首页 > 实用文档 > 策划 >

岩棉板外墙内保温施工方案

成考报名   发布时间:07-18    阅读:

篇一:岩棉板外墙内保温施工方案
岩棉板外墙外保温工程施工方案

岩棉外墙外保温工程

青岛中元建筑节能科技有限公司

年 月 日

目 录

第一章 编制依据

第二章 工程概况及施工条件 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章

主要施工机械设备 施工材料指标 外墙外保温施工方案 施工组织措施 外墙外保温质量验收

第一章 编制依据

本施工方案编制依据:

1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2006) 8、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 9、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)

10、除了执行以上国家的最新标准外,我们还将严格执行当地有关部门颁发的有关施工技术规范和标准,以保证技术资料的有效性和适宜性。

第二章 工程概况及施工条件

1、工程简介 工 程 名 称:

施工分项工程:外墙保温工程 工 程 地 址:

工 期:业主目标工期 质 量 目 标:确保合格,争创优良 2、 施工条件

2.1施工基面达到结构主体验收标准。

2.2基墙平整度、垂直度符合现行国家标准验收要求。 2.3墙体基墙应坚实、平整、干燥、干净、无污染物。 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。

2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。

2.6 各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。 2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8 保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作业要求,并配备专职安全检查和维修人员。

2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10 确保施工用水、用电。

第三章 主要施工机械设备

施工机具的准备

【岩棉板外墙内保温施工方案】

在施工中充分考虑本工程的难度、业主对本工程工期及施工的要求。保证充足、

齐全、先进的机械机具设备及高素质的施工队伍。

篇二:岩棉板外墙内保温施工方案
外墙岩棉板施工方案

外墙岩棉板施工方案

1 工程概况:

外墙保温设计为40mm憎水型岩棉板,屋面采用60mm厚憎水型岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。

2 编制依据

(1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件

(2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》

(6)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》 (报批稿) (7) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8) 国家、地方、行业现行法律、法规 (9) 工程合同等相关文件

3 施工管理组织机构图

项目经理 项目技术负责人

质量员

施工员

图3.1管理组织机构图

4 施工方案

4.1 (按不同分项工程分别制定施工方案)

1、工艺流程

基层处理 →配置胶粘剂 →粘贴岩棉板→钢丝网→安装8CM固定件 →抗裂砂浆→抹面砂浆(第二道)→保温系统验收【岩棉板外墙内保温施工方案】

2、准备工作

(1)整无损伤、符合合同规范的材料设备;附有原厂证明书测试报告或公认机关检验证明书者免验。(经检验合格的材料)

(2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施 由专人搬运至指定地点,堆放整齐,用彩条布盖好。 。

(4)门窗洞口建筑节能构造措施门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm。

3、系统及材料性能指标

1.弹控制线、挂基准线

1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直;

1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;

1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆

2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂按1:0.3配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;

2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包钢丝网

3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做钢丝网翻包处理,具体部位包括:1)勒脚收头处;2)门窗洞口处;3)女儿墙收头处

3.2裁取300mm宽的钢丝网;

3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆;

3.4抹好的粘结剂上铺设钢丝网,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,用锚栓固定宽度100mm,让剩下部分钢丝网甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂

4.1在岩棉板表面上用点框结合法涂抹粘结剂;

4.2应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。

4.3用不锈钢抹子在板边抹出50mm宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于100mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm,具体布置方式如下图所示。

4.4为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板

5.1已抹好粘结砂浆的岩棉板由勒脚部位开始,或从每个节点的部位开始自下而上,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;

岩棉板

5.2竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm;

5.3在墙角处应两侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角垂直度;

篇三:岩棉板外墙内保温施工方案
2015外墙岩棉保温施工方案

方案一:外墙岩棉保温施工方案

一、工程概况

工程名称:安徽瑞祥国际工程

建设单位:安徽瑞祥置业有限公司

设计单位:武汉理工大设计研究院

监理单位:安徽人和工程管理有限公司

施工单位:中铁建工集团有限公司

本工程为安徽瑞祥国际工程,总建筑面积约43434.8平方米,其中地下建筑面积6597.06平方米。本工程为地下一层、裙房四层、主楼二十二层的剪力墙——框架结构。地下室层高4.5米,一层结构层高6米,二层至四层结构层高均为5米,标准层3.6米。裙房石材幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统。岩棉板厚50mm,密度170kg/m3;采用8*120锚固螺栓固定。

二、编制依据

1、《瑞祥国际商务酒店建筑施工图》

2、《瑞祥国际商务酒店外装修施工图》

3、《外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1)

4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2015)

三、施工部署

1.施工准备

1.1外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。

1.2幕墙纵横向龙骨安装完成、外墙窗框安装完成、并做好收口施工。

1.3在墙体上弹出岩棉板分隔线。

1.4外墙穿墙管道做法严格按照施工图纸预留,预埋U-PVC套管保证内外高差1cm,略突出外墙保温面层;

1.5根据现场实际情况,在西侧一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。

2.安全技术交底

进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。

3.材料准备

3.1主要材料:50mm厚、密度170kg/m3岩棉板;8*120塑料膨胀锚固螺栓。

3.2所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。

3.3所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。

四、施工工艺

1、工艺流程

基层处理→弹线分隔→裁切、下料→预拼接、安装→钻孔、塑料膨胀螺栓固定→检查验收

2、施工前,将基层管道口、预留洞等封堵严密,并将易于产生热桥的预埋板的梁内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。凸出物清理完毕,外漏钢筋头割除。

3、按照岩棉板规格1200*600mm进行排版,弹线分隔。

4、按照弹线分隔进行裁切,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm。

5、安装:自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。

6、固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的塑

料膨胀螺栓锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。

锚固方式

洞口处理

阳角拼接

7、防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧;

五、质量标准

1、材料应符合建筑外墙外保温用岩棉制品的要求。

2、玻璃棉板外形要平整,无明显膨胀和收缩变形,不得有油渍和杂质。规格尺寸及其允许误差必须符合规范要求。

3、施工过程中收集、汇总,做好外墙外保温的竣工验收资料。

4、岩棉板表面不得长期裸露,为防止岩棉板受潮,在墙体的顶部用塑料布苫盖岩棉板,岩棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。

5、单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN。

六、检查验收

1.检验批的划分

根据建筑节能施工质量验收规程要求,相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批。依据现场实际情况,西立面、南立面、东立面、北立面各划分为一个检验批。

2.材料验收及复试

2.1进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。

2.2工程现场采用的岩棉板和粘结剂等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下:

1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

2)质量吸湿率应不大于1.0%。

3.验收流程

施工队提报材料进场计划→材料进场(同时提供合格证、检测报告)→工程部组织现场抽查→根据规范要求进行取样送检。

4.施工过程中隐蔽工程验收

4.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求。

4.2岩棉板必须与基层墙面的固定符合设计要求。

4.3锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

七、安全文明施工

1、进入施工场地,正确佩戴安全帽、安全带,戴防护口罩;

2、须做到工完、料尽、场地清;

3、进场的材料整齐堆码在指定位置,施工中的边角料用编织袋收集,严禁随意丢弃;

4、小型电动工具须符合项目部的相关规定;

5、施工中,遇外架隔离层时,严禁随意拆除;

方案二:外墙岩棉保温施工方案

工程概况

编制依据

1、本工程外墙保温设计说明及设计变更文件

2、《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411-2015

3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001

5、《外墙保温建筑构造图集》10J121

6、国家、地方、行业先行法律、法规

7、合同等相关文件

1、特点

岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,是一种值得推广的外墙外保温技术。

2、适用范围

本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面的外保温工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。

3、工艺原理

岩棉外墙外保温系统以岩棉为主保温材料,用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片,使热镀锌钢丝网与岩棉板之问存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理,增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题。面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大,同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层,具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂,饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料,基本构造见表1。岩棉板外墙外保温系统基本构造。

4、施工流程及操作要点

4.1施工工艺流程

(1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)j}11《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大,则应抹砂浆找平。

