首页 > 实用文档 > 策划 >

消防冬季施工方案

成考报名   发布时间:11-16    阅读:

消防安装冬季施工方案
消防冬季施工方案 第一篇

淄博市人民检察院业务技术大楼 单位:山东新空间消防工程有限公司

日期:二零一一年十二月一日消防设施工程 冬季施工组织设计

消防安装冬季施工方案

一、工程概况

本工程建设规模建筑面积29000平方米,本建筑地上12层,地下1层,裙房3层。耐火等级地上二级,地下一级,该工程消防系统设有自动喷淋灭火系统、自动报警系统、消火栓系统,及防火门。

根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安装、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。 针对该地区季节特点,项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。

二、冬季施工的准备工作

1、对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。

2、编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。

3、按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。

4、对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。

5、冬季施工所需的材料、物资已准备齐全。

三、主要施工措施

为改善施工环境、保证施工质量、安全、进度,必须做好冬季施工措施,确保施工顺利进行。

冬季施工措施中,焊接、防腐的保温、防风为施工的重点,施工应符合以下要求:

1、管道焊接

焊接时的风速不得超过下列规定,否则应采取防风措施:

A 手工电弧焊为8m/s;

B 氩弧焊、二氧化碳气体保护焊2m/s

焊接电弧1m范围内环境的相对湿度不得大于90%。4雨雪环境中应停止焊接作业。施焊环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响。

焊接工艺要求中:

A 当环境温度低于0℃时,除奥氏体不锈钢外,无预热要求的焊接接头,在始焊处100mm范围内,应预热到15℃以上。

B 预热时应在坡口两侧均匀进行,内外热透并防止局部过热。

C 每道焊缝焊接应尽可能一次焊完,当中断焊接时,对冷裂纹敏感的焊件应及时后热、缓冷等措施,重新施焊时,仍应按规定进行预热。

定位焊采用电弧焊时宜符合下列要求:

A 当环境温度较低时,应对焊件进行预热,适当加大定位焊长度。

B 含碳量大于0.25%或厚度大于16mm焊件,在低温环境下定位焊后,应尽快进行打底焊,否则应采取后热缓冷措施.

露天施工搭设可靠的挡风遮雨棚.冬季施工时,当环境温度低于焊接允许的最低环境温度时,采取搭设活动防护棚设取暖器等升温措施,以保证焊接场所周围的环境温度,否则就停止相应的焊接工作。相对湿度大于90%,禁止施焊;手工焊风速大于10m/s,气体保护焊风速大于2m/s,禁止施焊;环境温度低于0℃时,在始焊处100mm范围内预热到15℃左右,然后进行焊接。下雪时,清扫焊件上的雨雪。

焊接过程是一个化学冶金过程,在正常温度下焊接,对于Q235-B、16Mn材料不需要材取特殊工艺,便可获得优质的焊接接头质量。但在(-5℃~-30℃)低温的情况下,由于焊接接头的冷却速度快,裂纹倾向大,特别是厚壁结构的第一层焊道更易开裂。所以应根据材料的材质、规格、厚度进行焊前预热、焊后缓冷及焊后热处理等工艺措施,以保证获得优质焊接接头质量,下面根据材料的厚度不同、温度不同,制定的低温预热工艺措施。

2、管道安装

a、耐油石棉橡胶垫片、石棉橡胶垫片宜在环境温度不低于15℃的条件下,用机械方法切割或冲压。若用手工剪制时,边缘应修整整齐。

b、阀门试压:无特殊规定时,试验介质的温度宜为5~50℃。

3、防腐作业

防腐作业温度应当在环境温度5℃以上,不满足要求时采取加温措施,涂漆前要清扫设备管道上的积雪等杂物,冬季施工尽量在10点以后,太阳高照环境温度高的时间内涂漆。由于冬季风力较大,防腐施工必须有防风沙措施,搭设防风活动棚,同时也便于设置加热器升温。

4、冬季管道试压

4.1 试压前检查及准备工作

4.1.1、试压前检查的检查工作

a、系统检查 试压前,经监检部门、建设部门及施工单位对系统的实体及资料进行全面检查,确认合格后方可进行系统试压。

b、实体检查

a)管道系统除涂漆、保温外,已全部按设计文件安装完毕,并符合规范要求。

b)管道支、吊架的形式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格。

c)焊接及热处理工作已全部结束,并经检查检验合格。

d)埋地管道的座标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格。

e)焊缝及其它应检查部位,尚未涂漆和保温

4.1.2、水压试验前应做好下列工作:

a、对所试部分进行内部清理和表面检查。

b、检查管子有无堵塞。

c、装设校验过的压力表。

d、装好排水管和放气阀。

4.2 试压方法选定

4.2.1 夹套管内管可在预制厂单根进行试压,也可在现场安装后按系统进行,但

内管试压焊缝应裸露,以便检查。

4.2.2 夹套管外管可与连通管一起进行试压。

4.2.3 其它管线可根据具体情况选择分段进行试压或系统整体进行试压。

4.3 试压介质选定

4.3.1 试压一般应以液体为介质;当管道的设计压力≤0.6MPa时,也可采用气

体为介质;当管道的设计压力>0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体为介质进行试压,但必须采取有效的安全措施;

脆性材料严禁使用气体进行试压。

4.3.2 除少数管道因结构原因或设计另有要求外,液压试验和冲洗一般采用清洁

水为介质,不锈钢管所用水的氯离子浓度必须小于25ppm。

4.3.3 气压试验一般采用压空,也可用氮气或惰性气体为介质,严禁使用可燃气

体为介质。

4.4 试验压力选定

当设计有规定时,按设计规定执行。设计未规定试验压力时,可按下述方法确定系统的试验压力:

4.4.1 液压强度试验压力为设计压力的1.5倍,严密性试验压力为设计压力;

4.4.2 气压强度试验压力为设计压力的1.15倍,严密性试验压力为设计压力;

4.4.3 当管道的设计温度>试验温度时,试验压力应按下式计算:

PS=1.5P[σ]1/[σ]2

PS—试验压力(表压)(MPa);

P— 设计压力(表压)(MPa);

[σ]1—试验温度下,管材的许用应力;

[σ]2——设计温度下,管材的许用应力;

当[σ]1/[σ]2大于6.5时,取6.5。

4.5 管道防冻保护措施

4.5.1

4.5.2 冬季水压试验时可在试压介质中加入防冻剂。

防冻剂掺入量(占用水量)

4.5.3 试压完毕后,必须将管道内积水放尽,排水阀敞开,不允许管道内有水

过夜。

4.5.4 当试压介质温度低于管道材料的脆性转变温度时,试压介质必须加温。

4.5.5 凡已通水的管道必须采用保温措施。

4.5.6 对已经在冬季前试压过的管道,应进行全面检查,彻底放净存水。

消防冬季施工方案
消防冬季施工方案 第二篇

【7.1】 冬期施工起始日期

根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。天津市的冬期施工起止日期,一般为11月5日至第二年3月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。

【7.2】 冬期施工技术准备工作

〖7.2.1〗 冬期施工技术准备原则:

1) 确保工程质量。

2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。

3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。

4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。

5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。【消防冬季施工方案】

6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。

7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。

〖7.2.2〗 冬期施工方案的编制

『7.2.2.1』 冬期施工方案的编制前的准备工作

1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。

2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。

4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期诸方面)。

『7.2.2.2』 冬期施工方案的主要内容:

1) 冬期施工生产任务安排及施工部署。

2) 工程项目的实物量和工作量,施工程序、进度计划和分项工程在不同的冬期施工阶段中施工方法及技术措施。【消防冬季施工方案】

4) 保温材料、外加剂材料计划。

5) 冬期施工人员技术培训、劳动力计划。

6) 工程质量控制要点。

7) 冬期安全生产及防火技术措施。

【7.3】 冬期施工生产准备工作

〖7.3.1〗 冬期施工现场准备

『7.3.1.1』 施工场地的准备工作:

1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水、用汽造成场地结冰现象。

2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。

3) 保证消防道路的畅通。

『7.3.1.2』 消防管道的保温准备:

消防管道要做好保温,防止管道被冻裂导致的管道破裂流水、结冰

『7.3.1.4』消火栓井应做好保温。

〖7.3.2〗 冬期施工资源准备

『7.3.2.1』 外加剂材料准外加剂品种的稳定。根据冬期施工方案中所选择的外加剂品种,结合市场供应情况,最后提出外加剂使用配方、品种、数量。

1) 外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。

2) 外加剂的复试。对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。

『7.3.2.2』 保温材料的准备

1) 保温材料的选择

冬期施工所用的保温材料要求其保温性能好、价格便宜、就地取材。有的要求具有良好的防火性能。常用保温材料,根据其使用部位:

④管道保温:选用橡塑保温材料等。

2) 保温材料数量及计划

根据冬季施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量,算出年度计划用量,向材料部门提出计划和进场日期。

『7.3.2.3』 冬期施工燃料准备

冬期施工燃料主要考虑生活用煤、工程采暖施工热源用媒,保证生活、生产的需要,应根据施工方案中的要求进行准备。

『7.3.2.5』 各期施工仪器仪表准备

大气温度测试:木制百页箱、最高最低温度计。

外加剂浓度测量:棒形温度计、电子感应仪等。

室内测温:干湿温度计。

各种测温:表格及文具。

【7.4】 冬期施工主要施工方法和工艺

〖7.4.1〗 冻土的开挖与回填

『7.4.1.1』 人工开挖冻土方

1) 开挖方法:一般是1个人用尖镐刨或3-4人一组用铁楔子劈冻土方。

2) 施工工具:有尖镐、铁锹、18-24磅大锤和用450-60圆钢、小铁道钢制作的铁楔子,尖端碾扁。

3) 操作要点:1个人掌铁楔子,2-3个人轮流打大锤,将冻土按茬劈开,一般备有2-3个铁楔子,当第一个楔子还没有完全劈开时,就把第二个铁楔子放在旁边的裂缝上加进去,直至冻土剥离为止。

