷引发火灾,相关人员已被警方控制。

2015月1月2日上午10时40 分许,唐山京唐港疑开滦中润公司发生爆炸起火,“据目击者说爆炸导致全厂停电有煤气泄漏出现大量黄色气体”,现场浓烟滚滚火光冲天,唐山消防调集多辆消防车祸参与救援,

10.31唐山天然气管道着火事故

死亡人数:2人

事故时间:2014年10月31日上午10时零8分,

河北唐山市丰南区沙窝新村附近,发生一起天然气管道着火事故,造成2人死亡3人受伤,伤者已送往医院救治。【火灾统计】

杭州市萧山火灾

伤亡人数:4人

火灾时间:2014年1月1日晚22时36分,

火灾地址:萧山区瓜沥镇沙田头村一简易附房发生火灾

火灾详情:浙江省杭州市萧山区公安分局110指挥中心接群众报警,接警后,公安、消防等部门迅速赶赴现场开展灭火和救援,火灾很快被扑灭。火灾过火面积约20平方,造成居住在该简易附房的1名湖北籍妇女杨某及3名未成年子女(2女1男)死亡。

兰州火灾事故

伤亡人数:0人

火灾时间:2014年1月2日,

火灾地点:兰州消防官兵在紧急处置泰生大厦顶部火灾。

火灾详情:当日14时20分许,位于甘肃省兰州市张掖路的泰生大厦顶部发生火灾。兰州消防共调集6个中队,21台消防车,近200名消防官兵前往救火。经过2个小时的紧张扑救,火灾于16时40分许扑灭。据了解,过火面积约1000平方米,大火没有造成人员伤亡。

天津北辰区双海道大丰橡胶工业有限公司发生火灾

伤亡人数:0

火灾时间:2014年1月3日晨5时17分,

2001-2011历年火灾统计415
火灾统计 第二篇

目录

2011年火灾统计 ........................................................................................ 1

2010年全国重特大火灾事故 ................................................................... 2

2009年全国重特大火灾事故 ................................................................... 4

2006年全国十大火灾 ............................................................................... 6

2005年全国十大火灾 ............................................................................... 7

2004年全国十大火灾 ............................................................................. 12

2003年全国十大火灾 ............................................................................. 15

2002年全国十大火灾 ............................................................................. 17

2011年火灾统计

公安部消防局日前公布2011年全国火灾情况。2011年,全国共接报火灾125402起,死亡1106人,受伤572人,直接财产损失18.8亿元。

2011年是公安消防部队近年出警任务最多的一年,共出动扑救火灾和处置灾害事故65.6万起,营救遇险被困人员12.9万人,抢救和保护财产价值656亿元,为服务经济社会发展、保障人民群众安居乐业作出了积极贡献。尽管2011年全国火灾形势总体平稳,但随着我国经济社会的快速发展,各类致灾因素明显增多,火灾发生几率和防控难度相应增大,总体上仍处于火灾易发、多发期。

一、1月13日0时55分,湖南省长沙市岳麓区高叶塘西娜湾宾馆(7层砖混结构,建筑面积1350平方米,一层为大厅,局部设夹层,为员工用房,二至七层为客房,共40间、53个床位)发生火灾,造成10人死亡、4人受伤,过火面积150余平方米.

二、1月13日23时31分,广东省东莞市樟木头镇樟深大道南122号临街店铺(共五层半,建筑面积500余平方米,一层为五金商店,二楼以上均为出租屋)发生火灾,造成8人死亡,1人受伤,过火面积100余平方米。【火灾统计】

三、1月17日23时19分,武汉市硚口区宏康实业公司服装厂发生火灾,起火建筑过火面积约900平方米,烧毁毗邻建筑600平方米,造成14人死亡,4人轻伤。起火建筑为一栋临街三层、背街五层的砖混结构楼房。临街第一层为店面,主要经营副食品,二至三层为武汉市宏康实业公司服装厂租用,其中,二层部分用于员工临时住宿,部分用作仓库,三层用于生产加工服装。背街一至三层为临时仓库,四至五层为住户。

四、2月3日0时13分,辽宁省沈阳市和平区皇朝万鑫国际大厦发生火灾。大厦分A、

B、C三座,总建筑面积约为23万平方米,其中A座为五星级酒店,52层,184米,建筑面积约12万平方米;B座为公寓楼,37层,150米,建筑面积约5万平方米;C座为写字楼,37层,150米,建筑面积约6万平方米。火灾从B座引起,随即蔓延至A座。火灾发生后,沈阳支队派出71辆消防车、306名官兵赶赴现场扑救,辽宁总队迅速调集鞍山、铁岭、本溪、抚顺、辽阳和桃园机场消防队127辆消防车、270名官兵增援。经过数小时奋力扑救,火势得到基本控制,阻断了火势向C座蔓延, A座10层以上外墙过火,B座烧损严重,未发现人员伤亡。经初步了解,火灾是因燃放烟花爆竹引燃建筑物外墙所致。

