火灾事故调查报告
电源线起火事故报告 第一篇

火灾事故调查报告

火灾事故>调查报告(一)

一、事故概况

20**年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。

**公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。

20**年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出b区大门;于12:58:57过a区大门;于12:59:25过a区二门;于12:59:34过a区地磅房;于12:59:40过a区**部电工班门口;于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。

到场后,由于室内烟雾非常浓,起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场,他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。

事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。

同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。

二、事故原因分析

(一)起火原因

火灾救援后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。在**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,也提到是“5月5日12点50分左右,我到达p300仪器室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火。”

(二)火灾扩大的原因

1、火灾未能及时发现

由于是大功率电器设备短路起火,温度应该很高,高温引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场工作人员缺位。p300仪器室当班工作人员***部测试组——谢武俊的证词材料中,也提到是“**月**日12点50分左右,我到达p300仪器室门口时听到有异响,马上去查看”可以说明他是在12:50左右“到达”现场,其真正起火时间现场并没有任何人。由于未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。

2、火灾现场的建筑材料违反消防要求

从火灾现场来看,其建筑材料是以双层薄铁皮加聚氨酯泡沫保温材料,这种材料严重不能阻燃,并且一遇见高温就能融化、自燃并伴生浓烟。

生产现场铺设地毯也不符合消防安全规定。类似这样多油雾的磨齿间内,空气中的油雾浓度相对较大,铺设地毯不利于消防安全。

3、建筑结构违反消防要求

无消防通道,无通风口,完全在半密闭的恒温间内,再次密闭成一单独空间。这样的建筑形式导致内部空气不能有效流通,高温后极可能引起易燃物质自燃,并有毒烟雾不能及时、有效、快速排出,容易造成人员窒息伤亡。

三、起火部位起火点的认定

1、据查,**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,提到是“**月**日12点50分左右,我到达**室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火,我立即关闭附近电源”。

2、经过现场勘察,可以确认**机的电机部分已经完全烧毁、融化;相邻的电路设施也是完全烧毁。

3、空气压缩机邻近的铁皮墙面油漆与其他过火地方的墙面油漆完全不一样。是一种重度烧毁的迹象。

4、由**机至平台,一路过火迹象明显。

基于以上原因,可以认定**公司**火灾事故起火点为:**室后,**机起火。

四、起火原因调查

围绕起火部位和起火点,我们对可能的四种起火原因(纵火、烟头起火、自燃、电线短路起火)进行了认真的调查。

1、排除纵火

据查,火灾时在起火部位附近有工作人员正在加班,并有监控录象可以证明,无有意纵火迹象,可排除纵火。

2、排除烟头起火

据查,**公司及**分公司、**部均明确要求工人不准在生产区内吸烟,调查中没发现有人在生产区内吸烟。

在场人虽均证实,火灾发生前未闻到焦味及见到烟等异常情况,从火灾发生的过程看,起火较突然,不存在阴燃起火特征。

据此,可排除烟头引起火灾的可能。【电源线起火事故报告】

3、排除自燃起火

据查实,现场基本无自燃物品,不具备自燃的条件,可排除自燃起火。

4、电器短路引起火灾的调查分析

据查,起火部位可以认定**公司**火灾事故起火点为:**室后,**机起火。据资料显示:电源线发生短路时,短路点会产生电弧或电火花,其温度可达2000~7000℃。完全能够融化铁、铜等金属物质。

经现场勘察,起火点空气压缩机的电机外壳已经完全融化,那么基本可以断定,正是由于空气压缩机的电机短路,产生2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳,引发火灾。

五、火因分析意见

综上所述,经大量的调查分析,我们排除了纵火、遗留烟头起火、自燃引起这次火灾,我们认为:**公司**火灾是**室后,**机的电机短路,产生至少2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳。高温引燃大量使用的建筑材料双层薄铁皮加聚氨酯泡沫墙体,拌生浓烟,引发火灾。

六、事故责任及处理意见

一)事故认定:

1、次事故系电器短路引发,但在设备运转的时候,设备现场负责人员离开,未对设备起到监管的作用,致使大火蔓延,有失职行为。

2、火灾发生后,未第一时间向消防队报警。

3、公司消防人员到达现场后,火灾发生场地负责人未及时向消防人员通报现场情况,致使消防人员在不知情的情况下,对火灾现场内被燃烧的**机及气罐实施零距离救援,虽未造成重大爆炸伤亡事故,但此事故现场负责人应负知情不报,隐瞒重大危险源,极度不配合事故救援的责任。

