一、技术经历:

我1987年在XXXX参加工作,先在化验室工作,先后做过水、煤、油化验及绝缘油色谱分析。在此期间,除认真做好本职工作外,自学电子技术,并达到了一定水平,能维修各种电器设备,经常为单位修理有关电子仪器、仪表,连当时油化班较先进的气相色谱仪出了故障,也进行过修复。1995年后,从事了一年的直流检修工作,尽管时间短,但成绩显著。参加了省局技改项目“XXX变电站调相机励磁系统改造“的现场安装调试,协同省中试所及有关高校的专家、教授工作了2个月,在他们帮助下努力学习相关知识,对电机励磁原理、回路,由不懂到熟悉,以至于能发现设计和调试中出现的问题,并提出解决方法,受到了专家们的好评。当时所属各变电站,大多使用模拟式可控硅充电机,其故障频繁,且维修难度大,需具备相当的电子技术知识,我担任这一工作后,排除了各类充电机故障数起;并负责了市局技改项目“浦沅变电站直流充电机数字化改造”,在本单位率先将模拟式可控硅充电机改造成数字式,降低了充电机故障率,提高了运行稳定性。

1996年后,开始从事继电保护工作,个人能力得到了更大发挥和展示。不到一年时间就熟悉了业务,担任工作负责人,承担了一系列重大工作。1997年参加了我局第一座综合自动变电站的二次安装和调试;1998年起先后负责了XX、等6座110KV变电站的无人值守改造工作;XX等多座110KV变电站增容改造工作。2000年后,除参与所辖20多座变电站定期检验和日常维护外,还主持或专业负责了大量基建工程:8个110KV新建变电站、4个220KV和10多个110KV变电站技改工程的安装调试工作。

在这些年的工作中,通过个人努力,技术水平不断提升,高超的技艺和敬业精神,为业内同行所目睹。04-05年间我在海南做了近一年工程,在三亚某220KV变电站技改施工时,由于业主对本人工作的高度认可,强烈要求把本不属于我公司施工范围的两项保护改造工程,交由我们做,业主说:你来做我们能放心。05年在海南儋洲,负责了某220KV变电站增容改造、保护换型工程,由于该站规模大、年代老、接线复杂,涉及的运行设备、回路多。当地继保同行对我们能否胜任工作,表示怀疑,认为我们根本做不了,最终得请他们来,并为施工设置障碍。面对此情况,我从容不迫,在进行详细的现场查勘后,精心编制了作业指导书和技术方案,精心施工,最终顺利、安全完成了任务。事后当地继保同行表示由衷佩服,认为我们的水平胜过了某些省级专业电建公司。05年底,我参与了公司一项外接工程的后期调试,在试运行阶段,发现10KV电容、电抗器组一次接线有误。我经过查阅分析,认为厂家和设计院提供的图纸错误,对安装人员进行了误导,排除了安装问题,经与厂家交涉后,对方认可,为单位挽回了经济损失,维护了公司在当地的形象。

我参加工作时只有高中学历,这些年努力学习,不断提升自我,取得了一些成绩。于1992年通过高等教育自学考试,获得英语专业大专文凭,1997年在湖南大学电力自动化升本专业函授学习,2000年取得大学学历和工学学士学位。2003年通过职业技能考试取得技师资格,并被市局聘任为继电保护技师。2006年参加国家一级建造师考试一次通过,取得电力专业一级建造师执业资格。2007

年担任继电保护班班长。

二、 解决的技术问题事例

从事继电保护工作后,处理和解决了大量技术问题,下面对我近年来所解决过的问题,略举数例。

(1) 发现和解决线路保护重合闸缺陷

我在实际工作中多次发现一些微机线路保护重合闸回路存在缺陷,在控制回路断线时会发生误动作,对这一问题我经过认真分析,找出了问题症结所在,提出了解决方法,并在《湖南电力》杂志上发表了题为《微机保护重合闸控制回路的改进》一文详述这一问题。

(2) 解决在无人值守改造工作中的技术问题

在常规变电站进行无人值班改造时,需加装位置继电器,极易发生红录灯同时亮、位置继电器误起动、不返回等异常现象,究其原因是由于灯与位置继电器之间,以及不同间隔之间通过控制母线,在KK开关处在不同状态时,形成了寄生回路所至。我采用在指示灯回路串接二极管以阻止电源反馈、改变位置继电器的接线等方法,使这一难题得以很好解决。

由于常规保护变电站接线复杂,在无人值守改造时会遇到各种意想不到的问题,比如产生寄生回路,就是一个典型,有时从图纸上很难反映出来,必须全面仔细分析,并正确处理。

(3) 解决XX变保护综自改造中问题

03年我负责了XX变综自改造,该站一次设备为原有GIS,二次更换为SEL保护,由某小公司组屏并提供综自系统。由于各种原因,导致施工图纸与现场出入很大,无法使用,我在现场对大部分图纸重新设计,并解决了一系列技术问题,下面是其中两例。

1、修改保护逻辑

由于SEL保护采用现场可编程设计,其动作逻辑交由用户现场编写,我以前没有接触过,但还是只用较少时间,就熟悉了其使用,并对厂家所编各保护逻辑进行了检查,发现厂家所编逻辑有不正确之处。比如在线路重合闸逻辑中,功能不全,没有设置不检定选项,且按要求在检无压一侧应同时投入检同期功能,以防止线路偷跳后重合闸不能动作,而厂家所编程序没有同时投入检同期元件;在主变复压保护中负序元件,电压闭锁计算不正确;主变没有按反措要求配置限时速断保护等等。这些问题经我指出后,均做了修改。

2、改进线路有压闭锁线路侧地刀控制回路

当进线线路有电压时,应闭锁线路侧地刀合闸回路,当时设计没考虑,经我提出后,设计院按通常做法,采用外加电压继电器的方式进行闭锁(见图一)。由于电磁式电压继电器常期带电,可能发生烧坏、接点卡住等故障,且用常闭接点控制,在线路TV断线时,会误开放,导致闭锁不可靠。我提出取消电压继电器,通过修改测控装置逻辑,由测控装置进行电压采样和判断、控制,用常开接点控制,只在线路确无压时动作(见图二)。经与保护厂家及设计部门商量,得到认可,并成功实施,简化了接线,使这一回路的可靠性大为提高。

为了防此误操作,线路侧地刀必须加入线路电压闭锁,在后来安装的塔牌水泥、三亚河西等GIS变电站,都推广采用了这一方法来实现线路侧地刀闭锁。

12继电保护中级职称专业技术总结

________________________________________

专业技术工作总结;一、个人简介;我叫XXX,XXX年至XXX年在郑州大学学习电力;近几年来,主要负责的有20多项变电工程项目继电保;二、三年来主要参建工程;(1)我作为变电工程项目专业技术负责,到目前为止;(2)共参加了以下变电站工程的年度集中检修;;参加了国网运行惠州鹅城换流站的2010年、201;(3)参加编制了变电工程“标准化”检修作业指导书;《201 专业技术工作总结

一、个人简介

我叫XXX,XXX年至XXX年在郑州大学学习电力系统及自动化专业,XXX年7月参加工作,在变电工程公司调试公司从事继电保护调试工作,XXX年-XXX年,担任变电广东项目部项目总工,XXX年XX月任调试公司副经理。

近几年来,主要负责的有20多项变电工程项目继电保护调试及项目技术管理工作,并在变电站工程电气安装的工作实践中,对变电工程的专业知识、专业方向有了更深入的理解和掌握,在日常工作中感觉到专业理论基础发挥了坚实有力的作用;通过对变电工程的施工技术准备、编制装材计划、编制施工组织设计及施工技术方案、检修作业指导书等,使我进一步熟悉和了解变电工程有关的技术标准、规程规范、相关的法律法规、技术政策;认真钻研新规程、新标准的修订,及时掌握专业技术的最新动态和要求,对变电工程施工技术管理提供有力的帮助;工作之余,坚持计算机技术和一、二次施工及标准化检修的理论学习,在施工实践中积极应用,使自己的综合能力取得长足的进步;多年来的施工技术实践,对自己的继电保护专业素质、组织协调、分析判断等综合能力都得到了有力锻炼和坚实的提高。

二、三年来主要参建工程

(1)我作为变电工程项目专业技术负责,到目前为止参加并完成了220kVXX变电站、220kVXX变电站、220kVXX变电站、220kVXX变电站、1000kVXXX工程、500kVXX变电站扩建工程、220kVXX变电站工程、220kVXX变电站改造工程等多个项目。以上每一工程在质量上均满足设计要求,未发生任何安全责任事故,按时或提前完成任务,并达标投产送电一次成功,特别是1000kV特高压南阳开关站工程获得国家优质工程金奖。施工质量和施工技术水平等许多方面收到了诸多业主的一致好评。