五、4月9日,青海省西宁市青海夏都百货股份有限公司纺织品百货大楼发生火灾,造成1人死亡,15人受伤,过火面积8000平方米。

六、4月25日,北京市大兴区旧宫镇南小街三村一栋四层楼房发生火灾,造成17人死亡,24人受伤。

七、5月1日,吉林省通化市东昌区胜利路如家快捷酒店发生重大火灾,造成10人死亡,26人受伤。

八、6月11日5时03分许,江西省新余市仙女湖养老院因使用蜡烛照明不慎引燃可燃物发生火灾,造成3名老人死亡,3名老人受伤。

九、7月11日4时50分,广东省惠州市大亚湾中海油惠州炼化分公司装有二甲苯的芳烃联合装置泄漏发生火灾,造成装置及相连高压管道过火约400平方米,大火持续燃烧近13个小时后被扑灭。该炼油厂距大亚湾核电站40公里,以集中加工海洋高含酸重质原油为主,加工规模每年1200万吨,是我国单系列最大的炼油厂。此次火灾为该厂三年来发生的第二起火灾。

十、7月12日9时25分,湖北省武汉市沌口经济开发区明义工业园恒瑞橡塑有限公司仓库发生火灾。该建筑为大空间钢结构单体建筑,集生产、住宿、办公为一体,总建筑面积9200平方米,其中一层为仓库、生产加工车间,二层为办公和住宿区。经初步核查,火灾过火面积约3450平方米,造成12人死亡、3人失踪。

十一、8月23日6时许,广东省佛山市三水区盛丰陶瓷公司综合楼发生火灾,造成15人死亡、1人重伤。综合楼共四层,2002年建设,建筑面积4400平方米,一层为陶瓷展厅,二楼北面为办公室,其余部分空置,三楼原设置为员工娱乐室和会议室,火灾发生前空置,四楼为公司中层管理人员休息用房。起火原因系综合楼2楼3号柱西侧上方的铁质电线槽内电线短路,产生的高温熔珠引燃木质天花板蔓延成灾。

2010年全国重特大火灾事故

【火灾统计】

2010年,全国共接报火灾13.17万起,死亡1108人,受伤573人,直接财产损失17.7亿元。其中,因电线短路、过负荷及电气设备故障等电气原因引起的火灾共40481起,占火灾总数的30.7%,因生活用火不慎引发火灾25547起,占19.4%。在69起较大以上火灾中,

有24起为电气原因引起,占34.8%;有12起为生活用火不慎引起,占17.4%。

一、2010年11月15日14时,上海市胶州路718号胶州教师公寓正在进行外立面墙壁施工的高层住宅脚手架起火,酿成特大火灾事故。事故已导致58人死亡。

2010年11月15日,上海市静安区胶州路一幢28层公寓楼发生特别重大火灾事故,造成58人死亡、71人受伤,其中16人伤势严重。

国务院上海市静安区胶州路公寓楼“11.15”特别重大火灾事故调查组公布,事故直接原因是该公寓在装修作业中, 2名电焊工违规实施电焊作业,引燃施工脚手架防护尼龙网和其它可燃物,在极短时间内形成大面积立体式大火。

国务院上海市静安区胶州路公寓楼“11.15”特别重大火灾事故调查组全体会议指出,这是一起因违法违规行为导致的特别重大责任事故。事故暴露的违法违规问题主要有:一是电焊工无特种作业人员资格证上岗作业,严重违反操作规程,且引发大火后逃离事故现场。二是装修工程违法层层多次分包,导致安全责任不落实。三是施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工行为。四是事故现场违规使用大量尼龙网等易燃材料,导致大火迅速蔓延,人员伤亡和财产损失扩大。五是有关部门安全监管不力,对停产后复工的建设项目安全管理不到位。