(2)房屋各大角的控制钢垂线安装完毕。高层建筑及超高层建筑时,钢垂线应用经纬仪检验合格。

(3)外墙面的阳台栏杆、雨漏管托架、外挂消防梯等安装完毕,并应考虑到保温系统厚度的影响。

(4)外窗的辅框安装完毕。

(5)墙面脚手架孔,穿墙孔及墙面缺损处用相应材料修整好。

(6)混凝土梁或墙面的钢筋头和凸起物清除完毕。

(7)主体结构的变形缝应提前做好处理。

(8)根据工程量、施工部位和工期要求制定施工方案,要样板先行,通过样板确定定额消耗,由甲方、乙方和材料供应商协商确定材料消耗量,保温施工前施工负责人应熟悉图纸。

(9)组织施工队进行技术培训和交底,进行好安全教育。

(10)材料配制应指定专人负责,配合比、搅拌机具与操作应符合要求,严格按厂家说明书配制,严禁使用过时浆料和砂浆。

(11)根据需要准备一间搅拌站及一间堆放材料的库房,搅拌站的搭建需要选择背风方向,靠近垂直运输机械,搅拌棚需要三侧封闭,一侧作为进出料通道。有条件的地方可使用散装罐。库房的搭建要求:防水、防潮、防阳光直晒。材料采取离地架空堆放。

(12)施工时气温应大于5℃,风力不大于4级。雨天不得施工,应采取防护措施。

4.2.2基层界面处理

墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于lOmm时应剔除。

堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。

4.2.3吊垂直、弹控制线

根据建筑物高度确定放线的方法,高层建筑及超高层建筑可利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。多层建筑或中高层建筑,可从顶层用大线坠吊垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施32_+0.000向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。

4.2.4安装岩棉板(尼龙锚栓钻孔型锚固法)

4.2.4.1确定岩棉板定位线,铺设岩棉板,根据施工图在锚栓安装部位钻孔,敲人带圆盘的尼龙套管,压紧岩棉板。墙面上每平方米至少设置3个锚固件,且每一块岩棉板上至少2个锚固件,锚栓应按图纸排列。

4.2.4.2沿窗户四周,每边至少应设置3个锚固件。

4.2.4.3把预先切割规整的钢丝网片弯成“u”型和“L”型,在铺设岩棉板的同时,以“u”型网片把墙体底部包边,以“L”型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。把螺钉敲人尼龙套管中,固定钢丝网。

4.2.4.4使用直角边条板弯制加强用的钢丝网。

4.2.4.5岩棉板必须对接和相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的窄条岩棉板,其宽度不得少于150mm,至少应有一个锚固件穿过,使岩棉板紧贴墙面。

4.2.4.6岩棉板铺设完毕后,从下至上铺设钢丝网,钢丝网单孔搭接时用低碳钢丝绑扎或用锚栓固定,绑接时每米不少于4处,对边搭接时用低碳钢丝联结,间隔不大于150mm。锚栓固定时,间隔不大于600mm。

4.2.4.7整修全部接缝,并用卡钉把钢丝网突起部位压平。

4.2.4.8保温层安装完毕后经检验合格可进行界面层的施工。

4.2.5界面层的施工

4.2.5.1将塑料垫片安放在钢丝网下,将钢丝网垫起5mm。每平方米设置4个塑料垫片,按梅花型进行布置。

4.2.5.2采用专用喷枪将配制好的界面砂浆均匀喷到岩棉板表面及钢丝网上。

4.2.8涂刷弹性底涂在抗裂层施工完2h后,即可涂刷弹性底涂,涂刷应均匀,不得有漏底现象。

4.2.9刮柔性耐水腻子

大墙面刮腻子,宜采用400~600mm长的刮板,门窗口角等面积较小部位宜用200mm长的刮板。第一遍修局部补坑洼部位,第二遍进行满刮,第三遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑400---600mm-长,:的砂石板绑零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。第四遍要求满刮,第五遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑400~600mm长的砂石板,再绑零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。若平整度达不到要求时,再分别增加一遍刮腻子和打磨的工序,直至达到平整度要求。

4.2.10涂刷底漆。刷面层涂料

涂刷工具采用优质短毛滚筒。上底漆前做好分格处理,墙面用分先纸分格代替分隔缝。每次涂刷应涂满一格,避免底漆出现明显接痕。底漆涂刷均匀一至两遍,完全干燥12h。底漆完全干透后,用造型滚筒滚面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面,醮料均匀,按涂刷方向和要求依次成活。

方案三:外墙岩棉保温施工方案

1、岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。

2、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。

3、保温层与结构层连接方式:

保温层与结构层的连接方式采用胶粘剂粘接,粘贴面积必须大于40%,8X80膨胀螺栓辅助固定,每平米6个胀栓,为保证胀栓锚入结构层大于25,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。

4、玻璃棉板的安装:

4.1玻璃棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。

4.2玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。

4.3玻璃棉板铺设自上而下相互联接,玻璃棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。

4.4板面锚固及表面处理

(1)锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X80mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为80-100mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式:在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。

(2)锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。

4.5系统防水及特殊部位的处理

(1)在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。

(2)防水防潮:每块玻棉板用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于玻棉板内侧;玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

(3)防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。

4.6防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量,合格后方可进行干挂石材工作。

脚手架拆除:

花岗岩板面施工完毕后,必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管,防止破坏大理石材成品。

质量要求及保证措施

6.1基本项目:

6.2基层处理

垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。

6.3剪裁玻璃棉板

专用刀、锯,确保板材尺寸精确,裁口整齐。

6.4玻璃棉板

要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直,必须保证结合一致,转角部位应咬茬搭接。

6.5系统部位的要求

6.5.1玻璃棉板的表观密度应符合设计要求。

6.5.2玻璃棉板表面不得长期裸露,为防止玻棉板受潮,每块玻棉板用塑料袋小包装,在墙体的顶部用塑料布苫盖玻璃棉板,玻棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。

6.5.3单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN

6.5.4安装玻璃板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。

6.5.5外保温施工的环境温度不低于5℃,5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。

6.5.6质量偏差要求符合相关规定。

七、质量检验

7.1各种材料进场前应检验生产许可证,产品合格证,试验报告等证件外,玻璃棉板应符合GB/T17795-1999的要求。

7.2施工过程中,项目经理部设专人加强管理。施工中的每一个分项工程经检查,验收合格后方可进行下道工序。

7.3玻璃棉板外形要平整,无明显膨胀和收缩变形,不得有油渍和杂质。规格尺寸及其允许误差必须符合规范要求。

7.4外墙保温材料进入现场时,应按国家和天津市现行建筑材料有关标准进行验收及抽检复试。

7.5施工过程中收集、汇总,做好外墙外保温的竣工验收资料。

7.5.1外保温系统的设计文件,图纸会审,设计变更和洽商记录。

7.5.2外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证,出厂检验报告,进场复检报告和现场验收记录。

7.5.3施工技术交底。

7.5.4施工工艺记录及施工质量检验记录

篇四:岩棉板外墙内保温施工方案
2015外墙保温砂浆施工方案

方案一:外墙保温砂浆施工方案

第一部分外墙外保温砂浆施工方案

(外饰面面砖)

一、材料

1、水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥,其技术性能应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)的规定。

2、中砂:细度模数应符合现行国家行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—927)的规定,筛除大于2.5㎜颗粒,含泥量少于3%。

3、界面处理剂:重量强度等级42.5水泥:中砂:界面剂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。

4、胶粉料、聚苯颗粒、聚苯颗粒保温浆料、抗裂砂浆、玻纤网格布、金属

六角网应满足性能要求。

二、工具与机具

1、强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输车、射钉枪等。

2、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾字、劈纸刀、托线尺、靠尺、探针、钢尺等。

3、吊篮或专用保温施工脚手架。

三、施工准备

1、施工前应清除基层表面的灰尘、油污、碎屑、螺栓眼处理等,并冲水试验无渗漏后进行喷浆,混凝土墙采用界面剂厚度为2㎜—2.5㎜。2、孔洞应修平整,基层应达到一般抹灰基层标准;3、外墙窗边、门边用抗渗砂浆(或水泥砂浆)粉;4、钢丝网铺到窗边、门边30㎜—50㎜;

5、先粉大面积外墙,后粉护角(用抗渗砂浆或保温砂浆);

6、伸缩缝的设置,每层一道互相通圈(塑料条)高度间隔不大于3M。

7、面砖以美观角度可以不设缝,如设伸缩缝在面层上做(面砖上口要封死,

用防水硅胶);