二)处理意见:

1、对现场工作人员**同志给予1000元经济处罚。

2、对**管理部根据**企(20**)**号文件精神进行考核处理(发生万元以下的火灾扣500—1000元;万元以上的,每万元增扣500元)。

3、责成该部进行书面检讨,并报公司防火委员会。

****办公室**年**月**日

火灾事故调查报告(二)

一、前言

上海静安火灾是20**年来发生的最为严重的火灾事故。其人员伤亡,财产损失以及所造成的社会影响都是近期舆论讨论的焦点。静安火灾已经过去,但是这件事故却没有真正完结,紧接着而来的是对死者的悼念,对生者的安慰和对人们和政府的警示,责任重于泰山。

调查的目的:将以互联网为主要资源,完成一轮整体的报告,将整个静安事故的前后因果展示给大家,并提出我们小组成员对于这次事故的意见。

调查的意义:锻炼我们小组成员搜集资料,整合资料以及分析资料的能力,体验分工合作带来的好处,并且通过互联网的调查,体会对资料的筛选过程,了解调查的基本事项以及书写调查报告书的格式。

二、火灾原因

2名电焊工违规实施作业经过初步分析,起火大楼在装修作业施工中,有2名电焊工违规实施作业,在短时间内形成密集火灾。

这起事故还暴露出5个方面的问题:电焊工无特种作业人员资格证,严重违反操作规程,引发大火后逃离现场;装修工程违法违规,层层多次分包,导致安全责任不落实;施工作业现场管理混乱,安全措施不落实,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工的行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料,导致大火迅速蔓延;有关部门安全监管不力,致使多次分包、多家作业和无证电焊工上岗,对停产后复工的项目安全管理不到位。

三、营救过程

政府:

1、下午2时5分左右楼层发生火灾

2、14时16分,接到火警报警电话

3、火警之后的第18分钟,有消防车辆出现在火灾现场进行救援。紧接着救护车赶到,消防车利用水枪救火,并冲入大楼救人。

4、14时40分许,警用直升机也已经赶赴现场

5、15时30分利用高架云梯和高压水枪开始控制火势

6、15时50分三架警用直升机已经飞抵着火大楼的顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。

7、16时,警用直升机飞离顶楼。

8、18时30分,火势基本扑灭后,消防人员及时进入火灾现场,逐层收拾残火,仔细搜救各楼层的居民,200官兵挨家挨户搜救;45个消防中队122辆消防车出动,救出100余人

居民自救:

1、理智的受灾人果断关闭电源和煤气,用湿毛巾掩面

2、不少人都是发现火情后直接跑到楼外脚手架上以求逃生

3、有人从楼上跳下去

4、跑到楼顶呼救

5、在原地等待救援

四、灾后安置和赔偿工作

伤员救治:

上海市卫生系统第一时间全力以赴救治伤员,120市医疗急救中心调集30辆救护车抢救、转运伤员和投入应急保障工作。九家接治伤员医院的医务人员彻夜未眠,全力救治火灾受伤者。

气瓶着火事故报告
电源线起火事故报告 第二篇

8.18乙炔瓶起火事故分析报告

一、事故时间:2014年08月18日下午3点30分左右。

二、事故地点:

三、事故经过:

8月18日下午3点30分左右,一位后勤补给工人在换乙炔时,突然身旁另外一瓶乙炔瓶口管道爆裂,同时冒出火焰并正对施工电源,便急忙去找灭火器同时向就近的同时呼唤,班长XXX接到消息后,立即就近调派人员前往救火,很快火势就被控制住了,但此时,乙炔瓶已被烧得滚烫,电源线也短路了还时不时的在打火,灭火器也已用光了,就在此时电源线一个打火又把火给引燃了, 同时,还把旁边的一瓶乙炔也引燃了,所幸,此时后援部队赶到并带来了大量的灭火器,他们立即拿起灭火器朝着火苗根部喷去,火情迅速得到控制,在确定没有危险的情况下,他们靠近火点,把临近的乙炔瓶关闭并搬开。此时,消防部门也已赶到,消防人员想用喷水来给乙炔瓶降温,被制止了,因为被烧的乙炔瓶温度很高,此时浇水怕瓶体爆裂而引起更大的火灾。整个过程从火起至火灭历时约15分钟,消防人员见不再有险情也撤离现场。

