岩棉保温施工方案
管道岩棉保温施工方案 第一篇

编制: 审核: 批准:

施工方案

福建省华能保温安装发展有限公司二00七年四月二十六日

目 录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工指导思想及目标 四、施工部署

五、劳动力动员计划及机具配置计划 六、施工准备 七、施工工艺要求 八、施工质量要求: 九、质量检查

十、安全措施 及文明施工

施工方案

一、工程概况:

江门金源纸业有限公司全部设备,管道保温工程由福建省华能保温安装发展有限公司承接施工,保温材料选用岩棉材料保温,保护层为铝皮。 二、编制依据:

2.1依据施工图纸技术要求及业主的质量标准。

2.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89。 2.3《设备、管道保温技术通则》GB4272-84。 2.4《绝热工程施工及验收技术规范》GBJ126-88。 三、施工指导思想及目标:

3.1指导思想:用户至上、质量第一、以提高经济效益为中心,创造出工期短、质量优、成本低、效益好的样板工程。

3.2目标:科学管理、经济承包、调动积极因素、优质高效、确保施工期、创造国家级优质工程。 四、施工部署:

4.1建立工程项目管理机构,统筹计划管理,确保工程质量及按工期正点竣工。

4.2施工组织结构框架图:

五、劳动力动员计划及机具配置计划:

5.1劳动力动员计划表:

5.2主要施工机具配置:

六、施工准备:

6.1施工前三日内,临时设施布置完毕,做好作业区与生活区保安工作,施工前“三通一平”工作完毕。作业人员进场,随后劳保防护用品发放工作完成,施工作业人员已经施工前培训合格。

6.2施工前三日内,所有机具运抵现场,并进行机具性能测试,需保证其可用率100%,并分类存放,使之处于良好状态。

6.3对采购材料,物料员应根据符合设计要求的《工程采购计划 表》中所确定的规格、数量等要求,在报请批准后采购,对所采购的材料入库前应认真检查其出厂合格证明是否具备,规格是否符合要求,还须进行细致的外观质量检查,确保检查的结果合格,并填好检验报告记录。

总而言之,必须具备进场施工前应具备的一切条件方可进行作业施工。

七、施工工艺要求:

7.1材料选用:

7.1.1管线保温采用容重120㎏/m3岩棉管壳,(管线¢140以上S=70mm,¢108以下S=50mm)

设备及管道保温施工方案
管道岩棉保温施工方案 第二篇

目录

二. 编制依据

三. 施工组织设计及施工准备 四. 主要施工工艺和方法 五. 质量保证措施及要求 六. 质量管理机构

七. 职业安全卫生管理措施及要求

八. 文明施工保证措施 九. 环境管理保证措施及要求

一、适用范围

本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。

二、编制依据

1.标准采用

1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用:

2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能:

岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表:

4.保护层材料 4.1保护层材料选用

设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2 的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。 5.保温结构

5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》(98R418)选用。

【管道岩棉保温施工方案】

5.2保温施工技术要求

5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。

5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。

5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。

5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。

5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mm不保温段,以利检查阀门是否泄漏。

5.2.7采用硬质保温制品的保温层应设置伸缩缝,一般设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。伸缩缝间距为:高温管道3~4m,中低温管道5~7m,伸缩缝宽度20~25mm,缝间满塞软质保温材料。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于100mm,高温管道的伸缩缝外设置独立的保温结构。遇到焊缝时,应按焊缝宽度在硬质保温制品内壁相应的内部抠槽。

5.3保温结构的支撑设计

5.3.1立式设备和管道、水平夹角>45°的斜管和卧式设备的底部,保温层应设有支撑。对有加固肋的烟风管道和设备,可利用加固肋作为支撑件,卧式设备应在水平中心线处设置支撑件。

5.3.2支撑件的位置应避开阀门、法兰等管件,对设备和立管,支撑件应设置在阀门、法兰等管件的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。 5.3.3支撑件所选用的材料与介质的温度相适应。

5.3.4介质温度<450℃时,支撑件可采用焊接承重环;介质温度≥450℃时,支撑件可采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。

5.3.5为保证金属保护层外观整齐美观,施工时应根据现场确定适当金属骨架以支撑金属保护层。

5.3.6支撑件的承面宽度应保温层的厚度少10~20mm。

5.3.7支撑件的间距:设备或平壁1.5~2m;高温管道为2~3m,中低温管道为3~5m,管道采用软质毡、垫保温材质时宜为1m。 5.4保温结构的固定件

5.4.1保温层为硬质材料时,宜采用钩钉或销钉固定,根据制品几何尺寸设在缝中作攀系保温层的桩柱之间,钉间距300~610mm。

5.4.2保温层为软质材料时,宜采用销钉或自锁垫片固定,钉间距不大于350mm。

5.4.3钩钉、销钉选用Φ3~Φ6的镀锌铁丝或低碳圆钢制作,每平方米面积上的销钉侧面不少于6个,底部不少于8个,对有振动的地方,钩钉或销应适应加粗加密。

5.4.4直接焊接与不锈钢设备或管道上的固定件,必须用不锈钢制作,当固定件用碳钢制作时,应加焊不锈钢垫板。 5.5保温结构的捆扎件

5.5.1保温层采用镀锌钢带或双股镀锌铁丝捆扎,捆扎件规格如下:

5.5.2每块保温制品上至少要捆扎两道;保温层分层敷设时,应逐层捆扎;对有振动的部位应适当加强捆扎。

5.5.3捆扎间距:硬质保温制品≤400mm,半硬质保温制品≤300mm,软质保温制品≤200mm。 5.6保温层结构的保护层

5.6.1硬质保温制品的金属保护层纵向接缝可采用咬接;软质保温材料及半硬质制品金属保

护层纵向接缝可采用插接或搭接,搭接尺寸不得少于30mm。插接缝用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,钉间距为150mm~200mm。

5.6.2金属保护层环向接缝可采用搭接或插接,搭接时一端应压出凸筋(室内用单凸筋,室外用重垒凸筋),搭接尺寸不少于50mm。对垂直管道和斜管,用自攻螺钉或抽芯铆钉固定,钉间距为200mm,每道缝不少于4个钉。当金属保护层用支撑环环固定时,钉孔应对准支撑环。

5.6.3水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面,环向接缝应按坡度高搭低茬,垂直管的环向接缝应上搭下茬。

5.6.4金属保护层应有整体的防水功能,室外布置或潮湿环境中的设备和管道,应采用嵌填密封剂或胶泥严缝,安装钉孔处采用环氧树脂封堵,安装在室外的吊架管部穿出金属保护层的地方应在吊杆上设置防雨罩。

5.6.5大型设备、贮罐保温层的金属保护层采用压型板或作出垂直凸筋,并采用弹簧连接的金属箍带环向加固,风力较大地区室外布置大型设备、贮罐应加固金属箍带,加固金属箍带之间的间距不应大于450mm。

5.6.6直管段上为热膨胀设置的金属保护层环向接缝,采用活动搭接形式,搭接余量按热膨胀的要求,且不少于100mm。硬质保温材料,活动环向接缝应与保温层的伸缩缝设置相一致。软质保温材料及半硬质制品,活动环向接缝间距:中低温管道为4~6m,高温管道为3~4 m。 5.6.7 室外布置的大截面矩形烟风管道的保护层顶部应设排水坡度,双面排水。 6.防潮层

6.1需要防潮的管道应在保温外包沥青胶玻璃布、防水冷胶玻璃布或改性沥青油毡作防潮层,也可采用聚氯乙烯防水卷材作防潮层。沥青胶玻璃布和防水冷胶玻璃布防潮层应由两面三刀层沥青胶或防水冷胶料中间夹一层低碱粗格玻璃布组成。防潮层外不得再设镀锌铁丝或钢带等硬质捆扎件。 7.施工余量

保温材料和辅助材料损耗附加量及施工余量按规程规定选取,如下表:

2015外墙岩棉保温施工方案
管道岩棉保温施工方案 第三篇

方案一:外墙岩棉保温施工方案

一、工程概况

工程名称:安徽瑞祥国际工程

建设单位:安徽瑞祥置业有限公司

设计单位:武汉理工大设计研究院

监理单位:安徽人和工程管理有限公司

施工单位:中铁建工集团有限公司

本工程为安徽瑞祥国际工程,总建筑面积约43434.8平方米,其中地下建筑面积6597.06平方米。本工程为地下一层、裙房四层、主楼二十二层的剪力墙——框架结构。地下室层高4.5米,一层结构层高6米,二层至四层结构层高均为5米,标准层3.6米。裙房石材幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统。岩棉板厚50mm,密度170kg/m3;采用8*120锚固螺栓固定。

二、编制依据

1、《瑞祥国际商务酒店建筑施工图》

2、《瑞祥国际商务酒店外装修施工图》

3、《外墙外保温建筑构造(一)(02J121-1)

4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2015)

三、施工部署

1.施工准备

1.1外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。

1.2幕墙纵横向龙骨安装完成、外墙窗框安装完成、并做好收口施工。

1.3在墙体上弹出岩棉板分隔线。

1.4外墙穿墙管道做法严格按照施工图纸预留,预埋U-PVC套管保证内外高差1cm,略突出外墙保温面层;

1.5根据现场实际情况,在西侧一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。

2.安全技术交底

进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。

3.材料准备

3.1主要材料:50mm厚、密度170kg/m3岩棉板;8*120塑料膨胀锚固螺栓。

3.2所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。

3.3所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。

四、施工工艺

1、工艺流程

基层处理→弹线分隔→裁切、下料→预拼接、安装→钻孔、塑料膨胀螺栓固定→检查验收

2、施工前,将基层管道口、预留洞等封堵严密,并将易于产生热桥的预埋板的梁内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。凸出物清理完毕,外漏钢筋头割除。

3、按照岩棉板规格1200*600mm进行排版,弹线分隔。

4、按照弹线分隔进行裁切,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mm。

【管道岩棉保温施工方案】

5、安装:自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。

6、固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的塑

料膨胀螺栓锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。

锚固方式

洞口处理

阳角拼接

7、防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧;

五、质量标准

1、材料应符合建筑外墙外保温用岩棉制品的要求。

2、玻璃棉板外形要平整,无明显膨胀和收缩变形,不得有油渍和杂质。规格尺寸及其允许误差必须符合规范要求。

3、施工过程中收集、汇总,做好外墙外保温的竣工验收资料。

4、岩棉板表面不得长期裸露,为防止岩棉板受潮,在墙体的顶部用塑料布苫盖岩棉板,岩棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。