(2)共参加了以下变电站工程的年度集中检修;

参加了国网运行惠州鹅城换流站的2010年、2011年的年度检修,并担任技术总负责;参与1000kV南阳特高压变电站的全部两次年度检修,并担任保护专责专责工程师;参与国网运行灵宝换流站的多次年度检修,并担任保护专业专责 工程师。

(3)参加编制了变电工程“标准化”检修作业指导书;

《2010年南阳开关站年度检修作业指导书》、《2010年灵宝换流站年度检修检修作业指导书》、《2010年惠州换流站年度检修检修作业指导书》、《2011年惠州换流站年度检修检修作业指导书》。

三、勤于钻研,解决施工技术难题

三年来,无论是作为变电站工程的项目专业技术负责人,还是作为变电站工程的项目总技术负责人,我都是在技术上严格要求自己,力争每一项工作都做的

精益求精。我所参与过的工程全部都是顺利地投入运行,没有发生任何重大安全、质量事故。

在日常的施工中,积极钻研专业技术的同时也积累了丰富难得的宝贵经验。一分耕耘,一分收获,我参加的1000kV特高压南阳开关站工程被评为为“国家优质工程金奖”工程。这些既是对我以前工作的肯定,也是对以后工作的一种鞭策,我以后一定会更加强化在专业知识方面的优势,发挥自己的特长,为公司争得更高的荣誉,创造更大的效益。

四、善于总结,技术管理标准化

积极响应公司科学管理标准化。根据多年变电工程的施工经验,认真总结变电工程的各种施工技术方案、标准化检修作业指导书,这些都促进了施工技术管理标准化。使变电工程技术管理工作更科学、更规范、更到位。

五、集思广益,推广应用新技术

最近几年的变电施工过程中,运用了现代化的项目管理软件-P3E/C。我通过刻苦的学习,掌握了P3E/C的使用,利用P3软件建立的施工进度计划网络图;施工进度的控制从制定进度计划开始(制定了三级网络计划),根据施工经验、工程量、施工资源、施工能力和效率编制最科学的施工作业计划;在施工过程中由于外部条件的变化和初始施工计划编制的局限性,施工实际进度与计划进度存在差异,就定期对施工计划进行更新,进行进度、资源计划的对比、滚动调整,做到动态管理,达到保质、保量按合同工期完成检修任务的目的。

六、协调组织,弘扬团队精神

在工程施工中协调、组织、沟通和指导起着举足轻重的作用,负责变电站继电保护工作以来,特别强调发挥集体作用,弘扬团队精神;挖掘每个施工人员的潜能,发挥各自一技之长,是我的责任;面对近几年来施工工程多、任务重,工程施工人员又严重缺员的情况,为了能保质保量地完成工程公司的各项施工任务,我通过加强继电保护班内部人员的合理搭配,发扬团结合作,紧密配合的团队精神,在充分挖掘集体潜力的基础上,对公司变电工程施工计划进行了充分的分析、研究,从而大大提高了工作效率,并圆满地完成了工程公司的各项施工任务。

七、积极参加导师带徒活动

我在工程中结合施工技术多年来的施工经验,向新来学员讲解,积极讲解、贯彻国网公司、省电力公司等新的技术要求,使越来越多的新员工称为技术骨干。 积极参加公司的导师带徒活动,编写了变电站继电保护调试方案,结合自身的实际经验,声情并茂地为新来员工进行讲解,取得了很好的效果。目前,经我所带的新学员、徒弟都能独立工作。

在这几年的工作中,虽然在继电保护专业方面积累了一定的经验,但我也深知自己的知识有限,还要不断加强理论知识的学习。我也会以本次技师申请为契机,不断的去完善自己,、把自己所学应用到实际工作中,并毫无保留的贡献给班组成员,以期培养出更多优秀的继电保护调试人员。

为了适应电力建设事业飞速发展,我将在今后的工作中不断的加强学习,努力提高自己的管理水平和技术水平,大胆探索新方法、新工艺,并应用到实际施工中,及时总结经验,踏踏实实做好每一项工作,为电力建设作出更大的贡献。 在此,我郑重递交继电保护工技师申请,请领导与专家审核!

申请人:XXX

2012年08月26日

继电保护专业技术工作总结

单位工作总结范文

继电保护专业技术工作总结

继电保护专业技术工作总结

20xx年电网负荷增长快速,共24次刷新最高负荷历史记录。电网巨大的运行压力,对作为电网卫士的继电保护装置也提出了更高的运行要求。为使继电保护和安全自动装置能够稳定、安全、可靠地运行,分公司全体继电保护工作者保持了高度的责任心,克服困难,全力以赴,按质按量完成了继电保护的维护、抢修、技改任务,保证了电网的安全运行。现将有关工作总结如下:

一.一年工作简况

一年来,继电保护人员精心维护、坚守岗位,及时、准确地处理了运行中继电保护和安全自动装置出现的异常问题。全年共计处理二次缺陷126项,节假日抢修42次,为电网的安全、可靠运行提供了有力的保障。

一)设备运行指标文秘114版权所有

二)主要生产技术指标完成情况

三)继电保护及安全自动装置定检完成情况

继电保护及安全自动装置每年一次的定期检验是继电保护工作的重点,对于防范事故、消除隐患、完善回路等具有积极作用。20xx年的继电保护定检工作已按计划100%完成。其中,完成主系统(包括110kv保护、主变、备自投、录波器、低周减载、dwk)装置定期校验224套,完成10kv系统(包括10kv馈线、站变、电容、消弧线圈、10kv母联、公共回路)装置定期校验692套。 通过定期校验,共发现并更换了存在隐患或已发生故障的保护插件39件,处理二次回路异常问题6次,处理ct二次回路绝缘降低缺陷8次,较好地消除了设备和二次回路存在的事故隐患。

四)继电保护及安全自动装置动作情况

1.110kv线路保护共动作4次,正确动作4次,正确动作率100%,重合闸动作4次,重合成功2次,重合闸成功率为50%。

2.110kv线路备自投装置动作3次,正确动作3次,正确动作率100%。备自投装置的可靠运行对电网安全度夏和保证变电站连续供电起了应有的作用。

3.故障录波器动作一次,正确录波1次。

4.10kv保护动作855次,正确动作855次,正确动作率为100%;重合闸动作711次,重合成功511次,重合成功率为71.2%。

二.继电保护及安全自动装置现状及运行情况分析

一)设备现状

供电分公司属下现有35座110kv变电站,各种继电保护及安全自动装置的数量统计如下:

二)运行情况分析

1、isa系列保护:

isa保护是我公司使用面最广、运行时间最长的微机保护,主要型号有isa-1、isa-1h、isa-200、isa-300四个系列,共计有主变保护44套,10kv保护(包括10kv母联保护)400套,低周减载装置2套。各型号的数量统计如下表: isa-1保护1992-1996年间在我公司安装使用较多,至今共有24套主变保护、208套10kv保护在运行中。isa-1是最早期的数码管微机保护,大部分运行时间已接近十年,保护插件内的元器件已逐渐老化,插件故障率明显偏高。

变电站业务工作总结
变电站继电保护业绩 第二篇

业务工作总结

本人从事工作19年来感觉到,变电站作为电力生产的一个重要环节,其运行管理水平的高低,将直接影响到电网的安全和经济运行。要确保变电站的安全运行,必须把好操作和事故处理两个关。现将自己的变电运行工作总结如下:

一、操作方面

电气运行人员在改变系统运行方式或异常处理过程中,有时会因为运行人员自身责任造成电气误操作,致使发生或扩大事故。误操作的结果不但使供电中断、电量损失、调和损坏,而且对社会用户也有较大影响,有时甚至危及操作人的人身安全。至今误操作事故在电力事故中仍占较大比例。为了使自己在工作中不出现违章行为,主要从以下几个方面要求自己:

(1) 加强安全思想意识。通过定期在班组开展安全活动,加强职工思想品德和职业道德教育,增强职工责任感及安全意识,增强对运行岗位重要性的认识,不断提高安全意识和责任心。

(2) 认真贯彻执行规章制度。无论是作为值班员、调度员还是站长,我严格执行变电运行岗位的各种制度,因为我们只有将制度与有章可循并存,才能克服了各种弊端,防止误操作事故发生。

(3) 加强业务学习,工作中做到到“三熟三能”的要求,在操作前进行“三对照”、操作中坚持“三禁止”、操作结束进行“三检查”。积极参加各种变电运行业务培训,并在培训中取得优异成绩。