二、2010年11月5日6时许,山东省青岛市莱西市海广食品有限公司发生火灾事故,在火灾扑救过程中因氨气泄漏中毒,造成5人死亡、4人轻伤。

三、2010年11月6日4时12分,位于广东省汕头市澄海区美园新区45号的一栋出租楼房发生火灾事故,造成5人死亡、4人重伤。

四、2010年11月13日凌晨,北京清华大学内清华学堂修缮工地起火,该百年古建筑被焚毁。

五、2010年7月19日14时29分,乌鲁木齐市新市区河北东路仁居三巷西侧187号一自建房发生一起重大火灾事故。火灾已造成12人死亡,17人受伤。

六、2010年6月1日上午,广东省电台顶楼13层发生大火,起火原因与装修有关。 七、2010年3月15日20时30分左右,河南省郑州市新密市东兴煤业有限公司发生重大火灾事故,造成25人死亡。

八、2010年1月8日江西省新余市庙上煤矿“1•8”重大火灾事故,造成12人死亡。 九、2010年1月5日,湖南省湘潭市湘潭县立胜煤矿“1•5”特别重大火灾事故,造成34人死亡和下落不

2009年全国重特大火灾事故

(1)1.31福建长乐市拉丁酒吧火灾 15人死亡,关键词:乐极生悲

1月31日晚,福建省长乐市拉丁酒吧发生特大火灾,共造成15人死亡。据当地政府介绍,当晚11时30分左右,长乐市拉丁酒吧10名左右男女青年开生日聚会,在桌面上燃放烟花,引燃天花板酿成火灾。接到报警后,长乐市第一时间组织公安、消防、安监、民政、卫生及吴航街道等单位开展现场抢险工作。经全力扑救,火灾于2月1日零点20分左右被扑灭,现场陆续救出35名人员,其中15名因窒息经现场紧急抢救和送往医院抢救无效后陆续死亡。

(2)2.5武汉汉正街火灾 受火面积达2000多平方米,关键词:街区拥堵老问题 2月5日9时50分左右,位于武汉桥口区汉正街武房1号楼发生火灾。起火点所在街道比较狭窄,消防部门调集了79台消防车,但是能开到一线灭火的仅有4台左右,公安干警350余人防守火灾现场,严格控制安全隐患。5日14时大火基本得到控制,但之后又有复燃,至5日23时许,大火明火基本扑灭。据了解,起火大楼共有9层,一至三楼是塑料玩具和工艺品市场,四楼以上是居民住宅,在四楼还有一家幼儿园。起火原因为市场内堆放大量塑料工艺品所致,这次大火过火面积达2000多平方米,波及了200多商户及居民。武汉市政府6日上午举行新闻发布会称,汉正街武房1号楼火灾现场清理基本完毕,确认一商铺雇用工人因火灾死亡,有11名被困群众和4名消防、公安人员送医院观察,无在医院死亡病例。

(3)2.9央视新址北配楼火灾 损失高达50亿元 关键词:巨额损失

2月9日20时27分,北京市朝阳区东三环中央电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾,北京市119指挥中心接到报警后,迅速调派27个中队、85辆消防车,共595名消防官兵前往现场扑救。北京市委、市政府立即启动应急预案,现场设置应急指挥中心。着火的是央视主体大楼北侧的配楼“北京文华东方酒店”,该酒店建筑高约一百三四十米,东、南两面着火,火势有80米到100米高。引起此次大火的主要原因是系业主单位不听治安民警劝阻,执意违法燃放烟花所致,火灾共造成1人死亡和7人受伤。2月10日,涉案嫌疑人和物证已被警方监控。起火的文化中心大楼地上30层,地下3层,建筑面积10.3

2015火灾事故报告
火灾统计 第三篇

第1篇:火灾事故报告

一、关于事故的原因及责任

根据消防、公安等部门的勘察认定,本次事故是周惠、谢玉梅(鸿利泡沫坐垫厂员工),用发热的脉烙丝切割海绵泡沫,由于将电压由25伏调至125伏,致使脉烙丝温度过高起火燃烧导致火灾。因此,事故是周惠、谢玉梅违章作业、违规操作造成的。事故责任单位为鸿利泡沫坐垫厂,事故责任人为该厂负责人向永红。周惠、谢玉梅负有直接责任。

二、关于经济赔付责任

按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定:生产经营单位发生安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任。根据事故发生的原因和责任,死者经济赔付方为鸿利泡沫坐垫厂。该厂负责人向永红承担事故的法律责任和赔偿责任。

三、关于给予死者家属的政府救助

据街道了解,鸿利泡沫坐垫厂规模不大,资产不多(1、2万元),效益不好,可能经济赔付能力有限,向永红家也有一死一伤。街道向上级政府请示,本着救济救急的人道主义精神,给予三位死者家属适当的灾难救助金,用于死者家属的善后事情料理。

四、关于死者家属的经济赔付

死者家属有向事故责任单位和责任人要求经济赔付的权利。街道等相关zhèng fǔ 部门可以协助死者家属向事故责任单位及责任人追讨赔付。追讨赔付不成,死者家属对事故责任单位、责任人可以向法院提起诉讼。