8、塑料条用硅胶粘上去(硅胶本身防水)钢丝网不需断开铺。四、保温砂浆施工流程

1、基层处理—套方、做灰饼—界面剂打底层—20㎜厚保温砂浆(分两次抹)—电锤钻孔(10#钻头孔深要大于钉子10㎜,钻头长度一般为10㎝)—铺设钢丝网—抹12㎜~15㎜抗裂砂浆—验收、浇水养护。

2、基层处理(1)、清除已验收合格的基层墙面浮尘、挂浆、漆料、油污、空鼓及风化物等影响粘结度的材料;(2)、对墙体用2M靠尺检查,最大偏差值不大于4㎜,超过部分剔凿或用1:3水泥修平整。

3、套方、找规矩做灰饼灰饼做同基层处理,灰饼厚度根据保温层厚度而定,在粉保温砂浆前阳角处均用1:3水泥砂浆做护角,再抹保温保温砂浆(也可以先粉大面保温砂浆后粉窗、门边用搞渗砂浆或非门1:3水泥砂浆粉)。

五、粉保温砂浆

1、拌制保温砂浆复合材料时应视环境温度和基层干湿度确定灰水水重量比,一般粉料比为粉料:水=1:0.65稠度宜控制在工作中60㎜~80㎜范围内,一般应在4小时完成;

2、拌制时间6~8分钟,第一次掺量不宜多,须一边搅拌一边掺水,控制稠度;

3、确定好施工厚度,抹2㎜~2.5㎜厚的界面剂,随及粉保温砂浆,(如厚度超过20㎜保温层时,抹第一遍保温砂浆应由下而上涂抹,操作工人要手腕用力、压实),待材料达到终凝时,即保温砂浆层达到凝固时(约24小时左右),可抹第二遍保温砂浆(按第一遍抹法)。待第二遍保温砂浆达到七成干时,用抹子压实搓平后,用刮尺按标筋刮面,不平处补保温砂浆直至平整为止。

4、根据环境季节温度做好保温层的养护,待保温层终凝24小时左右再浇水湿润。保持表面不出现发白现象,夏天上午两次8点、11点浇水湿润,下午两次1点、4点浇水湿润。对走道等易被碰撞的部位,应放置临时防护栏等来保护保温层。

六、铺设、安装镀锌铁丝网、配套保温钉

1、待保温层达到强度(约3~4天后)时(有一定强度,自然干燥)分格弹线;

2、按一定间距用电锤打孔(孔距大约50㎝,梅花形,孔的深度从保温层算起要10㎝左右);

3、铺设镀锌铁丝网(弯曲面朝里,接头处要相互搭接约50㎜~80㎜);

4、按原先的孔距安装保温钉并与钢丝网固定。

七、抗渗防裂砂浆施工

1、抗渗防裂砂浆抹面层施工准备:防裂砂浆面层抹灰必须在保温砂浆充分凝固3~4天后进行,施工前一天浇水湿润,抹灰前一小时再浇一遍水;

2、防裂砂浆应随拌随用,停放时间不宜超过2小时,落地灰不得回收使用,稠度控制在60㎜~90㎜;

3、防裂砂浆面层根据环境季节温度做好养护,材料终凝后浇水养护,夏天浇水养护不得少于上午两次,下午两次,浇水养护间隔不得大于4小时。

八、饰面砖

1、弹分格线,提前完成1天淋水湿润;

2、贴砖前检查抗裂砂浆是否压实,不得有漏网、麻面、空鼓等现象;

3、贴砖前应选砖、试铺,应采用水泥胶粘料,其配合比宜为水泥:胶粘剂:砂=1:1:1重量比,当施工温度差异大时,可适当调整配合比。水泥胶粘料的配置严禁加水。

4、铺贴面砖后,应及时清理墙面、勾缝,缝的宽度和深度应符合设计及规范要求。

5、清洁墙面、拉拔试验、验收。

第二部分屋面保温砂浆施工方案

一、屋面基层的准备

1、屋面结构上各种予留孔洞、烟道洞口、风道洞口提前施工完毕。

2、屋面杂物清理干净。

【岩棉板外墙内保温施工方案】

3、屋面保温层施工在5℃以上,雨天不得施工。

4、坡屋面、异型屋面施工时,操作架子、脚手板、护身栏应搭设完毕,经安全检查合格后,方可上人。

二、施工材料准备

1、防水剂:水泥:中砂=0.05:1:2.5

先将水泥与中砂按配比适量加水搅拌均匀,然后加入防水剂搅拌适度。

2、屋面胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制

先在砂浆搅拌机中倒入35~40㎏水,然后倒入一袋25㎏胶粉料搅拌3~5min后,再倒入一袋200L聚苯颗粒继续搅拌3min后即可使用。

3、找平层抗裂砂浆配制方法见外墙外保温砂浆施工方案第六条。

三、施工工具

施工用垂直运输设备、300L砂浆搅拌机、手推车、水桶、平锨、木杠、钢卷尺及常用抹灰工具、压辊。

四、施工工艺流程

基层清理—1:2.5防水防水砂浆找坡—贴灰饼铺抹聚苯颗粒保温砂浆(晾置7d后检验)—抹抗裂砂浆找平层—水泥粉挂瓦条—防水层施工—盖瓦。

五、施工方法

1、在符合要求的屋面结构层上,铺1:2.5防水砂浆,最薄处不应小于20㎜,边铺边压实,压实的表面用2M长靠尺检查,顺水方向误差不大于15㎜。

2、将配好的屋面聚苯颗粒保温砂浆均匀铺置压抹密实平整,厚度按设计要求40㎜。

3、按设计要求粉挂职瓦条后做屋面防水层,然后盖瓦。

六、施工要求

1、施工中应按设计要求对保温层的施工工序进行控制和质量检查。2、保温层施工后,应与屋面防水施工衔接好,确保防水效果。

方案二:外墙保温砂浆施工方案

一、施工准备

㈠材料

1、水泥:榴园水泥P032.5。

2、砂、中砂:使用前应过5mm孔径筛子。

3、FGXT保温砂浆

㈡施工准备

1、必须经建设监理、设计、质监等单位进行主体验收合格后方可进行抹灰。

2、大面积施工前应先做好样板间、经验收合格后再进行全面抹灰。

二、操作工艺

1、粉刷厚度及施工流程:界面处理剂1-2mm-保温材料20mm-耐碱抗裂网格布-耐水抗裂砂浆照面3-5mm弹性腻子弹性底漆弹性涂料(或粘贴瓷砖)。

2、施工准备:清除墙面浮灰,油污、堵塞孔洞,安装好预埋件等。按粉刷厚度要求做好塌饼,阳角部位做好水泥砂浆护角。

3、拌料:拌合比例(料:水重量比—)保温砂浆:胶粉料:聚苯颗粒=1袋:加水量18-22㎏;耐水抗裂砂浆:1:0.28-0.33,拌合后的材料有效使用期4小时。

4、施工:涂抹界面剂15-30分钟,应开始粉刷保温砂浆,保温砂浆应全面进行,第一遍粉刷8-10mm(反复抹压几次)表面稍干后粉刷第二遍或第三遍,至设计要求厚度,每遍厚度均不超过10mm为宜,粉刷时阴阳角部位要抹压实待节能保温砂浆表面稍干后可用刮杆刮表面,然后压实赶光。

5、罩面施工:待节能保温砂浆干固后(一般5-10天),可进行罩面施工,施工顺序一般先上部后下部,施工时先将拌好的罩面料在保温砂浆面上粉刷2-3mm厚反复抹压几次,随即压上网格布,之后连续在粉刷3-5mm厚,时间间隔大于10分钟为宜。

三、质量标准

1、所用材料品种、质量必须符合设计要求,在抹灰层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、开裂等缺陷。

2、表面光滑、洁净,接搓平整,线角顺垂清晰。

3、分格条、滴水线宽度、深度均匀一致。

四、安全技术措施

①在操作前必须检查操作环境是否符合要求。

②在同一垂直面,上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人员必须戴好安全帽。

③外墙抹灰施工前必检查脚手架稳定性,不得出现空头脚。

④注意用电安全,工人不得随意乱拉电线。

方案三:外墙保温砂浆施工方案

(一)施工条件:

1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装导位。外墙上的消防梯、落水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件已安装完毕。