(4) 完善和使用防误闭锁装置。防误闭锁装置是防止电气误操作事故的强制性技术措施,当人为因素造成误操作时,只要有完美可靠的防误闭锁装置往往丰易锈蚀,易失灵和不易维护管理等多种问题。造成使用不方便,甚至操作不动,延误倒闸操作时间。

二、事故处理方面

由于事故的突发性和不可预见性将给运行人员带来相当大的考验。运行班组围绕以下四个方面加强工作,其事故处理能力就会不断提高:

(1) 有良好的专业素质和较好的心理素质。了解电气设备在电力系统中的作用,掌握电气设备工作原理,熟悉电气设备状况和电气设备及运行规程。

(2) 根据继电保护及自动装置动作情况处理事故。在电气设备发生事故时,

首先反映事故现象的是继电保护及自动装置动作情况。作为一名变电运行值班人员的应各道继电保护及自动装置的工作原理,保护范围和自动装置在什么情况下动作,这样在发生设备事故时,通过继电保护及自动装置动作情况来分析事故原因,判断事故范围及正确处理事故。

(3) 掌握运行方式,做好事故预想。变电站有多种运行方式,及时掌握运行方式的变化。如果不掌握运行方式,一旦毫无思想准备,容易造成错误的判断和处理。如果运行方式发生变化做好了事故预想这样充分的思想准备,发生事故时能够及时果断地处理事故。

(4) 掌握设备状况有利于事故处理。 应该掌握电气设备的健康状况。当电气设备发生异常时,要对其存在的问题及时进行鉴定和分析。如不能坚持运行时,应及时向调度申请,将该设备退出运行。如不能退出运行时,应做好事故预想,提出反事故措施。对发生异常的电气设备加强监视,缩短巡视周期。对其所带负荷变化情况加强监视,有条件的可以改变运行方式,来缓解设备异常情况的进一步恶化,同时做好事故处理的准备。

三、总结

做好设备的维护检查,使缺陷及时发现并处理。同时保证操作正确,杜绝误操作事故发生,把好操作关;发生事故和异常时,使自己能准确判断,正确、果断处理事故,使事故损失减少到最少。把好事故处理关,就把好了变电站运行安全关。

继电保护年度工作总结
变电站继电保护业绩 第三篇

篇一:年度继电保护工作总结

宁夏发电集团六盘山热电厂 年度继电保护工作总结

批 准:

审 核:

编 制:生产技术部

宁夏六盘山热电厂生产技术部

二〇一三年一月六日 2012宁夏发电集团六盘山热电厂

2013年度继电保护工作总结

2013年我厂继电保护工作在宁夏电力调度控制中心、宁夏发电集团公司领导的高度重视与正确领导下,按照宁夏电网继电保护工作管理标准的要求,做了大量艰苦细致的工作,全面完成了2013年继电保护各项计划、反措整改任务等,进一步提高了我厂继电保护设备的的健康水平。现对六盘山热电厂2013年度继电保护工作进行总结。

一、继电保护动作情况

六盘山热电厂继电保护情况简介:我厂主电气设备配臵情况为:发变组保护、启备变保护为南京南自公司厂生产的dgt 801型微机型保护装臵,发电机励磁系统为abb公司的un 5000型微机励磁调节系统,线路保护分别采用南京南瑞的rcs-931bm保护与北京四方的csc 103c型微机保护,母线保护装臵为深圳南瑞公司的bp-2c型母线保护装臵、断路器辅助保护配臵为rcs-921a保护装臵。目前全厂保护装臵均投入正常。继电保护投入率为100%,自动装臵投入率为100%。故障录波完好率为100%,继电保护定检完成率为100%。

2013年我厂继电保护设备动作次数为0次,误动0次,正确动作率100%。

二、继电保护管理工作:

2013年度,我厂坚持结合国家、行业、宁夏电网对继电保护工作的各项管理规定开展技术监督和自查隐患等工作,目的在于提高我厂继电保护专业管理工作的水平,在全体专业人员的共同努力下,我们完成了如下工作:

1、结合现场实际,针对机组检修中技改、换型的设备,修订了继电保护管理设备的台账、检修记录、运行记录等基础设备管理资料,保证了设备管理资料的科学化、精细化、标准化。

2、对全厂所有电气设备使用的定值、参数、保护装臵软件版本等主要数据全部进行了校核、检查,保证了生产现场设备使用定值与定值通知单完全统一。

3、积极对技改、换型、新增继电保护设备的图纸、记录、台账等及时进行更新,保证了生产现场实际和基础资料完全一致。

4、修订并加强了保护及二次设备故障和缺陷管理力度,从制度和人员上保证了消缺工作的及时性和准确度。

5、为确保我厂保护装臵定值整定可靠,录入装臵准确,本年度安排继电保护人员进行了厂用系统保护定值校核复算,并对装臵现运行定值进行核对。

三、保护装臵的检验情况

继电保护装臵的检验工作是提高保护设备健康水平的重要手段,我厂在对继电保护检验工作坚持全面、有效、可靠的原则。厂部设立有继电保护试验室,按照规程要求配备了必须的试验仪器仪表,具备了开展各项检验项目的能力。在装臵检验管理方面,将检验工作纳入到继电保护技术监督管理的范畴中,每年年初根据保护检验规程、检修安排、运行情况、反措计划等制定详细的校验计划,明确校验时间与项目,并随技术监督年度工作计划下发。

我厂双机自投运以来,已对全厂所有继电保护设备全部进行了一次全面校验,无漏检及未检的保护设备。通过检验工作发现了不少保护装臵存在的问题,并及时进行了处理,对保护装臵的可靠性起到了应有的作用。

四、设备检修管理工作

2013年,我厂继电保护专业人员结合我厂机组检修机会以及春、秋季安全检查计划安排对生产现场设备进行全面治理和综合校验。对于检修中发现影响设备安全稳定运行的重大隐患组织专业力量及时进行了处理,完成#2机组标准化a级检修一次,一般性设备保护定检69台/套,完成一般性设备缺陷消除196项,截至目前,全部处理正常,全厂无带缺陷、带隐患运行的继电保护设备,全厂保护投入率、正确动作率全部达到100%。

主要开展工作如下:

1、根据区调保护处的的统一要求,利用机组检修机会,分别对#1、#2机组、起备变、330kv升压站各断路器ct端子箱进行检查,对于部分户外ct端子箱中引接直接地网的接地电缆线径不够100mm2缺陷,现已制定整改计划,按照检修安排,将整改情况反馈至保护处。

2、高质量按期完成六盘山热电厂#2机组标准化a级检修工作,检修后继电保护设备验收优良率全部达到100%;

3、利用#2机组a级检修机会对#2发变组保护进行了全检,完成了同期、厂用快切设备的综合校验,完成了#1、#2机组6kv厂用系统综保装臵的综合校验,规范了设备检定周期,确保了设备可靠投运。

4、利用双机检修机会,对机组厂用380v系统辅机保护进行了全面检查,对检查中发现的问题,及时进行处理,杜绝保护装臵误动的隐患;

5、利用#2机组的a级检修机会,完成了#2机组备用直流充电机接入主厂房直流系统的工作,加装后设备运行正常,各项试验合格。

6、联系发变组故障录波器厂家对我厂发变组故障录波器进行了程序升级和硬件更新工作,通过改造和升级,装臵消除了gps对时偏差、装臵运行中死机等缺陷,确保了装臵的可靠投运。

五、继电保护培训工作:

从人员培训方面,继电保护专业班组有意识的安排班组年青技术骨干力量承担大型保护定检及检修工作,让老师傅从安全及技术方面进行指导把关。真正把培训工作的基础与青工个人工作实际相结合,使得检修队伍整体技术素质有了坚实的落脚点,也有了一个相对可靠、可行的培训工作平台。这样既激发了年轻人的积极性,也保证了设备检修质量,同时也给年轻人创造了施展自己才能的空间舞台。也给班组创建学习型班组提供了良好的依据和基础。 检修班组在2013全年共组织外出培训10人次,技术讲课及现场培训40次,技术问答40道,现场考问90次、二次图纸绘制26篇,通过多方位、多形式的培训使班组成员技术水平得到了很大的改善,通过两台机组现场的维护消缺和机组a级检修工作,使班组成员的现场检修技术水平有了很大程度的提升,为班组今后教育培训及现场消缺打下了良好的基础。

六、继电保护目前面临的主要问题:

1、继电保护专业管理设备点多面广,且专业人员相对匮乏,具有成熟经验的人员岗位变动较快,骨干技术力量的不足,所以在应对目前较多的检修任务时,检修人员还存在设备检修、管理不到位的实际问题,需要继续加强技术培训力度,为检修队伍补充新鲜血液。篇二:继电保护工作总结