5、单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN。

六、检查验收

1.检验批的划分

根据建筑节能施工质量验收规程要求,相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批。依据现场实际情况,西立面、南立面、东立面、北立面各划分为一个检验批。

2.材料验收及复试

2.1进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。

2.2工程现场采用的岩棉板和粘结剂等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下:

1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;

2)质量吸湿率应不大于1.0%。

3.验收流程

施工队提报材料进场计划→材料进场(同时提供合格证、检测报告)→工程部组织现场抽查→根据规范要求进行取样送检。

4.施工过程中隐蔽工程验收

4.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求。

4.2岩棉板必须与基层墙面的固定符合设计要求。

4.3锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

七、安全文明施工

1、进入施工场地,正确佩戴安全帽、安全带,戴防护口罩;

2、须做到工完、料尽、场地清;

3、进场的材料整齐堆码在指定位置,施工中的边角料用编织袋收集,严禁随意丢弃;

4、小型电动工具须符合项目部的相关规定;

5、施工中,遇外架隔离层时,严禁随意拆除;

方案二:外墙岩棉保温施工方案

工程概况

编制依据

1、本工程外墙保温设计说明及设计变更文件

2、《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411-2015

3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001

5、《外墙保温建筑构造图集》10J121

6、国家、地方、行业先行法律、法规

7、合同等相关文件

1、特点

岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,是一种值得推广的外墙外保温技术。

2、适用范围

本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面的外保温工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。

3、工艺原理

岩棉外墙外保温系统以岩棉为主保温材料,用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片,使热镀锌钢丝网与岩棉板之问存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理,增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与胶粉聚苯颗粒找平层的粘接难题。面层抹胶粉聚苯颗粒保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大,同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。抗裂防护层采用抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层,具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂,饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料,基本构造见表1。岩棉板外墙外保温系统基本构造。

4、施工流程及操作要点

4.1施工工艺流程

(1)基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002)j}11《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大,则应抹砂浆找平。

(2)房屋各大角的控制钢垂线安装完毕。高层建筑及超高层建筑时,钢垂线应用经纬仪检验合格。

(3)外墙面的阳台栏杆、雨漏管托架、外挂消防梯等安装完毕,并应考虑到保温系统厚度的影响。

(4)外窗的辅框安装完毕。

(5)墙面脚手架孔,穿墙孔及墙面缺损处用相应材料修整好。

(6)混凝土梁或墙面的钢筋头和凸起物清除完毕。

(7)主体结构的变形缝应提前做好处理。

(8)根据工程量、施工部位和工期要求制定施工方案,要样板先行,通过样板确定定额消耗,由甲方、乙方和材料供应商协商确定材料消耗量,保温施工前施工负责人应熟悉图纸。

(9)组织施工队进行技术培训和交底,进行好安全教育。

(10)材料配制应指定专人负责,配合比、搅拌机具与操作应符合要求,严格按厂家说明书配制,严禁使用过时浆料和砂浆。

(11)根据需要准备一间搅拌站及一间堆放材料的库房,搅拌站的搭建需要选择背风方向,靠近垂直运输机械,搅拌棚需要三侧封闭,一侧作为进出料通道。有条件的地方可使用散装罐。库房的搭建要求:防水、防潮、防阳光直晒。材料采取离地架空堆放。

(12)施工时气温应大于5℃,风力不大于4级。雨天不得施工,应采取防护措施。

4.2.2基层界面处理

墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于lOmm时应剔除。

堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。

4.2.3吊垂直、弹控制线

根据建筑物高度确定放线的方法,高层建筑及超高层建筑可利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。多层建筑或中高层建筑,可从顶层用大线坠吊垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高或施32_+0.000向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。

4.2.4安装岩棉板(尼龙锚栓钻孔型锚固法)

4.2.4.1确定岩棉板定位线,铺设岩棉板,根据施工图在锚栓安装部位钻孔,敲人带圆盘的尼龙套管,压紧岩棉板。墙面上每平方米至少设置3个锚固件,且每一块岩棉板上至少2个锚固件,锚栓应按图纸排列。

4.2.4.2沿窗户四周,每边至少应设置3个锚固件。

4.2.4.3把预先切割规整的钢丝网片弯成“u”型和“L”型,在铺设岩棉板的同时,以“u”型网片把墙体底部包边,以“L”型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。把螺钉敲人尼龙套管中,固定钢丝网。

4.2.4.4使用直角边条板弯制加强用的钢丝网。

4.2.4.5岩棉板必须对接和相互挤紧,不能有缝隙,镶嵌用的窄条岩棉板,其宽度不得少于150mm,至少应有一个锚固件穿过,使岩棉板紧贴墙面。

4.2.4.6岩棉板铺设完毕后,从下至上铺设钢丝网,钢丝网单孔搭接时用低碳钢丝绑扎或用锚栓固定,绑接时每米不少于4处,对边搭接时用低碳钢丝联结,间隔不大于150mm。锚栓固定时,间隔不大于600mm。

4.2.4.7整修全部接缝,并用卡钉把钢丝网突起部位压平。

4.2.4.8保温层安装完毕后经检验合格可进行界面层的施工。

4.2.5界面层的施工

4.2.5.1将塑料垫片安放在钢丝网下,将钢丝网垫起5mm。每平方米设置4个塑料垫片,按梅花型进行布置。

4.2.5.2采用专用喷枪将配制好的界面砂浆均匀喷到岩棉板表面及钢丝网上。

4.2.8涂刷弹性底涂在抗裂层施工完2h后,即可涂刷弹性底涂,涂刷应均匀,不得有漏底现象。

4.2.9刮柔性耐水腻子

大墙面刮腻子,宜采用400~600mm长的刮板,门窗口角等面积较小部位宜用200mm长的刮板。第一遍修局部补坑洼部位,第二遍进行满刮,第三遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑400---600mm-长,:的砂石板绑零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。第四遍要求满刮,第五遍耐水腻子半干状态时,大面用长木方板绑400~600mm长的砂石板,再绑零号砂纸打磨,门窗口角用短的砂石板绑零号砂纸打磨。若平整度达不到要求时,再分别增加一遍刮腻子和打磨的工序,直至达到平整度要求。

4.2.10涂刷底漆。刷面层涂料

涂刷工具采用优质短毛滚筒。上底漆前做好分格处理,墙面用分先纸分格代替分隔缝。每次涂刷应涂满一格,避免底漆出现明显接痕。底漆涂刷均匀一至两遍,完全干燥12h。底漆完全干透后,用造型滚筒滚面漆时用力均匀让其紧密贴附于墙面,醮料均匀,按涂刷方向和要求依次成活。

方案三:外墙岩棉保温施工方案

1、岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。

2、龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。

3、保温层与结构层连接方式:

保温层与结构层的连接方式采用胶粘剂粘接,粘贴面积必须大于40%,8X80膨胀螺栓辅助固定,每平米6个胀栓,为保证胀栓锚入结构层大于25,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。

4、玻璃棉板的安装:

4.1玻璃棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。

4.2玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料,剪裁边缘直线误差应小于5mm,拼缝不大于2mmm,板与板之间的缝隙用专用胶带粘接。

4.3玻璃棉板铺设自上而下相互联接,玻璃棉板应按顺序铺设,当遇到门窗洞口时,应符合相关图集要求。

4.4板面锚固及表面处理

(1)锚固:在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用Φ8X80mm的锚固螺进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm;孔深为80-100mm(含保温板厚度),将塑料膨胀螺栓安装并坚固,使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式:在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。

(2)锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。

4.5系统防水及特殊部位的处理

(1)在遇到窗门洞口时,板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。

(2)防水防潮:每块玻棉板用塑料袋小包装,安装前检查塑料袋是否有破损,如有破损附加好的小塑料袋;在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于玻棉板内侧;玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位,使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

(3)防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接,埋件此处是热桥,在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。

4.6防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量,合格后方可进行干挂石材工作。

脚手架拆除:

花岗岩板面施工完毕后,必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管,防止破坏大理石材成品。

质量要求及保证措施

6.1基本项目:

6.2基层处理

垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。

6.3剪裁玻璃棉板

专用刀、锯,确保板材尺寸精确,裁口整齐。

6.4玻璃棉板

要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直,必须保证结合一致,转角部位应咬茬搭接。

6.5系统部位的要求

6.5.1玻璃棉板的表观密度应符合设计要求。

6.5.2玻璃棉板表面不得长期裸露,为防止玻棉板受潮,每块玻棉板用塑料袋小包装,在墙体的顶部用塑料布苫盖玻璃棉板,玻棉板安装完后应及时报验,并在外面安装好干挂石材,并及时打好耐候硅酮密封胶,防止下雨时渗水。

6.5.3单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3KN

6.5.4安装玻璃板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。

6.5.5外保温施工的环境温度不低于5℃,5级以上大风天气和下雨天气禁止施工。

6.5.6质量偏差要求符合相关规定。

七、质量检验

7.1各种材料进场前应检验生产许可证,产品合格证,试验报告等证件外,玻璃棉板应符合GB/T17795-1999的要求。

7.2施工过程中,项目经理部设专人加强管理。施工中的每一个分项工程经检查,验收合格后方可进行下道工序。

7.3玻璃棉板外形要平整,无明显膨胀和收缩变形,不得有油渍和杂质。规格尺寸及其允许误差必须符合规范要求。

7.4外墙保温材料进入现场时,应按国家和天津市现行建筑材料有关标准进行验收及抽检复试。

7.5施工过程中收集、汇总,做好外墙外保温的竣工验收资料。

7.5.1外保温系统的设计文件,图纸会审,设计变更和洽商记录。

7.5.2外保温系统的型式检验报告及其主要组成材料的产品合格证,出厂检验报告,进场复检报告和现场验收记录。

7.5.3施工技术交底。

7.5.4施工工艺记录及施工质量检验记录

2014给水管道工程冬季施工方案
管道岩棉保温施工方案 第四篇

方案一:给水管道工程冬季施工方案

一.工程概况

靖边能源化工项目工程土壤多为壤质性黄绵土和绵沙土,属密实、中密的砂土,碎石类地质,靖边冬季多风沙、寒冷、冻土层深、冬季周期较长。冬季施工阶段主要工程有:管沟开挖回填,管沟水坠砂施工、碳钢管道焊接及水压试验、钢筋混凝土井室制安等工程。