4) 保证安全措施:

①要注意去掉铁楔子头打出的飞刺,以免伤人。

②铁楔子的人与打锤子的人不能面对面,必须成90度角,以免锤子掉头伤人。

③铁楔子时,要用粗铁丝或由钢筋作成把手,防止震坏手和误伤等。

〖7.4.2〗 钢筋负温焊接

在焊接施工中,当环境温度低于—5℃的条件下进行对焊或电弧焊时为其负温焊接从事焊接生产的焊工必须持有焊工考试合格证。应制定和执行安全技术措施,加强焊工的劳动保护,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊:焊工应对施焊后的全部接头的外观质量进行自检,并剔除不合格。负温焊接时应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时,应采取挡风措施。焊后未冷却的接

头应避免碰到冰雪。当环境温度低于-20℃时,不得进行施焊。

【7.5】 冬季施工人员培训

施工人员的培训:组织有关各专业人员学习有关冬期施工的理论、规范、规定和施工技术。

【7.6】 冬期施工安全管理

冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。

〖7.6.1〗 冬期施工安全教育

1) 须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

2) 对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。

3) 特殊工种(包括:电气、架子、起重、锅炉、焊接、爆破、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每年进行一次复审。

4) 采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

5) 所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全技术措施。

〖7.6.2〗现场安全管理

1) 现场内的各种材料、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理、

3) 加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。脚手架、上人马道、要操去防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生。

〖7.6.3〗冬期电气安全管理

1) 在冬期施工防案和施工组织时间中,必须有现场电器线路及十倍位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。

2) 施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

3) 采取电加热设备提高施工环境温度,应编制“强电进楼防案”。用电设备采用专用电闸箱。强电源与弱电源的插销要区分开,防止误操作造成事故。

〖7.6.4〗 解除冬期施工后的安全管理

随着气温的回升,连续七昼夜不出现负温度方可解除冬施。但注意以下几点:

2) 冬期施工搭设的高车架、高度超过三层楼以上的架子等,应进行一次普查,防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。

4) 施工验收规范的规定采取必要的措施。

材料堆放场应进行检查和整理。

2010公司冬季施工及消防防火方案
消防冬季施工方案 第三篇

冬期施工及消防防火方案

为确保公司各在建工程冬季建筑施工安全生产和消防防火,保障职工的身体健康和生命安全,根据本公司实际情况,特编制冬期施工及消防防火方案:

一、冬期施工方案:

进入冬期施工以后,冬季天气干燥、多风多雪天气,要有专人收听天气预报,及时了解天气情况,提前做好气温突然下降的防冻准备工作。《建筑工程冬期施工规程》规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。

在冬期施工期间主要以防冻、防滑、防火、防土方坍塌等工作为重点,从以下方面作好安全技术措施:

(一)、组织措施

1、组织有关人员学习冬期施工规程编制冬期施工方案、落实责任人,把冬期施工的各种措施、制度贯彻好、实施好。

2、合理调整各施工顺序,对水管进行防冻保护,现场道路、脚手架等应及时清除积水、冰雪,采取防滑措施。

3、准备好冬期施工保温用具:旧麻袋、塑料薄膜、草垫子等保温材料。

(二)、技术措施

1、由于本地区冬期气温不是很低,所以一般情况下可根据热交换原理进行保温养护,保温层可采取加盖塑料薄膜、麻袋等措施。冬期砼的养护应在中午气温大于2℃时进行。

2、拌制砼的水泥采用普通硅酸盐水泥,遇到极低气温,应考虑在砼中掺用外加剂,使用砼抗冻剂、引气剂或减水剂,保证砼受冻前其强度大于临界强度,以防砼强度降低。砂石料中不得含有冰雪。

3、冬期施工期间多留两组同条件养护试块,以便掌握现场砼结构强度变化状况。一组用来测定砼的临界强度,另一组用作28天的强度测试,试块应在浇筑现场取样制作,试压前,试块应放在有正常条件的房间内,符合规定时间后再进行试压。

4、冬期施工期间易出现大风和寒流,气温骤降,应对建筑物西、北两面加防寒措施。在随层增长的外防护架上,用编织布挡护西、北两个迎风面,对墙上较小的洞口用麻袋围挡,对大的门窗洞口、楼梯口、电梯口等进风部位采用塑料薄膜、木板等封堵,达到防风保温的目的。

5、冬期施工中应防止出现水平构件和竖向构件的砼受冻。砼仍采取蓄热法养

护,在砼达到抗冻临界,砼表面应覆盖,具体措施:柱子用一层塑料薄膜或麻袋片包裹,楼板用一层塑料薄膜或草垫覆盖。

6、根据同条件砼试块,拆除梁、板支撑,如达不到拆除条件时应适当延长支撑时间,不得强行蛮干。对于悬挑结构的墙板、梁等构件应重点保温养护,待强度达到100%时方可拆模。(根据同条件砼试块抗压强度)

7、采用蓄热法施工,砼浇筑时间要尽可能安排在上午进行。白天负温一般不进行砼浇注施工,因此安排在上午浇筑砼,此时大气温度逐渐升高,一般均在5℃以上,对砼早期正温养护有利。夜晚温度下降时,砼内因水化热,使温度上升,从而保证早期有一个较好的温度环境,避免受冻。在白天浇筑砼,因环境温度与砼出机温度差小,还可减少热量损失,确保初始养护温度。

8、制作的标准抗压试块拆模后于当日(不超过一个工作日),既送往公司试验室进行标准养护;同条件试块按砼实际情况进行保温,同时留出检验拆模强度的同条件试块。

9、为确保砼不受冻,应注意搜集天气预报,砼浇筑时环境温度不得低于-5℃。浇筑期间当夜环境温度不得低于-15℃(但一般情况下不会出现)。应根据天气安排砼施工。

(三)、冬期施工技术质量管理

1、冬期施工前,应将冬期施工所用的材料、机械、工具等备足备齐、落实到人,专人负责、统一调度。建立健全冬期施工负责人,确保冬期施工措施落到实处。

2、在冬期施工中,多注意收集天气预报,做好测温工作。测温工作不仅是提供温度数据对施工起参考作用,而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法,所以在冬期施工中必须设专人负责,坚持做好定时测温工作。测温工作包括:日天气的最高、最低温度,砼、砂浆搅拌前水、石子、外加剂的温度,砼及砂浆的机口,入模或铺砌等阶段的温度。测温后应将温度变化及时反馈,以便采取相应处理措施。做好每天气象记录,并应及时公布天气预报情况。

3、砌体砂浆使用的温度大于等于5℃,砂浆宜随拌随用,经过冰冻的砂浆禁止使用,砂浆搅拌时间比常温延长0.5-1倍,以2.5-3min为宜。

4、冬期施工、砌体宜在正温下砌筑,砌筑前应清除表面的冰霜,砌筑前不得浇水,施工时宜用增大砂浆稠度的方法来弥补干砖对砌体强度的影响,在负温下,宜提高砂浆的温度,砌筑完应进行保温养护。

5、安装用的塑料管线必须妥善保管,避免露天存放,积雪覆盖,造成管线变脆,影响工程质量。

6、冬期气温低,各种钢制构件韧性偏差,每日例行检查脚手架的连接扣件、马道平台、安全网用的悬挑钢管连接等是否有裂缝和变形现象,做到及时处理,防患于未然,并记录在案。

(四)、冬期施工安全生产管理:

1、冬期施工应做好现场施工人员的防寒保暖工作:

公司各在建工程项目在冬期施工期间,尽可能地不安排夜间施工作业,气温达到-5℃以下时,各项目部要控制夜间施工作业的时间。要求项目部为全体施工人员提供必要的合格的劳动保护用品,并监督、指导从业人员按照使用规则佩带、使用。另外,公司尽可能的为现场上早、夜班的职工,提供防寒保暖大衣和防寒帽,为职工提供热的饮水。

2、冬期霜冻、雨雪和大风天气必须做好防滑措施:

进入高空作业的斜道、通道、操作平台必须有可靠的防滑措施。斜道、通道、平台用5cm厚的木脚手板铺设,两端用8#铁丝与架体绑扎牢固,上用草包或其它防滑物铺垫,斜道板上间隔30cm钉小木条作防滑条,高空作业防护设施必须设置严密,防止施工人员因霜冻、雨雪大风因素滑跌而高空坠落。要求所有进入施工现场作业人员在冬期施工期间穿防滑鞋,遇有大雪天必须安排人员将现场施工道路、脚手架、斜道板、操作平台、生活区等地的积分及时清扫干净,争取公司所属各在建工程冬期滑跌摔伤无事故。

3、冬期施工中要预防各类事故发生:

冬期施工中,要加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建筑设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。

(1)、强化防高空坠落的管理。加强对基坑壁的支护,并设置观测点,随时观测边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化,及时发现隐患,并采取有效措施,杜绝发生坍塌事故;基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;基坑周边要设置堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料;加强对建筑物临边、屋面临边及预留洞口、电梯井口、楼梯临边等安全防护设施的设置。