继电保护专业2005年上半年工作总结

2005年的上半年就要过去了,广大继电保护专业人员在局领导的大力支持和亲切关怀下,兢兢业业、无私奉献,克服重重困难,圆满完成了各项工作任务。上半年,全区继电保护正确动作率均保持了较高的水平,二次设备定期检验工作和缺陷消除工作均达到了年初制定的安全生产责任书的要求,技改工程也能够按期高质量完成。对于在工作中发现的有关继电保护和自动装置的问题和隐患,能够认真对待,及时解决,保证了电网的安全、稳定、可靠运行。

一、2005年上半年主要工作回顾:

1、继电保护和自动装置的定期检验工作

继电保护和自动装置的稳定运行是电网安全运行的保障,对继电保护和自动装置的定期检验是保证装置正常运行的得力措施,全体继电保护工作人员为此付出了辛勤的努力,并取得了显著成效。上半年,包括年度预试工作在内,共对170套继电保护和自动装置进行了检验,检验过程严格遵守部颁规程和检验条例,对继电保护中的每一元件、每一回路都逐项检验,认真细致,不留死角。检验完毕后,及时撰写检验报告,报告格式详细齐全、内容清晰明了、审查无漏项。对于在检验工作中发现的问题,及时进行了整改。 例1:3月14日,在220kv崔搂变电站进行110kv线路的定检工作,在给保护装置断掉操作电源再给上后,出现控制回路断线情况。110kv线路保护操作装置采用许继四方公司生产的scx-11j型三相操作箱,经过认真审阅图纸,发现为操作回路中压力闭锁常开接点1yjj损坏,不能闭合所致, 1yjj的打开使得装置的负电源无法到达跳合闸线圈,构不成闭合回路,出现了控制回路断线。在这次定检工作中,共发现8个110kv线路间隔的操作箱存在这个问题,全部予以更正。

例2: 6月14日,在220kv梁庙变检验梁110kv母差保护时,检验人员通过监测压板电位变化,发现母差保护动作后,母联开关不出口跳闸,经进一步检查,发现母联出口继电器(mcj)的串联电阻损坏, 该电阻损坏后,母联继电器mcj无法励磁,母联出口继电器(mlj)不动作,其接点不闭合,导致母联开关不跳闸,更换mcj串联电阻后正常。

例3: 4月27日,在220kv梁庙变进行220kv线路i、ii裕梁的定检工作,在检查二次回路时,发现开关机构中用于非全相保护的接触器,由于二次接线拆除不全,存在寄生回路,容易误动,导致开关误跳闸。考虑到实际采用的为微机保护装置中的非全相保护,开关机构中的非全相保护已经弃置不用,因此,将机构中用于非全相保护的二次接线全部拆掉,排除了寄生回路造成的干扰,保证了开关的正确动作。

2、日常缺陷处理工作

设备维护是检修部门的工作重点,设备维护水平的高低直接关系到电网安全可靠运行的程度,各级领导对消缺工作都十分重视。在缺陷消除工作中,本着“一类缺陷不过天,二类缺陷不过月,三类缺陷不过季”的方针,不管白天夜晚、刮风下雨,缺陷就是命令,出现紧急情况时都能及时到达现场,排除了一个个危及电网安全的隐患和险情。凭着高度的责任心和高超的技术水平,有力的保障了变电设备的正常运行,也充分体现了我局继电保护队伍的整体水平和工作作风。

例如,自今年4月份以来,220kv崔健线光纤通道频繁报出“通道异常”信号,保护人员在处理时通过自环式检测法,发现崔健1光纤接口装置有问题,联系厂家进行更换,更换后正常。十多天后,该装置又出现异常,崔健1光纤接口装置频繁闪烁告警,经查为光纤盒有问题,更换光纤盒,重新对光纤进行熔接后通道恢复正常。

3、技术改造工程

按照省公司调度中心的要求,完成了220kvzg变220kv母线保护的更换工作。进一步提高了保护装置的微机化率。

二、2005年下半年工作安排:

1、按照年度定检计划的要求,认真进行保护装置定期检验工作。

按照年初制定的“2005年度继电保护和自动装置定检工作计划”认真进行下半年的装置定期检验工作,定检工作的开展应避免与渡夏期间抗旱保电工作相冲突,合理安排定检时间,保证设备该检必检的同时,最大限度的保证供电负荷。

2、千方百计做好设备维护工作,不准因为设备缺陷影响供电负荷。

我们的电网网架相对薄弱,输配电装备水平、设备可靠性以及自动化程度等方面相对落后,电网运行的外部环境较差,电网故障的机率相对也较大,要避免大面积停电事故和电网瓦解事故的发生,必须千方百计做好缺陷消除工作,争取设备缺陷能够按期消除,消缺率达到100%,使保护装置和自动设备处于良好的运行状态。

3、认真落实“五查”、“六复核”工作,加大反措执行力度。

认真进行继电保护专业的“五查”、“六复核”工作,加强专业技术管理,并形成常效机制,对发现的问题及时制定有效的整改措施。具体的说,在一个保护班组内,由工作负责人牵头,成立专门工作小组,对所辖变电站内的装置进行认真细致的检查,对自查中的发现的问题能举一反三,制订整改措施和计划,认真整改。

进一步贯彻落实《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》,加大反措执行力度。目前,我局在反措执行方面,还有潜力可挖。例如:反措中要求220kv主变保护应实行双重化配置,而截止2004年底,我局共有220kv变电站5座,主变8台,两台为双配(cl变崔#1变、jk变健#1变),其余均不满足二十五项反措要求。再如:反措中要求母线保护、主变保护作用于断路器双跳闸线圈,而我局220kv变电站母线保护均为单配置,220kv开关机构均为双线圈,双操作回路。商222开关为双跳闸线圈的sf6开关,但其保护为许继早期电磁式保护,单操作回路,亦无法实现双跳。

问题的解决需要各个部门之间的沟通和协作,我们要做的是,针对我局目前的反措执行情况,制定切实可行的年度、月度反措实施计划,认真执行,逐月考核,同时,严格执行上级部门要求完成的反措工作。

4、图纸管理的微机化。

图纸是继电保护人员必不可少的技术资料,缺少图纸或图实不符会严重影响继电保护人员的工作质量,进而给电网稳定运行带来隐患。但随着新设备的不断投运和老设备的更新改造,难免会或多或少的存在着图纸不符的现象。因此,要对管辖范围内的图纸进行及时整理、绘制和补充。为了提高工作效率减轻劳动强度、图纸管理必须实现微机化,按照局里的要求,争取在2005年底实现5座220kv变电站的图纸微机化工作。

5、完成##电网内各变电站的备自投新装工作,切实增强供电可靠率。

按照省公司对电网备自投装置要求,根据##电网的实际情况,针对220kv变电站和110kv变电站,分别制定切实可行的备投方案。对于220kv变电站,全站失压后,由110kv侧备用电源恢复对220kv变电站110kv母线供电。对于110kv变电站,工作电源开关跳闸后,由备用电源恢复对110kv变电站全站供电。下半年,完成220kv##变、zg变、cl变、jk变,110kv西郊变、宁陵变、董店变、王集变的备自投装置安装工作。

6、加强专业队伍建设,培养综合性技术人才。

加强技术培训工作,培训方式应灵活多样,培训内容应涉及到通讯、计算机网络等专业,培训的方向是培养综合性技术人才。在专业队伍建设方面,在保持相对稳定的基础上,坚持踏实、勤奋、严肃、认真的专业作风,营造团结协作的工作氛围,走可持续发展的道路。目前,继电保护专业队伍具有较高的水平,今后要在管理创新、业务流程再造,人力资源优化方面有所突破。

总之,在下半年的工作中,要进一步加强图纸定值、设备台帐、检验报告等的管理,更充分的使用〈〈继电保护综合信息管理系统〉〉,完善各种专业档案,完善继电保护各项制度,完善各种继电保护运行、检验规程。一方面努力更新专业技术知识跟上电网发展的步伐,另一方面积极探索新形式下的继电保护管理工作,最终使继电保护装置正确动作率保持在较高水平,构筑可靠的保证电网安全的第一道防线。篇三:继电保护中级职称专业技术总结 专业技术工作总结

一、个人简介

我叫xxx,xxx年至xxx年在郑州大学学习电力系统及自动化专业,xxx年7月参加工作,在变电工程公司调试公司从事继电保护调试工作,xxx年-xxx年,担任变电广东项目部项目总工,xxx年xx月任调试公司副经理。