本方案适用于30万吨/年高密度聚乙烯装置,30万吨/年线性低密度聚乙烯装置,30万吨/年聚丙烯装置(2线)装置给排水管道安装工程及沟槽开挖回填、井室制作等。

二.编制依据

2.1.《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

2.2.《混凝土质量控制标准》 GB50164-

2.3.《混凝土外加剂应用技术规程》GBJ119-88

2.4.设计图纸及现行的相关技术规范

三.冬季施工前的准备工作

3.1.冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。

3.2.冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。

3.3.对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。搅拌站试验室开混凝土配合比等有关工作也应执行冬施的有关规定。混凝土掺加外加剂时应指定专人负责,不得由他人随意配制。

3.4.给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。

3.5.冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本.采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。

3.6.做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。

3.7.对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

四.管道工程冬施主要技术措施

4.1.冬施期间靖边多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙防护棚的准备工作,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设。

4.2.冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。

4.3.冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。

4.4.焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2-3小时以内为宜,超过时间应及时退换。

4.5.在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用远红外测温仪测量。

4.6.当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。

4.7.每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。【管道岩棉保温施工方案】

4.8.焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。

4.9.焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。

4.10阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门试压应在防护棚内进行,并保证棚内温度高于5摄℃。阀门试压完毕后,应将水及时排出防止冻裂。

4.11.管道水压试验冬施措施

4.12.1冬季在环境温度高于5℃时方可进行水压试验,在环境温度低于5℃的环境下不采取措施严禁水压试验。

4.11.2冬季水压试验时可在试压介质中加入防冻剂。

4.11.3试压完毕后,必须将管道内积水放尽,排水阀敞开,不允许管道内有水过夜。

4.11.4当试压介质温度低于管道材料的脆性转变温度时,试压介质必须加温。

4.11.5凡已通水的管道必须采用保温措施。

4.11.6对已经在冬季前试压过的管道,应进行全面检查,彻底放净存水。

五.土方、混凝土工程冬季施工技术措施

5.1.土方开挖

5.1.1.地下给排水管线沟槽开挖采取机械开挖、人工开挖结合的方式进行。

5.1.2.开挖面积较小的沟槽或冻土层较薄的砂质土壤、砂质粘土以及不具备其它方法的条件下开挖土方时,采取人工开挖,采用撬棍、钢钎、尖镐施工。

5.2.土方回填

5.2.1、把回填用土预先保温。在入冬以前将挖土堆积一处进行严密保温,等冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。

5.2.2、在冬季挖土中将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填用料。

5.2.3、所有回填的地方均必须排除积水,清除冰块等杂物,其每层填铺厚度,应比夏季小为宜,一般不超过20cm。回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。

5.3、土方防冻

5.3.1、对冬季待开挖的地基土要进行保温防冻工作。土的防冻工作必须在冻结前进行,采取覆盖保温材料法,开挖完的沟槽土层要做好保温防冻工作。

5.3.2、已挖的沟槽铺设在沟底表面,靠近沟壁处的棉毡或草袋要加厚。未开挖的沟槽,棉毡或草袋铺设宽度为土层冻结深度的两倍与沟槽宽度之和。

5.3.3、土方开挖完毕,要立即施工上部基础,防止基土遭受冻结,如有间歇(1~2天)要覆盖岩棉被等保温,如果间歇时间较长,要在地基上预留一层松散土层(200~300mm)不挖除,并用保温材料覆盖,待基础施工时再清除到设计标高。

5.3.4、冻土的一次松碎量要根据挖运能力和气候条件确定,松碎后的冻土要挖掘清除,避免重新冻结。

5.4.钢筋工程

5.4.1、钢筋在加工、运输、绑扎过程中,要注意防止撞击、刻痕等缺陷。

5.4.2、冰雪天要采取护盖措施,防止钢筋表面结冰瘤。在混凝土浇筑前,应清除钢筋上的积雪、冰屑,必要时用热空气加热,绑扎完毕后尽快进入下一道工序。

5.4.3、钢筋冬季焊接工艺要求:钢筋电弧焊时,增大焊接电流,减低焊接速度,电弧帮条焊或搭接焊时,第一层焊缝应从中间引弧,向两端施焊;以后各层控温施焊,层间温度控制在150—350℃之间。多层施焊时,采取回火焊道施焊。 雪天现场不宜焊接作业,必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。

5.5.混凝土工程

5.5.1、混凝土冬期施工时,混凝土采用蓄热并掺外加剂、上部覆盖的方法养护,覆盖采用铺一层聚氯乙烯薄膜保湿,然后覆盖棉毡和草袋保温。

5.5.2、在冬期施工开始之前,在基坑或基槽东北侧(主风向)采用搭设挡风墙,可采用钢管脚手架和篷布搭设,搭设挡风墙时要注意,基坑、基槽与挡风墙之间要留有足够的空间,同时要注意围护严密、不透风,并绑扎牢固。

5.5.3、商品混凝土,所使用材料的储存、搅拌、运输由搅拌站及入模前的混凝土保温由搅拌站控制.

1)、水泥使用前要运入暖棚内存放。

2)、混凝土组成材料加热温度要根据需要混凝土拌合物的最终温度按计算确定,混凝土的温度要控制在35℃以内,冬季施工期间用砂中不得含有直径大于

1cm的冻块,不得使用冻灰膏、冻灰浆。

3)、组成材料要优先考虑加热水,(加热方法由商品混凝土站统一考虑)当水加热达不到要求温度时,考虑对砂石加热,当石子干燥无冻块时,可只加热砂子。拌合水加热≤80℃,骨料加热≤60℃。

4)、混凝土浇筑时间应尽量选在上午9:00以后,下午16:00以前气温较高的时间,浇筑完毕要及时覆盖保温。

5)、在混凝土冬季施工中,应在混凝土拌制过程中,掺入一定量的化学外加剂,如调节混凝土凝结、硬化性能的早强剂;改善混凝土抗冻的防冻剂等。 在进入冬季施工前,搅拌站对所选用的外加剂要进行钢筋锈蚀试验、7d抗压强度试验和碱含量试验,以及7天、28天强度比试验,并按照相关规范要求做见证试验。

5.6.混凝土搅拌、运输、浇筑、养护要求

5.6.1、搅拌时要先投入砂石和水拌合,然后再投入水泥拌合,不得将水泥与热水直接搅拌,以免产生假凝。搅拌时间比常温季节延长50%,严禁将带有冻团和冰雪的砂石装入搅拌机内。商品混凝土搅拌站对混凝土搅拌运输冬施要求按照规范规定来控制。

5.6.2、严寒季节浇筑混凝土要对运输机具进行适当的护盖保温,尽量缩短运输距离和装卸次数,浇筑时要快浇快盖,工作面尽量缩小,以减少热损失。随时对混凝土入模温度采用温度计测温。

5.6.3、混凝土浇筑后要随时测量入模温度,并及时做好保湿保温覆盖,先覆盖一层塑料布来保湿,然后再覆盖一层棉毡或草袋来保温,各层要相互搭盖严密,敷设后要注意防潮和防止透风。

六、冬施期间的安全生产措施

6.1.严格认真执行项目和总公司冬季施工安全生产有关规定。 进入冬施各单位要对所有参与现场施工的人员定期进行安全教育,提高安全防护意识。对施工人员的住所、饮食、及现场环境卫生定期检查,避免住所随便使用电器设备并防止电缆漏电,发生人员伤害事故,创造良好的工作和生活环境,以保证健康的身体。

6.2.道路、脚手架、梯子、平台等要有防滑措施,设防滑条。

6.3.冬季吊装作业前要仔细检查清扫吊件上的积雪、积冰,防止吊装索具打滑,路面积雪及时清除。

6.4.工具房的采暖设施、管线、阀门等要提前进行检查,不得有跑、冒、滴、漏现象,保温应完好无损。

6.5.施工机械、车辆应更换冬季润滑油和防冻液。

6.6.现场火源要加强管理,消防设施和灭火工具要有专人负责管理,保持完整可靠。

6.7.登高作业首先要检查潮湿结霜情况,雪后要及时清扫马道、脚手架跳板上及地面积雪,作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽,防止滑倒和摔伤。

6.8.机动车、自行车、行人在雨雪环境下应注意防滑。

6.9.电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。

6.10、根据计划开挖管沟,及时开挖回填;管沟沟槽宽度、坡度、安全防护应符合要求;沟内作业时应专人监护,沟内应设置逃生通道且标示清楚。

6.11.冬施期间,每天安排专人检查施工用设备、机具是否完好,否则要进行检修合格后再使用。根据现场的用电量,实测是否超过负荷,否则要进行必要的调整,满足要求后再使用。

6.14.为了防止冻土边坡塌方,适当加大边坡放坡系数,对深基坑采取边坡支护,避免事故发生。

方案二:管道工程冬季施工方案

一、冬季施工前的准备工作

冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。

冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。

给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。

冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本,采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。

做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。

对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

二、管道工程冬施主要技术措施

冬施期间多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙的准备工作。

冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。

冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。

焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2--3小时以内为宜,超过时间应及时进行退换。

在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用测温仪测量。

当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。

每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。

焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。

焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。

阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门水压试验应选在防护棚内进行,并要保证棚内温度高于5℃。阀门水压试验完毕后,应将水及时排出防止冻裂。

管道水压试验冬施措施

冬季在环境温度高于5℃时方可进行水压试验,在环境温度低于5℃的环境下不采取措施严禁水压试验。

试压完毕后,必须将管道内积水放尽,排水阀敞开,不允许管道内有水过夜。

当试压介质温度低于管道材料的脆性转变温度时,试压介质必须加温。

凡已通水的管道必须采用保温措施。

对已经在冬季前试压过的管道,应进行全面检查,彻底放净存水。

三、土方、混凝土工程冬季施工技术措施

1、土方开挖

地下给排水管线沟槽开挖采取机械开挖、人工开挖相结合的方式进行。

开挖面积较小的沟槽或冻土层较薄的砂质土壤、砂质粘土以及不具备其它方法的条件下开挖土方时,采取人工开挖,采用撬棍、钢钎、尖镐施工。

2、土方回填

把回填用土预先保温。在入冬以前将挖土堆积一处进行严密保温,等冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。

在冬季挖土中将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填用料。

所有回填的地方均必须排除积水,清除冰块等杂物,其每层填铺厚度,应比夏季小为宜,一般不超过20cm。回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。

3、土方防冻

对冬季待开挖的地基土要进行保温防冻工作。土的防冻工作必须在冻结前进行,采取覆盖保温材料法,开挖完的沟槽土层要做好保温防冻工作。

已挖的沟槽铺设在沟底表面,靠近沟壁处的棉毡或草袋要加厚。未开挖的沟槽,棉毡或草袋铺设宽度为土层冻结深度的两倍与沟槽宽度之和。

土方开挖完毕,要立即施工上部基础,防止基土遭受冻结,如有间歇(1~2天)要覆盖岩棉被等保温,如果间歇时间较长,要在地基上预留一层松散土层(200~300mm)不挖除,并用保温材料覆盖,待基础施工时再清除到设计标高。

