首页 > 实用文档 > 策划 >

地下广场防水施工方案

编辑:  成考报名   发布时间:11-28    阅读:

地下结构 防水施工方案
地下广场防水施工方案 第一篇

目 录

第一章 编制依据 ........................................................................................................... 1

第二章 工程概况 ........................................................................................................... 1

2.1总体概况 ........................................................................................................... 1

2.2防水工程概况 ................................................................................................... 1

第三章 施工部署及施工准备 ....................................................................................... 5

3.1施工部署 ........................................................................................................... 5

3.2施工准备 ........................................................................................................... 6

第四章 施工方法 ........................................................................................................... 8

4.1施工工艺 ........................................................................................................... 8

4.2施工方法 ........................................................................................................... 9

第五章 质量标准与保证措施 ..................................................................................... 13

5.1技术保证措施 ................................................................................................. 13

5.2质量保证措施 ................................................................................................. 14

5.3质量验收 ......................................................................................................... 14

5.4应注意的质量问题 ......................................................................................... 15

第六章 安全文明施工 ................................................................................................. 15

第一章 编制依据

1.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

2.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002

3.《地下工程防水构造》02J301

4.《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2000

5.《建筑防水工程施工工艺标准》

6.《钠基膨润土防水毯》JGT193-2006

7.相应的施工图纸

第二章 工程概况

2.1总体概况

辽宁省科技馆工程位于辽宁省沈阳市浑南新城,智慧三街以东智慧四街以西,建设用地面积69100㎡。本地块与新城规划的市民广场仅中心东路一路之隔。地块北侧为新城规划的辽宁省博物馆、西侧隔市民广场与辽宁省档案馆与辽宁省图书馆为邻。各地区正逐步成为以市民广场为轴线对称的文化场馆区。该工程拟在基地内新建一座地上三层(局部设置夹层为六层)、地下一层的科技馆。主要功能包括:展教场所、特效影院、教育培训、办公科研、宿舍、公共餐饮、地下停车库、人防以及配套设施。地下建筑面积24702㎡,总建筑面积 101049㎡。

工程名称:辽宁省科技馆工程

建设单位:辽宁省第十二届全运会接待场所基建办公室

设计单位:上海建筑设计研究院有限公司

监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司

施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司

2.2防水工程概况

地下室结构防水等级为一级,混凝土为P6抗渗混凝土。

地下室底板防水采用6.5mm膨润土防水毯。底板边预留500mm宽SBSⅡ型卷材防水在防水毯下。

地下室外墙为SBSⅡ型(3mm+3mm)弹性体改性沥青防水卷材。

1.地下室底板、外墙:抗渗等级为P6的混凝土刚性自防水,6.5mm膨润土防水毯。

2.地下室底板后浇带: 附加SBS卷材Ⅱ型防水,150宽的0.1h厚钢板止水带(h为底板厚度)。

3.地下室外墙后浇带:120mm水泥砂浆砌砖墙,附加SBS卷材Ⅱ型防水。

4.条形基础与集水坑: 抗渗等级为P6的混凝土刚性自防水,侧壁为双层SBS防水卷材Ⅱ型,转角做处加强层,加强层各边宽250mm,坑底、坑顶在卷材上铺6.5mm膨润土防水毯。【地下广场防水施工方案】

5.绿化中庭:3厚SBS防水卷材Ⅱ型,4厚改性沥青耐根穿刺防水卷材,3

商业区防水施工方案
地下广场防水施工方案 第二篇

第一章 编制依据

1.1 北京市建筑设计研究院、哈尔滨工业大学建筑设计的 “大庆万达广场”施

工图纸

1.2 大庆市“万达广场”工程施工组织设计

1.3 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001

1.4 《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50208-2002

1. 5 《屋面工程技术规范》 GB50345-2004

1. 6 《屋面工程技术规范》 GB50345-2004

1. 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001。 1. 8 《建筑构造通用图集-工程做法》 88J1-1。

1. 9 《建筑构造通用图集-屋面》 88J5-X1

1.10《建筑构造通用图集-地下工程防水》 88J6-1

1.11《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

1.12《弹性体改性沥青防水》 GB18242-2000

第二章 工程概况

本工程位于大庆市萨尔图区世纪大道和经三街合围处,北至规划局,南至东风路,西至规划路,东至经三街,是集住宅和商业为一体的高级商业区,占地面积10.21万㎡,建筑面积57.75万㎡。地下两层,地上2~33层;一般商业综合体钢筋混凝土框架,酒店、写字楼为框筒结构,住宅楼为剪力墙结构。建筑高度不超过100米;结构抗震等级:六度设防。

商业区地下室地下防水等级为Ⅰ级,采用一道钢筋混凝土自防水(抗渗等级S10)与卷材防水相结合的方式,为满足防水等级要求,防水卷材采用SAM-950双面自粘聚合物改性沥青防水卷材。

室内防水:卫生间、其他用水房,采用采用SAM-950双面自粘聚合物改性沥青防水卷材。

屋面防水:采用SAM-950双面自粘聚合物改性沥青防水卷材,保温层为70厚挤塑聚苯板。

第三章 总体部署:

3.1底板平面、地下室、屋面部位的防水卷材采用:满粘法施工。

3.2底板平面、地下室、室内、屋面防水施工由施工员进行技术交底,并负责对所有参加施工人员进行培训,项目质检员进行连续监控。防水施工操作人员必须有防水专业上岗证书。

3.3在施工现场设材料专用库房,存放地点及卷材和辅助材料要有标识。 防水层铺粘不得在雨天、大风(五级风以上)天气做防水施工。

3.4 现场责任工程师提前编制技术交底,及时组织对现场施工操作人员进行针对性现场说明及指导(如阴阳角做法及搭接密封等节点处理)。

第四章 底板平面、地下室、防水施工工艺流程

施工准备—→基层处理—→涂刷配套基层处理剂—→细部附加层防水层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴[排气压实(钢辊滚压)—→ 接缝压实和边缘密封—→质检—→保护隔离层施工。

1、施工步骤

1.1.1施工准备:清理用具:铁锹、扫帚、吹灰器、手锤、钢凿;操作工具: 卷材铺贴用剪刀、卷尺、弹线盒、刮板、毛刷、压辊(滚筒)、手辊、开刀以及热熔喷灯等。

1.1.2基层处理:基层应坚实、平整并干燥、无起砂、灰尘和油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前应对基层检查和验收,符合要求后进行清理和清扫,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。

1.1.3涂刷基层处理剂:在铺贴卷材之前,涂刷专用的BPS-201基层处理剂,基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部位,不得漏涂,尤其是细部。用量约为0.20kg/m2。

1.1.4节点细部附加防水层:基层处理剂干燥后按相关规范或设计要求对需做附加防水层的部位进行处理。一般细部可加铺一层满自粘卷材做附加层,复杂细部应先做密封处理后用双面自粘卷材、涂料等做复合的附加防水处理。对卷材不易粘贴的细部宜用喷灯辅助。一般部位附加层卷材应满粘于基层,应力集中部位应根据规范空铺。

1.1.5大面防水层自粘卷材铺贴:水平面——基层处理剂干燥后,及时弹线并铺贴卷材。铺贴时先将起端固定后逐渐展开,展开的同时揭开剥离纸,铺设时由低向高。条涂自粘卷材进行条自粘施工,卷材与卷材长边之间必须采用满粘结;卷材与卷材短边之间必须采用胶粘剂粘结。

【地下广场防水施工方案】

1.1.6卷材搭接和密封:相邻卷材搭接缝应精心处理,气温偏低时应用喷灯轻烤辅助粘贴后,应用手辊自里向外排汽压实,边缘用卷材密封膏进行封闭处理。

【地下广场防水施工方案】

1.1.7保护隔离层施工:卷材铺贴完成并经检查合格后,应将防水层表面清扫干净,对防水层采取保护措施并根据设计要求进行防水保护层施工。卷材防水层与刚性 保护之间设隔离层,隔离层材料可为低质沥青卷材,塑料膜、纸筋灰等。

2、材料准备

2.1 防水卷材准备

本工程柔性防水采用的材料为SAM-950双面自粘聚合物改性沥青防水卷材。防水卷材应有生产厂家资质证明书、质量检测报告及产品合格证书。

2.1.1 进场材料抽样复验应符合下列规定:

同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;100~

499卷抽取4卷;小于100卷抽取2卷,进行规格尺寸和外观质量检查,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。本工程按每1000卷取一组进行复试,全部按见证试验取样复试。

将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中如有一项指标达不到要求,应在受检产品中加倍取样复检,全部达到标准规定为合格。复检时有一项指标不合格,则判定该产品外观质量为不合格。

2.2作业条件:

2.2.1 施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。

2.2.2 施工所用材料均易燃,因而应准备好相应的消防器材。

3、操作工艺

3.1.1 细部处理:集水坑、电梯井、柱帽及后浇带等处阴阳角、转角等部位在铺设防水层之前,应先做附加增强处理,加强层选用与基础底板同种材料的SAM-950双面自粘聚合物改性沥青防水卷材,附加层卷材宽度500,每边粘贴250。外墙与底板结合部位的水平施工缝留设在高于底板300mm处并按图纸要求设置3mm厚200宽钢板止水带(具体做法见节点详图)。

3.1.2 砖胎模部位防水层做法:卷材在底板平面上连续铺贴至永久性保护墙上,并将卷材临时甩茬铺至砖胎膜上,另砌二皮砖压顶保护(具体做法见节点详图)。

3.1.3 地下室外墙部位防水做法:

3.1.3.1待主体结构墙体施工完毕,清理工作面,拆除临时性保护砖墙。

3.1.3.2将甩茬部位防水卷材上部清理干净,露出防水层,沿结构外墙迎水面铺设防水卷材。两层卷材应错茬接缝,上层卷材盖过下层卷材150mm,卷材满粘(具体做法见节点图)。

3.1.3.3铺贴卷材方法:采用满粘法。

3.1.4 局部加强:

后浇带、阴阳角为防水薄弱部位,大面积贴卷材前需做细部加强处理。

1)阴阳角(含集水坑)位置裁剪500宽的SAM-950卷材加强

2)底板后浇带加强的尺寸为:后浇带宽+1100

外墙后浇带加强的尺寸为:后浇带+1400

3)预留管根处理裁剪成直径比管径大300mm的宽的卷材圆形块粘实加强

3.1.5铺贴顺序:应由流水低处向高处铺贴以增强防水效果。

1)熔粘端部卷材

将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面手持热风焊枪,慢旋开关,使热风对准卷材与基面交接处,同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面呈胶熔状即进行粘铺,再由一人以手持压辊(滚筒)对铺粘的卷材进行排气压实,待铺到卷材端头剩下约30cm时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行烘烤,最后将端部卷材铺牢压实。