会后,街道事故善后处理工作组各小组成员立即返回死伤者家属住宿旅馆开展工作。街道将认真掌握死伤者家属情绪,及时上报事故善后处理信息,尽最大努力安抚死伤者家属,维护辖区安全稳定。目前,死伤者家属情绪稳定。

台山“8·25”火灾事故具体处理结果

根据责任认定,对相关责任人进行责任追究:

1、何健旺:台山市公安局环南派出所所长,对事故发生负有监管不力的责任。给予警告的行政处分。

2、陈惠湖:台山市公安局环南派出所副所长,对事故发生负有监管不力的责任。给予撤销副所长职务的行政处分。

3、陈池效:台山市公安局环南派出所专职消防民警,检查工作不到位,对事故发生负有直接监管责任。给予记大过的行政处分,并调离工作岗位。

4、陈瑞衡:台山市台城东云社区居委会主任、消防安全工作第一责任人,对事故发生负有领导责任。给予党内严重警告处分。

5、伍海涛:台山市台城东云社区居委会治保主任、消防安全工作直接责任人,对事故发生负有直接监管责任。给予撤销党内职务处分,并调整其工作岗位。

6、张瑞明(台山市公安局副jú长,分管消防工作)、彭俊松(台山市消防大队大队长)、方豪尔(台城街道办事处原主任)、谭德和(台城街道办事处原副主任,分管消防工作)、黄永光(台城街道办主任)、吴坚宏(台城街道办党委,分管消防工作)等对事故发生均负有领导责任,台山市政府对上述人员给予全市通报批评。

7、鉴于王兵团已死亡,免予追究其责任。

8、依法对刘文光、黄佩仪夫妇给予行政处罚。

9、责令台山市台城东云社区居委会、台山市公安局环南派出所、台山市台城街道办事处、台山市公安消防大队、台山市公安局、台山市政府分别作出深刻检讨。

10、台山市公安局、台山市公安消防大队、台山市台城街道办事处按规定对负有监管责任的相关人员进行处理。

第2篇:火灾事故调查报告

一、前言

上海静安火灾是20XX年来发生的最为严重的火灾事故。其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。

调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。

调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。

二、火灾原因

2名电焊工违规实施作业

经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。

这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。

三、营救过程

政府:

1、下午2时5分左右楼层发生火灾

2、14时16分,接到火警报警电话

3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水qiāng救火,并冲入大楼救人。

4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场

5、15时30分利用高架云梯和高压水qiāng开始控制火势

6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。

7、16时,警用直升机飞离顶楼。

8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人

居民自救:

1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面

2、不少人都是发现火情后直接跑到楼外脚手架上以求逃生

3、有人从楼上跳下去

4、跑到楼顶呼救

5、在原地等待救援

四、灾后安置和赔偿工作

伤员救治:

上海市卫生系统第一时间全力以赴救治伤员,120市医疗急救中心调集30辆救护车抢救、转运伤员和投入应急保障工作。九家接治伤员医院的医务人员彻夜未眠,全力救治火灾受伤

者。

灾民安置:

紧急安排16家宾馆的700余个房间,将发生火灾大楼以及同小区另外两栋大楼的居民800余人紧急安置到宾馆中。对于当晚有30多户找不到亲人的受灾户,静安区安排专人陪同他们到医院、接待点和各安置点寻找亲人,开展心理疏导等工作。16日上午,静安区安排寻亲者到殡仪馆认领遇难者。与此同时,静安区已经将第一批临时救助款送到居民手上,并在全区募捐首批240余万元善款。

赔偿事项:

静安区“11·15”善后工作小组公布了每位遇难者96万元赔偿和救助金的具体构成。除去政府综合帮扶和社会爱心捐助资金31万元以外,事故责任单位将承担65万元的一次性死亡赔偿金。据介绍,包括火灾中遇难死亡的赔偿金在内,受伤人员的伤残赔偿、失火房屋和财产损失赔偿金都将全部由事故单位进行赔偿。平安保险上海分公司成立了重大应急小组,统计事故伤亡人员名单,并及时提供理赔服务。该公司人员已经前往相关医院,确认客户信息,可提供现场理赔。另外,该公司还在3个居民安置点设立了理赔临时受理小组。太平人寿上海分公司也成立应对小组,由客户部门核实客户信息并负责理赔。