2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度(低于5摄用甲酸钙防冻措施)。

3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证系统施工的连续性。

4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面,有脚架带网布为宜。

5、墙体系统在施工过程中所采取的保护措施,应带防水、密封等长久保护,按设计要求施工完毕后方可拆除。

(二)、配合施工条件检查、准备:

1、墙体工程质量检查验收

A、墙体的检查:根据墙体材质,参考《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰。具体要求如下:

(1)使用1:2.5水泥砂浆找平,若混凝土及砌筑墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),也可无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆;

(2)表面强度达到0,5Mpa:

(3)平整度和垂直度要求:2米靠尺检查,差距控制在4mm以内;

B、预埋件检查:外墙面上预埋件(消防梯、水落管、进线管、外墙饰件等)依照图纸要求安装完毕;

C、门窗的检查:保温砂浆施工前,门、窗框必须按照设计要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作,且符合设计施工验收规范:

D架设的准备:按照国家验收的有关规定进行施工安全技术交底和劳动保护及防火、防毒的安全捡查:

E、材料准备:所需要的材料进场后,按照相关规定登记检查,并妥善贮存和管理。提前做好材料报检和送检工作;

F、水电准备:依据需求配送电源及相关的水源,水质应符合用水标准:

G、工具的准备:施工前的工具准备到位,工具的完好性与设备的调试;

H、人员的培训:重点在于产品、工艺、施工步骤、注意事项及安全须知、安全措施及文明施工等方面。

2、施工气候条件

施工条件:本系统的施工24小时内,环境温度应在5-35摄氏度之间,严禁在大风、大雨以及阳光直射下施工。否则需采取防护措施。

(三)基层面检查与处理

1、基层面检查

(1)干燥度检查:基层面和找平层砂浆干燥程度、潮湿程度、固化程度。

(2)干净度检查:基层面的油污、灰尘、疏松物等影响粘结效果的异物。

(3)表面强度检查:基层面砂浆的表面强度、裂缝、砂眼、空鼓等检查,钻机钻检查强度和起砂情况。

(4)平整度和垂直度检查。

2、基层面处理

(1)驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥10nm应铲平。

(2)钢制轻打磨:驱除油污。

(3)墙面修整处理:修补提高平整和垂直度,提高表面强度,从顶层到底层地面弹厚度控制线,如顶层和底层垂直度出现差异,此时必须用1:2.5水泥砂浆找平。并且用2m的靠尺或水平仪检测平整度,要求差距控制在4mm范围内。

(4)基墙为混凝土,空心砌块、粘土砖等,基材无油污、无灰尘及其他松软附着物,基材表面过于干燥或表面温度超过35摄氏度,应在施工前一天用水淋湿。

(5)如果基面过度凹凸,应提前补平,以保证保温浆料层厚度均匀。

(6)外墙致密基材及松软墙体,必须用界面剂糙化处理。

(四)垂直、套方、打点、冲筋、厚度控制及面砖保温工程的施工工艺:

1、吊垂直线:从顶层到底层地面吊垂直线,预留出保温层和外饰面砖层的厚度,弹好控制线,再做护角。

2、弹好控制线、作好阳角护角后。如果顶层和底层不垂直,平整度(厚度)相差较大时,必须用1:2.5的水泥砂浆找平,养护后再作保温。

3、打点、冲筋:用配制搅拌好的保温浆料直接做成直径为30mm、厚度为40㎜的灰饼冲筋,达到找平标准。

4、聚合物外墙外保温面砖饰面系统的施工工艺如下:

界面砂浆+中空微珠保温砂浆十抗裂砂浆+网格布十锚固件+抗裂砂浆。

(五)保温材料搅拌及施工

1、界面砂浆

(1)搅拌:

界面砂浆为防水防潮包装,规格:40kg/袋。界面砂浆处理材料属于粉状预混单组份界面剂。现场直接加水搅拌均匀即可施工,理论用量:1.5kg/m2;按每袋40kg的界面砂浆加水12-15公斤搅拌均匀,搅拌好的界面砂浆应无细小颗粒和粉团,静置5分钟后再搅拌一次。用刮刀涂于墙面,也可用滚筒滚涂于墙面:

(2)施工要点:

A、必须要注意界面剂的均匀性,杜绝有些部位漏涂现象,必须要均匀。相隔1-2小时趁界面砂浆未干可进行下道工序的施工。界面剂的厚度一般应≥1mm,用量1.0-1.5kg/m2,必须作好检查验收记录;

B、配好的界面砂浆必须在2小时内用完,滚涂界面砂浆时,在门洞洞口外侧、空调板、伸缩逢两侧、女儿墙、散水等部位应同时铺设翻包的耐碱玻纤网格布,网格布宽度不小于150mn,压埋宽度不小于50mm,翻包宽度为100mn。趁界面砂浆未干时开始作保温砂浆;

2、保温砂浆搅拌及施工:

(1)搅拌:

A、中空微珠保温砂浆为防水防潮包装,每袋25公斤。它是单组分的材料,现场施工时只需直接加水搅拌均匀即可使用;每袋保温砂浆加水20-25kg。

B、搅拌5-6分钟,用手握成团,浆料柔糍无松散现象即可施工;

(2)施工要点:

A、在保温砂浆施工前12小时用水将多孔砖和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿;

B、趁界面砂浆未干时作保温砂浆,这样确保保温砂浆不会因墙面干燥失水太快而出现开裂等现象;

C、作保温砂浆时应分层施工。第一遍厚度应控制在20mm内。且必须压实,让保温层和基层结合牢固。确保保温砂浆不空鼓、不开裂、不脱落;

D、第一遍保温砂浆作好养护24小时(视气温而定,只要表面发白,用手指基本按不动即可)方可做第二遍保温砂浆。保温砂浆的厚度以灰饼为准。之后应用大杠刮平、压实,养护24小时;

E、配好的保温砂浆必须在4小时内用完。掉地上的砂浆必须在4小时内回收;

(3)注意事项:

A、现场混料搅拌时,保温砂浆必须整包或整包的倍数进行加水搅拌,严禁将单一包装的保温砂浆分批搅拌。确保保温砂浆的水灰比例。

B、由于保温砂浆在搬运过程中可能会造成颗粒分层,因此若对保温砂浆进行抽样检验时,应该对单一包装的保温砂浆进行充分混合均匀的工作,之后方可抽样进行测试。

C、保温砂浆在施工后24小时内避免雨淋,防止保温层被雨水冲掉,影晌质量;

篇五:岩棉板外墙内保温施工方案
2015外墙保温施工方案

方案一:外墙保温施工方案

基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。

EPS外墙保温施工前期准备:

1、材料要求:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等

2、主要工具:电热丝切割器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。

一、基层墙体处理【岩棉板外墙内保温施工方案】

新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。

二、测量放线

1、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线;

2、在建筑物外墙大角(阴角、阳角)及其它必要处挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。

三、粘贴聚苯板

1、EPS聚苯板切割:尽量使用1200*600mm或900*600mm标准尺寸的聚苯板。若使用非标准尺寸的聚苯板,应采用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。对角线误差±2mm,按实际需要的尺寸加工。尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。

2、粘结胶浆:使用用于外墙保温施工的成品粘结砂浆。配制好的粘结砂浆最好45分钟内用完。

3、变形缝线两侧的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

4、粘结EPS聚苯板方法:

1) 在外墙阴阳角处挂垂直通线,并用水准仪找平,每面墙至少2根,注意使其距墙尺寸一致。当采用分段粘贴时,在开始层上弹一道水平线,并用经纬仪在大角基层处测弹出垂直控制线,依垂直立线挂一道水平线,作为粘贴聚苯板的控制线。

2) 首层聚苯板满粘于外墙,其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留50mm*50mm宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距200mm,直径100mm。采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3,

3) 抹完粘结砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。

4) 阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。

5) 安装固定件:在贴好的聚苯板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙基面不小于30㎜,数量为每平方米2—3个,但每一单块聚苯板不少于2个。基层为混凝土构件的,使用尼龙塑料胀管;基层为陶粒空心砌块的,使用专用锚固件。

四、聚苯板打磨

聚苯板接缝不平处应用粗砂纸打磨平整,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子或压缩空气将碎屑清理干净。