(2)、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;

(3)、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确佩戴好安全帽、系好安全带;生活区及施工道路、架子、坡道经常清理积霜、积雪、结冰,斜道要有可靠的防滑条。

(4)、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理;遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。

(5)、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。室内临边和洞口的安全设施,必须按规范要求设置到位。室内楼梯、窗洞口和临边砌筑高度不足90cm处,应用钢管和扣件组合,设置高度不小

于1.5m的防护栏杆,底部20cm处做踢脚防护,为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。

(6)、防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。

(7)、工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温。水箱存水,下班前应放尽。

(8)、霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。

(9)、施工时如有接触汽源、热水要防止烫伤。现场火源,要加强管理,有使用煤气的,应注意通风换气,防止煤气中毒。

(10)、严禁将食品与现场施工用品混放,亚硝酸钠有剧毒要严加保管,以防误食中毒。

(11)、电源开关、配电箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线使用电炉、碘钨灯、热水器、大功率灯泡等大用电器以及烧水、做饭和取暖而发生触电事故。设专人负责安全用电管理,每日进行例行检查,确保施工用电安全,并记录在案。

(12)、加强夜间巡逻,做好防火、防盗工作,给工程冬期创造有利条件,保证工程质量和工程进度。

(13)、重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。对于长期停用的机械设备,应放净设备和容器内的存水,并逐台检查做好记录;对于正常使用的机械设备,工作结束停机后要求将设备内存水放净。

(14)、广泛开展冬期行车安全教育,落实防冻、防滑、防雾和防火等具体措施,进一步提高现场机车或起重机械驾驶员的冬季行车操作安全意识。

(15)、加强起重机械或其他机械、机具的维护、保养,杜绝由于机械故障而引发事故。按照规定及时安排对机械进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用,使其始终保持良好的状况。

(16)、认真贯彻落实各项管理制度,做好机械设备的换季保养工作,要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩,尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,确保机械处于良好的技术状况。

(17)、要完善现场事故应急预案制度,建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、设备和物资,一旦发生重大安全事故时,确保能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

二、消防防火方案:

(一)、消防保卫情况分析

根据各施工现场临设及施工现场情况,预计施工现场消防、保卫重点部位有如下几处,为使工地确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中的管理。

1、由于职工对消防知识懂得较少,防火意识差,思想容易麻痹,不定时会出现职工在现场违章吸烟情况,以及施工中的电焊焊花溅落容易发生火灾。

2、现场临设材料库、漆类、易燃、易爆物品等,施工中往来职工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。

3、木工棚:设置在现场南侧,靠近场外公共街道,现场需配置的木加工品,均需在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花等作业下脚料遍地,加之操作人员偶然吸烟、容易引起室内火灾。

4、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,又而引发火灾。

5、工程地下施工期间,防水作业人员操作不当,使用不具备防爆装置的灯具、器械,有的未强制通风,或违章吸烟,很可能引发易燃气体爆炸而发生火灾。

6、施工现场办公区设有电脑、复印机等贵重物品,施工现场周围治安不太好,外来人口、流动人口较多,给施工现场保卫工作带来一定困难。

(二)、成立消防保卫机构

1、各项目部应成立以项目经理为组长,项目副经理为副组长的防火安全管理领导小组,负责施工现场消防、保卫全面工作。

2、各项目部要指定消防保卫工作负责人,对分包单位实行总承包责任的保卫工作制度,各分包单位应接受总包单位的统一领导和监督检查,双方要签订责任明确的消防安全协议书。

3、各种组织建立例会制度,施工现场每月必须召开一次会议,遇重大问题应随时召开会议并将会议内容、决定及时填入会议纪要。

4、施工现场必须配备专职消防保卫人员,义务消防队每季度组织学习或训练不少于2h。

(三)、消防保卫措施

1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度;

2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查;

3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电;

4、加强冬期取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管理,严禁在宿

消防冬雨季施工措施
消防冬季施工方案 第四篇

冬季、雨季施工安全措施

一、冬季施工技术措施

目前,已进入冬季施工时期。冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。为切实保障公司冬季施工现场的安全,保证工人的良好生活条件,避免重大安全事故的发生。现制定如下措施:

1、公司成立冬季施工安全领导小组;

2、提高认识,加强对冬季安全生产工作的组织领导

2.1各单位认真学习和落实上级主管部门文件精神和公司会议要求,成立冬季安全生产工作领导小组,切实提高对冬季安全生产工作的重视程度,全面落实各级安全生产责任制。

2.2各施工组结合冬季施工特点和各自的实际,制定针对性较强的冬季施工安全措施,对本工程进行全面、细致的大检查,开展公司检查、项目部自检和安全员日检工作,辩识查找各类重大事故隐患及安全生产管理中的薄弱环节,对本单位重大事故危险源真正做到心中有数并进行重点监控。切实将冬季建筑施工安全防范措施落到实处。

3.突出重点,强化施工现场的安全管理

3.1强化防触电安全管理。

3.2强化“冬季五防”(防风、防冻、防滑、防火、防煤气中毒)安全管理。在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,采取有效的防冻、防滑措施,安全防护到位后方可进行正常施工。达到六级及以上风力时停止塔吊作业;冬季气候干燥,风力大,易发生火灾事故,要重点做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理,实行重点防范、重点监控,排除火灾隐患。加强对焊接等明火作业和各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。教育工人正确使用灭火器材,学会逃生自救知识,全面落实防范措施,防患于未然;做好防中毒工作。施工现场的易燃、易爆及有毒物品要建立严格的管理制度,定点分类存放,设有明显标识,并有专人负责。宿舍与存放易燃、易爆及有毒物品的仓库应有足够的安全距离。

3.3强化作业人员安全交底和安全教育,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。制定突发事件切实可行的应急预案,现场

必须配备相应的医疗抢救药物器材并做好冬季施工个人防护用品及工器具的准备和发放工作,根据气候变化,灵活安排不同工种工作。

4.落实冬季施工取暖工作,保证职工良好生活条件。

4.1备好过冬所需取暖物资和设施。办公场所和住宿场所必须有可靠的采暖措施,落实责任,专人负责管理。

4.2各施工组制定检查和管理制度,并落实专人管理。严禁将未完工工程作为住宿场所。

4.3加强职工生活区的管理。职工宿舍、办公室不得出现漏雨、透风现象,宿舍门窗玻璃要完好,保持室内通风良好。正确使用取暖设施,宿舍内严禁使用木柴取暖,严禁乱拉、乱接用电设施和电器,宿舍、办公室、库房严禁采用电炉子、碘钨灯等禁用取暖设施;项目部必须为职工配备保暖被褥,床位齐全;保证职工生活饮食和饮水卫生,保持宿舍洁净,天天检查职工身体状况。

4.4冬季施工宿舍内严禁采用燃煤取暖,防止住宿人员一氧化碳中毒,宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风口,保持空气流动,采暖用电设备必须安全可靠,每日晚值班人员应进行检查。

4.5严防被盗事故的发生,各项目部根据自己的实际情况落实好值班,确保财产不受损失,项目部要同保卫人员签订好安全保卫合同,责任落实到位,加强对重点部位的巡回检查,值班人员严禁酒后上岗、脱岗、睡岗。

4.6加强冬季施工的安全消防保卫工作,项目部值班人员必须检查到位,做好值班记录,在仓库、木工区、宿舍区设置好消防器材,各项用电按要求进行设置,避免出现火灾事故。

5.咬定目标,认真做好并完成全年安全生产工作

5.1切实克服麻痹思想,继续绷紧安全生产这根弦,越到最后关头,越要一丝不苟,踏踏实实地做好每项工作。

5.2根据市、区冬季施工安全生产检查通知要求,开展自查自纠活动,针对安全隐患,切实将整改工作落到实处。

5.3根据实际情况,积极开展冬季施工专项安全检查。各单位将各项目部现场安全检查和整改情况每周六进行统计汇总上报。

6.奖罚:

各施工组必须认真执行本施工安全措施有关规定,对不认真组织落实和执行不力的单位负责人和项目负责人处以200—500元罚款,

对造成安全事故、财产损失的或被上级主管部门查封,按照《公司内部安全管理制度》规定进行双倍处罚。望各单位重视安全生产,确保安全无事故。

二、雨季施工技术措施

1. 工具房要做好防水、排水和通风措施。

2. 进入现场的主要设备一定要存入库房,要求所用的设备材料随领随用,特别是重要设备,在安装条件不成熟时不能进入现场。

3. 料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆施现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时加苫布盖好,以防雨淋日晒。施工机具要有防雨罩或置于棚内,电气设备要绝缘良好,雨季到来前,对电气设备及线路认真检查。

室外消防工程冬季施工方案
消防冬季施工方案 第五篇

中等职业学校(城子职高)室外消防工程

编 制 人:邓德才

编制日期:

编制单位:北京建院科技发展有限公司 冬 季 施 工 方 案 2009年11月13日

目 录

第一章 编制依据 .......................................................................... 1

第二章 工程概况及工程特点 ................................................................ 1

第三章 工程目标及施工部署 ................................................................ 2

(一)工程目标 ....................................................................... 2

(二)施工部署 ....................................................................... 2

第四章 施工准备工作 ...................................................................... 3

第五章 主导工程的施工方案 ................................................................ 3

(一)测量方案 ....................................................................... 3

(二)消防水池及泵房施工方案 ......................................................... 4

(三)土方开挖 ...................................................................... 11