冻土的一次松碎量要根据挖运能力和气候条件确定,松碎后的冻土要挖掘清除,避免重新冻结。

5、混凝土工程

混凝土冬期施工时,混凝土采用蓄热并掺外加剂、上部覆盖的方法养护,覆盖采用铺一层聚氯乙烯薄膜保湿,然后覆盖棉毡和草袋保温。

在冬期施工开始之前,在基坑或基槽主风向处采用搭设挡风墙,可采用钢管脚手架和篷布搭设,搭设挡风墙时要注意,基坑、基槽与挡风墙之间要留有足够的空间,同时要注意围护严密、不透风,并绑扎牢固。

四、冬施期间的安全生产措施

严格认真执行项目和公司冬季施工安全生产有关规定。 进入冬施要对所有参与现场施工的人员定期进行安全教育,提高安全防护意识。对施工人员的住所、饮食、及现场环境卫生定期检查,避免住所随便使用电器设备并防止电缆漏电,发生人员伤害事故,创造良好的工作和生活环境,以保证健康的身体。

冬季吊装作业前要仔细检查清扫吊件上的积雪、积冰,防止吊装索具打滑,路面积雪及时清除。

工具房的采暖设施、管线、阀门等要提前进行检查,不得有跑、冒、滴、漏现象,保温应完好无损。

施工机械、车辆应更换冬季润滑油和防冻液。

现场火源要加强管理,消防设施和灭火工具要有专人负责管理,保持完整可靠。

机动车、自行车、行人在雨雪环境下应注意防滑。

电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。

根据计划开挖管沟,及时开挖回填;管沟沟槽宽度、坡度、安全防护应符合要求;沟内作业时应专人监护。

冬施期间,每天安排专人检查施工用设备、机具是否完好,否则要进行检修合格后再使用。根据现场的用电量,实测是否超过负荷,否则要进行必要的调整,满足要求后再使用。

为了防止冻土边坡塌方,适当加大边坡放坡系数,对深基坑采取边坡支护,避免事故发生。

方案三:南港工业区海滨大道西侧供水干管工程施工冬季施工安全方案

工程名称:天津南港工业区滨海大道西侧供水干管工程

工程建设地点:天津南港工业区

建设规模: 天津南港工业区一期由北向南供水主干管道,供水水源为天津南港工业区给水厂,起点为创业路路口干管,沿在建的海滨大道西侧向南铺设至南堤路路口,全长约6.37Km,检查井52座。

一、编制依据

结合天津地区气候特点,每年的11月15至次年的3月15日为冬季,在施工中严格按冬季施工要求进行施工。

二、施工用电

1、 电源采用200KW发电机发电,电缆引入临时施工场地总配电箱,根据各负荷位置,在其低压配电线路共设置一条主出线(适当设有备用出线),分别用于各电焊机、照明、及现场其它小型设备等和用电等。在各用电设备附近,分别设置配电箱和末端分支配电箱,各用电设备开关箱由末分配电箱供电。冬季施工时要设置专人负责发电机的水、油,发电机夜间或长时间不需要发电要把水排干净,冬季用柴油要根据天津地区的气候特点,尤其在海边作业,柴油用-20号柴油,以防冬季冻结,影响发电,耽误施工。

2、配电箱、开关箱应符合下列要求

(1)、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,严禁使用破损以及不合格的产品;

(2)、总配电箱应装设总开关电器和分路自动开关以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路自动开关。【管道岩棉保温施工方案】

(3)、每台用电设备应有专用的开关箱,严禁使用同一个开关电器直接控制两台及两台以上设备;

(4)、开关箱内开关电器在任何情况下都可以将电源与用电进行隔离;

(5)、开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择必须符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

(6)、手动开关电器只许用于直接控制控制照明回路或容量不大于5.5KW的动力回路。

(7)、各种开关电器的额定值应与其控制的用电设置相适应;

(8)、配电箱、开关箱中导线的进线位应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的其他部位。

3、生活区用电

生活区紧邻天津南港工业区给水厂,生活用电由给水厂办公区接入我施工项目部,项目部内设置总配电箱,分级供电。

项目部主要用电设备蒸饭车、照明灯具10套、油汀电暖气6组。项目部设置专人负责内部用电,每天工人上班后每宿舍查看电暖器是否断电,一是不造成电力无谓的浪费,另外就是杜绝火灾的发生。蒸饭车使用时正好工人还没有下班,这样就错开用电高峰,不至于会对水厂办公造成影响。另外严禁宿舍私拉乱接电线,不得使用电炉子、热得快、电褥子的用电设备,一经发现,用电设备没收,并处以罚款。

4、施工现场安全用电技术措施

(1)、施工现场临时用必须严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ46-48,《施工现场临时用电安全技术规范》。

(2)、全体施工人员遵守公司的安全规章制度和市建委的有关规定和要求,对现场人员做到层层交底,让每个人都掌握用电安全知识及触电急救措施。

(3)、必须严格执行《停电检查维修操作安全规范》,切不可在未弄清是否有电的情况下盲目开始操作。无《安全操作证》的非正式电工,禁止从事电工作业。

(4)、所有电气设备的金属外壳均需保护接零,对电气设备进行定期检查,发现温升过高或绝缘下降时及时查明原因,消除故障,避免触电,短路等事故。

(5)、必须带电作业时,要由专业电工操作顺序进行操作,并监护人员监护,坚决杜绝事故发生。

(6)、移动电动机和手持式电工工具的外壳要作保护接地。使用的导线用绝缘的橡皮软线,其绝缘电阻大于0.5MΩ。

(7)、现场配电装置设漏电保护器。

(8)、空气开关及保险丝的切断必须正常,不允许改换粗的保险丝或铅丝代替,闸具、熔断器参数与设备容量变相匹配。

(9)、施焊现场必须按一级防火要求设置足够的消防器材,认真执行有管理制度,在防风棚中施焊时,外部设专人监护、重视防火工作,排除火灾隐患。

三、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施:

1、在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

2、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

3、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾。

4、严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

四、冬季施工的安全和防火

(1)冬季施工时,要采取防滑措施;

(2)施工现场及临时工棚内严禁用明火取暖,应订出具体防火安全注意事项,并将责任落实到人;

(3)电气设备、开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果;

(4)临时用电设备以及经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得浸放水中,应架空绝缘良好;

(5)工地临时水管应埋入土中或用草包等保温材料包扎,外抹纸筋,水箱存水,下班前应放尽.;

(6)草包、草帘等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果;

(7)现场的易燃、易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置。明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品。

2015屋面防水保温施工方案
管道岩棉保温施工方案 第五篇

方案一:屋面防水保温施工方案

一、屋面保湿工程施工

(一)工程概况:

1.1工程概况

屋面设计要求:钢筋砼屋面板+1:3水泥砂浆找平层(15.00mm)+1厚高分子涂膜一道+膨胀珍珠岩保温层(85mm)+沥青砂浆找平层(20mm)+聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(4mm)+1:3水泥砂浆保护层(20mm)+1:2.5水泥砂浆结合层(10mm)+面层

1.2编制依据

设计图纸及建筑工程施工合同

(二)保温施工准备

2.1材料要求:

2.1.1膨胀珍珠岩(85mm)

采用憎水性阻燃材料膨胀珍珠岩,材料应符合规范及设计要求

2.1.2膨胀珍珠岩

本公司生产的专用膨胀珍珠岩

2.2施工前准备工作

2.2.1组织准备

⑴参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。

⑵查找施工器具是否完好无损,要做到有备无患。

⑶做好与材料供应商的合同及供应保障体系。

(三)屋面保温施工

1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。

2、珍珠岩保温层

将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌,搅拌均匀后,加少量水形成干硬性状,在灰饼之间做上标筋,最薄处(屋面地漏处)为160mm,最厚为280mm。按上述方法将各框标筋分层填满,每层厚度不得大于150mm,然后用直尺挂平,用平板振动机振实,边振捣边撒上一部分水泥珍珠岩,以便于振实。最后用木抹子拍实,表面成粗糙状,以便于与上部层结合牢固。

保温层铺好后,应覆盖湿润的黑心棉进行养护。

质量要求:1、保温材料的强度、密度、导热系数、含水率及配比符合设计要求及规范规定。2、保温层铺设坡度及排气槽的位置,必须符合设计及规范规定。3、保温层应搅拌均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡准确。4、允许偏差:表面平整:7mm。5、保温材料铺设完成后,在未达到强度前严禁上人。

(四)质量保证措施及管理体系

⑴建立健全的质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。

⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。

⑶严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。

⑷实行分段挂牌制度,将操作班组长、操作者,施工日期、施工部位、用表格予以纪录,奖罚分明。

⑸经常巡逻检查各方面的质量情况,发现问题,解决问题。

(五)、施工安全、消防保证措施

⑴成立安全领导小组,项目经理为组长,随时随地的检查,建立奖罚制度。⑵设专职安全员,负责整个工程的安全工作。

⑶施工人员进入现场后,要进行一次安全教育。

⑷编制有针对性的安全施工措施,及时贯彻执行。

⑸作好安全技术交底工作。

⑹建立机电设备验收制度,凡未经验收的机电设备不得使用,非机电人员不得动用机电设备。

⑺现场应设置消防器材,作好防火措施。

⑻外墙施工人员进入现场时,必须带好安全帽,系好安全带。

⑼酒后不得进行高空作业。

⑽施工现场严禁吸烟。

二、屋面防水保温工程施工

1、保温层

①块料保温层施工、平铺时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,铺平垫段板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

②整体现浇保温层施工:整体现浇保温层铺设时按图纸提供的坡度,定出各处厚度点,表面应平整,并达到规定的强度和密度,压实程度应根据试验确定,不过分压实,以免降低保温效果。施工时应注意以下几点:按设计的要求配制配;采用人工搅拌,搅拌时要搅拌均匀,色泽一致,稠度以手捏成团、落地开花为准,材料应随抹随铺;铺抹时应分仓铺抹,每仓高设700—900mm。虚铺厚度严格按试验确定,铺后拍实抹平至设计厚度,一般虚铺与实铺的压缩比为18:1~2:1,用铁滚子反复滚压,至预定的设计厚度为正;保温层压实抹平后应立即做找平层,对保温层进行保护,在干燥成型前不得上人或受冲击荷载,也不得在其上打洞钻孔,当表面强度达到02mp以上时,方可进行防水层施工。