五、涂抹面胶浆

用不锈钢抹子在EPS聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为2mm。

六、铺压玻璃纤维网

涂抹面胶浆后随即将耐碱玻纤网格布沿水平方向绷紧,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平压入湿的抹面胶浆中;自上而下沿外墙一圈一圈铺设网布;遇到门窗洞口时,应在洞口四角沿45度方向补贴一块标准网布,以防止开裂。网格布左、右搭接宽度为150mm,上、下搭接宽度为100mm,在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。所有收口处的网格布必须返过阳角压实。

七、涂抹面胶浆

待首层胶浆稍干硬至可以碰触时,再用抹子涂抹第二道抹面胶浆约3mm,直至耐碱玻纤网格布全部被覆盖。如在抹面层砂浆前,底层砂浆已凝结,应先涂刷一遍界面剂,在抹面层砂浆。首层墙面、凹阳台、露台应在抹面砂浆外加铺一层网格布,且应在砂浆凝结前进行,并再抹一层2mm厚面层抹面砂浆。

八、填嵌缝膏

在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌,密封膏镶嵌密实、饱满。

九、特殊部位施工方法

1、伸缩缝施工时,先在基层弹出伸缩缝位置线,施工到位时,网格布翻裹,最底层用泡沫塑料塞填,中间用发泡聚乙稀圆棒,最外层用密封膏嵌缝,密封膏镶嵌密实、饱满。

2、门窗洞口处保温系统施工

门窗洞口角部的聚苯板,应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接,铺设网格布时,应在洞口四角处沿45度方向贴补一块标准网格布(200mm×300mm),以防止角部开裂,

十、EPS外墙保温面层处理(涂面层腻子和涂料略)

EPS聚苯板外墙保温施工应注意事项:

1)材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮。网格布也要防雨存放。粘结、抹面砂浆存放也要注意防雨防潮和保质期。

2)操作地点环境和基层温度不低于5℃。风力大于5级或雨天不能施工。若在外墙保温施工时突然降雨,应采取有效措施,以防雨水冲刷墙面。

3)板与板的板缝拼严,缝宽超出2mm时,用相应厚度的聚苯板片塞平。

4)外墙保温施工完成后,后续工序与其他正进行的工序应注意对外墙保温系统成品的保护。

5)严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施工。

方案二:外墙保温施工方案

一、施工条件:

1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。

2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。

3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。

4、基层墙体及找平层应干燥。

5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。

6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

二、施工工具

电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

三、施工工序

配专用粘结剂

基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚配面层涂料合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配专用瓷砖粘结剂喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 清理饰面层、验收

四、施工操作要点:

1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂:

1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。

2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。

4、安装挤塑板

1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。

2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。

3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。

4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。

5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。

6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。

7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。

8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。

5、安装固定件:

1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。

2)固定件个数按设计说明要求设置。

3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。

6、打磨:

1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

7、作装饰线角:

1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。

2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。

3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。

8、抹底层聚合物砂浆:

1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2

9、压入网格布:

1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。

6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。

10、抹面层聚合物砂浆:

1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。

2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。

11、变形缝、界格缝处施工:

1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。

2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50—70%

3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。【岩棉板外墙内保温施工方案】

12、饰面层的施工:

1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。

2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。

13、修补孔洞:

1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。

2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。

3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。

4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。

5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。

6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。

五、质量检验标准

1、保证项目:

1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。

2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。

3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、基本项目:

1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%

2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。

3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。

5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。

六、允许偏差项目:

1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:

项目 允许偏差(mm) 检验方法

表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查

垂直度 每层 5 用2米托线板检查

总高 H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查

阴阳角垂直 2 用2米托线板检查

阴阳角方正 2 用200方尺和塞尺检查

接缝高差 1.5 用直尺和塞尺检查

方案三:外墙保温施工方案

一、编制说明

1.1编制依据

1、淮安市平安房地产开发有限公司提供的江淮人家小区二期 15#楼工程图纸及施工合同;

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;

3、《建设工程安全生产管理条例》;

4、江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程施工组织设计。

二、工程概况

2.1建设单位:淮安市平安房地产开发有限公司

2.2工程名称:江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程。

2.3工程地点:北京西路北面、北京北路东面江淮人家小区内

2.4设计单位:北京中外建建筑设计有限公司

2.5监理单位:淮安市中盛建设工程监理有限公司2.6施工单位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司

2.6建筑部分工程概况

江淮人家小区二期12#楼工程,位于小区2#楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m .15#楼工程,位于小区5#楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。15#楼±0.000相当于黄海高程15.800 m .江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m .江淮人家二期12#、15#、18#楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。

三、施工机具配置

根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下

四、施工方法及要点

4.1外墙保温工程施工循序:

门窗框四周堵缝—→墙面清理—→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋—→弹灰层控制线—→浇水预湿—→兔界面处理剂—→抹第一遍保温砂浆—→浇水养护—→抹第二遍保温砂浆—→检验平整度、垂直度、厚度—→浇水养护—→抹第一遍防裂砂浆—→粘挂钢板网—→抹第二遍防裂砂浆—→浇水养护—→验收—→A:外墙涂料施工。B:外墙面砖施工。

4.2外墙保温施工方法:

4.2.1面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、6mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、4mm厚抗裂砂浆;6、5mm厚粘结砂浆+面砖

4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、10mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、高分子乳液弹性底层涂料;6、柔性耐水腻子+涂料。

4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点

4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。

4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。

4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。

4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。

4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环境干燥情况确定,保持表面不出现发白现象,浇水养护不得少于7d.

4.3.6分格条用界面处理剂粘贴在保温层表面,现场安装后形成分格缝。

4.3.7抗渗防裂砂浆抹灰必须在保温砂浆层充分凝固后进行。一般在7d后或用手按不动表面的情况下进行。施工前一天浇水湿润。抹灰前1h再浇一遍水。防裂砂浆施工时,用铁抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。

4.3.8抗渗防裂砂浆应随拌随用,停放不应超过3h,落地灰不得使用。初凝后应浇水养护,养护时间不得少于7d.

五、施工管理

5.1外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)工程计划工期为38天,基础工程质量达到合格。

5.1.1界面砂浆施工3天

5.1.2第一遍保温砂浆施工5天

5.1.3第二遍保温砂浆施工5天

5.1.4第一遍抗裂砂浆施工4天

5.1.5粘挂钢板网2天

5.1.6A:第二遍抗裂砂浆施工4天;B:高分子乳液弹性底层涂料3天

5.1.7A:粘结砂浆+面砖+勾缝料7天; B:柔性耐水腻子+涂料5天。

5.2按本项目确定的工期与质量承诺的要求,在外墙保温工程施工中,合理配置生产诸要素,确保施工进度,确保基础工程的施工质量,实现合同目标。

5.3施工时要合理安排好各工种之间的相互关系、施工顺序,确保有序施工。并合理调配、安排好劳动力,满足施工进度需求

5.4 根据施工进度及时采购建筑材料,并按规范要求做好进场检验工作。

5.5在外墙保温沙浆的施工中,严格按配合比进行计量投料并设专人负责保温砂浆的搅拌工作,ZMBW保温砂浆的搅拌时间为6~8min,水灰(干砂浆)比宜为0.55~0.65,稠度应控制在60~80mm.确保外墙保温工程的施工质量。

5.6加强施工过程中的监督指导工作,对外墙保温施工实行全过程有效控制。

5.7各工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。

5.8按规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。

六、安全与文明施工

6.1外墙保温工程安全与文明施工目标为:轻伤以上安全事故为零,施工现场整洁文明。

6.2施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。

6.3施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。

6.4施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。

篇六:岩棉板外墙内保温施工方案
2015屋面防水保温施工方案

方案一:屋面防水保温施工方案

一、屋面保湿工程施工

(一)工程概况:

1.1工程概况

屋面设计要求:钢筋砼屋面板+1:3水泥砂浆找平层(15.00mm)+1厚高分子涂膜一道+膨胀珍珠岩保温层(85mm)+沥青砂浆找平层(20mm)+聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(4mm)+1:3水泥砂浆保护层(20mm)+1:2.5水泥砂浆结合层(10mm)+面层

1.2编制依据

设计图纸及建筑工程施工合同

(二)保温施工准备

2.1材料要求:

2.1.1膨胀珍珠岩(85mm)