近几年来,主要负责的有20多项变电工程项目继电保护调试及项目技术管理工作,并在变电

站工程电气安装的工作实践中,对变电工程的专业知识、专业方向有了更深入的理解和掌握,在日常工作中感觉到专业理论基础发挥了坚实有力的作用;通过对变电工程的施工技术准备、编制装材计划、编制施工组织设计及施工技术方案、检修作业指导书等,使我进一步熟悉和了解变电工程有关的技术标准、规程规范、相关的法律法规、技术政策;认真钻研新规程、新标准的修订,及时掌握专业技术的最新动态和要求,对变电工程施工技术管理提供有力的帮助;工作之余,坚持计算机技术和一、二次施工及标准化检修的理论学习,在施工实践中积极应用,使自己的综合能力取得长足的进步;多年来的施工技术实践,对自己的继电保护专业素质、组织协调、分析判断等综合能力都得到了有力锻炼和坚实的提高。

二、三年来主要参建工程

(1)我作为变电工程项目专业技术负责,到目前为止参加并完成了220kvxx变电站、220kvxx变电站、220kvxx变电站、220kvxx变电站、1000kvxxx工程、500kvxx变电站扩建工程、220kvxx变电站工程、220kvxx变电站改造工程等多个项目。以上每一工程在质量上均满足设计要求,未发生任何安全责任事故,按时或提前完成任务,并达标投产送电一次成功,特别是1000kv特高压南阳开关站工程获得国家优质工程金奖。施工质量和施工技术水平等许多方面收到了诸多业主的一致好评。

(2)共参加了以下变电站工程的年度集中检修;

参加了国网运行惠州鹅城换流站的2010年、2011年的年度检修,并担任技术总负责;参与1000kv南阳特高压变电站的全部两次年度检修,并担任保护专责专责工程师;参与国网运行灵宝换流站的多次年度检修,并担任保护专业专责工程师。

(3)参加编制了变电工程“标准化”检修作业指导书;

《2010年南阳开关站年度检修作业指导书》《2010年灵宝换流站年度检修检修作业指导书》、、《2010年惠州换流站年度检修检修作业指导书》《2011年惠州换流站年度检修检修作业指导、

书》。

三、勤于钻研,解决施工技术难题

三年来,无论是作为变电站工程的项目专业技术负责人,还是作为变电站工程的项目总技术负责人,我都是在技术上严格要求自己,力争每一项工作都做的精益求精。我所参与过的工程全部都是顺利地投入运行,没有发生任何重大安全、质量事故。

在日常的施工中,积极钻研专业技术的同时也积累了丰富难得的宝贵经验。一分耕耘,一分收获,我参加的1000kv特高压南阳开关站工程被评为为“国家优质工程金奖”工程。这些既是对我以前工作的肯定,也是对以后工作的一种鞭策,我以后一定会更加强化在专业知识方面的优势,发挥自己的特长,为公司争得更高的荣誉,创造更大的效益。

四、善于总结,技术管理标准化

积极响应公司科学管理标准化。根据多年变电工程的施工经验,认真总结变电工程的各种施工技术方案、标准化检修作业指导书,这些都促进了施工技术管理标准化。使变电工程技术管理工作更科学、更规范、更到位。

五、集思广益,推广应用新技术

最近几年的变电施工过程中,运用了现代化的项目管理软件-p3e/c。我通过刻苦的学习,掌握了p3e/c的使用,利用p3软件建立的施工进度计划网络图;施工进度的控制从制定进度计划开始(制定了三级网络计划),根据施工经验、工程量、施工资源、施工能力和效率编制最科学的施工作业计划;在施工过程中由于外部条件的变化和初始施工计划编制的局限性,施工实际进度与计划进度存在差异,就定期对施工计划进行更新,进行进度、资源计划的对比、滚动调整,做到动态管理,达到保质、保量按合同工期完成检修任务的目的。六、协调组织,弘扬团队精神

在工程施工中协调、组织、沟通和指导起着举足轻重的作用,负责变电站继电保护工作以来,

输变电员工工作业绩评
变电站继电保护业绩 第四篇

员工工作业绩考核表 (表1)【变电站继电保护业绩】

员工工作业绩考核表 (表1)

电力供电局继电保护专业工作总结
变电站继电保护业绩 第五篇

XX供电局XXX年继保专业工作总结

一、XXX年继保专业主要完成的工作总结

1) 在XX电力试验研究院指导下完成了500kVXX变电站的全站预试定检工作,本次预试极大的锻炼了修试队伍。

2) 完成了220kVXX变电站的部分设备的定检工作、220kVXX变全站的预试定检工作、220kVXX变部分设备的预试定检工作、220kVXX变全站的预试定检工作(外委送变电公司对我局的该四个220kV变电站进行了定检工作)

3)作业指导书:完成220kVXX变电站二次设备作业指导书的编写工作,并通过审核实施试验类作业指导书25份,已在220kVXX变电站预试、定检工作中使用,保障了预试、定检工作的顺利进行,其它各变电站正在编制。

4) 完成了XX变电站继电保护设备的评价工作,除两台故障录波装臵为注意状态外,其他装臵都为正常状态。

5)完成了对220kVXX变电站的35kV母线保护安装、调试、验收工作。

本年度对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变进行了全检;对220kVXX、220kVXX变部分装臵进行定检工作;顺利的完成了局制定的预试定检计划,预试定检完成率100%。

二、反措完成情况

1) 对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变共26台断路器本体三相不一致保护反措(更换满足功率要求的插件、时间继电器、并联电阻、回路中增加压板)。

2) 完成220kVXX变二次设备的二次回路反措和抗干扰措施反措。主控室二次电缆屏敝层接地反措(保护柜内接地铜排与等电位接地网间用总截面≥32mm2绝缘铜导线压接(宜采用2X16 mm2);完成了220kVXX变开关场端子箱内的接地反措(开关场端子箱内接地铜排采用总截面≥32mm2绝缘铜导线(采用2X16mm2)与主接地网焊接)。

3) 完成对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变19台220kV断路器操作箱反措;

4)完成对220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变6台主变非电量保护实施提高抗干扰能力反措

5)完成220kVXX变220kV线路光纤通道和载波通道的保护数字接口装臵使用的直流电源相互独立

根据省公司下达的反措要求,我局拟定了2009年的反措实施计划,目前反措计划的完成率为100%

三、缺陷处理情况

【变电站继电保护业绩】

今年1至11月五个变电站保护及二次回路缺陷共36项,具体为一般缺陷30次、重大缺陷4次、紧急缺陷2次,缺陷消除率100%。

1) 500kVXX变电站发生一般缺陷7次,重大缺陷1次。具体为主变保护缺陷2次,具体为主编冷却系统故障;直流系统缺陷2次;安全自动装臵缺陷3次,为故障录波和行波测距装臵故障;重大缺陷

1次,为500kV#2主变第二套保护RCS-978CF装臵“运行”灯熄灭,“告警”灯闪亮,装臵显示黑屏。

2)220kVXX变电站一般缺陷7次,紧急缺陷1次。具体为安全自动装臵缺陷4次,为PT并列装臵、故障录波装臵故障和备自投装臵故障;线路保护缺陷2次,为光纤通道故障和控制回路断线(220kV砚文Ⅰ回线252断路器操作箱控制回路断线;SF6气压低闭锁第一跳闸线圈);电容器保护缺陷1次,为控制回路故障;其他缺陷1次,为事故照明切换箱控制35kVⅡ段配电室的事故照明继电器损坏。

3)220kVXX变电站一般缺陷5次。具体为安全自动装臵缺陷3次,为电力故障录波装臵故障和行波测距装臵故障;电容器保护缺陷2次,为3号和5号电容器控制回路故障;

4)220kVXX变电站一般缺陷5次,重大缺陷1次。具体为主变保护缺陷1次,为冷却系统故障;安全自动装臵缺陷1次,为故障录波装臵故障;线路保护缺陷3次,为线路保护定值整定错误、两侧TA变比不一致导致差流过大和光纤通道故障(220kVXXⅡ回线主二保护差动通道中断(重大缺陷));电容器保护缺陷1次,为控制回路故障。

5)220kVXX变电站一般缺陷6次、重大缺陷2次、紧急缺陷1次。具体为主变保护缺陷4次,为1号主变有载调压轻瓦斯动作,信号不能复归,220kV2号主变有载调压瓦斯继电器内有气体;其他缺陷5次,为空开开关损坏和回路故障。

从上述缺陷的分析看出安全自动装臵缺陷较多为11次;控制回路的缺陷也较多,为控制回路中合闸线圈被烧毁或接线接触不良所【变电站继电保护业绩】

致;主变缺陷为冷却系统故障较多

四、其他工作

1)完成XX供电局所属变电设备的基础设备参数、基础台帐,为今后的状态检修打下很好的基础;

2)按时完成安全工器具实验;