③排气道施工:排气道的作用是使保温层或找平层中的水分蒸发时,能沿着排气道排入大气,从而可以有效避免卷材起鼓,同时还可以使保温层逐手干燥,达到设计要求的保温效果。因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ25塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道间距按6m设置两端头与大气相通,并设置排气口。

2、找平层施工:由于此找平层是在原找坡玲珠岩上,用此找平前应先冲筋成贴灰饼,间距控制在12m内,以控制排水坡度或找层厚度,找示层施工顺序:先做细部抹灰然后大面积施工,大面积找平抹灰一般要求压二、三遍,水泥砂浆开始凝结时压二遍,初凝前压第三遍,抹平压实。

找平层的分隔缝间距按6m设置与上层排气管的方向对应,分隔缝处按设计填密抹材料,按平层施工完后,常温时24小时浇水养护,养护期间尽量上、下人。

3、卷材防水的施工

卷材施工前,先检查基层的情况。

水泥砂浆含水率6%—9%以下简易的检验方法是将1㎡的卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部分与卷材上未见水印即可铺设,该检验壹天进行。

铺贴卷材的共本工艺清层:节关密封处卫生附加层铺设加热底熔胶滚铺辊压、排气压采加热烧去搭缝面薄膜加热搭接卷材热熔胶密封胶材搭接缝边收头固定、密封。

铺贴卷材单用热熔条粘结施工,施工时,火焰加热器加热卷材应均匀、充分、适度。

方案二:屋面防水保温施工方案

(一)编制依据

1.工程名称:“运河新时尚”餐饮酒吧走廊

2.工程地点:朝阳区双桥桥头东侧

3.建筑特点:由A、A反、B栋组成的酒吧走廊一条街

4.建筑面积:A*2+B=10046.88㎡,A栋总建筑面积:3674.31㎡,B栋总建筑面积:2698.26㎡,屋面铺设面积暂估为:4100㎡。

5.建筑高度及层数:本工程建筑高度为11.45m;建筑层数地上3层,局部2层,地下1层。

6.建筑标高:绝对标高(m)为±0.00=39.05m

(三)屋面工程施工内容

保温板施工、屋面挂瓦施工。

(四)施工准备:

4.1施工技术的准备:

在施工前仔细阅读施工方案、细化施工图纸,掌握施工的重点与难点。明确施工工序,根据施工工期,做好施工过程中所需的劳动力、物力、机械设备的资源计划。明确施工做法,严格按照项目技术部门制定的施工方案指导施工。

4.2施工材料的准备:

所用材料均需提前定货,进场时要有出厂合格证、材料检验报告,需要复试的材料应提前进行复试。材料进场后,必须经过总包方、监理方验收合格后才能用于现场。

(五)施工部署

本工程预计2015年7月11日开始施工,2015年8月16日达到工程验收条件。

(六)内嵌式屋面保温安装工艺

1、采用顺水条之间放置保温板(保温板厚度不高于顺水条的高度),然后再在顺水条上钉置挂瓦条的快速安装方法。

屋面的用料及分层结构

1、水泥平板瓦,厚度20mm,外形尺寸:420*332mm,导热系数0.93W/(m·k)

2、35*25mm杉木防腐挂瓦条

3、50*20mm杉木防腐顺水条,内嵌50mm挤塑保温板,阻燃等级:B2级,导热系数0.030W/(m·k)

4、防水层

5、找平层

6、钢筋混凝土屋面

7、屋面传热系数K=1/RO=0.56W/(㎡·K)

(七)、屋面工程施工及控制措施

7.1屋面瓦施工:

7.1.1施工准备:

7.1.1.1材料要求:

水泥瓦规格及性能:外形尺寸,420×332mm,有效搭接面积为,345*291mm,重量约5.2kg/片,单位用瓦量约10片/平方米,质量符合JC746-1999标准,抗渗性符合JC746-1999标准,吸水率〈10%,承受力〉1000N,防火指标完全不燃,抗冻性,浸水饱和后-15℃以下水中冷冻2小时,15℃-30℃水中融化1小时,25次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格。

保温板规格及性能:1200*600mm,厚度:50mm,阻燃等级:B2级,导热系数0.030W/(m·k),吸水率0.40V/V,透湿系数3.1ng/(m.s.pa),尺寸稳定性长,宽,厚为1.94/0.79/0.46。XPS挤塑保温板质量检验依据GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》执行

配件:50×20mm杉木顺水条、35×25mm杉木挂瓦条均做防腐处理(氯丁胶侵入),6.4cm长钢钉,主瓦快牙螺钉等。

7.1.1.2施工机具:运输小车、小水桶、料盘机、电钻、钳子、锤子、电锯等。

7.1.2作业条件:

坡屋面防水层完毕并验收合格。

屋面搭设的防护架子到位。

木质材料防腐处理完成。

屋面放坡控制线已弹出、屋脊控制线已弹出。

7.1.3操作工艺:

验收基层→基层清理→固定顺水条及山墙、排水沟木条→放线,确定挂瓦条位置→铺设保温板→固定挂瓦条→排水沟瓦铺设→主瓦铺设→脊瓦铺设→脊瓦收口

7.1.3.1施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物等清理干净。

7.1.3.2按要求弹出顺水条及挂瓦条线,顺水条间距620mm挂瓦条第一步距檐口350mm,第二步至屋脊线30mm处平均分布距离不大于345mm。

7.1.3.3用6.4cm长水泥钉按顺水条线将顺水条钉在基础之上,水泥钉间距不大于500mm。

7.1.3.4用6.4cm寸长水泥钉将挂瓦条钉在顺水条上间距500mm,第一步钉双挂瓦条(两根挂瓦条叠加固定),挂瓦条接头相互错开。

7.1.3.5按瓦眼位置在挂瓦条上用主瓦快牙螺钉固定挂瓦,挂瓦顺序是先下后上,自右向左由一侧开始向另一侧逐步进行,上层瓦压下层瓦75mm,斜天沟位置应先安装排水沟瓦,然后进行屋面瓦的安装,每面坡的斜天沟弹线/切割线距天沟中心线为60mm,斜天沟净宽为120mm;在坡屋面排水面积大于25m2的地方,斜天沟净宽可增至150mm,被切下的主瓦可在上面钻孔,用钉子固定,填在空缺处。脊瓦应先进行下风口位置的安装最后进行三向脊瓦和四向脊瓦的安装。

7.1.3.7水平檐口下、水平脊及斜脊下用调制与屋面瓦颜色相同的水泥砂浆密封填充。

7.1.4质量标准:

7.1.4.1主控项目:

屋面使用的平瓦及其脊瓦必须符合设计要求和施工规范的规定,检查构件出厂合格证及附件。

屋面平瓦安装必须位置正确,各部位搭接尺寸符合规定。

平瓦铺置必须牢固

平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求和有关规定。

7.1.4.2一般项目

挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。

脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。

7.1.5成品保护

7.1.5.1平瓦要顺坡且不得重叠堆放,禁止将材料放置在不固定的物体上,以免滚下或被大风吹落,发生事故。

7.1.5.2禁止其它与屋面施工无关的人员进入屋面,倒运过程应加强保护。

7.1.5.3该屋面瓦为水泥质物品,极易发生脆断,尤其是水泥瓦的边、角部位,在进行挂瓦施工时避免踩塌该部位。

7.1.5.4损坏的水泥瓦应及时清除,以免发生碎块坠落伤人。

7.1.6应注意的质量问题:

加强成品保护意识避免已经安装好的水泥瓦损坏。

天沟处拼缝角度与屋面相符,脊瓦安装符合风向要求,脊瓦封口严密。

7.1.7质量记录:

屋面瓦出厂合格证(质量保证书)

质量评定资料;

专项施工技术交底

(八)、安全控制措施

1.操作工人进岗前应进行三级安全教育。

2.对操作工人进行安全技术交底。

3.操作工人上岗前正确佩戴安全帽、穿防滑鞋并严禁酒后作业。

4.操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材料。

5.操作工人在屋面作业严禁嘻笑打闹。

6.操作工人在屋面作业须佩带有足够强度的安全带,安全带系在屋面对边脚手架上,每次使用前必须检查对面脚手架的安装是否牢固或将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

7.检查所用的用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠,严禁冒险作业。

8.遇有六及风力或大雾天影响视力和大雨时必须禁止露天屋面作业。

9.使用梯子上屋面时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不小于50cm,并应设防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人员扶梯,人字梯拉绳必须牢固。

10.工人操作时要细心,应严防烧伤皮肤。

11.剩余的残渣等杂物应集中运到垃圾堆放区。

12.施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

13.施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

14.因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

15.严禁带易燃、易爆物品在屋面作业。

16.高出作业的周围边缘和预留孔洞处,必须按“洞口、临边”防护规定进行防护。

(九)、文明施工

1、施工现场不得容留闲杂、无关人员。

2、施工现场必须每日清扫垃圾及时清运,保持清洁;材料工具应该堆放有序。

3、施工现场严禁赤膊等不文明着装现象,严禁在施工现场嬉笑打闹。

4、所有人员严禁中午在现场饮酒,晚餐饮酒严禁醉酒。

5、公司坚决杜绝拿、吃、要现象,一但出现严惩不怠。凡收受客户东西,处以双倍罚款。

6、安装施工阶段,现场严禁抽烟,若有客户或监理抽烟,须婉言劝阻,请其到户外抽烟。

7、施工现场禁止私自拉接电线,所有线路由电工操作完成。所有现场用电必须有保护装置。临时用水应及时关闭,晚上休息除必要照明外,应关闭其它照明灯具,不得使用电炉取暖。注意节约用水用电。

8、施工期间,为民着想,降低施工噪音、努力作到施工不扰民,使工程成为爱民工程、便民工程。

方案三:屋面防水保温施工方案

一、工程概况

工程地点:保利云山国际位于贵阳市云岩区黔灵公园东北侧,与小关湖隔山相望,距离贵州省政府不足1公里,与国安厅、贵大小关校区等机关单位相邻。现在14#、15#楼准备进行屋面防水保温施工,特编制此方案。

二、编制依据及说明

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.《建设工程安全生产管理条例》

3.《住宅建筑规范》

4.《民用建筑热工设计规范》

5.《贵州省居住建筑节能设计标准》

6.屋面工程技术规范(GB50345-2015)