五、损失和影响

1、静安火灾带给了社会巨大的损失,影响了人民正常的日常生活。

人员伤亡:上海”11·15”特别重大火灾确认遇难人数为58名。其中男性为22人,女性为36人。

经济损失:根据官方统计数据,火灾造成的物质损失同样非常巨大。记者初步估算,仅房产一项,这场大火造成的损失就将接近5亿。

交通影响:来自静安区交警监控中心消息,目前胶州路余姚路、胶州路常德路、胶州路昌平路通行都受到影响。采取的交通管制是:从安源路到西康路然后到康定路再到延平路最后再到安源路。

2、静安火灾的发证证明了某一些部门的监督力度不够,影响政府在人民群众的权威。

事故调查证明电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延是因为有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。这样的话会影响政府在人民群众心中的权威,致使政府的影响力下降,从而影响到其他法律法规的实施。

3、静安火灾还影响了社会的安定。

事故调查表明这起事故的责任人是其引起事故的几位无证电工。其犯罪嫌疑人也被公安机关拘留了。但是就是因为这样有着更多的人越来越不相信政府。以下引用网友的一段话:这就是中国式的资本主义经济体系,工程层层分包,赚的最多的是大老板,其次是项目经理,再次是包工头,包工头也分几层,工资待遇最低,干活最辛苦,人最多的就是我们的农民工,我的父母包括很多亲戚就是全国两亿多农民工中的一员,他们的生活条件最艰苦,但他们从没有说过苦,朴素乐观勤劳的工作态度,从源头保证了工程的质量,也正是因为他们无数辛勤汗水的付出,才有中国现在城市化的迅速发展,才有中国改革开放的伟大胜利,社会就是这么现实,包工头项目经理以最贪婪的压榨方式,剥削农民工的基本权益,出了事故就将抓我们可怜的工人。这样的言论可能会引起大家的共鸣,从而扰乱我们的社会安定,引起民众对政府机关的普遍不满。

第3篇:楼顶火灾事故调查报告

一、发生经过

1、日期:200-年6月日

2、时间:上午6时30分

3、地点:深圳xx18楼楼顶

4、情况叙述:xx楼顶14号冷却塔的木质结构塔顶以及部分外壳被发现彻底烧坏。起火原因和责任人不明。此事已报告警署和保险公司。出事原因待查。

二、抢修措施

事故已立即向警署、消防部门和保险公司汇报,并在现场拍下照片。目击者的口供也已记录下来。

我们已与维修承包商就此举行特别会议,安排人员进行抢修,清理现场。会议记录参见附录一。空调系统的正常供应和运作没有受到影响。

我们已与HVC(4)进行详细讨论,并制定具体措施,加强对保安人员和楼顶巡视的管理,并决定在大楼外围以及楼顶死角处增设巡视点。

三、调查结果

夜间13时至早上7时,xx一般无需使用水冷却装置,因而其相关冷却塔也不必运转。

操作员一般会关掉楼顶配电间内的配电板(见附录二的启动电路图)。根据图中所示,正如4月21晚发生的那样,一旦把选择开关调至“关”的位置(

我们曾怀疑事故由雷电引起,但现已排除了这一可能性,因为大楼完全受到避雷装置的保护,而避雷装置也定期接受检查和维修。

四、结论

根据上述调查结果,我们的结论是,分线箱外部首先起火,继而蔓延至冷却塔的其他部位。因而我们认为,此次事件很有可能是人为的蓄意破坏。

五、建议

就短期来说,我们已决定在现有冷却塔的木质结构部分刷上防火漆加以保护。具体的施工情况已和大楼总承包商共同商定,其他必要的工作正在安排。

在安全方面,我们同意管理部门的意见,楼顶所有出口处均应安装“detex”锁和遥控警报器。此外,我们还认为,通向楼顶的通道应设有闭路电视机进行监视。

从长远来说,我们正在就使用ADS组合型冷却塔的可行性进行研究。这种冷却塔和我们现有的冷却塔不同,由于塔身没有木质结构部分,因而在防火、防日晒雨淋和防菌方面效果更佳。

2016火灾事故调查报告
火灾统计 第四篇

火灾事故调查报告(一)

一、事故概况

20**年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。

**公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。

20**年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出b区大门;于12:58:57过a区大门;于12:59:25过a区二门;于12:59:34过a区地磅房;于12:59:40过a区**部电工班门口;于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。

到场后,由于室内烟雾非常浓,起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场,他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。

事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。

同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。

二、事故原因分析

(一)起火原因

火灾救援后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。在**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,也提到是“5月5日12点50分左右,我到达p300仪器室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火。”