采用憎水性阻燃材料膨胀珍珠岩,材料应符合规范及设计要求

2.1.2膨胀珍珠岩

本公司生产的专用膨胀珍珠岩

2.2施工前准备工作

2.2.1组织准备

⑴参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。

⑵查找施工器具是否完好无损,要做到有备无患。

⑶做好与材料供应商的合同及供应保障体系。

(三)屋面保温施工

1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。

2、珍珠岩保温层

将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌,搅拌均匀后,加少量水形成干硬性状,在灰饼之间做上标筋,最薄处(屋面地漏处)为160mm,最厚为280mm。按上述方法将各框标筋分层填满,每层厚度不得大于150mm,然后用直尺挂平,用平板振动机振实,边振捣边撒上一部分水泥珍珠岩,以便于振实。最后用木抹子拍实,表面成粗糙状,以便于与上部层结合牢固。

保温层铺好后,应覆盖湿润的黑心棉进行养护。

质量要求:1、保温材料的强度、密度、导热系数、含水率及配比符合设计要求及规范规定。2、保温层铺设坡度及排气槽的位置,必须符合设计及规范规定。3、保温层应搅拌均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡准确。4、允许偏差:表面平整:7mm。5、保温材料铺设完成后,在未达到强度前严禁上人。

(四)质量保证措施及管理体系

⑴建立健全的质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。

⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。

⑶严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。

⑷实行分段挂牌制度,将操作班组长、操作者,施工日期、施工部位、用表格予以纪录,奖罚分明。

⑸经常巡逻检查各方面的质量情况,发现问题,解决问题。

(五)、施工安全、消防保证措施

⑴成立安全领导小组,项目经理为组长,随时随地的检查,建立奖罚制度。⑵设专职安全员,负责整个工程的安全工作。

⑶施工人员进入现场后,要进行一次安全教育。

⑷编制有针对性的安全施工措施,及时贯彻执行。

⑸作好安全技术交底工作。

⑹建立机电设备验收制度,凡未经验收的机电设备不得使用,非机电人员不得动用机电设备。

⑺现场应设置消防器材,作好防火措施。

⑻外墙施工人员进入现场时,必须带好安全帽,系好安全带。

⑼酒后不得进行高空作业。

⑽施工现场严禁吸烟。

二、屋面防水保温工程施工

1、保温层

①块料保温层施工、平铺时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,铺平垫段板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

②整体现浇保温层施工:整体现浇保温层铺设时按图纸提供的坡度,定出各处厚度点,表面应平整,并达到规定的强度和密度,压实程度应根据试验确定,不过分压实,以免降低保温效果。施工时应注意以下几点:按设计的要求配制配;采用人工搅拌,搅拌时要搅拌均匀,色泽一致,稠度以手捏成团、落地开花为准,材料应随抹随铺;铺抹时应分仓铺抹,每仓高设700—900mm。虚铺厚度严格按试验确定,铺后拍实抹平至设计厚度,一般虚铺与实铺的压缩比为18:1~2:1,用铁滚子反复滚压,至预定的设计厚度为正;保温层压实抹平后应立即做找平层,对保温层进行保护,在干燥成型前不得上人或受冲击荷载,也不得在其上打洞钻孔,当表面强度达到02mp以上时,方可进行防水层施工。

③排气道施工:排气道的作用是使保温层或找平层中的水分蒸发时,能沿着排气道排入大气,从而可以有效避免卷材起鼓,同时还可以使保温层逐手干燥,达到设计要求的保温效果。因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ25塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道间距按6m设置两端头与大气相通,并设置排气口。

2、找平层施工:由于此找平层是在原找坡玲珠岩上,用此找平前应先冲筋成贴灰饼,间距控制在12m内,以控制排水坡度或找层厚度,找示层施工顺序:先做细部抹灰然后大面积施工,大面积找平抹灰一般要求压二、三遍,水泥砂浆开始凝结时压二遍,初凝前压第三遍,抹平压实。

找平层的分隔缝间距按6m设置与上层排气管的方向对应,分隔缝处按设计填密抹材料,按平层施工完后,常温时24小时浇水养护,养护期间尽量上、下人。

3、卷材防水的施工

卷材施工前,先检查基层的情况。

水泥砂浆含水率6%—9%以下简易的检验方法是将1㎡的卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部分与卷材上未见水印即可铺设,该检验壹天进行。

铺贴卷材的共本工艺清层:节关密封处卫生附加层铺设加热底熔胶滚铺辊压、排气压采加热烧去搭缝面薄膜加热搭接卷材热熔胶密封胶材搭接缝边收头固定、密封。

铺贴卷材单用热熔条粘结施工,施工时,火焰加热器加热卷材应均匀、充分、适度。

方案二:屋面防水保温施工方案

(一)编制依据

1.工程名称:“运河新时尚”餐饮酒吧走廊

2.工程地点:朝阳区双桥桥头东侧

3.建筑特点:由A、A反、B栋组成的酒吧走廊一条街

4.建筑面积:A*2+B=10046.88㎡,A栋总建筑面积:3674.31㎡,B栋总建筑面积:2698.26㎡,屋面铺设面积暂估为:4100㎡。

5.建筑高度及层数:本工程建筑高度为11.45m;建筑层数地上3层,局部2层,地下1层。

6.建筑标高:绝对标高(m)为±0.00=39.05m

(三)屋面工程施工内容

保温板施工、屋面挂瓦施工。

(四)施工准备:

4.1施工技术的准备:

在施工前仔细阅读施工方案、细化施工图纸,掌握施工的重点与难点。明确施工工序,根据施工工期,做好施工过程中所需的劳动力、物力、机械设备的资源计划。明确施工做法,严格按照项目技术部门制定的施工方案指导施工。

4.2施工材料的准备:

所用材料均需提前定货,进场时要有出厂合格证、材料检验报告,需要复试的材料应提前进行复试。材料进场后,必须经过总包方、监理方验收合格后才能用于现场。

(五)施工部署

本工程预计2015年7月11日开始施工,2015年8月16日达到工程验收条件。

(六)内嵌式屋面保温安装工艺

1、采用顺水条之间放置保温板(保温板厚度不高于顺水条的高度),然后再在顺水条上钉置挂瓦条的快速安装方法。

屋面的用料及分层结构

1、水泥平板瓦,厚度20mm,外形尺寸:420*332mm,导热系数0.93W/(m·k)

2、35*25mm杉木防腐挂瓦条

3、50*20mm杉木防腐顺水条,内嵌50mm挤塑保温板,阻燃等级:B2级,导热系数0.030W/(m·k)

4、防水层

5、找平层

6、钢筋混凝土屋面

7、屋面传热系数K=1/RO=0.56W/(㎡·K)

(七)、屋面工程施工及控制措施

7.1屋面瓦施工:

7.1.1施工准备:

7.1.1.1材料要求:

水泥瓦规格及性能:外形尺寸,420×332mm,有效搭接面积为,345*291mm,重量约5.2kg/片,单位用瓦量约10片/平方米,质量符合JC746-1999标准,抗渗性符合JC746-1999标准,吸水率〈10%,承受力〉1000N,防火指标完全不燃,抗冻性,浸水饱和后-15℃以下水中冷冻2小时,15℃-30℃水中融化1小时,25次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格。

保温板规格及性能:1200*600mm,厚度:50mm,阻燃等级:B2级,导热系数0.030W/(m·k),吸水率0.40V/V,透湿系数3.1ng/(m.s.pa),尺寸稳定性长,宽,厚为1.94/0.79/0.46。XPS挤塑保温板质量检验依据GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》执行

配件:50×20mm杉木顺水条、35×25mm杉木挂瓦条均做防腐处理(氯丁胶侵入),6.4cm长钢钉,主瓦快牙螺钉等。

7.1.1.2施工机具:运输小车、小水桶、料盘机、电钻、钳子、锤子、电锯等。

7.1.2作业条件:

坡屋面防水层完毕并验收合格。

屋面搭设的防护架子到位。

木质材料防腐处理完成。

屋面放坡控制线已弹出、屋脊控制线已弹出。

7.1.3操作工艺:

验收基层→基层清理→固定顺水条及山墙、排水沟木条→放线,确定挂瓦条位置→铺设保温板→固定挂瓦条→排水沟瓦铺设→主瓦铺设→脊瓦铺设→脊瓦收口

7.1.3.1施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物等清理干净。

7.1.3.2按要求弹出顺水条及挂瓦条线,顺水条间距620mm挂瓦条第一步距檐口350mm,第二步至屋脊线30mm处平均分布距离不大于345mm。

7.1.3.3用6.4cm长水泥钉按顺水条线将顺水条钉在基础之上,水泥钉间距不大于500mm。

7.1.3.4用6.4cm寸长水泥钉将挂瓦条钉在顺水条上间距500mm,第一步钉双挂瓦条(两根挂瓦条叠加固定),挂瓦条接头相互错开。

7.1.3.5按瓦眼位置在挂瓦条上用主瓦快牙螺钉固定挂瓦,挂瓦顺序是先下后上,自右向左由一侧开始向另一侧逐步进行,上层瓦压下层瓦75mm,斜天沟位置应先安装排水沟瓦,然后进行屋面瓦的安装,每面坡的斜天沟弹线/切割线距天沟中心线为60mm,斜天沟净宽为120mm;在坡屋面排水面积大于25m2的地方,斜天沟净宽可增至150mm,被切下的主瓦可在上面钻孔,用钉子固定,填在空缺处。脊瓦应先进行下风口位置的安装最后进行三向脊瓦和四向脊瓦的安装。

7.1.3.7水平檐口下、水平脊及斜脊下用调制与屋面瓦颜色相同的水泥砂浆密封填充。

7.1.4质量标准:

7.1.4.1主控项目:

屋面使用的平瓦及其脊瓦必须符合设计要求和施工规范的规定,检查构件出厂合格证及附件。

屋面平瓦安装必须位置正确,各部位搭接尺寸符合规定。

平瓦铺置必须牢固

平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求和有关规定。

7.1.4.2一般项目

挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。

脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。

7.1.5成品保护

7.1.5.1平瓦要顺坡且不得重叠堆放,禁止将材料放置在不固定的物体上,以免滚下或被大风吹落,发生事故。

7.1.5.2禁止其它与屋面施工无关的人员进入屋面,倒运过程应加强保护。

7.1.5.3该屋面瓦为水泥质物品,极易发生脆断,尤其是水泥瓦的边、角部位,在进行挂瓦施工时避免踩塌该部位。

7.1.5.4损坏的水泥瓦应及时清除,以免发生碎块坠落伤人。

7.1.6应注意的质量问题:

加强成品保护意识避免已经安装好的水泥瓦损坏。

天沟处拼缝角度与屋面相符,脊瓦安装符合风向要求,脊瓦封口严密。

7.1.7质量记录:

屋面瓦出厂合格证(质量保证书)

质量评定资料;

专项施工技术交底

(八)、安全控制措施

1.操作工人进岗前应进行三级安全教育。

2.对操作工人进行安全技术交底。

3.操作工人上岗前正确佩戴安全帽、穿防滑鞋并严禁酒后作业。

4.操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材料。

5.操作工人在屋面作业严禁嘻笑打闹。

6.操作工人在屋面作业须佩带有足够强度的安全带,安全带系在屋面对边脚手架上,每次使用前必须检查对面脚手架的安装是否牢固或将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

7.检查所用的用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠,严禁冒险作业。

8.遇有六及风力或大雾天影响视力和大雨时必须禁止露天屋面作业。

9.使用梯子上屋面时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不小于50cm,并应设防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人员扶梯,人字梯拉绳必须牢固。

10.工人操作时要细心,应严防烧伤皮肤。

11.剩余的残渣等杂物应集中运到垃圾堆放区。

12.施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

13.施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

14.因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

15.严禁带易燃、易爆物品在屋面作业。

16.高出作业的周围边缘和预留孔洞处,必须按“洞口、临边”防护规定进行防护。

(九)、文明施工

1、施工现场不得容留闲杂、无关人员。

2、施工现场必须每日清扫垃圾及时清运,保持清洁;材料工具应该堆放有序。

3、施工现场严禁赤膊等不文明着装现象,严禁在施工现场嬉笑打闹。

4、所有人员严禁中午在现场饮酒,晚餐饮酒严禁醉酒。

5、公司坚决杜绝拿、吃、要现象,一但出现严惩不怠。凡收受客户东西,处以双倍罚款。

6、安装施工阶段,现场严禁抽烟,若有客户或监理抽烟,须婉言劝阻,请其到户外抽烟。

7、施工现场禁止私自拉接电线,所有线路由电工操作完成。所有现场用电必须有保护装置。临时用水应及时关闭,晚上休息除必要照明外,应关闭其它照明灯具,不得使用电炉取暖。注意节约用水用电。

8、施工期间,为民着想,降低施工噪音、努力作到施工不扰民,使工程成为爱民工程、便民工程。

方案三:屋面防水保温施工方案

一、工程概况

工程地点:保利云山国际位于贵阳市云岩区黔灵公园东北侧,与小关湖隔山相望,距离贵州省政府不足1公里,与国安厅、贵大小关校区等机关单位相邻。现在14#、15#楼准备进行屋面防水保温施工,特编制此方案。

二、编制依据及说明

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.《建设工程安全生产管理条例》

3.《住宅建筑规范》

4.《民用建筑热工设计规范》

5.《贵州省居住建筑节能设计标准》

6.屋面工程技术规范(GB50345-2015)

7.西南03J201-1

三、施工总要求

1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

2)屋面工程的防水层应由经资质合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持证上岗。

3)屋面防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

4)当下道工序或相邻工序施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。

5)伸出屋面的管道、预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

6)屋面工程完工后,应按规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

7)屋面的防水层严禁在雨天和五级及其以上时施工,合成高分子防水涂料的施工环境气温,溶剂型不低于—5℃,水溶型不低于5℃。

8)屋面工程各分项的施工质量检验批量应符合下列规定:

(1)按屋面面积每100 m2抽查一处,每处10 m2,且不得少于3处。

(2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

(3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查,每道工序的基层必须提前清理干净

四、技术施工措施

1.按照设计图纸要求说明。

屋面分为:上人屋面及不上人屋面。

防水等级为II级,防水耐用年限为15年。

防水层次为二道设防(一刚一柔),即一道柔性防水卷材,再加一道刚性细石砼防水层。

设防要求:按倒置式屋面做法(即防水层在下,保温隔热层在上);所有防水材料的四周均卷至屋面泛水高度(约300高);屋面竖井、女儿墙阴阳转角处应附加一层防水材料。

凡穿屋面的管道或泛水以上的外墙穿管,等安装完后采用细石砼封严,管根周围应嵌填防水胶与防水层闭合。

2.上人屋面构造做法顺序

①钢筋混凝土现浇屋面板(以完成)

②丙纶防水卷材

③15厚1:3防水砂浆找平

④200厚(最薄处)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡(方向及坡度详屋面)

⑤15厚1:3防水砂浆找平兼结合层

⑥3厚APF双面自粘防水卷材,保留上层保护膜

⑦刷沥青玛蹄脂一道

⑧40厚C30补偿收缩混凝土(内配4冷拔钢筋双向@150,按6mX6m分缝,缝内嵌防水膏),随浇随抹平

⑨8厚聚合物水泥砂浆粘贴

⑩5-8厚面砖

3.不上人屋面构造做法顺序

①钢筋混凝土现浇屋面板(以完成)

②15厚1:3防水砂浆找平

③1.5厚聚氨脂涂料隔气层

④200厚(最薄处)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡(方向及坡度详屋面)

⑤15厚1:3防水砂浆找平兼结合层

⑥3厚APF双面自粘防水卷材,保留上层保护膜

⑦刷沥青玛蹄脂一道

⑧40厚C30补偿收缩混凝土(内配4冷拔钢筋双向@150,按6mX6m分缝,缝内嵌防水膏),随浇随抹平

五、施工要求及说明

(一)丙纶防水卷材施工要求:

a.基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。

b.女儿墙、立柱及剪力墙底部,用水泥砂浆倒角。

c.防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。

d.卷材上下搭接长度应不小于10mm,短边搭接不小于150mm,无翘边和空鼓等缺陷。 e.卷材立面上卷不小于300mm

f.结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。

g.丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,24h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。