7.西南03J201-1

三、施工总要求

1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

2)屋面工程的防水层应由经资质合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持证上岗。

3)屋面防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

4)当下道工序或相邻工序施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。

5)伸出屋面的管道、预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

6)屋面工程完工后,应按规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

7)屋面的防水层严禁在雨天和五级及其以上时施工,合成高分子防水涂料的施工环境气温,溶剂型不低于—5℃,水溶型不低于5℃。

8)屋面工程各分项的施工质量检验批量应符合下列规定:

(1)按屋面面积每100 m2抽查一处,每处10 m2,且不得少于3处。

(2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

(3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查,每道工序的基层必须提前清理干净

四、技术施工措施

1.按照设计图纸要求说明。

屋面分为:上人屋面及不上人屋面。

防水等级为II级,防水耐用年限为15年。

防水层次为二道设防(一刚一柔),即一道柔性防水卷材,再加一道刚性细石砼防水层。

设防要求:按倒置式屋面做法(即防水层在下,保温隔热层在上);所有防水材料的四周均卷至屋面泛水高度(约300高);屋面竖井、女儿墙阴阳转角处应附加一层防水材料。

凡穿屋面的管道或泛水以上的外墙穿管,等安装完后采用细石砼封严,管根周围应嵌填防水胶与防水层闭合。

2.上人屋面构造做法顺序

①钢筋混凝土现浇屋面板(以完成)

②丙纶防水卷材

③15厚1:3防水砂浆找平

④200厚(最薄处)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡(方向及坡度详屋面)

⑤15厚1:3防水砂浆找平兼结合层

⑥3厚APF双面自粘防水卷材,保留上层保护膜

⑦刷沥青玛蹄脂一道

⑧40厚C30补偿收缩混凝土(内配4冷拔钢筋双向@150,按6mX6m分缝,缝内嵌防水膏),随浇随抹平

⑨8厚聚合物水泥砂浆粘贴

⑩5-8厚面砖

3.不上人屋面构造做法顺序

①钢筋混凝土现浇屋面板(以完成)

②15厚1:3防水砂浆找平

③1.5厚聚氨脂涂料隔气层

④200厚(最薄处)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡(方向及坡度详屋面)

⑤15厚1:3防水砂浆找平兼结合层

⑥3厚APF双面自粘防水卷材,保留上层保护膜

⑦刷沥青玛蹄脂一道

⑧40厚C30补偿收缩混凝土(内配4冷拔钢筋双向@150,按6mX6m分缝,缝内嵌防水膏),随浇随抹平

五、施工要求及说明

(一)丙纶防水卷材施工要求:

a.基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。

b.女儿墙、立柱及剪力墙底部,用水泥砂浆倒角。

c.防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。

d.卷材上下搭接长度应不小于10mm,短边搭接不小于150mm,无翘边和空鼓等缺陷。 e.卷材立面上卷不小于300mm

f.结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。

g.丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,24h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。

(二)防水砂浆找平施工要求

防水砂浆按照1:3的水泥,掺入水泥重量3%—5%的防水粉,搅拌好的砂浆倒入铺设好了的丙纶卷材刮平。

(三)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡施工要求

1.屋面保温做法:

a. 采用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆现浇铺设;

b.保温层配比为:水泥:膨胀珍珠岩=1:8(体积比),在找坡最薄处为30mm;

c.水泥:425#普通硅酸盐水泥;

d.膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.1~3mm;

2.施工要求

A、施工技术:

基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,应事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,低处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。

B、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌:

①机械搅拌:

a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2min后加入水 泥膨胀珍珠

岩保温砂浆粉料。

b、搅拌时间以1.5~2.0min为宜。

c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右,密度控制在950~1050g/L加水量一般为,粉料:水=1:1(重量比)。

②人工搅拌:

人工搅拌时必须搅拌均匀,并严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀,同时要求在铁板或灰槽中搅拌,严禁在铺设面或室内地面搅拌。

C、铺设保温层:

①首先将屋面各控制点的高度用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆或普通砂浆做好,然后根据已做好的控制点拉线,将水泥膨胀珍珠岩保温砂浆按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的保温层厚度与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺保温层,同时找坡,虚铺后的保温层用木杠压紧、刮平,再压实至设计厚度。

②水泥膨胀珍珠岩保温屋面做好后,经过2-3d做排气管道,因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ40塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道横竖间距不得大于6m,设置两端头与大气相通,并设置排气口,满足排气口超出屋面300mm。

(四)APF双面自粘防水卷材施工要求

a.基面处理:将基层表面的突出物清理干净

b.在基层表面均匀涂抹乳化沥青或沥青软膏,厚度以覆盖住基面为准。

c.将卷材对准基准线铺开6M长,用裁纸刀将隔离纸划开,将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴,铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法粘贴在基层上,然后用压辊用力向前,向外滚压,排出空气,达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上,滚压排出空气,粘贴牢固。

d.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边(必须卷入预留的凹槽,大约屋面上500mm及卷材与卷材的搭接处)、管口(落水管道、厕所的排气管道及烟道)等薄弱处需要用沥青软膏或聚氨酯油膏密封。

(五)混凝土的施工要求

1.钢筋:内配4冷拔钢筋双向@150布置,按照梅花型绑扎,搭接必须满足27d,控制好保护层厚度,严禁面层露筋。

2.混凝土浇筑:混凝土是补偿收缩混凝土,混凝土用塔吊吊运至屋面浇筑,应注意现场环境安全,随浇随抹,控制好混凝土初凝时间。浇筑混凝土,用平板式振捣器振实,用40-50kg 长600mm 滚筒碾压,混凝土收水初凝后,取出分格条,用铁抹子第一次压光,并修补分格边缘缺损部分。混凝土终凝后第二次压光

3.混凝土的养护:墙体混凝土应派专人养护,养护方法一般为刷养护剂或喷水养护。喷水养护应每隔2h养护一次,养护期不小于7d。刷养护剂时,基层应洒水湿润,待表面无明水时,开始刷养护剂,刷完养护剂后,严禁再向墙面喷水养护。

(六)面砖施工要求

排砖

按照屋面泛水的布局进行排砖,一般从屋脊和分水岭处开始排整砖,然后沿纵横双向进行预排,灰缝5mm,大面排砖要离开女儿墙、出屋面风道口等阴角处200mm左右。以下水口为中心800×800mm范围内,也要预留出来,重新进行细部处理。

铺砖

1、大面铺砖:大面铺砖采用1:4干硬性水泥砂浆铺贴,铺砖前基底要清扫干净,洒水润湿。铺砖要按照预先弹好的排砖线,拉好通线,从屋脊和分水岭开始,先铺几行砖,找好规矩,以此为筋压线,沿泛水方向,从上往下退着铺,每块砖都要跟线,不得出现倒坡现象,大面平整流畅,泛水坡度符合要求。

2、刷素水泥浆一遍:在清扫润湿后的基层表面,刷一遍水灰比为1:0.5的素水泥浆,要随铺砂浆随刷,防止出现风干现象。

3、虚铺1:4干硬性水泥砂浆找平层,用木抹子摊平拍实, 铺设厚度20mm,然后进行屋面砖试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击屋面砖中间,振实砂浆至铺设高度后,将试铺合适的屋面砖掀起移至一边,满浇一层水灰比为1:0.5的素水泥浆结合层,再铺上屋面砖,铺时要四角同时落下,用橡皮锤轻轻敲平,随时用水平尺或直板尺找平。

3、每块砖铺好后,向两侧和后退方向顺序逐块铺砌,板块间灰缝要一致,拉通线对灰缝的平直度进行控制,安装好的屋面砖板块应整齐平整,横竖缝对齐。

4、细部铺砖:细部铺砖采用粘结砂浆进行粘贴,粘结砂浆采用l:2水泥砂浆掺建筑胶,掺胶量根据胶的品种来定。粘结砂浆要随用随拌,防止终凝后影响粘结效果。细部铺砖应在大面砖养护期满后进行。

其粘贴方法为:

(l)在基层表面刷素水泥浆一遍,随铺贴随刷。

(2)在砖的背面抹粘结砂浆,厚度10~20mm左右。

(3)将抹好灰的砖粘贴到基层上,按线用抹子柄轻轻敲实敲平。

(4)细部铺砖全部完毕进行养护并检查验收,合格后进行勾缝。

(七) 养护

屋面砖铺好后,于次日洒水养护3d以上。3d内不准上人,3d后检查有无空鼓、断裂等不合格现象,对不合格的进行修补,全部合格后进行勾缝。

冬施期间不洒水养护,做好保温覆盖。

(八) 勾缝

将灰缝内杂质清理干净,用l:l水泥砂浆勾缝,要求勾缝密实,缝内平整光滑。

(九)伸缩缝留置

设置伸缩缝,纵横间距不大于6m,缝宽10mm,伸缩缝内清理干净,嵌填沥青软膏或聚氨酯油膏密封。

五、质量保证措施

(1)建立和健全质量保证体系,每道工序严格执行“三检”制度。分部分项工程检验批凡自检质量达不到标准的要求时进行返工修整,直至达到验收标准。

(2)严把材料进场关,根据材料需用计划,对供应商进行选择,所有进入现场的材料,材料员必须进行见证取样,凡不合格材料禁止在工程上使用。

(3)砂浆按配合比过磅拌制。

(4)加强作业队伍施工技术交底和质量教育,提高施工队伍的质量意识。

六、安全措施

(1)凡进场工人必须进行岗位安全三级教育,上岗前进行分项分部的安全技术交底,并办理签字手续。

(2)项目部建立安全检查制度,设立专职安全员,完善班前安全会。

(3)高空作业,屋面四周没有女儿墙的,四周的外脚手架应高出屋面,塔吊、井架出入口、洞、坑、沟、电梯门口等危险处要设该盖板、围栏、安全网。

(4)严禁向四周抛杂物落地,以防伤人。

(5)聚氨酯甲、乙料及固化剂、稀释剂等均为易燃品,储存时应放在干燥和远离火源的场所,施工现场严禁烟火。

(6)皮肤玷污了聚氨酯材料较难清洗,施工操作人员应戴好防护手套。

(7)五级以上大风大雨,不得在屋面上进行施工。

(8)加强作业队伍安全教育,提高其安全意识,对施工中不安全行为及隐患立即整改方能继续施工。

七、文明施工的要求

(1)施工污水须经沉砂井处理后才能排除到指定地点。

(2)在不影响施工前提下应保护好施工现场周围的绿地及草地,建筑垃圾要及时清理。

(3)施工作业要做到三清:谁做谁准清,随做随清,工完场地清。

2015聚苯板外墙保温施工方案
管道岩棉保温施工方案 第六篇

方案一:聚苯板外墙保温施工方案

基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。

EPS外墙保温施工前期准备:

1、材料要求:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等

2、主要工具:电热丝切割器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。

一、基层墙体处理

新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。

二、测量放线

1、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰线;

2、在建筑物外墙大角(阴角、阳角)及其它必要处挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。

三、粘贴聚苯板

1、EPS聚苯板切割:尽量使用1200*600mm或900*600mm标准尺寸的聚苯板。若使用非标准尺寸的聚苯板,应采用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。对角线误差±2mm,按实际需要的尺寸加工。尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。

2、粘结胶浆:使用用于外墙保温施工的成品粘结砂浆。配制好的粘结砂浆最好45分钟内用完。

3、变形缝线两侧的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。

4、粘结EPS聚苯板方法:

1)在外墙阴阳角处挂垂直通线,并用水准仪找平,每面墙至少2根,注意使其距墙尺寸一致。当采用分段粘贴时,在开始层上弹一道水平线,并用经纬仪在大角基层处测弹出垂直控制线,依垂直立线挂一道水平线,作为粘贴聚苯板的控制线。【管道岩棉保温施工方案】

2)首层聚苯板满粘于外墙,其它楼层聚苯板在板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽50mm厚10mm,侧面留50mm*50mm宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距200mm,直径100mm。采用非标准尺寸板时,粘结胶浆的涂抹面积与聚苯板的面积之比不得少于1/3,

3)抹完粘结砂浆后,立即将板立起就位粘贴,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检查垂直平整。板与板挤紧,碰头缝处不抹聚合砂浆。粘贴聚苯板应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的砂浆,板间不留间隙,如果出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞。

4)阴、阳角处相邻的两墙面所粘聚苯板应垂直交错连接,保证板材安装的垂直度。

5)安装固定件:在贴好的聚苯板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙基面不小于30㎜,数量为每平方米2—3个,但每一单块聚苯板不少于2个。基层为混凝土构件的,使用尼龙塑料胀管;基层为陶粒空心砌块的,使用专用锚固件。

四、聚苯板打磨

聚苯板接缝不平处应用粗砂纸打磨平整,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子或压缩空气将碎屑清理干净。

五、涂抹面胶浆

用不锈钢抹子在EPS聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网布的抹面胶浆,厚度约为2mm。

六、铺压玻璃纤维网

涂抹面胶浆后随即将耐碱玻纤网格布沿水平方向绷紧,用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平压入湿的抹面胶浆中;自上而下沿外墙一圈一圈铺设网布;遇到门窗洞口时,应在洞口四角沿45度方向补贴一块标准网布,以防止开裂。网格布左、右搭接宽度为150mm,上、下搭接宽度为100mm,在阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。所有收口处的网格布必须返过阳角压实。

七、涂抹面胶浆

待首层胶浆稍干硬至可以碰触时,再用抹子涂抹第二道抹面胶浆约3mm,直至耐碱玻纤网格布全部被覆盖。如在抹面层砂浆前,底层砂浆已凝结,应先涂刷一遍界面剂,在抹面层砂浆。首层墙面、凹阳台、露台应在抹面砂浆外加铺一层网格布,且应在砂浆凝结前进行,并再抹一层2mm厚面层抹面砂浆。

八、填嵌缝膏

在墙体与窗框缝隙处用密封膏镶嵌,密封膏镶嵌密实、饱满。

九、特殊部位施工方法

1、伸缩缝施工时,先在基层弹出伸缩缝位置线,施工到位时,网格布翻裹,最底层用泡沫塑料塞填,中间用发泡聚乙稀圆棒,最外层用密封膏嵌缝,密封膏镶嵌密实、饱满。

2、门窗洞口处保温系统施工

门窗洞口角部的聚苯板,应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接,铺设网格布时,应在洞口四角处沿45度方向贴补一块标准网格布(200mm×300mm),以防止角部开裂,

十、EPS外墙保温面层处理(涂面层腻子和涂料略)

EPS聚苯板外墙保温施工应注意事项:

1)、材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮。网格布也要防雨存放。粘结、抹面砂浆存放也要注意防雨防潮和保质期。

2)、操作地点环境和基层温度不低于5℃。风力大于5级或雨天不能施工。若在外墙保温施工时突然降雨,应采取有效措施,以防雨水冲刷墙面。

3)、板与板的板缝拼严,缝宽超出2mm时,用相应厚度的聚苯板片塞平。

4)、外墙保温施工完成后,后续工序与其他正进行的工序应注意对外墙保温系统成品的保护。

5)、严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施工。

方案二:聚苯板外墙保温施工方案

一、施工条件:

1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。

2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。

3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。

4、基层墙体及找平层应干燥。

5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。

6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

二、施工工具

电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

三、施工工序

配专用粘结剂

基层墙体处理刷界面剂一道粘贴挤塑板预粘板边网格布条

钻孔及安装固定件挤塑板打磨找平刷界面剂一道配聚合物砂浆抹底层聚

配面层涂料

合物砂浆埋贴网格布抹面层聚合物砂浆嵌密封膏配专用瓷砖粘结剂

喷(涂)面层涂料或粘贴面砖清理饰面层、验收

四、施工操作要点:

1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂:

1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。

2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。

4、安装挤塑板

1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。

2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。

3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。

4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。

5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。

6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。

7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。

8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。

5、安装固定件:

1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。

2)固定件个数按设计说明要求设置。

3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。

6、打磨:

1)挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

7、作装饰线角:

1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。

2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15。

3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。

8、抹底层聚合物砂浆:

1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2

9、压入网格布:

1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。

4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。

6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。

10、抹面层聚合物砂浆:

1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。

2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。

五、质量检验标准

1、保证项目:

1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。

2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。

3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、基本项目:

1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%

2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。

3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。

5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。

六、允许偏差项目:

1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:

项目允许偏差(mm)检验方法

表面平整2用2米靠尺和塞尺检查

垂直度每层5用2米托线板检查

总高H/1000,且不大于20用经纬仪或吊线和尺量检查

阴阳角垂直2用2米托线板检查

阴阳角方正2用200方尺和塞尺检查

接缝高差1.5用直尺和塞尺检查

方案三:聚苯板外墙保温施工方案

一、工程概况

二、施工准备

1.主要施工工具:电热丝切割器、壁纸刀、十字螺丝刀、剪刀、钢锯条、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、塑料搅拌桶、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托灰板、2m靠尺、腻子刀等。

2、施工前的基层处理与环境条件要求:

1)施工前必须彻底清除基层表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓等影响粘结强度的材料。

2)对墙体结构用2m靠尺检查其平整度,最大偏差应小于4mm,超差部分应剔凿或用1:2.5水泥砂浆修补平整。

3)基层表面应干燥,并已通过验收,外挂物等已安装到位。

4)施工现场环境温度和基层表面温度在施工时及施工后24小时内均不得低于5℃,风力不得大于5级。

5)为保证施工质量,施工作业面应避免阳光直射。必要时,应用防晒布遮挡作业面。

3、本工程由专业施工单位专业设计节点,同时负责施工。

三、施工工艺

1、施工顺序:

2、施工要点:

1)清扫及验收基层:用腻子刀和埽把将要施工的基层表面处理干净,并用2m靠尺检验基层表面。

2)滚涂界面剂,用聚苯板内层专用聚合物砂浆粘贴聚苯板:

A.本工程所使用的标准板尺寸为:1200×600×(20、60、80)mm,所用聚苯板型号为:FM150型。非标准板按实际需要的尺寸加工,聚苯板切割用电热丝切割器或工具刀切割。尺寸允许偏差为+2mm,大小面垂直。

B.在事先切好的聚苯板面上滚涂界面剂,晾干后方可使用。

C.网格布翻包:在膨胀缝两侧、窗口边及孔洞口边的聚苯板上预贴窄幅网格布,其宽度约为200mm,翻包部分宽度约为80mm。

D.用抹子在聚苯板满沾灰8-10mm厚、涂好后立即将聚苯板粘贴在基层表面上。

E.聚苯板粘贴在基层上时,应用2m靠尺压平操作,保证其平整度和粘贴牢固。板与扳之间要挤紧,碰头缝处不抹聚苯板内层专用聚合物砂浆。每贴完一块板,应及时清除挤出的聚合物砂浆,板间不留间隙。若因聚苯板不够方正或裁切不直形成缝隙,应用聚苯板条塞入并打磨平整。

F.聚苯板应水平粘贴,保证连续结合,且上下两排聚苯板应竖向错缝板长的1/2。

G.在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切好聚苯板,使其粘贴时垂直交错连接,保证拐角处顺直且垂直。

H.在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹出基准线,作为控制阳角上下竖直的依据。

3)安装固定件:

A.聚苯板粘贴牢固后,应及时安装固定件,按设计要求的位置用冲击钻钻孔,锚固深度应为基层内50mm,基层钻孔深度不低于60mm。

B.固定件个数:每一单块保温板上不宜少于2个;在窗口边缘处,固定件应加密,距基层边缘不小于60mm。

C.自攻螺丝应拧紧,并将塑料膨胀钉的帽子与聚苯板表面齐平或略拧入一些,以确保膨胀钉尾部回拧使之与基层充分锚固。

D.固定件个数为每平方米6套。

4)打磨找平:

A.聚苯板接缝不平处,应用衬有平整处理的粗砂纸板打磨,打磨动作应为轻柔的圆周运动,不要沿着与聚苯板接缝平行的方向打磨。

B.打磨后,应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑及其它浮灰清理干净。

5)在聚苯板上滚涂界面剂:为增加聚苯板与聚合物砂浆的结合力,应在聚苯板表面滚涂界面剂,待晾干后涂抹面浆。

6)调制面层聚合物砂浆:

A.使用一只干净的塑料搅拌桶倒入五份干混砂浆,加入约一份净水,注意应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌约五分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止,保证聚合物砂浆有一定的粘度。

B.以上工作完成后,应将配好的砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用。调好的砂浆应在1小时内用完。

C.聚合物砂浆只需加入净水,不能加入其它添加剂如:水泥、砂、防冻剂及其它聚合物等。

7)抹底层聚合物砂浆及埋贴网格布:

A.将聚苯板专用面层聚合物砂浆均匀地抹在聚苯板上,厚度约为2mm左右。

B.将大面积网格布沿垂直方向绷直绷平,并将弯曲面朝向左右两侧,用抹子自上而下地由中间向左、右两边将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布之间左、右搭接宽度不小于100mm。局部搭接处可用聚合物砂浆补充原聚合物砂浆的不足之处,不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。