2)滚粘大面卷材

起始端面起始端卷材粘牢后,持热风焊枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃焊枪使热风对准卷材与基层面的夹角,焊枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,实行往复移动烘烤(不得将热风停留在一处直风烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,随后一人施行排气压实工序。

3.1.6铺粘第二层改性沥青防水卷材

第一层卷材铺粘完毕后自检合格并报监理验收,合格后方可铺粘第二层卷材,按顺序铺好后,一人从一头卷起,然后点燃喷灯,均匀加热卷材及基层,待卷材表面热熔后,随即向前滚动卷材,滚压时不要将卷材卷入空气和异物,一定要压平压实, 卷材未冷凉之前,用开刀把边封好。

3.1.7 基础底板立面卷材铺贴:

采用外防外贴法进行卷材防水施工,故从底面转到立面铺贴的卷材,恰为有热溶胶的底面背对立墙基面,因此这部分卷材应空铺在立墙上,与这部分卷材衔接继续向上铺贴的自粘卷材仍用满粘法铺贴。在此工序施工中,尤其要注意将卷材粘贴牢固,以防立面卷材滑坠。

地下室防水施工方案(完整)
地下广场防水施工方案 第三篇

地下室防水施工方案

一、 工程概况

浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川

市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。

本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计

抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。

二、 劳动力组织及工具准备

根据施工总量,需劳动力为20人。

主要施工工具:1、小平铲、扫帚 30把 清理基层

2、滚动刷 50把 涂聚氨酯防水涂料

3、铁 桶 15个 分装聚氨酯防水涂料

4、剪 刀 10把 裁剪卷材用

5、卷 尺 10个 度量尺寸用

三、 工艺流程及施工方法

1、工艺流程

基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第

【地下广场防水施工方案】

一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。

2、 基层清理

施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。

3、附加层处理

1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。

2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。

4、防水层细部做法如下图:

管根与墙角

1-楼板 2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层 5-防水保护层 6-地面面层

5、聚氨酯施工

1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比

例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。涂刷底胶:先用毛刷将管根、阴阳角等滚刷不宜滚到的地方涂刷底胶,再用滚刷蘸底胶均匀地涂在基层表面上,涂刷量为0.2kg/m2,不得过薄或过厚,涂后应干燥4h以上,手感不粘时,即可做下道工序。

2)配料:将聚氨酯甲、乙两组份按使用说明书上要求比例进行配制,使用说明书上无要求时,可按1∶1.5(重量比)进行配制。其配合比计量要准确,必须用电动搅拌器进行强力搅拌均匀(约5min)。

3)涂刷聚氨酯防水涂料:在大面积涂刷施工前,用油漆刷蘸底胶在阴角、管根、水落口等复杂部位均匀涂刷一遍。用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷聚氨酯防水涂料时不得露白见底,厚度均匀一致。

4)第一层涂层:将已配好的聚氨酯涂膜防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。

5)第二道涂层:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比及施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm为宜。

6)第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m2为宜(如设计厚度为1.5mm以上时,可进行第四次涂刷)。

6、卷材定位

按设计要求及卷材铺贴方向、搭接宽度放线定位。

7、铺贴卷材

1)将卷材拆去包装纸一边固定在基层上。

2)宜先铺离上料点远处,后铺近处。

3)卷材自远而近铺贴,搭接部位长短边部位空出100mm,作搭接用。

4)聚氨酯防水涂料涂刷后静置干燥10~20min,卷材对准起始边铺贴,注意不要将卷材拉得过紧。按上述方法铺贴另一边卷材。

8、地下室底板、顶板聚氨酯防水涂料

1)地下室底板,素土夯实→C15细石混凝土垫层100厚随打随抹光→1.6厚聚氨酯防水涂料→花铺200g油毡一层→50厚C15细石混凝土保护层→自防水混凝土底板, 抗渗等级P8。

2)地下室顶板,钢筋混凝土顶板→20厚1:3水泥砂浆找平层→1.6厚聚氨酯防水涂料→花铺200g油毡一层→黄砂隔离层→40厚C20细石混凝土保护层内配∅4@200双向随捣随抹平, 分格缝间距6m以内纵横设置,缝宽20,内嵌密封材料→排(蓄)水层:150厚砂石(稍大石子在下,小石子在上,顶铺粗砂)→土工布过滤层→种植层; 平均覆土厚度600mm耕作土掺40%粗砂其上为景观绿化广场、步行街兼消防车道具体做法按景观设计图纸。

9、外墙面聚氨酯防水涂料

1)墙面基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。

2)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,再涂刷聚氨酯涂膜。

3)外墙立面聚氨酯防水涂料施工完毕后,再作砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层至室外地面平。

10、外墙后浇带处理方法

1)后浇带分为沉降后浇带与收缩后浇带,收缩后浇带待60天后进行封闭,沉降后浇带一般在高层结顶后进行封闭,但还应根据沉降观察情况来决定沉降后浇带封闭时间。

2)本工程由于工期紧,考虑施工场地的整体布置,因此在基础回填土之前未达到后浇带封闭时间,后浇带处需作挡土处理。

3)后浇带挡土处理方法见下图

4)待后浇带封闭后挡土井筒内粘土回填。

四、 质量保护措施

1、防水涂料的质量,品种规格应符合国家规范。不仅要有出厂质量证明,聚 氨酯防水涂料试验组(次)数按实际进场以同一厂别、品种、进场时间每5t

为一验收批(不足5t亦为一验收批),每一验收按产品的配比取样总重量为2kg, 即一组。预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。

2、防水层严禁有渗漏现象。【地下广场防水施工方案】

商业广场地下防水方案
地下广场防水施工方案 第四篇

上海兴力达国际广场A区

地下防水施工方案

一、工程概况

本工程为上海兴力达国际广场A区商业广场部分,地下室防水采用底板结构自防水,外墙采用结构自防水结合外贴SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材二道防水方式。

二、地下结构防水

1、底板防水

底板采用结构自防水,抗渗砼C35P8,掺TDS-B250防水剂,底板后浇带下卧层中部设300宽通长橡胶止水带,所有穿过底板构件及R~S轴之间的施工缝处均焊3厚止水钢板,底板承台下1000及外侧卷材防水甩出搭接接头与上部地下室外墙卷材防水搭接,形成密闭的防水帷幕,杜绝渗水通道。

2、外墙防水

外墙采用结构自防水结合外贴防水卷材二道防水方式,地下二层砼C35P8,地下一层砼C35P6,砼内掺TDS-B250防水剂,地下外墙所有施工缝处均设3×300宽通长止水钢板,待地下外墙砼结构施工完成后,外贴SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材。

三、SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材施工

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材规格400g/m2,用于地下侧墙及底板周边1000范围内。

(一)、卷材防水做法

1、底板周边1000范围内卷材防水做法:

a、素砼垫层抹平压光(标高降低20mm);

b、水泥胶粘结剂;

c、3厚SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材;

d、20厚1:2.5水泥砂浆保护层。

2、底板外侧及外墙防水卷材做法:

a、防水砼侧墙或砖胎膜;

b、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;

c、水泥胶粘结剂;

d、20厚1:2.5水泥砂浆保护层。

(二)、施工准备

1、防水找平层已施工完毕,符合《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)规定,并经验收合格,找平层已清扫干净,无明水,基层最优含水率控制在30~50%,阴阳角均已做成R=20mm的圆角。

2、进场材料质保资料齐全,防水卷材经复试合格。

3、施工机具准备齐全,施工人员均持证上岗。

4、配置防水卷材专用粘结剂的计量器具检定合格。

(三)、施工工艺及构造做法

1、施工操作程序:

验防水基层清扫基层 制备粘结剂防水附加层铺贴聚乙烯丙纶防水卷材验收 保护层施工

2、防水卷材的粘结剂必须严格按照比例配置,采用电动搅拌器搅拌,严禁人工搅拌。制备粘结防水卷材的聚合物水泥胶粘剂时,SBC聚合物水泥专用配料含量为

水泥用量的2%,即一袋水泥(50kg)配用一袋专用配料(1kg),配置时将一袋专用配料与6~10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55~65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。配置SBC聚氨酯胶粘剂时,先将乙组份充分搅拌均匀,将甲乙组份按重量比1:1.5在干燥容器中混和,经充分搅拌均匀后方可使用。

3、施工防水卷材附加层,底板外侧均做附加层,附加层宽出底板底面及板面各250,其余阴阳角处附加层每边均宽出转角处250。

4、垂直面的SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材必须纵向铺贴,自上向下对正,自下而上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,厚度均约1.0mm。

5、防水卷材接缝采用搭接加盖条方式,搭接宽度100,卷材接缝处盖条100。防水卷材铺贴采用聚合物水泥胶粘结剂粘贴,盖条采用聚氨酯胶粘剂粘贴。在卷材接缝部位聚合物水泥压实后,不在接缝边缘再涂刷聚合物水泥,溢出的聚合物水泥不必处理,而是待聚合物水泥固化后,将接缝处表面聚合物水泥清除,在接缝处和盖条上涂刷聚氨酯胶粘剂粘贴盖条。

6、SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材卷材接缝应错开转角处,相邻短边接缝应错开1000以上,水平转角处(墙面与墙面夹角)接缝距转角大于300,,垂直转角处(墙面与地面夹角)卷材接缝应在水平面上,接缝位置应距转角处600以上。

7、施工底板外侧防水卷材时,卷材应甩出底板面600以上,东侧应甩出底板面1000以上,同时在甩出的防水层及附加层上抹一层石灰砂浆,保护防水卷材不受损坏,待施工地下室外墙卷材防水时,再清除其上的石灰砂浆,铺贴卷材。

8、地下室外墙聚乙烯丙纶复合防水卷材在室外散水面上不小于60处封头,封头处聚氨酯胶粘剂粘贴。

9、聚乙烯丙纶复合防水卷材的损伤、疵点应做附加层,附加层卷材应宽出其周边120以上,附加层用聚氨酯胶粘剂满粘。

10、聚乙烯丙纶复合防水卷材施工完成,经验收合格后施工20厚1:2.5水泥砂浆保护层,保护层施工前应在聚乙烯丙纶卷材上刷一层聚合物水泥浆,外墙保护层施工完成后应注意及时回填,如不能及时回填,应适当浇水养护。