(四)污水管雨水排水管铺设 .......................................................... 12

(五)场院路面施工方案 .............................................................. 12

(六)暖卫、上下水管施工方案 ........................................................ 13

第六章 季节施工措施 ..................................................................... 15

第一章 (一)编制说明 ............................................................... 15

第二章 (二)土方工程 ............................................................... 15

第三章 (三)水暖工程 ............................................................... 16

第七章 施工管理措施 ..................................................................... 16

一、工期保证措施 .................................................................... 17

(一)工期目标: ............................................................... 17

(二)工期保证措施: ........................................................... 17

第八章 质量保证措施 .................................................................... 17

(一)质量目标: ............................................................... 18

(二)质量保证体系 ............................................................. 18

(三)组织保证措施 ............................................................. 18

(四)质量管理制度 ............................................................. 19

(五)技术保证措施 ............................................................. 20

第九章 安全技术措施和保证制度 .......................................................... 20

安全生产目标 ................................................................... 21

(二)安全生产保证体系 ......................................................... 21

(三)安全生产教育 ............................................................. 21

(四)安全技术措施和保证制度 ................................................... 22

第十章 文明施工及环保 .................................................................. 23

文明施工措施 ................................................................... 23

(二)环境保护措施 ............................................................. 23

(三)消防保卫措施 ............................................................. 24

第十一章 成品保护措施 ................................................................... 26

第一章 编制依据

一、编制依据:建设单位及设计要求和相关的验收规范。

第二章 工程概况及工程特点

一、工程概况

1、工程地点是职高院内。本工程是室外旧院改造,其中包括上下水、暖气管道更换;弱电管路的敷设;消防管道进行改造;污水管雨水管进行更换,重新设计埋设;庭院改造换铺大理石及透水砖;400m3容积的地下消防水池1个;泵房1座;机电安装及各种管井40座。

2、主要工程量

①拆除旧院的地面砖、混凝土及基底约为4000m2。

②换做花岗岩大理石路面约为3500m2,做透水砖路面约为500m2。 ③上下管、干管约为260m。

④消防干管390m。

⑤暖气干管500m。

⑥污水管300m。

二、工程特点

1、工程工期性质是时间短、工期急,要控制在11月15日前完成全部主要工程项目,达到使用要求,不影响学校供暖的学习环境,具体见施工总进度。

2、工程性质是学校的教学楼西侧及南侧和食府楼的内侧为主要工程量和项目,宿舍楼北侧为次要项目,故安排工程项目开展工作以主要的消防水池、泵房、上下水管道、暖气管道、消防管道、排水雨水管道、弱电管道敷设为主。因不能影响学校正常的学习活动要分段、分批的干,确保学校的安全通行。

3、临电、临水的使用

以校方工程建筑就近的电源箱接触分配箱体,再进行施工用电。临水在院内给水井随用随接。

4、气候条件:施工期间正处在秋冬接季时期,需要考虑保温及冬施问题。

第三章 工程目标及施工部署

一、工程目标

1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。

2、安全目标:按北京市文明安全工地标准施工。并充分利用我单位优势,在现场设立公安派出所,派2名公安干警和数名保安负责现场安全保卫工作,保证酒店安全营业。

3、工期目标:①消防水池

②泵房

③各种管线铺设

④砌筑管井

⑤铺设场院的大理石地面及透水砖地面

二、施工部署

1、人员配置:项目部组织机构原有班子人员10人

施工队人员木工10人;钢筋工5人;振捣工4人;壮工40人;

瓦工20人;水暖工10人;电工5人;电焊工4人。总计98人。

2、机械设备:手推车20辆;铁锨80把;镐50把;大锤10把。

350的搅拌机1台;钢筋机械调直机、煨弯机、切断机各一台。 振捣器4台;振捣棒8条(50的)。

电锯1台;电闸箱4个;照明灯10个;砂轮锯1台;打夯机4

台;套丝机1台;电焊机2台。

3、为工程的顺利进行,考虑先进行消防池及泵房的施工,再进行地下管道铺设。

本着先地下后地面的原则施工,先主要项目后次要项目来施工。

施工顺序:①消防池及泵房的土方开挖泵房装修

机电、水安装

②教学楼西侧管道施工测量、放线、找高程点进行开挖做基础铺管道、隐检、试验埋土夯实验收做场院路基 检验合格后铺面层最后做透水砖清理、修补

4、根据现场的实际情况考虑适合的机械进场、进行土方开挖、运输工作。

5、合理组织施工力量,确保重点,防止战线拉的过长,造成人力分散。同时努

力达到均衡的施工,保证主导工程项目和辅助、附属项目配套交

付使用。

第四章 施工准备工作

1、技术准备工作:

(1)入场后组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。

(2)编制施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。

(3)认真做好工程测量方案的编制,做好测量仪器的校验工作,认真做好原有

控制桩的交接核验工作。

(4)编制施工预算,提出主要材料用量计划。

2、劳动力及物质、设备准备工作:

(1)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作培训。

(2)落实人员,制定相应的管理制度。

(3)根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据

施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品进场时间计划。

(4)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。

第五章 主导工程的施工方案

一、测量

1、测量在本工程中是重中之重的项目,首先找到原有的上下水、暖气管、污水

2016学校冬季安全取暖方案
消防冬季施工方案 第六篇

针对冬季校园易发生消防安全事故,XX县中小学校多措并举,全面做好冬季校园取暖安全管理工作,积极开展冬季取暖防寒安全集中整治活动,制定检查工作方案,深入学校,抓好落实。

一是明确分工,落实责任。召开全县中小学冬季取暖安全管理工作专题会议,明确中小学校长、幼儿园园长为第一责任人,牢固树立“安全第一”的思想,深刻认识冬季取暖安全工作的重要性,强化冬季取暖消防安全防范意识,真正把安全防范措施落到实处,确保中小学校冬季安全取暖工作不出现任何问题。

二是大力宣传,加强教育。各中小学积极利用校会、班会、校园广播、黑板报、校园电子屏等各种形式,对学生集中开展冬季去取暖消防安全专项安全教育,使学生全面掌握预防一氧化碳中毒、火灾、冻伤、烫伤的基本知识和方法,增强师生的安全防范意识,认真组织火灾逃生演练,提高发生一氧化碳中毒和火灾等情况时的应急处置能力。

三是全面排查,消除隐患。各中小学安排专人对冬季校园取暖工作中的取暖设施、设备、用品等进行一次全面细致的排查,并建立了台账;指定专人对对取暖设施、设备、用品进行定期检查和维护,对不符合安全要求的及时更换和整改,坚决杜绝不安全事故的发生,确保全县中小师生在校度过一个欢乐温暖的冬季。

2015桥梁冬季施工方案
消防冬季施工方案 第七篇

方案一:桥梁冬季施工方案

1、冬季施工准备工作

1.1做好冬季施工质量保证措施计划;

1.2各项设施和材料提前采取防雪、防冻等措施;

1.3针对预应力张拉制定专项施工工艺要求及安全措施;

1.4混凝土配合比根据冬季施工情况进行调整;

1.5铺设防水层时应按防水层冬季施工的相关规定执行;

1.6制定冬季施工的防火、防冻、防煤气中毒等安全防治措施;

1.7对工人提前进行冬季施工技术交底;

1.8与气象部门联系,做好冬季气温预报。

2、施工工序冬季施工措施

2.1、钢筋、预应力束冬季施工措施【消防冬季施工方案】

2.1.1钢筋焊接尽量在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减少焊接构件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。

2.1.2张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。

2.1.3预应力张拉设备以及仪表工作油液,应根据实际使用时的环境温度选用,并应在实际使用时的环境温度条件下进行配套校验。

2.1.4预应力混凝土的孔道压浆应在正常温度下进行。

2.2、模板冬季施工措施

钢模板背面外包30mm厚硬泡沫隔热层,木模板外包20mm厚棉毡,并用胶带、钢筋焊接等固定,冬季施工,根据天气情况对需要辅助养护的模板,适当延长拆模时间。

2.3、混凝土冬季施工措施

2.3.1混凝土配合比

混凝土配合比试配时,选用普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级42.5,水灰比不大于0.5(现在工地正在使用的混凝土配合比为:桩基((C+F):S:G:W=1:1.858:2.583:0.39)、水灰比小于0.5,能够满足冬季施工需要。

冬季混凝土的配合比设计,要根据混凝土的浇筑强度、运输方式等进行综合考虑,外加剂掺量必须按照规范执行。

2.3.2混凝土搅拌

冬季施工中拌制混凝土所用的材料如砂、石、水等均应保持正常温度,为了保证混凝土拌和物入模温度不低于10℃,出罐温度一般要控制在13℃~18℃。为保证出罐温度,首先考虑对拌和用水加热,如仍不能满足需要时,再考虑对骨料加热。后场搅拌站安设0.5m3蒸汽锅炉1个,用于拌和用水进行加热。

对冬季混凝土搅拌,还应注意以下事项:

水泥只能保温,不得加热;

注意搅拌用水加热时水温不得高于60℃,骨料加热时骨料温度不得高于40℃;混凝土拌和前,用热水或温水冲洗搅拌机;

对骨料的积雪、冻团进行清理,不得装入搅拌机内搅拌;

根据混凝土浇筑当天的实际温度,换算出各项材料需要加热的温度,但不得超过上述的最高温度规定;