【火灾统计】

(二)火灾扩大的原因

1、火灾未能及时发现

由于是大功率电器设备短路起火,温度应该很高,高温引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场工作人员缺位。p300仪器室当班工作人员***部测试组——谢武俊的证词材料中,也提到是“**月**日12点50分左右,我到达p300仪器室门口时听到有异响,马上去查看”可以说明他是在12:50左右“到达”现场,其真正起火时间现场并没有任何人。由于未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。

2、火灾现场的建筑材料违反消防要求

从火灾现场来看,其建筑材料是以双层薄铁皮加聚氨酯泡沫保温材料,这种材料严重不能阻燃,并且一遇见高温就能融化、自燃并伴生浓烟。

生产现场铺设地毯也不符合消防安全规定。类似这样多油雾的磨齿间内,空气中的油雾浓度相对较大,铺设地毯不利于消防安全。

3、建筑结构违反消防要求

无消防通道,无通风口,完全在半密闭的恒温间内,再次密闭成一单独空间。这样的建筑形式导致内部空气不能有效流通,高温后极可能引起易燃物质自燃,并有毒烟雾不能及时、有效、快速排出,容易造成人员窒息伤亡。

三、起火部位起火点的认定

1、据查,**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,提到是“**月**日12点50分左右,我到达**室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火,我立即关闭附近电源”。

2、经过现场勘察,可以确认**机的电机部分已经完全烧毁、融化;相邻的电路设施也是完全烧毁。

3、空气压缩机邻近的铁皮墙面油漆与其他过火地方的墙面油漆完全不一样。是一种重度烧毁的迹象。

4、由**机至平台,一路过火迹象明显。

基于以上原因,可以认定**公司**火灾事故起火点为:**室后,**机起火。

四、起火原因调查

围绕起火部位和起火点,我们对可能的四种起火原因(纵火、烟头起火、自燃、电线短路起火)进行了认真的调查。

1、排除纵火

据查,火灾时在起火部位附近有工作人员正在加班,并有监控录象可以证明,无有意纵火迹象,可排除纵火。

2、排除烟头起火

据查,**公司及**分公司、**部均明确要求工人不准在生产区内吸烟,调查中没发现有人在生产区内吸烟。

在场人虽均证实,火灾发生前未闻到焦味及见到烟等异常情况,从火灾发生的过程看,起火较突然,不存在阴燃起火特征。

据此,可排除烟头引起火灾的可能。

3、排除自燃起火

据查实,现场基本无自燃物品,不具备自燃的条件,可排除自燃起火。

4、电器短路引起火灾的调查分析

据查,起火部位可以认定**公司**火灾事故起火点为:**室后,**机起火。据资料显示:电源线发生短路时,短路点会产生电弧或电火花,其温度可达2000~7000℃。完全能够融化铁、铜等金属物质。

经现场勘察,起火点空气压缩机的电机外壳已经完全融化,那么基本可以断定,正是由于空气压缩机的电机短路,产生2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳,引发火灾。

【火灾统计】

五、火因分析意见

综上所述,经大量的调查分析,我们排除了纵火、遗留烟头起火、自燃引起这次火灾,我们认为:**公司**火灾是**室后,**机的电机短路,产生至少2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳。高温引燃大量使用的建筑材料双层薄铁皮加聚氨酯泡沫墙体,拌生浓烟,引发火灾。

六、事故责任及处理意见

一)事故认定:

1、次事故系电器短路引发,但在设备运转的时候,设备现场负责人员离开,未对设备起到监管的作用,致使大火蔓延,有失职行为。

2、火灾发生后,未第一时间向消防队报警。

3、公司消防人员到达现场后,火灾发生场地负责人未及时向消防人员通报现场情况,致使消防人员在不知情的情况下,对火灾现场内被燃烧的**机及气罐实施零距离救援,虽未造成重大爆炸伤亡事故,但此事故现场负责人应负知情不报,隐瞒重大危险源,极度不配合事故救援的责任。

二)处理意见:

1、对现场工作人员**同志给予1000元经济处罚。

2、对**管理部根据**企(20**)**号文件精神进行考核处理(发生万元以下的火灾扣500—1000元;万元以上的,每万元增扣500元)。

3、责成该部进行书面检讨,并报公司防火委员会。

****办公室**年**月**日

火灾事故调查报告(二)

一、前言

上海静安火灾是20**年来发生的最为严重的火灾事故。2名电焊工违规实施作业经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。

5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势

九家接治伤员医院的医务人员彻夜未眠,全力救治火灾受伤者。

灾民安置:

人员伤亡:上海”11.15”特别重大火灾确认遇难人数为58名。2016预防和扑救森林火灾工作方案
火灾统计 第五篇

一、基本情况

全乡现有森林面积和林业用地471余亩,地貌浅丘,随着“天保”工程实施,植被深厚,林农间杂,人为活动频繁,一旦发生山火往往难以控制,扑救更为困难。

二、森林防火的方针

1、“预防为主,积极消灭”的森林防火方针,是防火、扑救的行动指南。

2、认真落实森林防火工作的思想、组织、制度、措施、设施“五大”设施建设,建立健全森林防火体系。

三、组织保障

1、乡成立以乡长为森林防火队队长,分管林业的领导为森林防火队副队长,乡组建专职扑火应急分队,村组建以村主任为队长的专业扑火队。

2、防火指挥机构负责进行防火,灭火常识的教育训练,印发宣传资料、禁火令1250份。

3、防火工具有铁锹30把、砍刀30把,斧头20把等,扑火经费5000元。

四、制度保障

1、完善防火值班制度,在防火期,乡领导带头值班。

2、村组干部的具体职责:坚守工作岗位,坚持巡护森林,管理野外用火,及时报告火情,协助乡政府查处森林火灾案件。

3、制定山火发生的应急信号,严明纪律,服从指挥。

4、强力推进“六有”建设(即有队伍、有经费、有制度、有预案、有装备、有措施)。

五、森林火灾的扑救

1、由村主任为队长,成员有,及八、九社的农户为成员,成为第一梯队带领扑火工具投奔现场扑救,随时报告火灾情况。

2、乡上接到报告后,由乡长带领的乡森林防火分队随时待令出发投入抢救工作。

3、根据当时情况需要县森林防火队的支援时,立即请求。

六、基本要求

火情发现早,扑救行动快,领导指挥灵,灭火方法对。

1、扑火方法

在力量使用上以三人为一组,由组长一人负责,扑火工具要因地制宜,因情施用。

2、基本战术

(1)抓住有利时机打歼灭战,如在小火、风小湿度大、烧座火等情况下,要集中力量一举扑灭。

(2)以打为主,打隔结合,双线出击,必要时可开防火线,挖隔离沟。

(3)能打则打,能守则守,上不翻山,下不过沟。

(4)灭火不过夜。

(5)灭火后,专人监视火场迹地,防止死灰复燃。

(6)总的原则是:超前隔离树冠火,消灭地表火,挖断地下火,消除余火。

3、注意事项

(1)坚持四不打:即风大不打,悬崖峭壁不打,迎风火头不打,冲火不打。

(2)在火场行军只能走山脊,避免走沟槽。

(3)带上必要防护用品。

(4)不单独行动。

七、森林火灾的调查与统计

火灾扑灭后,由乡林业站配合有关部门对火场进行调查,查明火灾,找出肇事者,分清责任,严肃处理,同时做好火灾的统计工作,对发生火灾的时间、地点、起火原因、发现火情时间和组织扑救经过、林木损失情况及火场调查资料、责任分析和处理情况、火场迹地更新情况等,要逐级上报,并存入案卷。

八、奖励与处罚

1、对预防和扑救森林火灾有功人员按《森林防火条例》第六章三十一条规定报请立功授奖。

2、不服从扑火指挥机构的指挥或者延误扑火时机,影响扑火救灾的,按《森林防火条例》第六章三十二条处以100元至500元的罚款。

3、因扑救山火而引起的死亡抚恤,按有关规定处理。

4、对造成森林火灾重大责任事故的,移送公安机关依法追究刑事责任。

2016火灾应急预案演练报告
火灾统计 第六篇

****煤业有限责任公司

火灾应急预案演练报告

一、演练时间

开始时间:2016年9月10日16点45分

结束时间:2016年9月10日18点10分

二、演练经过

2016年9月10日16点45分****煤业有限责任公司总经理李金书在矿调度室下达了《****煤业有限责任公司火灾应急预案演练方案》,预定了12051下顺槽掘进工作面发生外因火灾。