C.对装饰凹缝,也应沿凹槽将网格布埋入聚合物砂浆内。若网格布在此处断开,则必须搭接,搭接宽度不小于65mm。

(7.4)对于外架与墙体连接处,应留出100mm不抹粘结砂浆,待以后对局部进行修整。

D.窗口四周、洞口处及门口处做法见附图。

8)抹聚苯板面层专用聚合物砂浆:抹完底层的面层聚合物砂浆后,压入网格布,待砂浆干至不粘手时,抹聚苯板面层专用聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约为1mm左右,使面层砂浆保护层总厚度控制在3mm左右。

9)变形缝及修补处理:

A.在变形缝处填塞发泡聚乙烯圆棒,其直径应为变形缝宽的1.3倍,分两次勾填嵌缝胶。

B.对墙面因使用外架等所预留的孔洞及损坏处,应进行修补,具体方法为:预切一块与孔洞尺寸相当的聚苯板,将其背面涂上厚5mm的粘接砂浆,塞入孔洞中;再切一块网格布(四周与原有的网格布至少重叠65mm),将聚苯板表面涂上聚合物面层砂浆,埋入加强网格布中,将表面处理平整。

10)现场卫生:施工完毕后,将材料放回仓库,做到人走场清,保持干净卫生的施工环境。

3、电专业配合要点

1)水电专业必须与外保温施工密切配合,各种管线和设备的埋件必须固定于结构墙内,不得直接固定保温墙上,锚固深度不小于120mm,并在粘贴保温板前埋设完毕。

2)固定埋件时,聚苯板的孔洞用小块聚苯板加粘结剂填实补平。

3)电气接线盒埋设深度应与保温墙厚度相适应,凹进面层内不大于2mm。

五、施工节点

六、质量标准

1、保证项目:

1)聚苯板、网格布的规格和各项技术指标、聚合物砂浆的配制及原料的质量必须符合规程及有关标准的要求。

A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处(每处3延长米),每层不少于3处。

B.检验方法:检查出厂合格证或进行复验;观察和用手推拉检查。2)聚合物砂浆与聚苯板必须粘接紧密,无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处(每处3延长米),每层不少于3处。

B.检验方法:用小锤轻击和观察检查。

2、基本项目:

1)每块聚苯板与基层面的总粘接面积不得小于30%。

A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处抽查不少于2块。

B.检验方法:尺量检查取其平均值。(检验应在粘接剂凝结前进行)2)工程塑料固定件膨胀塞部分进入结构墙体应不小于45mm。A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处抽查不少于2块。

B.检验方法:退出自攻螺丝,观察检查。3)聚苯板碰头缝不抹粘接剂。

A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处抽查不少于2块。

B.检验方法:观察检查。

4)网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不得小于100mm,上下不得小于80mm。

A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处抽查不少于2块。

B.检验方法:观察及尺量检查。

5)聚合物砂浆保护层总厚度不宜大于4mm,首层不宜大于5mm。A.检查数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处抽查不少于2块。

B.检验方法:尺量检查。(检验应在砂浆凝结前进行)3、允许偏差项目:

1)聚苯板安装的允许偏差应符合下表的规定。

聚苯板安装允许偏差及检查方法

H为墙全高,检查数量:按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处,每处抽查不少于2块。

2)保温墙面层执行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)第4章第2节“一般抹灰工程”的规定。

4、成品保护措施:

1)施工中,各专业工种应紧密配合,合理安排施工工序。严禁颠倒工序作业。

2)对抹完聚合物砂浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞。如确实需要开凿,应在聚合物砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后其周围应恢复原状。

3)防止重物撞击墙面。

5、其它注意事项:

1)各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得错用。

2)暑天施工时,应适当安排不同的作业时间,尽量避开日光暴晒时段。

方案四:聚苯板外墙保温施工方案

一、工程概况

孝义市鑫府苑住宅小区(Ⅱ标段:B座、C座、地下车库)工程位于孝义市区,北靠府前街,东临新城小学,西为大众路,东西长170.25m,南北宽44.5m,总建筑面积37945m2,建筑高度52.2m。

本工程分为三部分:B座(Ⅰ段十层裙房三层、Ⅱ段十七层);C座(Ⅰ段为十七层、Ⅱ段为七层);地下车库(地下一层、地上局部三层)。填充墙体材料为粉煤灰加气砼墙及粘土实心砖,卫生间填充墙为防水轻质隔墙。

本工程楼体外墙采用聚苯板为主要保温隔热材料,以聚苯板上的钢筋网片固定在墙体钢筋上,与混凝土一起现浇固定。

二、施工准备

1.熟悉图纸及行业标准要求;

2.技术人员施工前组织对施工操作人员进行技术交底;

3.选购材料,有计划有组织进场。

三、材料准备

50厚单面钢丝网架阻燃型聚苯板、50厚双面钢丝网架阻燃型聚苯板、“L”型Ф6.5元钢锚钉(见图1)、10#铁丝、钢丝钳、钢锯等。

1.材料要求

阻燃型聚苯板必须符合DBJ/T01-40-98标准,厚度为50mm,密度不应小于15~18㎏/m3。外形尺寸为1.2m×2.8m。

2.技术参数

四、施工工艺

1.作业条件

结构外墙板钢筋已绑扎并验收完毕,外墙窗洞立模完(整片例外,外墙窗洞模板尺寸必须考虑好聚苯板安装的尺寸),外墙位置线及安装标高线已确定,保温板已运至作业层。

2.施工工艺

施工程序:墙钢筋绑扎、隐验→保温板安装准线定好→拼装保温板锯裁→保温板立面垂直、上口水平校正→L型钢筋与墙钢筋、保温板固定→保温板安装验收→墙体内外支模→墙体浇筑混凝土→墙体拆模。

3.施工要点

抄平放线:在外墙竖向钢筋上或下层墙体上(靠近上层保温板安装位置)用水准仪抄平,定出保温板安装高度准线。根据保温板布置图,在钢筋网面上弹出每块板的位置线,在钢筋外侧绑扎定制水泥砂浆垫块,垫块间距横向不宜大于600mm,竖向不大于900mm,每块板竖向不小于2排垫块。

拼装保温板:先立标准板后立非标准板(窗间板等)。对少量不符合模数的板可采用铁钳剪断钢丝网架,然后用钢锯条裁割,下料必须准确,拼缝处要挤靠严密,保温板上口保持水平,从墙阳角或窗洞口侧边开始逐块进行。就位后,用“L”筋固定(具体形状见图-3,穿过保温板部分刷防锈漆两道)。具体做法是:将L筋按垫块位置穿过保温板,用火烧丝将其同钢丝网架及墙板钢筋绑扎牢固。安装时注意板缝拼接严密,板面平整,下料切锯平直,裁剪得当(拼缝做法见图—1及图2)。

砼墙内“L”型锚杆做法

穿墙筋:用Φ6.5“L”形筋穿过保温板,用铁丝将其与钢丝网及墙体钢筋绑扎牢固。“L”型筋设置间距为600mm,呈梅花形布置。沿板拼缝方向每500mm用150mm×150mm“U”型Φ4刻痕钢丝穿过缝两侧钢丝网架搭接用铁丝扎牢(间距100mm)。

自检:板安装完毕后进行。以后每段每层施工照此方法进行。

模板安装:保温板外侧大模和内侧大模安装前,在外墙根部保温板外侧安放好墙体定位钢筋,以防模板挤压保温板,支模方法按常规进行。如图示:

外墙混凝土浇灌:除按常规施工外,尚应注意在浇筑前,在保温板上口用木条、铁丝夹住固定保温板,以防止混凝土浇筑后,由于下部保温板产生压缩变形使上口保温板向内挠曲,而使墙宽度变小。若有的部分用木条固定有困难时,可用Φ12钢筋代替,但必须在顶板混凝土浇筑前取出,以便重复使用。同时在混凝土浇筑时控制浇筑高度,不超过1m,以减少保温板压缩变形。填补孔洞:模板拆除后,外墙上的穿墙套管孔洞,等到外装修时用同材料填补。

4.注意事项

1)聚苯板在运输过程中应轻拿轻放、堆放平整,高度不宜超过1.5m,不宜长期露天曝晒和雨淋,堆放不当或堆放时间过长会造成变形挠曲和损坏。

2)聚苯板安装时必须根据拼装方案,做到拼缝严密,上口保持水平,裁割力求准确。

3)浇筑混凝土时,在聚苯板上口设置1块斜挡板避免下料时混凝土落入聚苯板与模板夹缝之中,避免下料时混凝土直冲聚苯板上口,保证上口板边不损坏。

4)混凝土应分层浇筑,每层浇筑高度为1m。防止一次浇筑引起聚苯板压缩变形量过大,墙体上部宽度达不到设计要求。

5)聚苯板进场时严格按照有关标准验收,不符合要求者一律退货

五、施工做法及说明

1.混凝土外墙保温:

在支设外墙及阳台、飘窗、门窗洞口模板时,将50mm厚双面钢丝网聚苯板放入外模里侧,有钢丝网的一面在外,在聚苯板边10cm范围内每60cm间距(不足60cm间距时,按一个档距计)放Φ6.5圆钢七字钉,钉在聚苯板上锚入混凝土墙内150mm。在距混凝土外墙大角飘窗及门窗洞口阳角边处,退50mm范围外埋聚苯板(见图-4),外墙大角及门窗洞阳角大角10㎝范围内用混凝土填塞

2.填充墙外墙保温:

在砌筑砌块及红砖时,在砌体内预埋Φ6.5圆钢间距600mm,圆钢刷防锈漆两道。在砌体验收合格后,在墙上钉好单面钢丝网聚苯板,用锤子将埋在墙内的圆钢敲成七字钩形状将聚苯板卡住(见图-6)。在大角处用2㎝网眼的角网每边10㎝,用10#铁丝绑牢。角网边每60㎝放七字钩一个。

六、安全保证措施

1.在脚手架上施工时,注意安全,具体参照公司安全教育内容;

2.防止聚苯板上的钢钉扎人或在高空挂上衣服,引起安全事故;

3.聚苯板为易燃材料,施工作业时,注意防火。

●【往下看,下一篇更精彩】●

上一篇: 文明执法标语

下一篇: 普法实施方案

最新成考报名

  • 2023年党支部组织生活会和开展民主评...
  • 组织生活会整改方案【七篇】
  • 党支部组织生活班子整改方案(通用7篇)
  • 重大涉校事件舆情应对处置预案范文(...
  • 两会期间维稳应急预案【12篇】
  • 组织生活会整改方案(通用9篇)
  • 重大涉校事件舆情应对处置预案范文(...
  • 学校“五育并举五育融合”工作实施方...