3)完善实验设备、安全工器具台帐,并按班组建设标准定点

定臵摆放;

4)每周必开展专业技术讨论;

5)每周必开展专业及安全培训;

6)制定日常的工作计划;

7) 建立完善的文件档案库。

五、存在问题

1) 修试班人员技术业务水平不能满足现在工作需求,需加强修试人员专业方面的培训。

2) 修试班备品和备件不足,制约生产应急工作。发生的缺陷因为缺乏备品和备件从而耽误了处理缺陷的时间,给安全生产工作带来了不利的影响。

六、2010年工作计划

1)加强技术培训,组织人员外出学习培训,使继保人员进一步扩宽视野、开阔思路、增长见识,提高继保人员整体素质,全方面提升继保人员技术业务水平。

2)准备好220kVXX变电站基建工程的验收、投运工作。

3)做好2010年春季安全大检查时的设备消缺工作。

【变电站继电保护业绩】

4)进一步完善二次设备的台帐、技术资料,做好变电站的二次图纸与现场实际的核对工作,完善而图纸资料管理系统。

5)安排好修试班成员外出取证工作。

6)认真执行南网和省公司的反措要求,继续对现存在的问题按计划进行整改和完善。

7)加强二次专业人员的安全意识,认真开展危险点的分析和控制,加强作业指导书的学习和应用,规范工作流程。

8)加强变电运行人员对二次设备的熟悉和掌握,组织开展培训工作,提高运行人员对设备的维护使用及缺陷的判断能力。

9)进一步充实二次检修人员,提高专业技能,加强技术培训,进一步提高对设备缺陷的处理能力,在维护好变电设备的同时具备能开展二次设备定检和小型技改的能力。

2016供电所顶岗实习报告_图文
变电站继电保护业绩 第六篇

供电所顶岗实习报告_图文

时光飞逝,一个月的社会实践就这样结束了。我作为这次社会实践的一员,作为一名大一学生,能参加这次社会实践无比荣幸!

在工作前,我们进行了安全 生产教育,这是每一个参加电力工作者的必经之路。只有进行了安全教育才能走上岗位。安全事故通报使我知道有很多事故发生的主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场查勘不到位。很多的事实证明,如果对危险点不预测、不防范和控制,那么,在一定条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。安全生产要坚持“安全第一,预防为主”的思想,并切实落到日常工作的任何一个小细节中去。一本血写的安全规则使我毛骨悚然,电力行业危险深深的印入我的脑海。做为我以后要从事的行业,我必须从现在做起!

面对刚刚面临的新工作我充满好奇和热情的同时内心也有一点紧张和忐忑不安——毕竟,自己是一个新手。虽然在学校里进行了系统的学习使我形成了对整个电力运行系统的理论认知,但是实际工作中的实践经验还是很缺乏的。7月17日我们的工作正式开始,一早小河供电局的班车准时到达。班车毫秒不差使我感触到公司不在是学校,一切都按章办理,不再有任何理由。一到小河供电局就由黄万群老师为我们介绍了这次社会实践的主要任务是:

一、看清变压线下户线的走向,确定好变压的方位,认真看好变压器的编号及名称。

二、画出下户线的走向图并标出线经的大小,及电线的长度,以及变压器相关的名称编号。

三、根据下户线走向图,找出每一条下户线所对应的用户电表相关的表号,及表计的显示情况,并作好记录。

四、对各台变压器所对应的下户线控制的表计全部资料,进行档案管理及核对。

随后供电局局长、书记、安检科科长为我们介绍了小河供电局的基本情况,及注意事项。能在小河供电局成立十周年之际来到这里,可谓幸运。工作从画下户线走向图开始,黄老师一点一点的教,但还是有很的地方不明白。在这里我才深刻的体会到理论是“无用论”。 工作中我们被分为两组,一组留在供电局进行核表工作,另一组派出抄表和理清下户线工作,大家进行轮换。我被留下进行核表工作,我们首先要解决的问题是让电脑正常工作,供电局给我们的电脑很久没有用力,系统都有问题又没有杀毒软件,我们决定重装系统。重装后的系统干净不少,速度明显变快,正在我暗喜时,计算机蓝屏了。这时我意识到计算机里一定有病毒,必须对所有硬盘进行格式化,然后再装系统。征得师傅同意我格掉了所有的盘后重装了系统,安装好office2016和电力营销系统后便可以工作了。面对陌生的营销系统我不知所措,里面的资料之细,无以言表。面对数据我们各显神通,核对是一项细心取胜的工作,为此我对任何数据都看两遍以上,反复检查输入是否正确,确认无误后才输入。随着时间的过去,自己的核对模式的建立,我的苏队再不断提升,疲劳也在降低我的工作越来越顺利,但还是有不少问题出现。一是一些表无法在营销系统中找到,还有就是同学的字迹太潦草给核对工作带来不少麻烦,总之还是要细心。经过两个星期的核表工作我的眼睛出现了胀痛,在我的要求下我们进行了第一次轮换。抄表,千万不要以为抄表是一项体力活,其实这才是考验你的时候到了。表分为两类:一类是集装表,抄这类表不难,但你要进得了单元门才能抄,有物管还好,可以请他们开,但很多都没有物管。这时你就需要一个一个门铃地压,直到有人回应,无人回应就得蹲守。一个一个单元的试,一旦有人回应,马上说到“你好!我是供电局的麻烦你开一下门,我们进去抄电表”反复地解释,直到取得对方信任了门才会打开。在这看是枯燥的你敲他开中,能用最短时间内、用最简的语言让门打开是在不是

一件容易的事(抄表,不是昨天才抄过嘛!供电局的,你别骗我!)。有时还有对供电局不满的用户找你要过理由,这都是我们工作之外,但必须做的事。只要进门一切都那么容易,表箱你表整整齐齐的在那里,与人齐高,数值清晰可见。我们最怕的还是第二类——散表,这种表安装在90年代以前的住房内和城乡结合部。当你走进60年代的老房子中,如果没有电筒你连电表都找不到。有时好不容易找到电表,望尘莫及,身高不够,羡慕高个子的同时得想尽一切办法。我们通常第一步是环视四周,杂物虽多但要找到合适的垫高物那绝对的不容易,实在找不到只能敲门跟用户借板凳、梯子等… 城乡结合部也是一块难啃的骨头,错综复杂的房屋、数不清其巷子,仿佛进入一个硕大的迷宫。顺着错综复杂的下户线,我们东张西望、左顾右盼,居民用看待小偷的眼神看着你,浑身不自在!线翻房而过,我们得从另一条巷子进去,好不容易找到,一看表在屋梁上!

一个月,眨眼即逝!坐下回想这一个月我有说不完的话,讲不完的事!在这个月中,我记住的是同学们的笑容,记住的是师傅们的关怀!一点一滴都是我成长的印记.,这次社会实践不仅使我的能力得到提高,更使我改变了很多看法——理论不再是“无用论”。 一个人无论从事何种职业,都应该尽心尽责,尽自己的最大努力,求得不断的进步。这不仅是工作的原则,也是人生的原则。

供电所顶岗实习报告_图文 [篇2]

学 院: 职业技术学院 专 业: 自动化 班 级: 自动职091 学 号: 姓 名: 指导教师:

2016年 3月 29 日

目 录

一、实习概况......................................................... 3

1.1实习目的 ............................................................................................................. 3

1.2实习单位介绍 ...................................................................................................... 3

二、实习过程......................................................... 4

2.1实习内容 ............................................................................................................. 4

2.2安全知识教育 ...................................................................................................... 5

2.3.电力系统 ............................................................................................................. 6

2.3.1 电力系统构成 ............................................................................................ 6

2.3.2 电力系统运行 .......................................................................................... 6

2.4智能电网 ............................................................................................................. 7

三、实习心得......................................................... 8

一、实习概况

1.1实习目的

本次毕业实习主要是为了大力加强学生的实践教学,切实提高大学生的实践能力。通过本次毕业实习,要培养学生将理论知识与实践相结合的实际能力,锻炼学生在实际生产中的手动能力,切实造就知识和实践的双重人才。为即将进入社会工作打下良好的基础。

1.2实习单位介绍

(1)松桃供电局前身为松桃苗族自治县电厂,1992年10月由铜仁供电局实行行业管理,更名为松桃供电局。2016年12月将人、财、物全部上划贵州电网公司直接管理,成为省公司一个独立核算的全资子公司。2016年12月,全局有在岗员工478人。机构设党总支、行政工会、局领导班子7人,下设9月职能部门,16个生产单位、中层管理人员77人。担负着28个乡镇509个行政村的安全供电、电网建设和供电服务工作,辖区供电客户15.465万户。