四、事故分析:

经过听取事故当事人的描述和事故现场的勘察,我项目部综合分析的情况如下:

1、 施工现场的安全监护不到位,导致焊渣引燃割枪并致割枪回火而未发现;

2、 施工班组成员的风险分析、评估能力较差,未能及时发现安全隐患并做好安全防护措施;

3、 班组长对施工前的安全交底工作所做的深度不够,未能全面的、细化的传递安全思想,做好施工过程中各个环节的风险掌控;

4、 后勤补给人员专业知识不强,在起火的第一时间未能及时关闭气源把火苗熄灭,错过了灭火的最佳时机;

5、 电源保护选择不恰当,导致电源短路仍未跳闸。

五、事故处理:

1、对事故当值班组进行全面的安全教育并给予考核1000元;

2、给予事故责任人留队查看处分并给予500元考核

3、对事故责任人进行约谈并重新三级教育并考试

六、整改情况:

1、全面检查、整理电焊线、气割线及临时电源线,修复或更换损坏部分;

2、设定乙炔固定存放区域,做好防火、防倾倒及防打击撞击措施。

3、在乙炔固定存放区域安置充足的消防设施;

4、要求供给人员及时清走乙炔空瓶;

5、要求供给人员对使用中的乙炔气瓶间隔1.5米以上存放且出气口和安全阀的朝向不可对着其他气瓶和设备;

6、对专职供给人员一对一教育并现场演练。

2014年08月16日

火灾事故调查报告
电源线起火事故报告 第三篇

火灾事故调查报告

宁基花园D地块6号楼

火灾事故处理报告

一、事故概况

2014年7月30日上午11时30分左右,宁基花园D地块地库D-8轴—D-9轴/D-A轴—D-B轴局部地下车库防水卷材及保温挤塑板发生起火燃烧事故,导致6号楼16轴/18轴首层门厅处堆放的木方被引燃。发现该部位起火后,我项目部在第一时间立即组织现场人员赶到现场,并组织人员同时用灭火器及消防用水进行灭火。与此同时,我项目部相关人员在第一时间拨打了火警电话,并立即向公司及相关主管部门进行电话汇报。 经过项目部全体人员共同努力,当日上午11时40分左右,明火就已经基本得到控制。经事后调查,本次火灾事故未造成人员伤亡,过火面积约20m2左右,直接经济损失约2000元人民币。

二、事故原因分析

经我项目部调查,事故发生时6号住宅楼F轴—H轴/18轴—21轴(标高约+8.90m处)正进行模板工程拆模施工作业,现在已初步查明,木工班组工人刘卫建在进行拆模作业时,未严格遵守在施工现场不得抽烟的情况下抽烟,并且将带明火的烟头丢到地库D-8轴—D-9轴/D-A轴—D-B轴刚施工完成的防水卷材及挤塑板上,导致挤塑板被引燃,从而将6号住宅楼16轴/18轴首层门厅处堆放的木方被引燃发生火灾。

三、责任人处理及事故教训

我项目部在事故调查清楚的第一时间通知该楼座木工班组老板责令将造成事故的直接责任人刘卫建辞退,另外对该老板进行了相应的经济处罚。

尽管本次失火事故得到了及时扑救,且未造成人员伤亡,但也给我项目部乃至公司的安全管理又一次敲响警钟,认真牢记本次事故教训,始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强施工现场安全管理,以杜绝类似事故的再次发生。

四、防范措施及现场整改情况

1、我项目部将再次加强组织作业人员进行安全教育和培训,提高其安全意识,增强安全操作技能,对特种作业人员必须严格进行持证上岗。

2、我项目部对各分部分项工程的施工情况加强监督管理,如发现事故隐患,将在监理的监督下,对相关责任方采取严厉措施,勒令其整改或停止作业,直至整改完成。

3、我项目部严格执行落实安全生产岗位责任制,采取强力手段加强日常安全生产的监督检查。

4、我公司和项目部将积极配合各部门对该事故的调查工作。

5、2014年7月30日上午12时30分左右, 也就是本次火灾发生后的第一时间,我项目部立即组织各分包单位进行全现场安全隐患大检查,施工现场安全隐患排查整改情况回复如下:

1)、D地块地库及施工现场物料堆放混乱,没有分开码放。

已经安排专人进行了清理,物料已经分类码放,码放整齐。

2)、施工现场裸露部分没有覆盖,没有防尘措施。

已经安排专人对现场裸露的场地用黑网进行覆盖,每天安排专人进行洒水。

3)、1号—6号楼外脚手架密目网、安全平网封挂不到面,外架体和作

业层不同步。

已经安排专业架子工对1—6号楼脚手架的密目网、安全平网进行了封挂。外架体已经搭设到位,符合要求。

4)、1—6号楼楼内临边防护、电梯洞口、楼梯防护、安全通道搭设不到位。

安排架子工对1—6号楼临边防护、电梯洞口、楼梯防护、安全通道进行整改和重新搭设、封堵,已经搭设到位。

5)、施工现场缺少消防设施和过期灭火器没有及时更换,施工现场没有消防水池及消防水桶。

已经安排专人砌筑三个消防水池,各楼安全通道作业层,配备两个灭火器,过期的灭火器已经更换。

6)、施工现场临时用电及电闸箱为非标闸箱,上楼电源线穿管不到位。 已安排现场专业电工对非标闸箱进行更换,上楼电源线已经穿管到位,电线已经用绝缘子固定。

7)、C楼物料提升机未备案验收、安全装置安装不到位,私自使用。 已要求施工队立即停工使用。

五、现场工人安全教育

钢筋班组、木工班组、混凝土班组、砌砖班组、架子工班组、水电班组(后附上岗前安全教育照片):

1、在施工过程中,必须严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想要集中,坚守岗位,严禁酒后上班,不得在禁火的区域吸烟和动火。

2、施工时要严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有权予以拒绝施工,并有责任和义务制止他人违章作业。

3、按照作业要求正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。在没有防护设施的高空,施工时必须系上安全带,严禁赤脚、穿拖鞋进入施工现场作业。

4、正确使用防护装置和防护设施,对各种防护装置、防护设施和安全禁示牌等不得任意拆除和随意挪动。

5、如发现有人触电时应立即切断电源,用木棍排开电源,站在干木板或木凳上拉开触电者的干衣服,使其脱离电源。万一触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木棍、胶把钳等工具切断电源或用干燥木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。

【电源线起火事故报告】

6、施工现场要按规定悬挂灭火器,工地一旦发生火灾,无论任何人发现火警都有义务迅速向当地消防部门报警,报警时要讲清楚起火原因、地点,并要派人在路口接应消防车。

7、发生火灾时,现场所有人员都要积极扑救火势,并保护好现场,积极配合火灾事故的调查工作。

天津京工建筑工程有限公司

宁基花园项目部

二0一四年八月六日

1002切眼掘进机电源线短路起火事故调查报告1
电源线起火事故报告 第四篇

【电源线起火事故报告】

1002切眼掘进机火灾

事故报告

一、事故时间

2012年4月23日12点15分左右

二、事故地点

1002切眼掘进工作面

三、事故类型

火灾事故【电源线起火事故报告】

四、事故经过

2012年4月23日,早八点班,1002切眼处掘进机正常掘进(综掘机电缆在本体上盘放),12点15分左右,综掘机电源线滑落到掘进机与回转平台右侧的空隙内,在掘进机刨头右转割煤时将滑落的电缆挤压破皮,造成电缆短路放电,引燃掘进机上的油渍。

事故发生后,在现场的掘进机司机石必峰、中煤安检员屈晓琳、瓦检员姚皓、安山矿安检员石宏林共同用现场的灭火器将明火扑灭。当时灭火器已经用完,加上风机停风,工作面烟雾弥漫整个巷道,无法判断事故情况,安山矿安检员石宏林命令工作面的人员撤离到安全地点,12点25分时,石宏林向安山矿调度室汇报。安山矿调度室接到通知后立即通知安监部陈永效、机电部高卫红、通维队安检员等相关人员下井查看情况;12点45分左右,相关人员赶到现场;12点50分现场人员在瓦检员的带领下进入到事故地点(瓦检员随时监测O2及CO等有害气体的浓度,以确保人身安全)。通过对现场查看,发