为了保证混凝土的和易性、流动性,可延长拌和时间,一般比常温时延长50%。为保证混凝土不出现假凝现象,混凝土搅拌时按照砂石、水、水泥的顺序进行,不得颠倒。

2.3.3混凝土运输

冬季混凝土施工时,为了防止运输过程中温度损失过大,应采取以下措施:

A、清理混凝土罐车运送道路,保证道路畅通,尽可能缩短混凝土运输时间;

B、施工现场合理控制混凝土浇筑速度,尽量减少或避免装有混凝土的罐车的等待时间;

2.3.4混凝土浇筑

混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。

冬季施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前应对混凝土接触面用碘钨灯或用热水浇淋接茬部位,确保接头处混凝土温度不低于5℃,加热深度不小于30cm,预热长度控制在1m左右。浇筑完成后,应采取措施使混凝土接合面继续保持正温,直至新浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。

2.3.5混凝土养护的技术要求

对已浇好的混凝土及时覆盖保温养护。养护时的温度要求:用蓄热法养护时不得低于10℃;用蒸汽法养护时不得低于5℃,细薄结构不得低于8℃。

混凝土的养护方法,应根据技术经济比较和规范中“冬季施工热工计算公式”计算确定。养护方法应根据现场的气温、结构物表面系数等多种因素,可选用蓄热法、蒸汽加热法、暖棚加热法或电加热法等方法,以确保混凝土结构物不受冻害。

冬季施工期间,在抗压强度达到设计强度的40%前,必须防止受冻。

在温度低于5℃时不应向混凝土和覆盖物上洒水养护。

3、工程项目冬季施工措施

3.1人工灌注桩冬季施工

人工灌注桩混凝土的冬季施工,主要是保证混凝土在灌注时不冻结,能顺利灌注。桩头露出水面(或地面)或虽未露出水面(或地面),但在冰冻范围之内时,应进行桩头混凝土的覆盖保温养护。

注意:灌注时对混凝土拌和物的温度要求不低于5℃;混凝土中不准掺防冻剂、抗冻剂。

3.2承台、墩身冬季施工

承台、墩身混凝土的冬季施工,应采取以下措施确保施工质量:

A、承台钢套箱模板、墩身钢模板背后外包毛毡20mm厚,用钢筋焊接固定;

B、墩身木模板背后外包岩棉毡30mm厚,用粘胶带固定;

C、承台、墩身混凝土浇筑尽量安排在白天进行;

D、承台、墩身混凝土养护,主要对混凝土表面覆盖土工布蓄温养护,对于个别易冷却部位(比如钢筋外露位置),应特别加强覆盖保温。

3.3箱梁冬季施工

箱梁混凝土的冬季施工,应采取以下措施确保施工质量:

A、30m箱梁外模板为木模板,在温度低于5℃浇筑混凝土时,用彩条布对外模外侧的脚手架进行包裹密封,形成暖棚,暖棚内可用火炉或电热器进行加热;对于面层采用塑料保水养生法,混凝土浇筑完成后,立即在顶板上覆盖0.03mm厚的塑料布,然后盖上防寒被。

B、50m箱梁外模板背后外包毛毡50mm厚,用钢筋焊接固定,面层养生同30m跨箱梁。

C、箱梁混凝土浇筑前,注意收听天气预报,根据天气预报,混凝土浇筑时避开下雪、暴雨、寒潮等天气。

D、拖泵管用麻袋或土工布等覆盖,减少混凝土浇筑过程中的温度损失。

E、施工缝混凝土用用碘钨灯或用热水浇淋接茬部位加热(主要是底板、顶板位置)到5℃以上,混凝土浇筑完成后继续加热保证接缝处保持正温;

F、气温过低时,混凝土浇筑完成后,对箱室进行密封,测量箱室温度,如箱室内温度低于5℃,在箱内设置加热器进行加热养护。养护注意过程中观察混凝土表面湿度,出现干燥现象停止加热,并用温水润湿表面;

G、预应力管道压浆在5℃以上进行;

H、养护时在负温情况下严禁向混凝土表面洒水。

3.4桥面系冬季施工

桥面系混凝土的冬季施工,应采取以下措施确保施工质量:

A、防撞护栏钢模板背后外包毛毡30mm厚,用钢筋焊接固定;

B、混凝土浇筑尽量安排在白天进行;

C、防撞护栏混凝土浇筑时,为了减少人工铲料时的混凝土温度损失,在混凝土堆积处

布置点火灯加热;

D、调平层混凝土浇筑时,布料、振捣、收面应配合好,尽量缩减施工操作时间;E、混凝土浇筑完成后,用土工布覆盖蓄温养护;

F、防撞护栏模板拆除后,应将土工布覆盖继续养护。

三、冬季施工质量检查

冬季施工时,除按照常规施工进行质量检查外,还应该检查混凝土浇筑、养护期间的环境温度,并进行以下检查:

1、混凝土用水加热温度;

2、混凝土的加热养护方法和时间等,检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录;

3、骨料和拌和水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次;

4、混凝土养护期间,室内外环境温度,每昼夜定时定点4次;

5、混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,应制取相同数量与结构同条件养护的试块。

四、冬季施工的其它注意事项

1、高空作业时,加强安全管理和安全措施,并采取可靠的防风措施;

2、在冬季施工进行钢结构焊接时,应采取相应的焊接工艺,确保焊接质量;

3、冬季施工期间加强对机械设备的保暖维护工作,保证设备能正常运转;

4、及时清除施工上下梯道的积雪,特殊位置还应有防滑措施。

方案二:桥梁冬季施工方案

一、编制依据

1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ-2000

2、《北京市城市桥梁工程施工技术规程》DBJ01-46-2001

3、《北京市城市道路工程施工技术规程》DBJ01-45-2000

4、《北京市桥梁工程施工安全技术规范》DBJ01-85-2015

5、《北京市道路工程施工安全技术规范》DBJ01-84-200

二、工程概况

本工程工期贯穿整个冬天,在冬季施工的主要部位是主线桥及匝道桥的桩基、承台、墩柱、桥台、盖梁、通道桥、排水涵洞等。

三、施工方案

冬施是指当室外日平均气温连续5天稳定地低于5℃时混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土及砌体工程的施工以及昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时,即进入冬期施工。

(一)冬施期间具体部位的施工安排

1、桩基:本标段剩余桩基320根(砼13245方),计划开始时间为2015年1月1日,计划结束时间为2015年2月13日。

2、承台:本标段剩余承台82座(砼4157方),计划开始时间为2015年1月4日,计划结束时间为2015年3月5日。

3、桥台:本标段剩余桥台8座(砼1665方),计划开始时间为2015年1月15日,计划结束时间为2015年3月3日。

4、墩柱:本标段剩余墩柱93根(砼1198方),计划开始时间为2015年1月13日,计划结束时间为2015年3月11日。

5、盖梁:本标段剩余盖梁16片(砼561方),计划开始时间为2015年2月1日,计划结束时间为2015年3月15日。

6、混凝土箱梁:本标段剩余箱梁22联,冬施期间主要进行箱梁排架的搭设及模板、钢筋的施工。

7、钢箱梁:本标段共有钢箱梁3联,冬施期间主要进行钢箱的制作、排架的搭设、钢箱的吊装。(具体冬施措施祥见钢箱加工方案)。

(二)冬季施工现场准备

1、随拆迁进展及时清理现场,提供符合安全、生产要求的施工作业面,必要时进行专项检查验收。

2、加强施工现场管理,避免施工作业面存水、结冰。对施工现场内运输道路路面采取防滑措施,确保运输畅通。

3、加强供电系统、输电线路和自发电设备的检查,消除施工和安全隐患。

4、根据施工计划,准备充足的冬施辅助材料(后附:冬施主要材料表)。

(三)钢筋加工及预应力工程施工

1、在施工现场搭设钢筋加工棚,加工棚具有保温防风措施。钢筋焊接尽量在加工棚内进行,必须在室外进行时,应采取防雪挡风措施,使作业环境温度满足要求,以减少焊接件的温度差。焊接后的接头严禁立刻接触冰雪,加工完成后的钢筋按使用部位分类码放、苫盖并做好标识。对气源设备采取保温防冻措施;施焊时各层焊缝采取控温施焊或增大电流,降低焊速。

2、盖梁预应力施工时,应在养护棚里张拉,养生棚里的环境温度不低于10度时方可进行压浆,并且此温度应一直保持到压注的水泥浆达到强度为止。

3、预应力钢材张拉设备以及仪表工作油液根据实际使用时的环境温度选用,并在使用时的环境温度条件下进行配套校验,液压油使用高标号并具有保温措施。

(四)砼的控制

联合监理检查商砼厂家的冬施生产准备并进行过程抽检,确保冬施砼的供应质量,使商砼厂家做到:

1、砼生产使用冬施配比,满足冬施要求并报监理审批。

2、混凝土骨料存放于储料棚内,避免受冻,骨料中不得含有冰雪冻结及易冻裂的矿物质。

3、砼的搅拌要在保温棚内进行,优先选用水加热的方法,水和骨料的加热温度通过计算确定,不得超过规范要求。

4、砼搅拌前,应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,拌制时间应取常温的1.5倍,砼拌合物出机温度不低于10度。