松桃境内现有500千伏变电站1座,变压器容量750兆伏安;220千伏变电站1座,变电容量450兆伏安;110千伏变电站6座,变压器容量450兆伏安;35千伏变电站12座,变压器容量61.25兆伏安。有110千伏线路10条243.83千米,35千伏线路18条289.10千米,10千伏线路66条2810.53千米。能源通道南接铜仁,北靠重庆市秀山,东连湖南花垣,西抵印江木黄。自2001年供电量突破1亿千瓦时后,每年都在以不同的速度提升,2016年供、售电量双双突破10亿千瓦时大关,居全市县级供电企业首位。2016年1-10月,上交税金2324.61万元。

多年来,在贵州电网公司、铜仁供电局和县委、县政府的正确领导下,松桃供电局领导班子以团结、务实的作风,带领全体员工外拓市场、内抓管理,使企业不断迈上新的台阶。先后被省、地、县授予“A级纳税信用企业”、“诚信单位”、“文明单位”、“守合同,重信用”单位等光荣称号50余项。特别是在2016年抗凝冻期间,被中共贵州省委、省人民政府授于“贵州省 ‘抗凝冻、保民生’工

作集体一等功”;2016年,先后荣获贵州省“精神文明单位”、贵州电网公司“县级优秀企业”、铜仁供电局党风廉政建设先进单位、铜仁供电局“抗冰保电先进集体”、松桃县政府“电网建设先进集体”、松桃县党建工作年度综合考核三等奖和5个单项奖等荣誉称号。

(2)黄板乡供电站

该供电所主要负责松桃县大路乡的居民用电和工业用户用电。

具体职责如下:

一、认真贯彻执行国家有关电力的各项政策、方针、法律、法规、标准和上级主管部门颁发的规章制度。严格执行国家电价政策,搞好农村电费、电价管理。

二、负责所辖供电区域内农村10KV及低压电网的运行、检修和维护管理工作。

三、按规定负责办理低压用户的业扩报装申请、变更用电、装表接电及临时用电等营业工作。

四、负责受理高压用户的业扩报装申请业务。

五、负责本营业区域内的电力销售工作、合同管理和开拓电力市场工作。

六、负责所辖供电区域内计量装置的安装、维护管理工作。

七、负责农村安全用电管理,指导用电户节约用电,维护农村供用电秩序。

八、开展农村供用电优质服务,创建文明示范窗口。

九、完成县级供电企业下达的各项技术经济指标和其他工作任务。

十、设置电工组的供电所结合上述供电所的职责。可对电工组明确其职责范围。一般的讲,电工组职责可设定为:(1)负责管区内抄表收费工作。(2)负责管区内用电管理工作。(3)维护管区内供电设备和线路,并按规定做好巡视,检查工作。(4)负责管区内突发事故的抢修工作,安排好人员24小时值班。(5)开展安全用电的宣传工作,为用户提供优质服务。

二、实习过程

2.1实习内容

松桃县黄板乡乡供电所主要负责黄板乡所有的居民用电和工业用户用电。师【变电站继电保护业绩】

傅首先给我们介绍了供电所的基本人员编制。根据工作需要,该供电所主要有正、副所长各一名,会计一名,设备管理、安全管理一名,两位专职电工,两位农村电工值班师傅。所长主要负责本所年、季、月的工作计划,并具体组织实施落实;加强电力营销管理,严格执行电价政策;定期主持召开经济活动分析例会;定期对全所人员的技术业务、安全规程、职业道德的培训,提高人员素质;督促有关业务报表的按时、准确送达。安全管理人员的主要职责是组织对10kv及以下电力设施进行定期安全巡视检查,搞好劳动保护和安全工器具的管理。设备运行管理人员主要负责组织对设备的日常巡视检查工作,负责全所设备的运行、检查、维护管理工作;对供电区域内的电力设施进行周期性和有针对性地维护,按照设备的检修试验周期,编制检修计划,并负责组织实施。电费管理及核算人员的职责主要是:负责抄表卡的发放和回收以及电费发票的领取和管理;负责组织按时、准确地输入、核算、打印、分发电费票据。专职电工主要负责供电区域内高低压设备的运行维护、巡视检查;低压客户计费表计的抄表和收费工作;低压用电客户的用电检查和低压用电报装申请的传递工作等。我在实习期间做了上面的大部分工作。

2.2安全知识教育

在供电所上班,不免要经常与高压电打交道,保障工作过程中的安全是必要的。为了防止我们在实现过程中发生安全问题,在去的第二天,我们就接受了工作过程中的安全知识教育。公司有专门的安全教育册子,其中有很多都是关于带电操作的安全规范。下面列举几条安全制度:

第一条 为了使公司人员尽快有效地掌握安全生产中的各项规章制度,学会触电急救法,树立“安全生产,人人有责”的思想,防止和减少生产安全事故,制定本制度。

第二条 安全生产教育工作必须体现“安全第一、预防为主”的方针。安全生产人人有责,尤其是各级领导更要以身作则,亲自过问员工的安全教育,要把安全生产教育培训工作纳入自己的议事日程,加强领导、加强管理,充实人员。

第三条 安全教育包括:新进入公司的人员上岗前安全教育、全体人员经常性安全教育、单位各级管理人员安全教育。

第四条 三级安全教育适用于公司对新招收员工、新调入员工、来公司实习或参加劳动的学生以及调换工种、休假复工员工所进行的安全教育培训工作。

公司把安全教育当做工作的重中之重,在公司的大门口可以看到几条醒目的横幅:“安全第一,预防为主” 、“安全生产,人人有责”等,类似的标语在公司随处可见,例如:“安全来于警惕,事故出于麻痹” 、“安全第一,违章作业不能干”等等的标语;而且在经理的办公室里也挂着一条横幅“质量是企业的生命,安全是职工的生命”。

2.3.电力系统

2.3.1 电力系统构成

电力系统的主体结构有电源(水电站、火电厂、核电站等发电厂),变电所(升压变电所、负荷中心变电所等),输电、配电线路和负荷中心。各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。输电线路与变电所构成的网络通常称电力网络。电力系统的信息与控制系统由各种检测设备、通信设备、安全保护装置、自动控制装置以及监控自动化、调度自动化系统组成。电力系统的结构应保证在先进的技术装备和高经济效益的基础上,实现电能生产与消费的合理协调。

根据电力系统中装机容量与用电负荷的大小,以及电源点与负荷中心的相对位置,电力系统常采用不同电压等级输电(如高压输电或超高压输电),以求得最佳的技术经济效益。根据电流的特征,电力系统的输电方式还分为交流输电和直流输电。交流输电应用最广。直流输电是将交流发电机发出的电能经过整流后采用直流电传输。

由于自然资源分布与经济发展水平等条件限制,电源点与负荷中心多处于不同地区。由于电能目前还无法大量储存,输电过程本质上又是以光速进行,电能生产必须时刻保持与消费平衡。因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就成为制约电力系统结构和运行的根本特点。

2.3.2 电力系统运行

指系统的所有组成环节都处于执行其功能的状态。电力系统的基本要求是保

证安全可靠地向用户供应质量合格、价格便宜的电能。所谓质量合格,就是指电压、频率、正弦波形这 3个主要参量都必须处于规定的范围内。电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。例如,1977年7月13日,美国纽约市的电力系统遭受雷击,由于保护装置未能正确动作,调度中心掌握实时信息不足等原因,致使事故扩大,造成系统瓦解,全市停电。事故发生及处理前后延续25小时,影响到900万居民供电。 据美国能源部最保守的估计,这一事故造成的直接和间接损失达3.5亿美元。60~70年代,世界范围内多次发生大规模停电事故,促使人们更加关注提高电力系统的运行质量,完善调度自动化水平。

电力系统的运行常用运行状态来描述,主要分为正常状态和异常状态。正常状态又分为安全状态和警戒状态,异常状态又分为紧急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所有这些状态及其相互间的转移。

各种运行状态之间的转移,需通过控制手段来实现,如预防性控制,校正控制和稳定控制,紧急控制,恢复控制等。这些统称为安全控制。

电力系统在保证电能质量、安全可靠供电的前提下,还应实现经济运行,即努力调整负荷曲线,提高设备利用率,合理利用各种动力资源,降低煤耗、厂用电和网络损耗,以取得最佳经济效益。

安全状态 指电力系统的频率、各点的电压、各元件的负荷均处于规定的允许值范围,并且,当系统由于负荷变动或出现故障而引起扰动时,仍不致脱离正常运行状态。由于电能的发、输、用在任何瞬间都必须保证平衡,而用电负荷又是随时变化的,因此,安全状态实际上是一种动态平衡,必须通过正常的调整控制(包括频率和电压──即有功和无功调整)才能得以保持。