现综掘机电源线被夹在掘进机与回转平台右侧的空隙内,芯线已被烧融,右前侧回转台盖板被短路电流击穿两个孔,回转台右边沿处有油渍,并有燃烧的痕迹。中煤现场管理人员安排电工立即更换电缆,并将油污清除,于15点左右工作面恢复正常。

五、事故原因

1、直接原因:掘进机电源线被挤破短路产生弧光,引燃回转平台上的油渍。

2、间接原因:

(1)掘进机电源线盘放在本体上,未设置防护设施

(2)机电管理人员对电缆、设备管理不善

六、处罚

中煤公司安山掘进工区对本次事故负现场管理责任(按严重三违处罚),处罚5000元。

七、防范措施

1、掘进机电源严禁盘放在掘进机本体上,必须在掘进机后制作盘放电缆的架子。

2、加强电缆的吊挂管理工作,吊挂标准严格按照《煤矿安全规程》执行,在易造成电缆损坏的地方应采取防护措施。

3、加强对机电设备检修工的安全技术培训工作,机电设备上油渍应及时清除。

4、掘进工作面及配电点应配置4瓶有效的4kg灭火器及不少于0.2m3湿沙的沙箱和消防铲。

火灾事故调查报告
电源线起火事故报告 第五篇

********************火灾

事故调查报告

一、事故概况

2011年**月**日12点50分,**公司**厂房电机短路起火。该位置系两面铁皮夹泡末的非阻燃材料,因高温作用,墙体内的泡末燃烧,高温拌发大量烟尘产生,引燃室内的地毯和木地板。

**公司**厂房车间本就是一个封闭的空间,**室又进一步形成一个更为封闭小空间,致使浓烟积蓄更多,对救援带来极大的阻挠。

2011年**月**5日12:55:28,**消防队接到报警电话,称**公司**厂房发生火灾。**消防队立即组织两车九人赶赴火灾现场,于12:57:32出B区大门;于12:58:57过A区大门;于12:59:25过A区二门;于12:59:34过A区地磅房;于12:59:40过A区**部电工班门口;于12:59:54过**厂房门口并到达火灾现场。[见附件及说明1.1-1.7 图片]

到场后,由于室内烟雾非常浓[见附件说明3.5 图片],起火点与起火物质均不明确,又被该分厂人员告知用水施救会损坏设备,针对此情况,消防人员采用灭火器实施救援。在使用大量灭火器无效的情况下,经现场请示温总,立即使用水进行施救,在尽量保证设备的情况下于13:27分左右将火扑灭。在明火扑灭后,江津消防支队德感中队13:30分左右也到达了现场[见附件说明1.8 图片],他们立即使用专业排烟设备进行排烟,通过较长时间的排烟,顺利将室内烟雾排空,使得此次火灾事故得以成功处置,并将财产损失降到最低。 事后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,有可能是

该厂房旁的空气压缩机过热发生故障造成电气线路短路起火,并引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场可能工作人员缺位,未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。[见附件说明3.3-3.4 图片]

同时,通过此次火灾事故,我们也要从中吸取教训,各单位对各类电气设施,特别是重点部位和死角的电气设施要加大检查力度,及时发现和排除隐患。作为我们职能部门,也需要加大对各单位的督促、检查、考核力度,共同努力,确保公司的生产安全。【电源线起火事故报告】

【电源线起火事故报告】

二、事故原因分析

(一)起火原因

火灾救援后,我队对火灾现场进行了初步勘察,从火灾现场痕迹来看,基本可以确定是该厂房旁的空气压缩机过热,发生故障造成电气线路短路起火。在**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,也提到是“5月5日12点50分左右,我到达P300仪器室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火。”[见附件说明3.6 图片]

(二)火灾扩大的原因

1.火灾未能及时发现

由于是大功率电器设备短路起火,温度应该很高,高温引燃地面油污和隔热层里的泡沫,且现场工作人员缺位。P300仪器室当班工作人员***部测试组——谢武俊的证词材料中,也提到是“**月**日12点50分左右,我到达P300仪器室门口时听到有异响,马上去查看”可以说明他是在12:50左右“到达”现场,其真正起火时间现场并没有任何人。由于未能及时发现火情,从而造成了火势的蔓延、扩大。