2016年9月10日16点58分矿调度室监控中心显示屏显示12051下顺槽掘进工作面一氧化碳传感器显示数据迅速大幅升高,烟雾传感器显示有烟。16点59分矿调度联系12051下顺槽掘进工作面,安排掘二队张东青查明情况后向调度室汇报。17点01分矿调度室监控中心显示屏显示12051下顺槽温度为35℃,CH4为0.35%,一氧化碳浓度为0.0036ppm。17点02分掘二队张东青向矿调度室汇报:12051下顺槽发生火灾事故,已经切断动力电源,正在组织现场抢救。17点03分矿调度员通知矿救护队队长史建国,让其组织人员准备抢险。17点04分矿调度室通知矿值班领导王**、路**:12051下顺槽发生火灾。随即又通知总经理李金书、党委书记韩秀堂、总工程师孙云虎、生产副总路用明、机电副总李保民,以及副总工李跃华、于海栓、郭成立、秦定国、**金生,医院院,培训中心,掘二队李区生,调度室主任刘青山,机电科郭继继,生产部刘玉坤,通防部孙世金,总经办孟运清,后勤部吕玉杰,李晓波。17点06分值班矿长王**到达调度室并询问井下火灾原因和撤人情况。17点06分总经理李金书到达调度室询问井下情况,调度员简要说明情况。随后韩秀堂、路用明、李保民、孙云虎到达调度室。17点07分总经理李金书命令地面监控中心郭青云切断井下所有生产地区动力电源。17点07分总经理李金书命令调度室值班人员,把12采区人员撤到12采区轨道**绞车房待命。并通知井下各地区负责人把人员撤离并向调度室汇报,随后通知井下带班领导李军锋到现在组织灭火。同时命令:掘二队李区生通知12051下顺槽所有人员在火势不大的情况下,利用现场灭火器材组织灭火。通防部孙世金补充道:所有人员必须在火势的上风侧进行灭火,防止烟雾呛人,同时联系12051下顺槽瓦检员杨杰军检查12051下顺槽瓦斯、一氧化碳、温度等情况的变化,随时向矿调度室汇报。命令监控员郭青云注意观察12051下顺槽瓦斯、一氧化碳、温度等情况的变化,如果显示不正常现象,随时向领导汇报。17点08分总经理李金书下达命令:立即启动矿井火灾应急预案,成立12051下顺槽火灾事故应急救援小组,命令调度员向鑫龙公司汇报,并通知各区队、部室负责人到调度室待命,医院做好抢险救援准备工作,保卫科做好矿区安全保卫工作。17点08分矿调度室向鑫龙调度汇报12051下顺槽发生火灾及目前人员撤离情况。17点09分通防部部长孙世金向总经理李金书汇报12051下顺槽瓦斯浓度为0.9%,温度40℃,一氧化碳为38ppm。17点10分总经办主任孟运清汇报:应急车辆已到办公楼前待命。保卫科人员已安排到位,矿兼职救护队员已经集中到位。17点10分总工程师孙云虎命令监控中心继续密切监视井下各地区瓦斯,温度,一氧化碳变化情况。17点11分瓦检员杨杰军汇报12051下顺槽瓦斯浓度为0.35%。17点11分安监员李士强汇报12采区人员已经撤离到制定地点。17点12分总经理李金书命令调度员统计井下人数。17点13分矿调度室通过定位系统统计入井人数为345人,灯房入井领灯人数345人,仪器室发放自救器345个并向调度室主任刘青山汇报。17点15分刘青山向李总汇报井下人数与人员定位、矿灯、自救器数目相符。

17点18分掘二队张东青汇报12051下顺槽火势已被扑灭。17点19分总经理李金书命令掘二队张东青继续观察,防止复燃。17点20分通防部孙世金汇报监控显示12051下顺槽瓦斯为0.30%,一氧化碳为0,温度27℃,12采区回风瓦斯为0.15%,一氧化碳为0,温度24℃,通风系统正常。18点10分总经理李金书命令:演练结束,可以恢复生产。同时向鑫龙公司汇报演练结束,演练达到预期目的。

三、演练达到的目标:

通过演练,在12051下顺槽掘进工作面发生火灾的紧急情况下,井下人员能够迅速、高效、有序的安全撤离受火灾影响的区域,做好火灾灾害的防灾避灾和抢险救灾应急工作。同时,进一步锻炼、增强各级人员的抢险救灾意识,加强、完善、提高各单位之间的协调配合能力,提高了正确、安全、快速、科学地处理火灾事故的能力,及时有效地开展了应急救援工作。通过开展这次应急预案演练检验了我矿应对处置火灾事故的能力,整个过程按照统一领导,分级负责、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的要求进行。各单位从思想上高度重视,参演人员严格服从指挥,保证了指令命令的贯彻执行和各项演练任务的完成。在统一指挥下,各参演部门相互配合,整体联动。参演人员均按指定的地点集结,确保了演练效果,保证演练了工作圆满完成。

四、演练存在的不足及应对措施:

1、调度室调度员在通知人员撤退时,下达的命令力度不到位、不严格。

整改措施:加强对调度员的培训。

2、人员撤退缓慢。

整改措施:加强对职工的培训,使职工能自己判断事故发生后,避灾路线的选择,认识到发生事故后,时间的重要性。

二O一一年九月十一日