5、运输混凝土的罐车车身采取包裹保温帆布等措施减少温度损失,要求做到组织合理、运输快、入模快、浇注快、保证混凝土的入模温度不低于5℃。

(五)混凝土浇注及养生、拆模

1、桩基施工时,加强桩头砼高度控制,及时抽干桩头存水,并采取覆盖草帘子或土等措施避免桩头砼受冻。

2、浇注混凝土前清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。

3、混凝土入模不得低于5℃,气温较低时,在浇注混凝土前对模板进行预热,承台以上部位的混凝土浇筑,应选在上午进行。

4、承台浇注完成后,用草帘覆盖养护,当室外连续5天平均气温低于5度时,采用暖棚进行养护。

5、全钢板箍墩柱共计26根,平均高度11米,由于高度较高,不宜进行暖棚法养生,为保证养生质量,我们采用在钢板箍外裹一层电热毯,再裹两层棉被,最外层包一层塑料布的方法进行养生。

6、结构物施工采用暖棚加热进行砼养护:

(1)养护暖棚采用钢管作支架,外搭篷布,棚高根据结构物高低调整,设置出入口,四周封闭密实。

(2)在养护棚内安放燃煤炉,用明火加热,浇注砼前模板通过明火加热,保证棚内温度在15度左右。

(3)砼浇注完成后,在结构物周围放置温度计(数量依结构物而定),温度计距砼表面20cm左右,设专人24小时监测养护棚内温度并做好记录。

(4)在保温棚内设置同条件养生的砼试块,当同条件试块的强度达到设计强度后,方可拆除模板。

(5)棚内根据养生面积配备相应的看管人员及灭火器。

四、组织机构

成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,成员包括:项目经理、项目总工,各施工队队长,施工班长等。

领导小组的任务主要是根据现场实际条件制定施工方案,人、财、物确保基本到位,指导相关施工方案落实,检查并督促冬施方案的实施,保证施工进度。

五、冬期施工安全措施

(一)冬施开始前,项目部首先对所有民工进行安全教育及交底。

(二)高空作业时措施:

1、上下人梯道及时清扫积雪,斜道应设防滑条。

2、高处作业人员不得穿硬底及带钉的鞋,力求衣着灵便,所有高处作业人员应挂安全带。

3、冬季施工前,全面加固脚手架和马道,越冬的脚手架绑扫地杆,外脚手架设防护栏,并按规定设安全网。停工后又复工的工程的外脚手架应经全面检查后再用,雨雪天上班前先检查脚手架,再让工人上去操作。

4、使用气焊设备时,不得用明火烘烤设备的冻结故障,并随时检查现场是否有火源,发现后及时扑灭。

(三)冬期施工防火措施

1、现场所有易燃物品专门码放,易燃物品码放距离符合防火规定,应设置足够的消防器材。

2、所有消火栓设明显标志,消防通道畅通,消火栓附近严禁堆积物件。

3、地上消火栓在入冬前作好保温处理,采取缠裹草绳或埋地等措施保证水源不受冻。

4、严格执行用火申请制度。施行电焊必须设专人看火,焊接前必须将附近或下方的易燃物清理干净,焊接完毕后要仔细检查有无遗留火种。当焊接物下方或附近有永久性易燃构造时,应变更连接方式。当只能采用焊接连接时,焊接前必须采取周密的隔火、防火措施。

方案三:桥梁冬季施工方案

冬季已经来临,为在明年汛期来临之前顺利的完成承台施工,根据目前桩基施工进度,需要安排冬季施工。为在冬季施工中保证工程质量,杜绝质量隐患,安全高效的完成施工生产任务,特制定本冬季施工方案:我合同段冬季施工主要为钻孔灌注桩施工,承台将不安排冬季施工。

1、准备工作

(1)为预防气温突然下降,造成机械设备、人员及砼工程遭受冻害问题。开工前及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。保证在天气突变时及时准确的通知现场施工负责人,以便及时采取防冻措施。

(2)为给冬季施工人员尽量创造一个良好的施工环境,已在现场施工人员居住的房屋内安装防火墙及火炉取暖。现场施工主要管理人员在居住地、办公室安装了电暖气取暖。

(3)钻机处搭设工棚,并为现场施工人员配备了棉衣、棉鞋、手套等冬季施工必备的劳保用品。

(4)进行冬季施工安全质量教育动员大会,为使全体施工人员认识到冬季施工的必要性、艰巨性,项目部在11月10日召开了冬季施工动员大会,号召全体施工人员做好冬季施工准备。并成立了专门的冬季施工安全质量领导小组,定期不定期的对施工生产全面检查,杜绝因恶劣环境下带来的安全隐患

2、钢筋工程冬季施工保证措施

(1)材料存放:钢筋原材料严格按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)中的要求放置,并在表面用彩条布覆盖,防止雨、雪锈蚀。另合理控制钢筋原材料进场数量,尽量做到不积压过多原材料,防止钢筋锈蚀。

(2)钢筋焊接:冬期钢筋的闪光对焊采用在室内进行,焊接时的环境气温不低于0℃,除按照常温焊接的有关规定外,对焊接工艺参数(焊接电流、焊接电压、焊接通电时间、闪光留量等)作适当调整。并在钢筋焊接时采取防风、防雨、雪措施。焊接后的接头严禁立即接触冰雪,钢筋提前运入加工棚内,焊接完毕后的钢筋待完全冷却后才能搬运往室外。具体措施为:搭设防风棚,焊接后的焊件在棚内停放一段时间,减小焊件温差对焊接质量影响的程度。焊件的接头避免直接接触雨、雪,并利用白天气温较高时进行焊接。

(3)孔口焊接:在钢筋骨架就位时,在孔口周围搭设临时活动防风棚,防风棚用钢管作骨架,表面覆盖棚布或草袋,提高孔口焊接钢筋时的温度。在雪天和-20℃情况下,不进行孔口钢筋焊接和钢筋加工。在负温条件下,钢筋的力学性能发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,加工性能下降。

3、冬季砼施工

(1)原材料控制:从源头严格控制砂石料的质量,将砂石料的各项杂质含量控制在规范要求范围内,并尽量降低。以此达到尽量减少石料冲洗时间目的。在目前气温较高的情况下抓紧时间大量贮备砂石料,并将石子提前冲洗好,大量贮备放置待用。以免气温过低时增加石子的冲洗难度。在冬季施工后一时期,气温过低时,对于现场清洗好的石子,放置于搭设好的暖棚内,保证其不发生冻结。砂子过筛后集中堆放并覆盖,防止雨、雪浸泡形成结块。使用前对砂石料表面清除,将夹杂有冰渣及硬块的砂石料清出场地,作为废料,并严禁把含有冰雪或冰团的骨料投入搅拌机内。

(2)为使砼灌注温度不低于5C,冬季施工采用热拌砼施工工艺。具体措施为:在拌和站处设置一台0.3m/h锅炉,对拌和用水进行蒸汽加热,保证拌和用水的温度控制在50---60C之间。砼投料时,先将骨料和拌和用水投入,后投入水泥和超细粉,拌和时间比常温延长50%左右。目前蒸汽锅炉已安装完毕,调试后即可使用。

(3)砼输送及灌注:砼拌和好后,为保证运输过程中砼的温度,罐身用定做的棉被包裹,罐车将砼运送到位。另灌注前对料斗用热水湿润,加快灌注时间,以减少砼的热量损失,力求做到罐车就位后立即灌注,防止罐车等待时间过长热量散失。冬季砼施工应尽量安排在白天气温较高的时间灌注砼,有利于砼温度控制和人员的操作。

(4)钻孔桩桩头防冻措施:桥梁钻孔桩的设计标高均在原地面以下,处于冰冻线以下位置,所以水下砼一经入孔,即处于地温的蓄热养护之中,灌注完砼,对孔内填土覆盖保温即可保证桩头不受冻。

4、质量控制

(1)对拌和用水及拌制的成品砼专人负责测量其温度,并结合砼入孔的温度,及时调整水温,保证砼入孔温度。灌桩完成后,桩基填土覆盖,以保证桩头砼的温度。

(2)对砼坍落度每10—20m测量一次,加大检测频率。

5、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施

(1)在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

(2)各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

(3)冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾。

(4)冰雪天行车,汽车要设置防滑链;司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得出车,遇有六级以上大风、大雪大雾不良气候时停止运行。

(5)严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

2014沟槽开挖施工方案
消防冬季施工方案 第八篇

方案一:管道沟槽开挖(首道工序)施工方案

为保证淮安市淮阴区广州路建设工程施工的顺利进行,我项目部经过认真研究,对于首道工序 — 管道沟槽开挖,提出以下施工专项方案:

1、施工顺序

根据工程的具体实际情况,我项目部拟定从两端开挖。

2、测量放线

组建工程测量专业小组,做好仪器(经纬仪、水准仪、钢尺等)检测和放线工具准备工作。

根据设计图纸及甲方交桩记录,将中心桩引至道路红线以外的建筑物上,做好测量放线工作。

测设沿线高程控制点和轴线控制点,并进行闭合复测至符合规范和设计要求。

测量道路现状高程,以备计算外运土方量用。

3、开挖沟槽

⑴准备工作:调查沿线单位原有下水道情况,堵原有下水道,并在没个出水口增设水泵排水。

⑵施工要点

①严格控制施工段间的轴线和高程,在管道基础及管道安装时认真校核。

②沟槽开挖方法:采用履带式挖掘机开挖与人工开挖相结合的方法,开挖深度超过3米或无法放坡地段应打支撑。对沟槽开挖超过4米处采用二级放坡开挖形式,边坡人工开挖按1:0.33,机械开挖按1:0.67。