(四)、产品的贮运及施工注意事项

1、施工人员必须正确使用安全防护用品,遵守现场安全规章制度及操作规程,卷材铺贴人员必须穿软底鞋,避免损坏聚乙烯丙纶防水卷材。

2、卷材应防止日晒、浸水、机械损伤、高热;除期限不超过20天的运输可平放不多于5层外,其余均需立放,立放应单层,储存期不大于30天可立放2层存放,并不得于、与各种有机溶剂等有害物质接触。

3、聚乙烯丙纶复合防水卷材在施工展开前4小时内不得在阳光下露晒,在环境温度较高,阳光直射的情况下,应向施工后的聚乙烯丙纶卷材表面喷水降温,防止卷材变形起鼓。

4、聚乙烯丙纶卷材必须在5级风以下进行,雨天禁止施工。

5、卷材粘接不得有目视空鼓现象,粘接层必须连续。

6、聚乙烯丙纶卷材铺贴过程中有打皱无法纠正时,应断开打皱处,按接缝处理。铺贴过程中,聚合物水泥胶涂刷后应马上粘贴卷材,防止胶中水分散失,影响粘贴质量。

地下防水施工方案(终版)
地下广场防水施工方案 第五篇

目 录

第一章 编制依据 .............................................................................. 1

第二章 工程概况 .............................................................................. 1

第三章 施工部署 .............................................................................. 2

3.1 施工进度计划 ...................................................................... 2

3.2劳动力计划 .......................................................................... 2

第四章 施工工艺 .............................................................................. 2

4.1 JS涂膜防水施工工艺 .......................................................... 2

4.1.1 材料选用、产品说明及特点 .......................................... 2

4.1.2 现场主要施工机具投入................................................... 3

4.1.3 施工工艺流程 ................................................................... 3

4.1.4 涂膜防水细部构造施工................................................... 5

4.1.5 涂膜防水施工的技术措施 .............................................. 5

4.1.6 注意事项 ........................................................................... 8

4.2 卷材防水施工工艺 .............................................................. 8

4.2.1 材料选用 ........................................................................... 8

4.2.2 施工方法 ........................................................................... 9

4.2.3 重点部位处理措施 ......................................................... 13

4.2.4 施工重要设备及机具 ..................................................... 15

4.2.5 材料存放 ......................................................................... 16

4.2.6 成品保护 ......................................................................... 16

4.2.7 质量要求 ......................................................................... 16

4.2.8 安全措施 ......................................................................... 16

4.3 渗透结晶涂料施工工艺 .................................................... 17

4.3.1 材料选用 ......................................................................... 17

4.3.2 渗透原理及其他性质 ..................................................... 17

4.3.3 现场主要施工机具投入................................................. 17

4.3.4 基层要求 ......................................................................... 18

4.3.5 涂料施工 ......................................................................... 18

4.3.6 材料存放 ......................................................................... 19

4.3.7 成品保护 ......................................................................... 19

4.3.8 质量要求 ......................................................................... 19

4.3.9 安全措施 ......................................................................... 19

第一章、编制依据

1.1《地下工程防水技术规范》GB-50108-2001

1.2《地下防水工程质量验收规范》GB-50208-2002

1.3《地下建筑防水构造》 02J301

1.4《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2001)

1.5《宝山万达广场》建筑、结构施工图纸

1.6公司有关施工质量、安全生产、技术管理等文件

第二章、工程概况

上海宝山万达广场工程,位于上海市宝山区共和新路和一二八纪念路路口。本工程业主是上海宝山万达投资有限公司,设计单位为中国建筑上海设计研究院。总建筑面积30.15万平方米,其中地下总建筑面积8万平方米,由3-6层商业综合体、4栋19~24层写字楼(78.9米)组成。结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构。抗震设防烈度七级设防。基坑形状较不规则,南侧车库坡道外凸,基坑东西向单边长度约260m,南北长约165m,底板面积约41265m2 ,由数条后浇带将底板分为23块。

本工程底板厚分为800mm 、1000mm、1200mm、1600mm、1800mm五种,其中1#、2#主楼底板厚为1800mm,3#、4#主楼底板厚为1600mm,采用C40防水混凝土,抗渗等级为S8;裙房部分底板混凝土强度等级为C30防水混凝土,抗渗等级为S8;地下室临空顶板(无地上建筑的顶板)的自防水钢筋混凝土抗渗等级为S8。根据地下室使用功能和建设单位意见,本建筑地下室设计防水等级为一级;在地下室底板以及汽车坡道浇筑防水混凝土的基础上,在底板和汽车坡道内表面再涂刷渗透结晶型防水涂料,根据地下室使用功能的不同,沿侧板上翻

300mm~800mm;地下一层及地下二层部分房间涂刷JS防水涂料并四周卷起300mm;地下室外围护结构顶板外表面加作防水卷材防水层。本方案主要针对地下室防水工程编制。 地下室外墙留洞及防水说明:

1、地下室一层外墙留洞详见建施图及水电安装图。

2、地下室外墙留洞除已注明预埋防水套管以外,所留方洞均需做防水处理,防水做法见统一图集。方洞内有多根管线穿越(群管穿墙)。

3、外墙防水及管线穿墙统一防水处理选用标准图集《地下建筑防水构造》 图集号:02J301。

4、本工程地下室外墙防水等级为1级,采用二道自黏性防水卷材,防水厚度合计不小于4.0。

5、本工程地下室外墙卷材防水层构造、保护墙见02J301图集-25页 7号节点。02J301图集-26页,选用1号、2号、3号节点。

6、本工程地下室外墙卷材防水层在顶板交接处,见02J301图集-66页 2号节点。

7、本工程地下室外墙群管穿墙的防水构造,见02J301图集-55页 。

8、防水材料的技术性能和厚度均应满足《地下工程防水技术规程》GB50108有关标准的要求。

为了规范作业和确保工程质量安全环境及进度,特制定本施工方案进行指导施工。

第三章、施工部署

3.1、施工进度计划

见管控计划。

3.2、劳动力计划

合理而科学的劳动力组织,是保证工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度,及时调配劳动力,满足施工需要。

第四章、施工工艺

4.1、JS涂膜防水施工工艺

4.1.1、材料选用、产品说明及特点

根据工程结构特点和设计要求,地下室-1层部分房间涂刷JS防水涂料并四周卷起300mm。JS防水涂料涂刷厚度为1.5mm(三道)。

1)说明

本工程防水涂料采用的JS防水涂料,主要以丙烯酸乳胶,配以助剂、填料等优质材料制成的一种不含有机溶剂的防水涂料。涂覆后可形成具有高弹性、坚韧、无接缝、耐老化、耐候性优异的防水涂膜。

2)产品特点

1、JS防水涂料在水泥基层面具有很强的粘结性能,不会因长期浸水而剥离基层。

2、涂膜防水具有直接弥补混凝土表面质量缺陷和毛细孔的能力。

3、涂膜防水具有破损点与渗漏点对应的特点,不会因一点破损而使防水层大面积失效,一旦墙板结构某处发现渗漏容易进行补救处理。

4、涂层具有一定的透气性,即使基层潮湿也不会发生防水层起鼓现象。

5、优良的耐候性,抗紫外线的照射能力强,涂膜的耐老化性能优异。

6、环保性:以清水做稀释剂,冷施工,无毒、无味、无污染,对环境和人体健康友好。

7、广泛的配合性:在和其他防水材料复合使用时,与其他材料配合性好,不与其他防水材料发生化学反应。

4.1.2、现场主要施工机具投入

主要机具一览表

4.1.3、施工工艺流程

2015种植屋面防水施工方案
地下广场防水施工方案 第六篇

方案一:种植屋面防水施工方案

1、引言

随着社会的发展和进步,城市人口的大量增加,城市开发用地的日益昂贵,以及人们环境意识的增强,屋顶绿化已经越来越多的引起了社会的关注,种植屋面对环保、节能、改变城市绿化环境等有着极其重要的意义,屋顶绿化在许多建筑师眼里已经成为优质工程的一个设计内容,在园林工作者眼里更是一个改善生态和人居环境质量的重要手段。

世界上第一个地下停车场屋顶花园是美国旧金山的联邦广场,建于1924年,由蒂西莫设计建造,建成后成为旧金山最成功的商业中心区。从1924年到现今,国内外建成大量地下停车场屋顶花园,地下停车场屋顶花园成了必然趋势。

地下停车场屋顶花园具有如下优点:1)保温隔热,优化建筑物附近环境,缓解“热岛效应”;2)保护建筑构造层,延长建筑物的使用寿命;3)通过储水,减轻城市排水系统的压力,降低干旱和洪水的危害;4)节约能源,屋顶花园是冬暖夏凉的“绿色空调”,大面积屋顶绿化的推广有利于缓解城市的能源危机;5)能够隔音,减低城市噪音;6)吸附灰尘,吸收有害气体;7)维护生物的多样性和保护自然环境;8)丰富城市景观,美化城市视觉环境,给城市带来艺术的美感,给人们提供更多的休息活动场所。

在地下停车场屋顶可以建设绿地、进行广场绿化,也可以设置水池、喷泉和一些大型设施,这些要素的应用使得阻根防水性能显得更为重要。本方案主要以某工程下沉式车库顶板种植绿化为主要内容,提出种植屋面各层次与防水层的关系,以及推荐使用种植屋面防水构造设计。

2、防水设计方案

屋顶花园的屋面长时间处于有水状态,对防水层的各项要求都很高,材料的选择是一方面,施工时对关键部位的节点处理同样重要,需采用耐久性、耐腐蚀性、抗渗性及耐穿刺性能较好的防水材料,施工时的精心操作。

由于本工程为下沉式车库顶板种植,所以根据编制依据JGJ155-2015《种植屋面工程技术规程》设计应为以下几个部分:找坡层、找平层、普通防水层、SBS化学根阻防水层、排水层、过滤蓄水层、种植土层及种植植被层。剖面图如图2:

3、各分项工程施工工艺

3.1找坡层找平层施工:

根据技术规程5.4.1.3规定,应设置自流排水系统,适度的坡度有利于多余水分的排泄,使土壤的水分不至于聚集过多而影响植物根系的生长。

a)找坡层材料配比应符合设计要求,表面应平整。

b)找坡层采用水泥拌合的轻质散状材料时,施工环境温度应在5℃以上,当低于5℃时应采取冬期施工措施。

c)找平层应坚实平整,无酥松、起砂、麻面的凹凸现象。

d)屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做凹坑。

e)找坡层的材料宜选择轻质材料,推荐使用轻质陶粒混凝土。

f)找平层可用1:2.5水泥砂浆铺设厚度为2-2.5cm厚的水泥砂浆找平层,找平层应留设间距不大于6m的分割缝。

3.2普通防水层(普通SBS防水卷材)和化学根阻型防水材料施工:

a)采用热熔法满粘或胶粘剂满粘的防水卷材防水层的基层应干燥、干净。

b)防水层施工前,在阴阳角、水落口、突出屋面管道根部、泛水、天沟、檐沟、变形缝等细部构造处,加设防水增强层。

c)当顶板坡度小于15%时,卷材应平行屋脊铺贴;大于15%时,卷材应垂直面脊铺贴。上下两层卷材不得互相垂直铺贴。

d)铺贴卷材时应平整顺直,不得扭曲,长边和短边的搭接宽度均不应小于100mm;火焰加热应均匀,以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为度,不得欠火或过分加热卷材;卷材表面热熔后应立即滚铺,滚铺时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固;卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为度,并均匀顺直;

e)采用条粘法施工时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150mm。

普通防水层和化学根阻型防水层施工工法相同。

耐根穿刺防水材料的选用,《规程》中规定必须选用符合国家相关规定,并具有资质的检测机构出具的合格的耐根穿刺检测报告(目前国内唯一具有相关检测资质的机构为北京市园林科学研究所)。北京世纪洪雨科技有限公司生产的“绿茵”牌SBS改性沥青耐根穿刺种植屋面专用防水卷材已通过德国LANXESS机构认可;后经两年的试验,于2015年7月成为国内首批通过北京园林科学研究所检测合格并获得检测报告的企业。该产品是以长纤聚酯纤维毡为胎基,以添加进口化学根阻剂的SBS改性沥青为涂盖材料而制成的改性沥青卷材。其特点如下:具有防水和阻止植物根系穿透双重功能,能够承受植物根须穿刺,长久保持防水功能;采用进口的化学制剂改性沥青,既耐植物根系穿刺,又不影响植物正常生长,且对环境无污染;由于耐根穿刺的有效介质是沥青涂盖层,很好的解决了铜胎基及复合铜胎箔卷材接缝处理的弊端,更有效的阻止植物根系的穿透;抗拉强度高,延伸率大,对基层收缩变形和开裂的适应能力强;优异的耐高低温性能,冷热地区均适用,而且不受天气温度的限制;热熔法施工,施工方便且接缝可靠耐久。

GRP“绿茵”SBS改性沥青耐根刺防水卷材的产品性能指标:

3.3排(蓄)水层和过滤层施工:

a)排水层必须与排水系统连接,保证排水畅通。

b)塑料排(蓄)水板宜采用搭接法施工,搭接宽度不应小于100mm。

c)网状交织排(蓄)水板宜采用对接法施工。

d)采用轻质陶粒作排水层时,铺设应平整,厚度应一致。

e)过滤层空铺于排(蓄)水层之上时,铺设应平整、无皱折,搭接宽度不应小于100mm。

f)过滤层无纺布的搭接,应采用粘合或缝合。

g)排水层材料的选用我公司建议使用凹凸型排水板,其优点在于安装方便且荷载轻。

4、种植土层

种植土层可选用田园土、改良土或无机复合种植土。由于是下沉式车库顶板,种植土层厚,我公司建议选用田园土,取土方便,价格低廉,湿密度1500—1800Kg/立方米。

5、植被层

5.1植物材料的选择

植被层植物的选用应符合工程所在地,应选择适合种植的乔灌木及地被植物,详细植物种类参考园林设计部门的植株种类。

5.2植物的固定与防风

对于一些高大乔木,由于地下停车场屋顶花园种植层较薄,所以树木的固定与防风,防倾就是一个棘手的问题。我们常采用地上支护法(简单易行)和地下固定法(美观,不影响景观效果)。

6SBS改性沥青耐根刺防水卷材应用实例

6.1中央党校中直机关大有北里专家住宅

中央党校中直机关大有北里专家住宅采用4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材,这种卷材是以长纤聚酯胎为胎基,以添加进口化学阻根基的SBS改性沥青为涂盖层,两面覆以PE膜的改性沥青卷材,其耐低温性能较好。植被层的植物选择的是灌木类植物和地被植物如月季和景天类植物等。6.2北京大学校医院车库顶板

北京大学校医院车库顶板同样采用4mm厚的SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材,以长纤聚酯胎为胎基,以添加进口化学阻根基的SBS改性沥青为涂盖层,两面覆以PE膜的改性沥青卷材。植被层的植物选择的是海棠,迎春,月季和景天类植物等。

6、结束语

地下停车场屋顶花园系统的发展前景是巨大的,也是必然的。屋顶花园是一种趋势,能够提高城市绿化覆盖率,改善生活环境,同时也是各国政府提倡和资助的项目。世纪洪雨公司认为在工程施工过程中,首先应该综合考虑防水工程造价和使用期,更加强调实用功能的提高,然后重视防水设计与施工工艺、防水材料与结构及基层、施工时间与环境之间的匹配、协同和优化,以优质材料为基础,狠抓工程施工质量,以此来达到最佳的防水效果。

方案二:种植屋面防水施工方案

第一章工程概况及编制依据

一、工程概况

本工程屋面构造设计为种植屋面,我公司根据多年来的种植屋面防水施工经验,结合工程实际,按照国家国家规范要求,编制本方案。二、编制依据

1、国家《屋面工程防水技术规范》GB50108-20012、国家《屋面工程质量验收规范》GB50207-20024、本建筑物相关部位的建筑设计构造要求5、相关防水材料性能、用途及施工工艺要求6、本公司相关的质量保证手册

第二章施工方案确定

一、方案确定

种植屋面结构:结构层→找坡层→刷基层处理剂一遍→1.2mm厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材→1.5mm聚氨酯防水涂料→无机铝盐防水砂浆保护层→HDPE排水板→300克无纺布过滤层→生态土→植被层

第三章、施工准备

一、技术准备

1、方案交底:施工方案内容,种植屋面作法、节点作法。施工要点、难点,质量标准及保证质量的工艺关键,劳动组织、工程进度、安全、劳保。

2、工人技术培训:氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材、聚氨酯防水涂料的性能及特点,涂刷、刮涂、铺贴的手法及卷材搭接缝粘贴、密封工艺、卷材的收头处理。保证涂膜厚度均匀的要点,每遍涂层间隔时间要求。节点处理方法等。二、物资准备1、材料准备:

2、机具准备:

氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材施工的机具准备:

三、现场准备

1、交通运输道路安排:工程开工前,要调查防水材料从工厂至工地的水平运输道路是否畅通,如存在问题,应及早安排其他运输路线。防水材料运至工地之后,还要考虑从工地临时仓库到施工现场的道路是否畅通,垂直运输路线是否可行,如存在障碍,应协商甲方共同解决。

2、工作面清理:防水工程施工之前,应将工作面上的障碍物清除干净,基面应干燥,含水率应符合施工要求,保证施工顺利进行。

3、材料、工具堆放场地安排:防水材料和施工工具应分开堆放,协商甲方安排远离火源的仓库,并安排专人保管。

第四章施工工艺

一、施工工艺流程

1、工艺流程:清理基层→涂刷基层处理剂→附加层处理→卷材表面涂胶→基层表面涂胶→卷材的粘结→排气、压实→卷材接头粘结→压实→卷材末端收头及封边处理→涂刷聚氨酯防水涂料→无机铝盐防水砂浆保护层施工→铺设HDPE排水板→铺300克无纺布过滤层→铺撒生态土→种植植被。2、操作工艺要点

(1)施工前将验收合格的基层清扫干净,涂刷基层处理剂。

(2)附加层施工

阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶带或聚氨酯涂膜。

(3)涂刷基层胶粘剂

在找平层和卷材表面分别涂刷基层胶粘剂。

条粘法:在找平层表面打线,按线涂布基层胶粘剂,卷材表面按对应位置打线,涂布胶粘剂。

(4)卷材粘贴

卷材表面及找平层涂刷的基层胶粘剂干燥后,即可铺贴卷材。按基准线,铺展一张卷材后,立即用干净的滚刷沿横向顺序滚压一遍,以便排除空气。

(5)卷材按长方向配置,从流水坡度的下坡开始,平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接方向应顺主导风向搭接。卷材接缝宽度为100mm。

粘结方法:将搭接缝部位翻开,用卷材接缝胶粘剂将翻开的卷材反面点粘做暂时固定,在翻开的两卷材表面均匀涂布胶粘剂,待基本干燥后,即可揭开暂时固定的点粘进行搭接部位的粘贴,然后用手持压辊沿横向顺序滚压粘实。

(6)卷材末端的收头处理:

搭接缝的边缘和末端收头处理,应用聚氨酯嵌缝膏封闭严密,并可用聚合物水泥砂浆进行压缝处理。

(7)涂刮聚氨酯防水涂料:

将搅拌均匀的聚氨酯涂料倒在卷材面上,然后用橡胶刮板涂刮均匀。待第一遍涂料表干后,再涂刮第二遍涂料,前后两遍的涂刮方向应互相垂直,涂刮两遍可达到设计厚度

(8)清理、检查、修整:卷材铺设完毕后,将工地上残留的垃圾清理干净,并倒放到指定地点,做到人离场地清。施工人员要仔细检查卷材接缝收头是否粘结紧密,管件、地漏、排水口等薄弱环节是否已做了重点处理,防水层是否保持完好。如有不符合质量要求的部位,要按照技术规范对该部位进行修整,直到符合质量要求为止。

(9)无机铝盐防水砂浆防水层施工:按照C20强度等级配比细石混凝土,在混凝土中加入规定比例的防水粉或防水剂,然后按照排水坡度摊铺,并用平板振动器振捣密实,表面抹平。待其凝固后,再湿养护14天。

(10)刚性防水层养护合格后,再铺排HDPE排水板滤水层。

(11)隔离层施工:在排水板表面空铺一层300克无纺布过滤层。

(12)摊铺种植土壤层,即可种植植物。

第五章保证防水工程质量措施

一、保证质量的组织管理措施:

1、所有进场施工人员必须牢固树立“百年大计、质量第一”的思想,严格按合同要求和施工规范、规程操作。凡是施工进度、使用材料与施工质量发生矛盾时,首先要遵循质量。

2、施工管理人员要经常深入工地,强化施工质量的跟踪管理,发现不符合操作规程的施工要及时纠正,并总结经验,吸取教训。

3、每道工序完工后,各班组必须先自检,再互检,然后经甲方、监理单位各技术管理人员进行验收认可后,才能进行下道工序施工。

二、保证质量的材料管理措施:

1、工程使用的材料必须有出厂合格证及试验报告,不合格材料一律不得进场。

2、对进场材料严格执行“四验”,即验品种、验规格、验质量、验数量,做到认真把关。

3、现场配制的材料应严格计量,准确配比,充分搅拌,每批材料在使用前必须做配比试验,并做好记录,观察和分析试验结果。

4、进场材料应按不同的型号、规格分类堆放在指定地点,不准任意乱摆乱,以免造成材料的混用和错用。

三、保证质量的技术措施:

1、严格执行书面技术交底制度,技术复核制度和各工序验收记录,层层严格把关,把问题解决在施工之前,把误差消灭在施工之中,不给防水工程留下任何隐患。2、施工方法和材料代用必须要有书面通知,任何人不得随意更改。3、现场材料配比要专人负责,技术人员在现场把关,不能凭经验估计。

第六章安全生产的技术组织措施

一、安全组织措施

1、树立严密的安全制度:确保安全施工,以此作为项目经理的主要考核目标;

2、实行安全生产目标控制管理:在布置施工任务的同时布置安全生产指标和要求,考核工作成绩的同时也考核安全指标的完成情况;

3、进行安全教育:对所有进场的职工,必须进行安全生产的消防意识的教育工作,坚持特种作业持证上岗的制度;

4、项目设兼职安全员:赋予他们安全一票否决权,严格制止违章指挥和违章作业,加强对安全生产检查和考评工作,凡发现安全隐患,必须及时整改;

5、认真编制安全生产措施:在各分项工程施工前,班组长必须进行书面的安全技术交底,做到交底内容明确,针对性和实用性要强,操作人员必须按交底要求和安全操作规程进行施工。

二、安全技术措施

1、凡是进场的施工人员必须戴好安全帽,现场内严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋,更不能赤脚上工地,作业前严禁喝酒;

2、不准在施工现场打闹,不准从高空掷物,非有关人员不准进入危险区域内;

3、未经施工负责人批准,不准任意拆除架设设施、吊绳等安全装置;

4、施工用电不准私搭乱接,必须由甲方或经得甲方同意后派专人负责,严格遵守供电规则和操作规程;

5、易燃易爆物品应离开火源,且不能长时间在太阳下暴晒。

第七章文明施工的技术组织措施

一、遵守施工措施:

1、施工现场管理人员,工人应戴不同颜色的安全帽,统一服装,佩戴工作证;

2、控制施工噪声,尽量做到施工不扰民;

3、危险施工区域派专人值班,并悬挂警示牌。若晚间施工应挂警示灯;【地下广场防水施工方案】

4、人人要讲究施工场地卫生,禁止随地大小便;

二、场地整齐措施

1、现场要做到文明、整洁,垃圾、杂物应及时清扫并倒放到指定地点,不得随地乱倒乱扔;

2、施工时所用的脚手架、工具、机械和管线及其它材料应按管理人员所指定的区域、位置摆放整齐,不得乱摆放,影响车辆出入与人员通行,现场动用火源应先征得甲方同意,并配备灭火器材。

三、工完料清措施

根据施工现场实际情况,划分文明施工责任区,落实责任人,做到文明施工有人管,有人抓。操作工人每日下班前,都必须将自身操作环境进行清理,做到工完场清。

第八章保修方式及质量承诺

一、本公司专业承担防水补强工程施工,是一家通过ISO9001质量体系认证的防水工程施工及防水材料生产企业,具有建委颁发的专业资质证书;

二、本公司以质量求生存,以信誉求发展,为了更好地服务于社会和客户,我公司对所承接的工程作出如下质量承诺:本公司按照《防水工程质量保修规定》实行五年保修,在保修期内,确因我方产品或施工质量造成渗漏,由我方免费负责维修。

方案三:种植屋面防水施工方案

第一章工程概况

1、工程概况

种植屋面,对防水层要求高,我公司为此提出了新的防水理念:采用堵塞基层毛细孔的涂料,加具自愈性、施工工艺简单的卷材组成,即采用:1.5㎜厚HG203水固化聚氨酯防水涂料(或2.0mm厚RJS208反应型聚合物水泥涂料)+2.0㎜厚PCM自粘防水卷材;其特点为:涂料可在潮湿基面(无明水)上施工,与基层的粘结强度高,严密封闭基层的毛细孔,涂层下不窜水,固含量高,一次可厚涂;自粘卷材将复杂的施工工艺在工厂生产完成,只要撕开底部隔离纸,将卷材立即粘于涂层上就完成复杂的卷材铺贴工艺,简单的施工工艺大大提高了卷材防水的施工质量和可靠性,并具有防根刺和自愈性,能与底部的防水涂料形成整体。

第二章选用材料介绍

2.1、HG203防水密封涂料:

2.1.1、HG203防水密封涂料简介

HG203防水密封涂料是中山市青龙防水补强工程有限公司引进美国最先进的高科技技术,采用进口原材料研制而成的真正的环保型单组份水固化聚氨酯防水密封涂料。该新型防水涂料已通过广东省建委的科技成果鉴定,获广东省重点新产品证书,经北海电厂、深圳皇安大厦、雅居乐凯茵群体别墅等无数工程使用证明:该材料具有无溶剂污染,涂膜高弹高强、加水固化和使用水泥一样方便,潮湿基面正常施工,具有良好的耐候性、耐腐性和防霉性,并适用于饮水工程,不愧为聚氨酯防水涂料发展的一个里程碑。

2.1.2、主要技术指标

执行标准:GB/T19250—2015

2.1.3、产品主要特点

①属反应固化型产品:

使用时加20%的水做固化剂,干固后的涂膜长期浸泡在水中,不会软化、起泡、龟裂,即不会发生物理性还原反应。

②真正的环保产品:

涂料无溶剂挥发,固化后无毒无异味,不污染环境,且适用于食品储存库及饮用水工程。

③不受基面干湿性限制:

潮湿基面上均可施工,且与基层粘结牢固。一般防水涂料都有要求基层干燥后或水分小于9%,这对高水位工地或雨季施工及赶工期的施工单位存在难题,水固化HG203防水涂料降低了对砼干燥的要求,与潮湿基层的粘结强度≥0.8Mpa,可胜任潮湿基面的施工,节省施工时间,具有极大的社会经济效益。

④涂膜固化迅速:

涂膜施工可一次成形,23±2℃的条件下,表干≤4h,实干≤12h,不受空气湿度大小影响,气温低时可通过加热水和催化剂的办法保证固化时间,一般-5℃的气温下均可进行施工。而目前深受用户欢迎的单组份水固化聚氨脂防水涂料吸收空气中的水分缓慢进行固化,但如果空气比较干燥,将会延长固化时间,且涂膜不能厚涂,需多次涂刷,因而耽误工期。

⑤固体含量高,单位面积用料少:

固体含量高达100%,1㎜厚涂层使用材料量一般为1㎏/㎡;施工安全方便,一次施工可达成所需厚度,自流平,防水层整体性好,即使基面发生大的变形(膨胀或收缩),涂膜也不会剥离开裂,有利于复杂变形施工,大面积也可采用机械喷涂施工。

⑥涂膜抗拉强度高

延伸性能好,耐热,耐寒(-40℃-95℃),耐化学腐蚀,耐老化,防霉性能好,并有阻燃性,屋面使用可达15年以上。

⑦:其它特点:

a、可以在涂膜表面刷上各种颜色,涂膜基本颜色为白色,也可以根据用户要求做成各种颜色以达到防水装饰效果。

b、可以通过添加橡胶粉沫做成防渗漏密封剂:添加砂子做成防滑层,也可以添加轻的空心填料做成隔热保温涂层,且不会降低其防水能力。c、维修容易,省时,省力,省费用。2.2、PCM自粘防水卷材2.2.1、材料简介

要想让防水层在任何不理想的基层条件与不熟练操作工人条件下,最大限度地发挥作用,避免窜水、防水层与砼结构基层牢固粘附于一起,形成可靠经济的防水层,用聚合物水泥(砂)浆来粘贴亲浆性良好的自粘橡胶沥青卷材完全可以做到。

无论是地下室顶板、侧墙、顶板、屋面板,无论是外防内贴还是外防外贴,用湿铺法施工PCM自粘橡胶沥青防水卷材是解决上述问题的最优方案之一。产品种类与规格种类

以胎体分:聚酯胎、玻纤胎、PE胎、无胎。规格

面积:20㎡、15㎡、10㎡

宽度:1000mm;厚度:1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.0mm2.2.2、主要技术指标

第三章、施工方案

3.1、方案

1).施工流程大样图

2).施工工艺流程

钢筋混凝土屋面结构层→找坡和找平层→1.5㎜厚HG203水固化聚氨酯防水涂料(或2.0厚RJS208反应型聚合物水泥涂料)→2.0厚自粘防水卷材→40厚C20细石混凝土保护层→排水层→无纺布过滤层→营养种植土→花草

2015卫生间防水施工方案
地下广场防水施工方案 第七篇

方案一:卫生间防水施工方案

卫生间狭小,折角较多,管道也比较多,不适合用卷材,比较好的选择就是防水涂料了。故而欧耐克水性防水涂料,具有超高强度、粘接力强、耐磨性好,管根部及阴阳角容易处理,施工比较方便,防水质量容易保证。根据工程师提供的施工资料,以欧耐克产品为例,讲述防水涂料施工方案:

一、欧耐克防水产品主要特点:

1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工;

2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;

3、无毒,无污染,施工简便,工期短。

4、防水涂料应储存于阴凉、干燥处。

二、施工条件:

不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。

三、施工准备:

1、防水涂料进入现场,必须按国家标准进行复验,材料合格后方能使用。

2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。

四、施工工具:

1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚;

2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;

3、涂料涂覆工具:滚子:用于平整基面的拖刷;刷子:用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。

五、施工工艺:

在施工卫生间现浇板时,预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;施工时必须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生。使用欧耐克1:2.75K11通用型防水涂料,并对管道四周及砼翻边处用RS-240丙烯酸防水乳液进行重点处理,以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。

1、基层处理:让基面洁净、平整,孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整。施工前用清水湿润至无明水为准。

2、用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面,不可漏刷。涂刷时如有气孔,应反复涂刷将气体排出,涂刷完第一遍,待其表干不粘手后,再依次交错涂刷第二遍,如此反复至少两至三遍。

3、养护;防水施工8小时后,喷细雾水养护,至少24小时后进行闭水试验(温度较低或通风不良时,可适当延迟进行)。

六、注意事项

1、不能在0℃以下或者有明水,淋雨施工,搅拌好的浆料应在2小时内用完,超时切勿加水.