(二)防水砂浆找平施工要求

防水砂浆按照1:3的水泥,掺入水泥重量3%—5%的防水粉,搅拌好的砂浆倒入铺设好了的丙纶卷材刮平。

(三)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡施工要求

1.屋面保温做法:

a. 采用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆现浇铺设;

b.保温层配比为:水泥:膨胀珍珠岩=1:8(体积比),在找坡最薄处为30mm;

c.水泥:425#普通硅酸盐水泥;

d.膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.1~3mm;

2.施工要求

A、施工技术:

基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,应事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,低处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。

B、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌:

①机械搅拌:

a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2min后加入水 泥膨胀珍珠

岩保温砂浆粉料。

b、搅拌时间以1.5~2.0min为宜。

c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右,密度控制在950~1050g/L加水量一般为,粉料:水=1:1(重量比)。

②人工搅拌:

人工搅拌时必须搅拌均匀,并严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀,同时要求在铁板或灰槽中搅拌,严禁在铺设面或室内地面搅拌。

C、铺设保温层:

①首先将屋面各控制点的高度用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆或普通砂浆做好,然后根据已做好的控制点拉线,将水泥膨胀珍珠岩保温砂浆按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的保温层厚度与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺保温层,同时找坡,虚铺后的保温层用木杠压紧、刮平,再压实至设计厚度。

②水泥膨胀珍珠岩保温屋面做好后,经过2-3d做排气管道,因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ40塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道横竖间距不得大于6m,设置两端头与大气相通,并设置排气口,满足排气口超出屋面300mm。

(四)APF双面自粘防水卷材施工要求

a.基面处理:将基层表面的突出物清理干净

b.在基层表面均匀涂抹乳化沥青或沥青软膏,厚度以覆盖住基面为准。

c.将卷材对准基准线铺开6M长,用裁纸刀将隔离纸划开,将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴,铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法粘贴在基层上,然后用压辊用力向前,向外滚压,排出空气,达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上,滚压排出空气,粘贴牢固。

d.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边(必须卷入预留的凹槽,大约屋面上500mm及卷材与卷材的搭接处)、管口(落水管道、厕所的排气管道及烟道)等薄弱处需要用沥青软膏或聚氨酯油膏密封。

(五)混凝土的施工要求

1.钢筋:内配4冷拔钢筋双向@150布置,按照梅花型绑扎,搭接必须满足27d,控制好保护层厚度,严禁面层露筋。

2.混凝土浇筑:混凝土是补偿收缩混凝土,混凝土用塔吊吊运至屋面浇筑,应注意现场环境安全,随浇随抹,控制好混凝土初凝时间。浇筑混凝土,用平板式振捣器振实,用40-50kg 长600mm 滚筒碾压,混凝土收水初凝后,取出分格条,用铁抹子第一次压光,并修补分格边缘缺损部分。混凝土终凝后第二次压光

3.混凝土的养护:墙体混凝土应派专人养护,养护方法一般为刷养护剂或喷水养护。喷水养护应每隔2h养护一次,养护期不小于7d。刷养护剂时,基层应洒水湿润,待表面无明水时,开始刷养护剂,刷完养护剂后,严禁再向墙面喷水养护。

(六)面砖施工要求

排砖

按照屋面泛水的布局进行排砖,一般从屋脊和分水岭处开始排整砖,然后沿纵横双向进行预排,灰缝5mm,大面排砖要离开女儿墙、出屋面风道口等阴角处200mm左右。以下水口为中心800×800mm范围内,也要预留出来,重新进行细部处理。

铺砖

1、大面铺砖:大面铺砖采用1:4干硬性水泥砂浆铺贴,铺砖前基底要清扫干净,洒水润湿。铺砖要按照预先弹好的排砖线,拉好通线,从屋脊和分水岭开始,先铺几行砖,找好规矩,以此为筋压线,沿泛水方向,从上往下退着铺,每块砖都要跟线,不得出现倒坡现象,大面平整流畅,泛水坡度符合要求。

2、刷素水泥浆一遍:在清扫润湿后的基层表面,刷一遍水灰比为1:0.5的素水泥浆,要随铺砂浆随刷,防止出现风干现象。

3、虚铺1:4干硬性水泥砂浆找平层,用木抹子摊平拍实, 铺设厚度20mm,然后进行屋面砖试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击屋面砖中间,振实砂浆至铺设高度后,将试铺合适的屋面砖掀起移至一边,满浇一层水灰比为1:0.5的素水泥浆结合层,再铺上屋面砖,铺时要四角同时落下,用橡皮锤轻轻敲平,随时用水平尺或直板尺找平。

3、每块砖铺好后,向两侧和后退方向顺序逐块铺砌,板块间灰缝要一致,拉通线对灰缝的平直度进行控制,安装好的屋面砖板块应整齐平整,横竖缝对齐。

4、细部铺砖:细部铺砖采用粘结砂浆进行粘贴,粘结砂浆采用l:2水泥砂浆掺建筑胶,掺胶量根据胶的品种来定。粘结砂浆要随用随拌,防止终凝后影响粘结效果。细部铺砖应在大面砖养护期满后进行。

其粘贴方法为:

(l)在基层表面刷素水泥浆一遍,随铺贴随刷。

(2)在砖的背面抹粘结砂浆,厚度10~20mm左右。

(3)将抹好灰的砖粘贴到基层上,按线用抹子柄轻轻敲实敲平。

(4)细部铺砖全部完毕进行养护并检查验收,合格后进行勾缝。

(七) 养护

屋面砖铺好后,于次日洒水养护3d以上。3d内不准上人,3d后检查有无空鼓、断裂等不合格现象,对不合格的进行修补,全部合格后进行勾缝。

冬施期间不洒水养护,做好保温覆盖。

(八) 勾缝

将灰缝内杂质清理干净,用l:l水泥砂浆勾缝,要求勾缝密实,缝内平整光滑。

(九)伸缩缝留置

设置伸缩缝,纵横间距不大于6m,缝宽10mm,伸缩缝内清理干净,嵌填沥青软膏或聚氨酯油膏密封。

五、质量保证措施

(1)建立和健全质量保证体系,每道工序严格执行“三检”制度。分部分项工程检验批凡自检质量达不到标准的要求时进行返工修整,直至达到验收标准。

(2)严把材料进场关,根据材料需用计划,对供应商进行选择,所有进入现场的材料,材料员必须进行见证取样,凡不合格材料禁止在工程上使用。

(3)砂浆按配合比过磅拌制。

(4)加强作业队伍施工技术交底和质量教育,提高施工队伍的质量意识。

六、安全措施

(1)凡进场工人必须进行岗位安全三级教育,上岗前进行分项分部的安全技术交底,并办理签字手续。

(2)项目部建立安全检查制度,设立专职安全员,完善班前安全会。

(3)高空作业,屋面四周没有女儿墙的,四周的外脚手架应高出屋面,塔吊、井架出入口、洞、坑、沟、电梯门口等危险处要设该盖板、围栏、安全网。

(4)严禁向四周抛杂物落地,以防伤人。

(5)聚氨酯甲、乙料及固化剂、稀释剂等均为易燃品,储存时应放在干燥和远离火源的场所,施工现场严禁烟火。

(6)皮肤玷污了聚氨酯材料较难清洗,施工操作人员应戴好防护手套。

(7)五级以上大风大雨,不得在屋面上进行施工。

(8)加强作业队伍安全教育,提高其安全意识,对施工中不安全行为及隐患立即整改方能继续施工。

七、文明施工的要求

(1)施工污水须经沉砂井处理后才能排除到指定地点。

(2)在不影响施工前提下应保护好施工现场周围的绿地及草地,建筑垃圾要及时清理。

(3)施工作业要做到三清:谁做谁准清,随做随清,工完场地清。

  • ·外墙岩棉板保温施工方案(2016-07-08)
  • ·外墙保温岩棉板施工方案(2016-07-12)
  • ●【往下看,下一篇更精彩】●

    最新成考报名

  • 2023年党支部组织生活会和开展民主评...
  • 组织生活会整改方案【七篇】
  • 党支部组织生活班子整改方案(通用7篇)
  • 重大涉校事件舆情应对处置预案范文(...
  • 两会期间维稳应急预案【12篇】
  • 组织生活会整改方案(通用9篇)
  • 重大涉校事件舆情应对处置预案范文(...
  • 学校“五育并举五育融合”工作实施方...