③机械开挖时向司机交底,告知沟槽开挖深度和堆土位置,安排专人与司机配合,随时测量深度,防止超挖和过分欠挖。

⑶质量标准和允许偏差

①不得扰动槽底土壤,如发现超挖,必须用中粗砂回填,严禁用土回填。

②槽底的松散土、淤泥、大块石、杂物等必须清除,并用1:1砂、石置换,保持不浸水。

⑷沟槽开挖施工工艺流程图见下页。

(5)沟槽开挖断面见断面示意图。

方案二:沟槽开挖专项施工方案

沟槽开挖前应了解土质、地下水等情况。查清地下埋设的管道、电缆或有毒气体的位置、深度、走向,并要加设标记,设置护栏。工程实施前施工人员必须向操作工人详细交底。其内容包括:地下设施情况、危险性、安全措施、操作方法和施工过程中的安全注意事项等。

在现场通道附近挖土时,要设护栏及警示标志,夜间应设红色警示灯。沟槽边上0.8m以内不准堆料或停放车辆设备。

挖土时要从上而下顺序作业,严禁掏洞挖土。机械挖运、土方时应有专人指挥。

开挖沟槽要按照土质情况进行放坡或支护。挖槽深度超过1.5m不加支撑时,应按市政工程安全操作规程的土方放坡规定,确定放坡坡度。

在开挖沟槽过程中,沟槽底部应保证平整,并清除所有松散或凸起的石块,再在其上铺设砂垫层或支模浇筑砼垫层。若遇松软土质、淤泥等不良地基时,根据具体情况并取得业主和设计单位同意后,采用碎石垫层、灰土垫层等进行换填土或其它措施处理后再设砂垫层或支模浇筑砼垫层。

开挖过程中遇到地下管线复杂及地基土质较差时,可采用直槽密支撑的开挖方式,分段施工,并做好土方调配。经土方平衡后多余土方外运,其余土方内转、回填的原则。

沟槽成型后,需进行严格的验槽,即要有足够的操作宽度,也要保证地基的承载力要求,杜绝超挖。验槽后填制好相应的记录。经监理工程师验收合格后,方可进行下道工序的施工。开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。

支撑采用5cm厚木板护槽壁,20cm×20cm方木做受力件,钢支撑配“死脚”形成支撑力。施工要点如下:

1、槽壁必须修平整,含水量必须是天然状态,即沟槽成型就该立即进行支护;

2、支撑水平间距1.2m,垂直间距0.9m;

3、直槽支撑不能作为作业人员的上下沟槽的楼梯;

4、拆撑必须采用逐步倒撑的办法进行,严禁一次性一樘撑的拆除,并要观察土体边坡是否稳定;

5、支撑、倒撑、拆撑必须由有实践经验的工人进行操作,有经验的施工人员监护指导。

雨天施工时要做到:

1、随时了解气象资料,做好临时防雨设施的储备,如雨棚、草袋、防滑跳板等。

2、检查施工排水设备的工作状况、供电线路等的安全状况。加固临时线路,电线距离地面高度应在3m以上。

3、做好现场排水工作,挖好排水沟,保证工地排水流畅,防止雨水流入沟槽。排水备用泵的工作状态应良好,排水系统应畅通;

4、打好深井或沟槽排水井,保证沟槽边坡稳定,防止沟槽内积水;

方案三:沟槽开挖施工方案

1编制依据

根据甲方现场交底及现场实际踏勘。

2工程概况

本工程位于钦州港保税港区原油罐场区范围,要求开挖500*700接地扁钢沟槽,约计10公里长,周围消防管线复杂,地下管线及电缆等隐蔽情况不详细,施工现场无临时设施,施工人员和机械工具等必须每天二次运输至现场,造成一定不方便。有些施工段施工机械无操作面,需人工开挖,机械作业段也需人工辅助清理。 3施工计划

3.1 拟投入本工程的施工机械

3.2 劳动力安排

表2 劳动力安排计划表

3.3工程进度计划

本工程计划按甲方要求30天内完成。

4施工工艺技术

本工程沟槽主要采用人工和机械挖掘,平直的地方及地下无任何设施的地方采用机械开挖,地下有管线和电缆的采用人工开挖,沟端开挖和沟侧开挖形式,机械开挖预留10公分厚人工开挖平整,局部地方需要搭设安全维护,遇到下雨情况,组织专有抽水人员抽水及清理淤泥。抽水及清理按台班和工日计算,挖除的土方堆放至基坑边。

4.1工艺流程

测量放线→确定开挖顺序→分段分层均匀开挖→排降水→清底→验槽→回填。

4.2施工方法

每次开挖前按甲方指定区段开挖,开挖前详细了解地下管线及电缆等隐蔽设施的情况,并派专人安全监护,施工前认真向施工人员技术及安全交底,作业前检查机械设备安全性及机械使用性能。

5施工安全保证措施

5.1组织保证

(1)牢固树立“安全生产,预防为主,综合治理”的方针,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,建立健全安全生产组织机构: 专职安全管理人员职责:①贯彻执行国家安全生产、质量管理的法律、行政法规、国家标准或行业标准以及劳动保护方针、政策、法规及上级颁发的各项管理制度,进行安全、质量监督检查工作;②参加编制施工组织设计(方案)和安全技术防护措施,深入现场,进行检查,对检查中发现的问题,提出整改要求,有权拒绝违章指挥,有权越级报告;③督促一线施工作业人员按照安全技术措施、操作规程进行作业,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象;④对新进场人员进行安全教育工作等。

(2)按照项目部制定的安全生产责任制划分进行管理,针对沟槽开挖工程作业特点,对管理人员、施工作业班组进行责任分解细化,做到有岗必有责、有责必有纠。

(3)加强对员工的安全教育,计划对土方开挖作业开展针对性安全生产教育,每周不少于一次安全教育。

(4)建立安全生产检查制度。施工生产中,每周不少于1次定期安全生产检查,检查内容包括施工现场作业环境、施工人员安全防护用品的佩戴及文明施工专项检查,对班组安全生产进行评估,根据检查结果制定各项安全生产防护措施、制度,持续改进施工作业环境,不断提高。

(5)施工机械设备安全管理:沟槽开挖施工涉及大型机械设备主要为挖掘机,施工机械必须在检定期内,操作人员必须持证上岗。

5.2技术保证

(1)开挖前,充分了解地质、地下水等情况,编制切实可行的技术方案。

(2)向施工人员进行施工作业及安全技术交底。

(3)严格按照已审批的施工方案进行实施,施工过程中安质人员必须进行监控。

(4)施工的机械设备(挖掘机)必须在检定期内,操作人员必须持证上岗。

(5)开挖沟槽边需设置警示标志。

(6)沟槽边0.5m以内区域严禁堆放,堆放的土方高度不得超过1.0m。

(7)沟槽边内严禁停放车辆、设备、起重机械等设备。

(8)对人工作业所用的操作工具应随时检查,确保木柄结实、连接牢靠。操作人员之间必须保持足够的安全距离。

5.3应急预案

(1)机械伤害

①立即关闭运转机械,保护现场并向应急小组汇报。

②转移、撤离、疏散可能受到危害的人群。

③对伤者进行清毒、止血、包扎、止痛等临时措施,防止伤情恶化,迅速送至临近医院急救。

(2)基坑边坠落

①去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

②在搬运和转送过程中,注意保护伤者,以免发生或加重伤情。 ③进行有效的止血措施,尽快转送临近医院。

(3)触电

①如果事故离电源较近则立即关闭电器开关箱,反之可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线。

②立即进行现场救护,解开伤者衣服,摩擦其全身及采用人工呼吸方法抢救。

③送往临近医院进行救护。

(4)交通伤害

①向交警队(电话122)报告事故发生地点。

②如交警队、医院未到场的情况下,紧急实施对伤者的急救,进行包扎止血措施。

③疏散人群,维持秩序。

6质量保证措施

(1)建立健全并全面贯彻质量保证制度,包括技术管理、质量管理、材料供应岗位责任制、全面质量管理等制度,不断教育和提高全体职工的质量意识。

(2)建立质量检查和验收制度:由各专业技术负责人任技术主管,建立以技术主管为主要负责的质量监控体系。工地实行旬检、日常检查制度。

(3)现场技术主管,在各分部分项工程施工前,应对操作班组反复、细致地进行交底,并作好记录。内容包括工程地质情况、工程技术要求、工程质量、工程工期以及为达到设计要求而采取的施工工艺和技术措施。

(4)建立工序质量责任制,明确各工序质量标准和质量责任,设专职质检员按工艺流程对每道工序进行检查监控。每道工序完工后,须经质检员检查通过,方可进行下一道工序工作。专职质检员具有质量否决权。

(5)一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可向监理单位申请复核,实测时要做好原始记录,测后要及时保护好桩位。

(6)沟槽开挖时,对放坡坡度、基底标高、断面形状等必须随挖随测,严格按照技术交底进行监控。

(7)沟槽开挖的土方,堆放距离严格控制在0.5m以外,堆土高度严禁超过1.0m,施工过程中由专人负责监控。

7季节性施工技术措施

7.1雨季施工技术措施

(1)收集气象资料,了解本地区的气象的特点。 (2)做好防雨物资的储备,如草袋、水泵、备用电缆等。 (3)沟槽顶部设置截水沟,放置基坑外部水体涌入沟槽。 (4)严格执行分区、分段作业,沟槽开挖完成、接地扁铁焊接完成,即进行沟槽回填,以减少基坑暴露时间,降低沟槽施工风险。

方案四:沟槽开挖施工方案

一、工程概况

本工程为南京市**区**街道***路市政工程,道路全长1公里左右,道路平面线由元曲线和直线构成,标准横断面宽度为35米,断面由3.25米人行道+3.5米非机动车道+3米非机分隔带+15米机动车道+3米非机分隔带沥青砼路面。