2、空气太潮湿或不通风的地方,应采用通风设备加快防水层干固。

3、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层,以免损坏防水层。

七、工程检验:

防水施工完毕后,应认真核查,涂膜防水层是否有裂纹,脱落,起泡,皱皮,流淌等现象,如果有,应及时补救。

蓄水实验,须待涂层干固后进行。一般情况需48~72小时以上,以涂层干涸为准。卫生间防水完工后蓄水24小时不渗漏为合格。

方案二:卫生间防水施工方案

1.1本工程卫生间防水采用SBC聚乙烯丙纶防水卷材。

2、施工准备

2.1材料准备

SBC聚乙烯丙纶防水材料、水泥、砂、建筑胶、水不漏等。

2.2主要机具

电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。

2.3作业条件准备

2.3.1卫生间楼面清理干净,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,通过验收;管道洞口吊模完成。

2.3.2卫生间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光,表面无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。

2.3.3与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为50mm的均匀一致、平整光滑的R弧。凡是靠墙的管根处均要抹出5%的坡度,避免此处长时间积水。

2.3.4铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除。

2.3.5基层做防水卷材之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、阴阳角等易发生渗漏的部位,应用水不漏进行处理,处理范围:管根、地漏周围100mm。

2.3.6卫生间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上翻300mm)做防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装。

2.3.7根据墙上的1m标高线,弹出墙面防水上翻高度水平线,标出立管与标准地面的交界线,卷材铺贴时要与此线平。

2.3.8厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。

2.3.9防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材。

2.3.10操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。

2.3.11防水卷材必须先检测后合格后方可使用。

3施工工艺

SBC防水卷材施工工艺流程:

基层处理——涂刷基层处理剂——铺贴卷材附加层——铺贴卷材——卷材封边——蓄水试验——保护层

3.1基层处理

先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用笤帚将尘土扫干净。

3.2涂刷基层粘结剂

粘贴防水层时,在基层上涂刷基层粘结剂,SBC胶粘剂含量为水泥重量的2.5%,即为一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。配制时将一袋胶粘剂与6kg~10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入边搅拌,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。将搅拌好的胶结砂浆满涂在基层上,涂抹要均匀,不允许漏涂。

3.3附加层施工

SBS防水卷材施工防水层,在阴阳角等细部先做附加层,附加层上下各250mm。

3.4铺贴卷材

3.4.1卷材的层数、厚度应符合设计要求。将SBC防水卷材剪成相应尺寸,在卫生间地面上满涂粘结砂浆将卷材向前滚铺、粘贴,四周墙上上翻300mm。

3.4.2卷材应垂直于水流方向(坡向地漏)铺贴,卷材搭接应沿着流水方向,防水卷材的搭接宽度,,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列。

3.4.3卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。

3.4.4铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。

3.4.5刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。

3.4.6接缝涂胶部位允许有少量积水,但不能造成涂抹的粘结剂的流淌。

3.5卷材封边

用水泥粘结剂接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘贴面可同时涂胶,接缝满贴,胶层厚度为1.0mm~1.6mm,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8mm~1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许出现露底、打皱、翘曲等现象。

3.6防水层细部做法

3.6.1管根与地漏、墙角:

基层做防水卷材之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、阴阳角等易发生渗漏的部位,应用水不漏进行处理,处理范围:管根地漏周围100mm。然后再进行卷材铺贴。

3.6.2门口细部做法:

门口处做成半径为50mm的R弧,在门口处从墙外皮起用水泥砂浆抹成高20mm至墙厚一半处阳角做成圆弧形,防水卷材铺贴至门口墙外皮。4防水层蓄水试验

4.1卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有下水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点至少20mm,24h后进行认真观察,尤其是管根、地漏处,不洇不渗为合格,否则应进行返工,直到不洇不渗为止。

4.2工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录表,然后请质检员进行核定,质检员核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,这样就可以施工防水层的保护层了。

5应注意的质量问题

5.1防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,因此在涂刷防水层之前,必须将基层的浮土等清理干净。

5.2地面面层做完后,进行蓄水试验,有渗漏现象:.主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20mm,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,底层渗部用碘钨灯烤干表层重新注水24h报监理验收。地面面层做完之后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。

5.3地面排水不畅:主要原因是做地面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水,面层施工时要按设计要求找坡。

5.4地面二次蓄水做完后,经监理验收合格后,即完成卫生间施工,并及时上报验收资料。

6成品保护

6.1防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。

6.2防水层每层做完后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层做完之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

3、地漏或排水口在做完防水之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。

4、做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得碰防水层,要精心细做,不得损坏防水层。

方案三:卫生间防水施工方案

一、工程概况:

东城国际世纪花园B3组团工程位于青岛崂山区辽阳路以南,海尔路以西,结构形式为框支剪力墙结构,总建筑高度约为71.2m,共22层,其中地下一层,局部地下二层,地上四个单体住宅公寓均为22层。按设计及业主要求,主体以上卫生间部位施工聚氨酯涂料隔离层。

二、编制依据和执行的规范标准:

1、经图纸审查办审查同意的设计图纸;

2、已经通过监理审批的施工组织设计;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001);

4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2001);

5、山东省《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2015;

6、“关于卫生间冷热水管敷设和排水系统变更问题”08010843#工程联系单;

7、公司内部有关施工规范、质量标准等;

三、施工机具、设备、施工现场要求:

1、劳动力准备:

2、施工机具:垂直运输机具和作业面水平运输工具,配料专用容器、搅拌用具以及施工中的涂刷辊压等小型工具涂料刮板等。

3、材料准备:

防水涂料:应符合现行的产品标准的规定,经试验合格的绿色环保产品,进场后经

(1)熟悉设计图纸及相关施工验收规范,掌握涂膜防水的具体设计和构造要求。结合本施工方案,编制具有可操作性的施工技术交底。

(2)涂料防水基层已经完工,并通过验收。结构基层表面平整、牢固、洁净干燥、不得有起砂、疏松、空鼓等缺陷,基层表面的泥土、浮尘、油污、砂粒疙瘩等必须清除干净。阴阳角、预埋件、穿墙管等部位施工前进行密封或加强处理到位,阴阳角做成圆弧形,半径应控制在2cm左右。墙面基层已用水泥界面剂砂浆修补平整。

(3)依据建筑+1m水平控制线好卫生间墙面涂防水层的标高线,地面的基层、防水层、找平层等坡向地漏的标志线。

四、施工方法:

1、本工程卫生间地面采用聚氨酯涂膜防水。

2、卫生间室内地面做法:

a)30厚C20细石混凝土向地漏找坡随打随抹(内铺DN20水管)

b)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

c)2厚聚氨酯防水涂料一道四周上翻300

d)素水泥浆结合层一道?

e)现浇钢筋混凝土楼板面(表面打磨平整)

混凝土楼面修补平整后刷聚氨酯防水涂膜,其中后砌填充墙抹灰后刷聚氨酯防水涂膜至距建筑地面300;混凝土墙修补平整后刷聚氨酯防水涂膜至距建筑地面300,涂厚为2mm。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

基层清理→第一遍涂膜层→第二遍涂膜层→第三遍涂膜层→蓄水试验

3.3.1配料:

配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。

配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌,搅拌应在清洁、干燥的圆形容器中充分搅拌均匀,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化。及时清除容器和搅拌器上的涂料,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。

3.3.2施工:

3.3.2.1将基层处理后,就可以进入大面积防水涂抹,操作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,在固化后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,厚度在0.7mm左右。第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.8mm左右。涂层总厚度为2mm,后一遍涂膜应与前一遍涂膜的涂刷方向垂直。(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)

当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如甲苯,二甲苯)或磷酸稀释,其比例控制在10%以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。

3.3.2.2涂膜防水层出门宽度统一为50mm,墙面四周上翻300mm,阴阳角和管道根部应增加涂刷遍数做为附加层。

3.4涂膜施工完毕后,蓄水高度20~30mm,进行不少于24小时蓄水试验。

五、质量控制措施

3.施工前,做好技术交底工作,使用每个工人都能明确有关的操作工艺和质量要求,以利于进行质量检查和控制。

六、注意事项(主要质量通病及预防措施)

1.涂层空鼓、有气泡

(1)产生原因:基层清理不干净,底胶涂刷不均匀或找平层含水率高于规定要求。

(2)预防措施:涂刷之前基层必须清理干净,并做压粘试验。

2.灌水试验出现渗漏

(1)产生原因:地漏、管根、阴角等部位基层处理不细致,附加层漏铺或铺设不到位。

(2)预防措施:对上述部位在封堵及基层处理时要认真细致,在做隔离层以前先做一次灌水试验,对渗漏部位进行处理后再施工防水隔离层。附加层应严格按照要求铺设,在大面积施工前认真检查一遍,不得漏设。

七、成品保护措施

1、建立成品保护小组,设专人管理。

2、上一遍涂层未干透之前,不得上人做下一层。

3、严禁在防水层的施工过程中和施工完成后保护层未做之前,在有防水的房间内以任何形式动火。

4、完工后在养护过程中应进行拦挡,避免受侵害。

八、安全生产与文明现场施工

1、施工过程中必须配备灭火器材,严禁烟火。

2、聚氨脂等防水涂料均属易燃材料,储存与保管、涂刷要远离火源。

3、所有工序要做到工完场清,当天随手清,不准将剩余材料随便扔向地面。

6、聚氨脂防水涂膜中游离甲苯、二异氰酸脂及苯均为有毒物质,施工时应有较好的通风条件。

7、定期对职工进行安全教育,提高职工自我保护能力,增强职工自我防患意识。

8、非机电人员不准动用机电设备。机电设备防护措施要完善。

9、临边防洞口设防护栏杆。

2015屋面卷材防水施工方案
地下广场防水施工方案 第八篇

方案一:屋面卷材防水施工方案

一、施工准备

1、材料及要求

(1)材料采用北京市中通新型建筑材料公司生产的:聚物改性沥青复合胎防水卷材,规格:SBS.ⅠNK PE4。

(2)氯丁橡胶粘剂为黑色液体。

(3)嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。

(4)主要机具:电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、小线等。

二、作业条件

1.施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,屋面防水必须由专业施工队持证上岗。

2.铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。

3.基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率不大于9%。

4.卷尺及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。

三、操作工艺

楼梯间屋面做法:

4厚SBS改性沥青防水卷材,表面带页岩保护层刷基层处理剂一遍

20厚1:2.5水泥砂浆找平层

20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎渣找2%坡干铺150厚加气砼砌块

钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

顶板屋面做法:

20厚1:2水泥砂浆找平基层处理剂一遍

4厚SBS改性沥青防水卷材。

30厚聚苯乙烯泡沫塑料板,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘保护层钢筋混凝土自防水屋面板,表面清扫干净

四.工艺流程:清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层

1、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

2、涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

3、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落管、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

4、 铺贴卷材:卷材的厚度应符合设计要求。多层铺设时接缝应错开。将聚物改性沥青复合胎防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用,铺贴时随放卷随用火焰喷枪加 热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满沾牢固,搭接宽度满粘 法为80mm。

5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热趁热是二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度,末端收头用密封膏嵌填严密。

6、防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。

五、质量标准

六、成品保护:

1、已铺好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。

2、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

七、安全措施

1、施工时,应先检查基坑、槽帮土质、边坡坡度,如发现裂缝,滑移等情况,应及时加固,堆放材料应离开坑边1米以上,深基坑上下应设梯子或坡道,不得踩踏模板或支撑上下。 2、应戴安全帽。

3、夜间施工,应装设足够的照明。

八、施工注意事项

1、卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴仰角处应做成圆弧形。并符合规范的规定。

2、卷材防水层的搭接缝

应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。 3、卷材防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

方案二:屋面卷材防水施工方案

一、编制依据:

1.施工图

2.施工组织设计

3.屋面质量验收规范《GB50207-2002》

4.屋面工程技术规范《GB50345-2015》

5.施工合同

二、工程概况

来宾市丽景苑A#、B#、C#楼工程,位于柳来路与来华路交叉处。A幢建筑总长为26.94m,总宽为17.04m,建筑面积2467.87㎡;B幢建筑总长33.24m,总宽为16.74m,每幢建筑面积2968.6㎡;C幢建筑总长33.24m,总宽为18.24m,建筑面积2818.83㎡,屋面均贴3mm厚防水卷材防水。

三、施工准备

3.1材料及要求:

3.1.1.13mm厚高聚物改性沥青防水卷材

3.1.1.2高聚物改性沥青油毡技术性能要求

项目单位指标

聚酯胎麻布胎聚乙烯胎玻纤胎

拉力N≥400≥500≥50≥200

延伸率%≥30≥5≥200≥50

耐热度℃85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动。

低温柔度℃-15℃绕规定直径圆棒,无裂纹。

不透水性压力MPa不小于0.2

保持时间min不小于30

3.1.2配套材料:

3.1.2.1氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。

3.1.2.2橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。

3.1.2.3保护层料:石片、各色保护涂料。

3.1.2.470号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。

3.2主要机具:

3.2.1电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。

3.2.2喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。

3.3作业条件:

3.3.1施工前审核图纸,并进行技术交底;屋面防水由专业队施工,持证上岗。

3.3.2铺贴防水层的基层,将表面尘土、杂物彻底清除干净。

3.3.3基层坡度符合设计要求,表面顺平,阴阳角处做成圆弧形,基层表面干燥,含水率不大于9%。

3.3.4卷材及配套材料经验收合格,规格、技术性能符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料避开火源。

四操作工艺

4.1工艺流程(热熔法施工):

清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层

4.2清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

4.3涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

4.4附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。

4.5铺贴卷材:卷材的层数、厚度符合设计要求。多层铺设时接缝错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。

4.6热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。

4.7防水保护层施工:防水层表面涂刷银色反光涂料。

五质量标准

5.1保证项目:

5.1.1高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,符合设计要求和有关标准的规定。

5.1.2卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

5.1.3卷材防水严禁有渗漏现象。

5.2基本项目:

5.2.1铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处呈圆弧或钝角。

5.2.2聚氨酯底胶涂刷均匀,无漏刷和麻点等缺陷。

5.2.3卷材防水层铺贴、搭接、收头符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

5.2.4卷材防水层的保护层结合紧密、牢固,厚度均匀一致。

六、成品保护

6.1已铺贴好的卷材防水层,采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,做好后及时做防水层的保护层。

6.2穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。

6.3屋面变形缝、水落口等处,施工中进行临时塞堵和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。

6.4屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

七、应注意的质量问题

7.1屋面不平整;找平层不平顺,造成积水。施工时找好线,放好坡,找平层施工中拉线检查,做到坡度符合要求,平整无积水。

7.2空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓。铺贴卷材掌握好基层含水率,不符合要求暂不进行铺贴卷材,同时铺贴时做到平、实,压边紧密,粘结牢固。

7.3渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

八、质量记录

本工艺标准具备以下质量记录:

8.1高聚物改性沥青卷材及胶结材料有产品合格证,材料进场前进行复试并有资料。

8.2胶结材料配制资料及粘结试验。

8.3隐检资料和质量检验评定资料。

九、安全措施

9.1改性沥青防水卷材是易燃品,在运输、贮存和施工中注意防火,施工现场准备可靠的灭火工具。

9.2改性沥青卷材及辅助材料均有毒素,操作者施工时戴好口罩、袖套、手套等劳保用品。吃饭、喝水、抽烟前洗手。

方案三:屋面卷材防水施工方案

屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。

1.施工前准备工作

1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:

1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;

1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批;

1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;

1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;

1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;具体施工验收程序见下图:

1.2.材料准备

SBS改性沥青防水卷材。屋面选用35#(3mm)聚脂胎,I型,PE膜覆面和板岩覆面卷材。

1.3.施工用具

根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

2.施工工艺及方法

2.1.施工工艺流程

2.2.施工方法

2.2.1.基层检查验收

基 层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整 检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。防水基层若 有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。

2.2.2.冷底子油施工

先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。

2.2.3.防水卷材的铺设

防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。

⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。

⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;

⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。

⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。⑹卷材搭接按以下方法进行:

a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;

b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。

c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。

第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。

d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。

⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

2.2.4.成品保护措施

⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。

⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。

2.3.细部构造处理

防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。

2015屋面防水专项施工方案
地下广场防水施工方案 第九篇

方案一:屋面防水专项施工方案

一、工程概况

经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工:

1、屋面渗水施工:

由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。

2、外墙渗水处理方法(方法有两种):

方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响!

方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。

二、施工方法

1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。

2、确定屋面工程检查验收程序:

进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。

3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。

4、防水材料的选择:

a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。

b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。

c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。

5、施工机具:

主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。

三、主要工序施工方法

各工序施工要点

a、管根处理:先沿管根四周凿8-10CM宽深3CM的沟槽,然后用清水冲洗干净,稍干后沟槽平面、与管道交接立面用水泥砂浆抹平1CM厚,待二至三天后,再进行防水附加层处理。附加层做法先用油膏嵌填成圆弧状,然后铺贴一层卷材附加防水加强层。

b、设备基座处理:基本同“管根处理”方法。

c、防水层施工(SBS沥青卷材)

施工要点:采取“滚铺满粘”法施工、按照“先高后低、先远后近”的施工顺序。其操作程序:加热→滚铺→排气、收边→压实→清理。

把好原材料关:原材料必须符合设计要求,要有产品合格证,经抽样检验合格后方可使用。

基层处理:必须将基层表面清理干净,使之清洁干燥,涂刷朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料待其干燥清理后满涂冷底子油二遍。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,防水层施工完后不得有人行走。

直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留20mm×20mm的槽,填嵌密封材料,然后加铺附加增强层。屋顶泛水处加铺卷材嵌入线槽内,用水泥砂浆压实。

铺贴方向:平面采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝顺流淌方向搭接。女儿墙立面采用纵向敷设,自上向下对正,自下向上排气压实,找平层要与卷材同时涂胶,厚度约为1MM。

卷材搭接宽度:长边、短边搭接宽度均为80mm,同时相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上,以免接头处多层卷材相重叠而粘结不实。

搭接缝施工:在进行搭接缝粘贴前,先将下层卷材上表面80MM宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色时即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整卷材料用完后,在所有搭接缝边用SBS改性沥青弹性密封膏涂封,宽10MM。

损伤处理:卷材损伤点需做附加层,附加层卷材应长出损伤点周边120MM,用水泥胶满粘。

卷材热熔胶的加热程度:烘烤时卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪沿卷材横向缓慢来回移动,移动速度要合适,使卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,涂油已溶化,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。

辊压、排气:趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平展,无皱折、无脱落、大起壳、鼓泡现象。施工完毕后再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

成品保护:在进行防水层施工时,不得在其上进行其它工作。不得在防水层上凿孔打洞,也不准在防水层上拌制砂浆,如确需进行其他少量工作时,必须采取隔离措施。如发现防水层有破损时,应及时组织修复。

③、屋面施工时注意事项:

a、分格缝采用嵌填密封材料的方法处理。所有分格缝应纵横相互连通。进场材料按规定检验,合格才能用于工地。

b、穿过屋面的管道等与屋面相交处,周围用柔毡材料增强、密封,不得渗漏。

c、防水材料事先应进行样品验收,符合设计防水要求的使用年限,铺贴时位置准确、顺直。

d、施工遇雨时用彩条布遮盖。

四、屋面施工安全注意事项:

①、严禁在雨雪天施工,五级风以上时不得施工。

②、严禁在屋面上向下抛掷任何物体。

③、严禁在屋面外沿攀爬。

④、屋面所有材料必须隔离堆放,易燃材料如汽体必须用容器密封保存好。严禁在阳光下暴晒。

⑤、热熔器使用前检查加热器,喷咀不得堵塞。

⑥、卷材堆放要远离火源。

⑦、操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤。

⑧、操作人员应穿软底平胶鞋、佩带好安全帽。

五、质量保证措施

1、制定质量控制标准:

屋面基层表面密实、无起砂、起皮、开裂,平整度、坡度符合规范要求。卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口,铝箔保护层完整,无损坏。

2、加强工序质量检查

找平层用2米直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5MM,外观检查无开裂、无酥松、起砂。

防水层每完成一道工序后,由专职质量检查员进行检查验收。合格后方可进行下一道工序的施工。

防水层做完后,检查屋面有无渗漏现象或积水,排水系统是否畅通,在雨后或持续淋水2小时后进行检查。

3、防水材料的质量控制

材料进场后,必须检查其出厂合格证、使用说明书,并随机抽样3卷进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复验。

密封膏取样作施工度、粘结性、耐热度、柔性试验。

建议采用的材料品牌:

a.朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料

b.“帅旗”牌4MM厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

c.“禹王”牌、宏泰牌等4MM厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

方案二:屋面防水专项施工方案

材料及主要机具:

(一)主要材料:

1、用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2、水泥砂浆:

(1)水泥:不低于325号的普通硅酸盐水泥。

(2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。

3、粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。

配套材料:

4、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。

5、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。

6、保护层料:石片、各色保护涂料。

7、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。

8、弹性体改性沥青防水卷材:SBSⅡ型3mm厚防水卷材。

9、JS复合防水涂料。

(二)主要机具:

1、机械:砂浆搅拌机、电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。

2、工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。喷灯或可燃气体焰炬、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。

二、作业条件:

1、找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。

2、各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。

3、根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。

4、施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

5、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。

6、铺贴防水层时基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。

7、基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。

8、卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。

三、劳动力情况:

砌筑瓦工安排3人,壮工5人,防水工3人。

四、工期安排:

2015年4月30日至2015年5月10日,工期共计11日历天。

五、操作工艺:

基层清理→ 管根封堵 → 标高坡度弹线 → 洒水湿润 →水泥砂浆找平层 → 养护 →→ 验收 涂刷基层处理剂 → 铺贴卷材附加层→ 铺贴卷材 → 热熔封边 → 涂刷JS复合防水涂料→蓄水试验 → 保护层

1、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

2、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

3、抹水泥砂浆找平层:

1)洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。

3)铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。

4)养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

4、铺设防水卷材层:

1)清理基层:施工前将验收合格的找平层表面尘土、杂物清理干净。

2)涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

4)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。

5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。

6、涂刷防水涂料:涂刷JS复合防水涂料。

7、防水保护层施工:上人屋面按设计要求做刚性防水层屋面保护层。防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撤石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。

六、质量保证:

1、原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2、屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰;

3、水泥应有出厂合格证或试验资料。

4、水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

5、找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。

6、找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。

7、允许偏差项目,见下表:

8、弹性体改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。

9、卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

10、卷材防水严禁有渗漏现象。

11、铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处应呈圆弧或钝角。

12、卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

13、卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。

七、成品保护:

1、抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。

2、找平层施工完毕,末达到一定强度时不得上人踩踏。

3、雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入塔塞。

4、已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。

5、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。

6、屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时塞绪和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。

7、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

八、应注意的问题:

1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

3、倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

4、屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。

5、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。

6、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

九、安全防范措施:

1、屋面铺贴卷材,四周应设置1.2米高的围栏,本工程使用大楼屋面原有围栏;

2、配制材料的现场应有安全及防火措施,遵守安全操作要求。

3、配制胶泥的稳定剂,有的是有毒粉末,应防止吸入鼻内。

4、配制、施工操作时,应戴手套、口罩、穿工作服等。

5、搅拌材料时,加料口及出料口要关严,传动部件应加防护罩。

6、凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症等不适于高处作业者不能进行屋面工程施工。

7、上屋面前应检查有关安全设施,如栏杆是否牢固,检查合格后,才能进行高处作业。

8、碎瓦、杂物、工具等应集中下运,不能随意乱掷。

9、高处作业操作人员不得过分集中,必要时应系安全带。

10、材料存放于专人负责的库房,严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。

11、施工现场和配料场地应通风良好,操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口,并应配戴手套及鞋盖。涂刷处理剂和胶粘剂时,必须戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂擦防护膏。操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

12、患有皮肤病、眼病、刺激过敏者,不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等,应停止作业。

13、使用液化气喷枪及汽油喷灯,点火时,火嘴不准对人。汽油喷灯加油不得过满,打气不能过足。

14、装卸溶剂(如苯、汽油等)的容器,必须配软垫,不准猛推猛撞。使用容器后,其容器盖必须及时盖严。

15、高处作业屋面周围边沿和预留孔洞,必须按“洞口、临边”防护规定进行安全防护。

16、防水卷材采用热熔粘结,使用明火(如喷灯)操作时,应申请办理用火证,并设专人看火。配有灭火器材,周围30m以内不准有易燃物。

17、雨、天应待屋面干燥后施工。六级以上大风应停止室外作业。

18、下班清洗工具。未用完的溶剂,必须装入容器,并将盖盖严。

方案三:屋面防水专项施工方案

一、施工准备

屋面施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。技术交底应落实到人。

按设计要求备齐材料,使用材料应从评审合格的分承包方处进货,应具备质保书、检测报告,进场材料应按规定取样复试,确保其质量符合技术要求。严禁在工程中使用不合格产品。合格的材料按规定专人看管,现场材料应堆放在对施工无影响、便于使用,又不妨碍成品保护的位置。

二、施工方法及注意事项

1.现浇混凝土屋面板浇捣

对于屋顶结构层,混凝土要按密实混凝土的要求进行施工,施工前严格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及资源,不得留任何施工缝。

用于屋面的混凝土选用稳定性好的大厂水泥,严格控制水灰比,并掺加水泥量5%-10%的Ⅰ级优质粉煤灰和高效减水剂,以尽量降低混凝土水化热。 严格控制粗、细骨料的含泥量,规定石子、黄砂含泥量均不得大于1%,减少混凝土的干缩。

浇筑混凝土时做好泌水处理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的质量和抗裂性能。

加强混凝土的早期养护。保持砼表面14d湿润,或在一周蓄水5cm以上保持7d,保温保湿养护混凝土。

2.水泥砂浆找平层及其它施工

施工前必须仔细全面检查砼现浇板本身的防水如何,发现有渗漏现象时应及时填堵,并浇水检查,直至确保无渗漏后方可进入珍珠岩找坡施工。找坡应顺畅,不应凹凸不一,确保水流畅通。并及时做好上部的找平,保温和柔性卷材施工工作。尽可能不让珍珠岩找坡和聚苯乙烯泡沫塑料保温层暴露时间太长。 水泥砂浆找平层砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,用2m长直尺找平。

待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平:终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面应根据《产品保护工作程序》做好成品保护工作。

注意气候变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。 铺设找平层12H后,需洒水或喷冷底子油养护。

找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。

3、隔热层

采用40厚珍珠岩保温板。

(1)铺设时找平层应干净、干燥。

(2)珍珠岩保温板不应坡碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应用锯锯平拼接使用。破碎锯下的可用作找坡。

(3)保温板应铺平,垫实、垫稳,紧靠基层表面。

(4)接缝处用珍珠岩保温板的碎悄填嵌饱满。

保温层上20厚1:2.5水泥砂浆找平层特别要注意表面平整,不能有局部凹凸,不能有积水现象,故施工时要用2米长硬括尺括平,铁板压光,待砂浆收水后再用木蟹打毛,第二次用铁板压光,确保不起灰、不起砂、不起皮。 4、851防水涂料施工

(1)涂膜防水施工时首先应清扫基层,然后涂刷底胶,底胶的配合经是聚氨脂甲组分、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例配合搅拌均匀涂刷在基层表面上,干燥4h以上才能进行下工序施工;

(2)将聚氨酯防水涂料均匀涂刷在涂过底胶和干净的基层表面,要求厚度均匀一致,每遍涂布量为0.6--0.8kg/m2。

(3)涂完第一遍涂膜后,一般干燥6h以上至基本不粘手时,方可按上述涂刷第二遍涂膜,但对于平面的涂刷方向要求后一遍应与前一遍的涂刷方向相互垂直。

(4)保证防水涂料的厚度不小于1.8mm。

5.细石砼刚性防水层施工

细石砼保护层施工前,应按设计要求支设好分隔缝木模。一般每格面积不大于36m,分隔缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑,不留施工缝。振捣采用铁辊滚压和人工拍实相结合的方法,不得采用插入式机械振捣器,防止破坏隔离层,上表面用平板振动器拖平。振实后随即用刮尺按排水坡度刮平,并在初凝前用木抹子提浆抹平,初凝后及时取出分格缝木模,终凝前用铁抹子压光。

细石砼浇筑完后应及时进行浇水等养护,养护时间不应少于7d。养护完后,将分格缝清理干净,嵌填防水油膏嵌实密封。(彩色防滑地砖保护层施工同楼地面)

3.顺水条、挂瓦条固定及英红瓦铺盖。

(1).将顺水条、挂瓦条用沥青涂刷进行防腐处理,待干燥方可使用。

(2).在坡屋面上弹出顺水条,放置位置线平行于斜坡方向放置,间距@500。

(3).根据弹线将顺水条在屋面上固定,并用1:2.5的水泥砂浆在顺水条于屋面交界处做成弧形,待干后涂851二遍。

(4).弹出挂瓦条布置位置,方向垂直于顺水条,间距345,然后根据弹线用不锈钢钉将挂瓦条在顺水条上固定。

(5).锈钢钉配用英红瓦专用搭扣将英红瓦固定,转角处用切割机割去多余部分再盖好脊瓦。严禁使用破损瓦片。

(6).加强突出屋面部分防水处理。

四、防止渗漏措施

屋面施工中防止渗漏应特别注意以下问题。

1.采购的材料应具有质保书、检验报告,材质优良方可使用。

2.进场材料不得露天堆放,应有保护措施。

3.现浇钢筋砼屋面应振捣密实,防止裂缝产生。

4.基层应稳固、平整、清理干净。

5.落水孔、天沟、上人孔、女儿墙根及阴阳角卷材收边等部位节点部位渗漏水是屋面通病,施工应严格按设计及常规做法进行,并指派专人监督。

6.屋面伸缩缝、分格缝的做法严格按设计与规范的要求进行,施工前后次序不得颠倒。

●【往下看,下一篇更精彩】●