2.火灾现场的建筑材料违反消防要求

从火灾现场来看,其建筑材料是以双层薄铁皮加聚氨酯泡沫保温材料,这种材料严重不能阻燃,并且一遇见高温就能融化、自燃并伴生浓烟。

生产现场铺设地毯也不符合消防安全规定。类似这样多油雾的磨齿间内,空气中的油雾浓度相对较大,铺设地毯不利于消防安全。

3.建筑结构违反消防要求

无消防通道,无通风口,完全在半密闭的恒温间内,再次密闭成一单独空间。这样的建筑形式导致内部空气不能有效流通,高温后极可能引起易燃物质自燃,并有毒烟雾不能及时、有效、快速排出,容易造成人员窒息伤亡。

三、起火部位起火点的认定

1.据查,**室当班工作人员***部测试组——****同志的证词材料中,提到是“**月**日12点50分左右,我到达**室门口时听到有异响,马上去查看,看到空压机起很大的火,我立即关闭附近电源”。

2.经过现场勘察,可以确认**机的电机部分已经完全烧毁、融化;相邻的电路设施也是完全烧毁。

3.空气压缩机邻近的铁皮墙面油漆与其他过火地方的墙面油漆完全不一样。是一种重度烧毁的迹象。

4.由**机至平台,一路过火迹象明显。

基于以上原因,可以认定**公司**火灾事故起火点为:**室后,**机起火。

四、起火原因调查

围绕起火部位和起火点,我们对可能的四种起火原因(纵火、烟头起火、自燃、电线短路起火)进行了认真的调查。

1.排除纵火

据查,火灾时在起火部位附近有工作人员正在加班,并有监控录象可以证明,无有意纵火迹象,可排除纵火。

2.排除烟头起火

据查,**公司及**分公司、**部均明确要求工人不准在生产区内吸烟,调查中没发现有人在生产区内吸烟。

在场人虽均证实,火灾发生前未闻到焦味及见到烟等异常情况,从火灾发生的过程看,起火较突然,不存在阴燃起火特征。

据此,可排除烟头引起火灾的可能。

3.排除自燃起火

据查实,现场基本无自燃物品,不具备自燃的条件,可排除自燃起火。

4.电器短路引起火灾的调查分析

据查,起火部位可以认定**公司**火灾事故起火点为:**室后,**机起火。 据资料显示:电源线发生短路时,短路点会产生电弧或电火花,其温度可达2000~7000℃。完全能够融化铁、铜等金属物质。

经现场勘察,起火点空气压缩机的电机外壳已经完全融化,那么基本可以断定,正是由于空气压缩机的电机短路,产生至少2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳,引发火灾。

五、火因分析意见

综上所述,经大量的调查分析,我们排除了纵火、遗留烟头起火、自燃引起这次火灾,我们认为:**公司**火灾是**室后,**机的电机短路,产生至少2000~7000℃的高温后,直接融化掉了电机外壳。高温引燃大量使用的建筑材料双层薄铁皮加聚氨酯泡沫墙体,拌生浓烟,引发火灾。

六、事故责任及处理意见

一)事故认定:

1.次事故系电器短路引发,但在设备运转的时候,设备现场负责人员离开,未对设备起到监管的作用,致使大火蔓延,有失职行为。

2.火灾发生后,未第一时间向消防队报警。

3.公司消防人员到达现场后,火灾发生场地负责人未及时向消防人员通报现场情况,致使消防人员在不知情的情况下,对火灾现场内被燃烧的**机及气罐实施零距离救援,虽未造成重大爆炸伤亡事故,但此事故现场负责人应负知情不报,隐瞒重大危险源,极度不配合事故救援的责任。

二)处理意见:

1.对现场工作人员**同志给予1000元经济处罚。

2.对**管理部根据**企(2011)**号文件精神进行考核处理(发生万元以下的火灾扣500—1000元;万元以上的,每万元增扣500元。)。

3. 责成该部进行书面检讨,并报公司防火委员会。

****办公室

**年**月**日

附件说明:

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 党支部纪检委员述职报告【6篇】
  • 巡察整改报告范文(通用9篇)
  • 被巡察单位党组工作汇报材料集合5篇
  • 企业党支部书记述职报告2022年范文(...
  • 2023年个人履行全面从严治党主体责任...
  • 被巡察单位工作汇报材料集合5篇
  • 关于2023年党支部组织生活会整改落实...
  • 学校德育工作亮点汇报(通用9篇)