1、路面结构

(1)、路面基层

机动车道上基层为30cm二灰碎石,底基层为30cm石灰土(12%)。非机动车道上层为20cm二灰碎石,底基层为20cm石灰土(12%)

(2)、路面面层

机动车道采用4cm(AC-16)沥青砼+7cm(AC-25c)沥青砼+沥青封层+玻璃格栅。非机动车道采用4cm(AC-16)沥青砼+6cm(AC-20c)沥青砼+沥青封层

2、主要技术指导

道路等级:城市次干道二级。

设计行车速度:30km/h

设计年限:15年(路面结构达到临界状态)

设计荷载标准:标准轴载BZZ-100

压实度:零路床下0-80cm不小于95%80cm到150cm不小于94%大于150cm的不小于92%人行道土基压实度不小于90%

3、工程地质条件

本工程属丘岗地貌单元,地形起伏较大。

4、总体目标

(1)工程工期:总工期 50 日历天

(2)工程质量:合格工程。(3)安全目标:全工程无伤亡事故。

(4)文明、环保目标:创建标准化工地

二、沟槽开挖施工措施

进场时由测量人员仔细校核水准点及坐标点,并按照相关规范建立施工控制网。沟槽开挖前将水准点引至开挖区域,并校核无误后才进行开挖,首先测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线, 开挖口线2米以内,不得堆土或堆放杂物,且沟槽上边缘严禁站人。沟槽开挖采用履带式挖土机挖槽,由于是回填反开挖,所以边坡暂按0.33放坡系数进行放坡,开挖后根据实际状况适当加大放坡系数,开挖边坡由现场监理单位、设计单位、建设单位、施工单位现场确定。开挖后的渣土分区域堆放。开挖时应及时打木桩,严格控制沟槽宽度和基底高程,不得超挖和扰动基面。槽底不得受水浸泡。挖至设计标高位置停止机械挖掘,防

止超挖,同时采用人工清底,仔细找平,保证槽底坡度。槽底的开挖宽度应为管外径+2侧模板宽度+两侧工作面(有支撑沟槽需另加支撑尺寸)。

开挖沟槽的质量标准:槽底松散土、淤泥、大石块等杂物必须清除,保持槽底不浸水。施工机械安全防护一般规定:(1) 各种机械设备的操作人员,都必须经过专业与安全技术培训,经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。(2)各种机械操作人员,必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程,能排除一般故障和日常维护保养。(3)工作时,操作人员必须穿戴好防护用品,集中思想、服从指挥、谨慎操作,不得擅离职守或将机械随意交给他人操作。

(4)交付现场使用的机械设备,必须性能良好,防护装置齐全,生产及安全所需备品配套,并经设备部门和现场负责人认可,方能使用。 (5)机械设备进入作业点,单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。

挖掘机安全操作要求:(1) 施工前应做好地质、水文和地下设施的调查和勘察工作,并熟悉施工方案。(2)开挖作业应从上至下分层进行,禁止超越该机规定的作业高度。(3)挖掘机作业时,禁止铲斗从运土车辆驾驶室顶上越过。(4)挖掘机履带到工作面边缘,最少保持1m以上的安全距离。(5)挖掘机停置或下班后应离开工作面,斗子须落地放置。

三、文明施工措施:

在施工中贯彻文明施工的要求,推行现代化管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。

管理措施:(1) 贯彻文明施工的要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。

(2) 按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放材料、和机械设备,不得侵占场内道路及安全防护等设施。

(3) 施工现场设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标 施工现场的主要管理要员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

(4) 施工现场的用电线路,用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

(5) 施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。

(6) 保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。在车辆,行人通行和地方施工,应当设置围挡和施工标志。

(7) 施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消险隐患,保证其安全有效。

(8) 职工生活设施,符合卫生,通风,照明等要求。

(9)现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

(10) 严格依照《中华从民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存,使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

(11) 搞好公共关系的协调工作。为最大限度地减少施工对周围环境的影响,我公司由专人负责公共关系的协调工程,随时听取有关方面对我施工的意见和建议,并在可能的情况下加以改正。

2016建设行业消防安全检查工作方案
消防冬季施工方案 第九篇

为切实做好夏季建设行业火灾防控工作,全面落实建设行业消防安全责任,根据省建设工程安全质量监督管理局《关于做好建筑工地夏季消防检查工作的通知》和市消防安全委员会《关于印发〈全市夏季消防安全检查工作方案〉的通知》要求,决定从即日起至9月20日在全县范围内深入开展夏季建设行业消防安全专项检查。特制定工作实施方案如下:

一、工作目标

按照“预防为主、防消结合”的方针和“标本兼治、重在治本、综合治理”的原则,以落实企业主体责任为切入点,以消防安全“四个能力”建设为核心,集中开展夏季建设行业火灾隐患专项整治。提高企业自我管理水平,夯实消防基层建设,增强火灾防控能力,确保夏季建设行业不发生较大以上火灾事故,重大活动期间不发生有影响的火灾事故,有效预防和减少一般亡人火灾。

二、检查重点

按照当地政府夏季消防安全检查工作方案部署,针对建筑施工、城镇燃气等重点领域,全面开展消防安全检查工作,重点检查临时用房彩钢板芯材防火性能。

(一)建筑施工

1、工程建设各方主体消防安全责任制度及消防安全措施落实情况。

2、施工现场作业区、生活区、仓库、活动板房等材料和彩钢板芯材是否满足A级不燃材料要求。

3、消防器材、消防设施的配备和消防通道设置情况。

4、建筑施工材料现场堆放以及安全网、外脚手架、脚手板安全防火性能情况。

5、施工现场临时电气线路和电气设备的维护、检修情况。

6、电焊等明火作业防火措施落实情况及电工、焊工等特种作业人员持证上岗情况。

7、消防安全培训教育及应急消防演练落实情况。

(二)城镇燃气

1、消防安全管理制度落实情况。

2、燃气管道、管网、贮灌站、供应点等设施设备安全检查落实情况。

3、消防安全培训教育及应急消防演练落实情况。

4、消防安全档案建立及保管情况。

三、工作步骤

(一)动员部署阶段(即日起至6月25日)

各建设、施工行业和城镇燃气领域结合实际,制定具体专项检查方案,明确职责任务,召开会议进行专题部署,组织检查人员进行分级分类培训,开展排查摸底。利用新闻媒体和社会宣传资源广泛发动,营造强大社会舆论声势。

(二)全面检查阶段(9月10日前)

各生产经营企业要认真组织自查自纠,对发现的安全隐患立即整改,并建立工作台账。县主管部门要按照通知要求,组织联合执法检查组,对建筑施工、城镇燃气等领域进行深入细致的检查。对查出的隐患登记建档、分级管理,属于一般隐患,应当立即整改;属于重大隐患,立即制定整改方案,明确整改目标和任务、方法和措施、责任单位和责任人、整改时限和要求、安全措施和应急预案等。

县公安消防大队和县城乡规划建设局将组成联合督查组,采取“四不两直”的方式,对重点企业和单位实施明查暗访,及时发现和解决问题,推动消防安全专项检查工作扎实深入开展。

(三)总结通报阶段(9月15日前)

县消防大队和城乡、规划建设局对各建设施工行业和城镇燃气领域开展夏季建设行业消防安全专项检查工作情况进行总结、考评,通报。

四、工作要求

(一)提高认识,加强领导。各建设施工行业和燃气领域要充分认识开展夏季建设行业消防安全专项检查的重要意义,加强消防安全管理、夯实火灾防控基础、建立消防安全长效机制,认真抓好落实、抓出成效。要逐级成立组织机构,统筹推进各项工作,既要通过消防安全专项检查稳定火灾形势,又要带动消防安全基础工作、促进源头治理,提升全社会火灾防控水平。

(二)落实责任,部门联动。建设施工行业和燃气领域主管部门要认真贯彻落实中央领导同志“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的重要指示精神,推动建设行业消防安全责任的落实,建立健全信息互通和工作协调机制,加强联合检查,联合执法。

(三)强化宣传,营造声势。各建设施工行业和燃气企业组织新闻媒体,通过广播、电视、报纸、网络等渠道,针对夏季火灾特点,广泛开展宣传提示,掀起夏季建设行业消防安全专项检查工作的浩大声势,进一步提升群众消防安全感和满意度。同时要注重从正反两方面进行宣传报道,推广典型经验做法,曝光消防安全突出问题和重大火灾隐患,营造浓厚氛围。

(四)跟踪问效,逐级落实。各建议施工行业和燃气企业要层层分解工作责任,将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员。单位领导要靠前指挥,蹲点督导、跟踪问效。县城乡规划建设局将会同公安消防大队根据工作进展情况,适时开展督导检查,对组织有力、成效明显的,提出表扬;对工作不落实、进展缓慢的,通报批评,并约谈相关领导;对发生较大以上亡人火灾的,严格实行责任倒查,对相关责任单位和责任人严肃追责。

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 2023年党支部组织生活会和开展民主评...
  • 组织生活会整改方案【七篇】
  • 党支部组织生活班子整改方案(通用7篇)
  • 重大涉校事件舆情应对处置预案范文(...
  • 两会期间维稳应急预案【12篇】
  • 组织生活会整改方案(通用9篇)
  • 重大涉校事件舆情应对处置预案范文(...
  • 学校“五育并举五育融合”工作实施方...