警戒状态 指系统整体仍处于安全规定的范围,但个别元件或局部网络的运行参数已临近安全范围的阈值。一旦发生扰动,就会使系统脱离正常状态而进入紧急状态。处于警戒状态时,应采取预防控制措施使之返回安全状态。

2.4智能电网

就未来电网的发展来看,智能电网被公认为是未来电网的发展方向。

智能电网(smart power grids),就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,从广义上来说,智能电网包括可以优先使用清洁能源的智能调度系统、可以动态定价的智能计量系统以及通过调整发电、用电设备功率优化负荷平衡的智能技术系统。未来智能电网的基本结构中,电能不仅从集中式发电厂流向输电网、配电网直至用户,同时电网中还遍布各种形式的新能源和清洁能源:太阳能、风能、燃料电池、电动汽车等等;此外,高速、双向的通信系统实现了控制中心与电网设备之间的信息交互,高级的分析工具和决策体系保证了智能电网的安全、稳定和优化运行。

智能电网的目标是实现电网运行的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全,电网能够实现这些目标,就可以称其为智能电网。

智能电网必须更加可靠—智能电网不管用户在何时何地,都能提供可靠的电力供应。它对电网可能出现的问题提出充分的告警,并能忍受大多数的电网扰动而不会断电。它在用户受到断电影响之前就能采取有效的校正措施,以使电网用户免受供电中断的影响。

智能电网必须更加安全—智能电网能够经受物理的和网络的攻击而不会出现大面积停电或者不会付出高昂的恢复费用。它更不容易受到自然灾害的影响。智能电网必须更加经济—智能电网运行在供求平衡的基本规律之下,价格公平且供应充足。智能电网必须更加高效—智能电网利用投资,控制成本,减少电力输送和分配的损耗,电力生产和资产利用更加高效。通过控制潮流的方法,以减少输送功率拥堵和允许低成本的电源包括可再生能源的接入。

智能电网必须更加环境友好—智能电网通过在发电、输电、配电、储能和消费过程中的创新来减少对环境的影响。进一步扩大可再生能源的接入。在可能的情况下,在未来的设计中,智能电网的资产将占用更少的土地,减少对景观的实际影响。智能电网必须是使用安全的—智能电网必须不能伤害到公众或电网工人,也就是对电力的使用必须是安全的。

三、实习心得

经过一月的实习,让我学到了很多新的知识。实习期间不再像在学校里学习

那样,有老师、有作业、有考试,而是一切要自己主动去学去做。只要想学习,学习的机会还是很多的,老员工们从不吝惜自己的经验来指导你工作;初入社会,我应该要做更多的事来累积经验,特别是现在实习工作并不像正式员工那样有明确的工作范围。如果工作态度不够积极,每天就会觉得没事可做,所以平时就更需要主动争取做事,这样才能多积累多提高。工作往往不是一个人的事情,是一个团队在完成一个项目,在工作的过程中如何去保持和团队中其他同事的交流和沟通也是相当重要的。一位资深人力资源专家曾对团队精神的能力要求有这样的观点:要有与别人沟通、交流的能力以及与人合作的能力。合理的分工可以使大家在工作中各尽所长,团结合作,配合默契,共赴成功。个人要想成功及获得好的业绩,必须牢记一个规则:我们永远不能将个人利益凌驾于团队利益之上,在团队工作中,会出现在自己的协助下同时也从中受益的情况,反过来看,自己本身受益其中,这是保证自己成功的最重要的因素之一。作为学生面对的无非是同学、老师、家长,而工作后就要面对更为复杂的关系。无论是和领导、同事还是客户接触,都要做到妥善处理,要多沟通,并要设身处地从对方角度换位思考,而不是只是考虑自己的事。人的一生中,学校并不是真正永远的学校,而真正的学校只有一个,那就是社会。大学生毕业实习是引导我们学生走出校门,走向社会,接触社会,了解社会,投身社会的良好形式。

供电所顶岗实习报告_图文 [篇3]

时光飞逝,大半个月的社会实践就这样结束了。我作为这次社会实践的一员,作为一名大学生,能参加这次社会实践无比荣幸! 在工作前,我们进行了安全生产教育,这是每一个参加电力工作者的必经之路。只有进行了安全教育才能走上岗位。安全事故通报使我知道有很多事故发生的主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按规章作业,工作负责人现场查勘不到位。很多的事实证明,如果对危险点不预测、不防范和控制,那么,在一定条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。安全生产要坚持“安全第一,预防为主”的思想,并切实落到日常工作的任何一个小细节中去。一本血写的安全规则使我毛骨悚然,电力行业危险深深的印入我的脑海。做为我以后要从事的行业,我必须从现在做起!

面对新工作我充满好奇和热情的同时内心也有一点紧张毕竟,自己是一个新手。虽然在学校里进行了系统的学习使我形成了对整个电力运行系统的理论认知,但是实际工作中的实践经验还是很缺乏的。7月10号我的实践工作正式开始,一早我来到了扶余供电所,一进门口就有老师接我,心想着一定是我们的指导老师,随后指导老师为我们介绍了这次社会实践的主要任务是:

一、电度表内部结构的安装、工作原理的认识及电度表的校验。

二、各家各户抄表及催费的工作。

三、家用照明线路的简单安装。

四、 调度室观摩及调度员的实践按工作。

五、供电所财务会计工作体验

六、输电线路的维护工作。

七、变电站二次接线图的绘制。

八、35KV变电站的维护。

工作中我们被分为两组,一组留在供电所进行电能表校验工作,另一组派出抄表工作,大家进行轮换。我被留下进行电能表校验工作,我认真的跟着师傅学习有关电度表校验方面的知识,及电度表的内部结构、安装、工作原理及控制台的使用,在工作过程中技术活必须认真对待不得马虎,否则会造成设备损坏及危害人身安全,随着技术的熟练,我迅速掌握了各种电表的接线安装及校验。我们进行了工作轮换。抄表,千万不要以为抄表是一项体力活,其实这才是考验你的时候到了。表分为两类:一类是集装表,抄这类表不难,但你要进得了单元门才能抄,有物管还好,可以请他们开,但很多都没有物管。这时你就需要一个一个门铃地按,直到有人回应,无人回应就得蹲守。只要进门一切都那么容易,表箱你表整整齐齐的在那里,与人齐高,数值清晰可见。我们最怕的还是第二类——散表,这种表安装在住房内和城乡结合部。当你走进破旧房子中,如果没有电筒你连电表都找不到。有时好不容易找到电表,望尘莫及,羡慕高个子的同时得想尽一切办法。跟着师傅一天的奔波两个字真是辛苦!

家用照明线路安装是最简单也是最轻松的一天,漏电保护及熔断器的更换,还有在学校电工实训课上练习过的异地控制线路的安装,实践过后才体会到家用照明线路的安装是最容易的。

调度室的观摩才知道技术的先进,坐在一个调度室里,可以观看整个区的电网运行情况,调度员的实践工作更让我掌握很多的见识,调度员的主要工作是围绕确保电网的安全稳定运行来开展,该调度室有三个班组:调度室、生计组和自动化班,其中生计组主要负责扶余县管辖的电网运行的方式的安排、继电保护的整定计算几天的调度员的素质要求条件很高,因为他们除了日常工作还要和其它基层单位协调好以及必须经常和气象站保持联系,这样才能保证电网的正常安全运行。

供电所财务会计三天的实践我每天都在紧张中度过,由于不是我学的专业,生怕开错每一张票子,被领导批评,不过还是完成了指导老师分配工作,工作让我基本掌握了供电所的整体情况和财务会制度概况,在实践过程中与扶余县供电所领导和一般科室人员相处融洽锻炼了自己在社会上人与人之间相处方式,深刻体会到了立足于社会是多么不容易的一件事,同事紧张的情绪更培养了我的做事谨慎认真的态度及做事的条理性。

输电线路时间工作要努力做好运行监督分析工作,要根据气候、负荷、温度等季节性变化,做好设备巡视检查工作及时进行处理和向领导汇报勤分析、勤监视、勤检查防患于未然作为输电线路运行专责实践工作,我在业务和技术上始终按照线路运行管理标准来严格要求

我自己,跟着工作人员始终坚持安全第一,预防为主的方针,严格执行各种规章制度工作认真负责严肃细致。

35KV变电站维护工作,大家都知道变电站是电力系统中接受电能和分配电能并能改变电压的成所,它是发电厂和电户联系的中间环节,同时也是各级电压网联系起来的枢纽,据工作人员介绍,该站经过改造后拥有2台主变,担负着两个半乡镇的供电工作任务,许多人认为变电站运行值班工作人员只是简单的抄表,巡视设备。办理工作要进行倒闸操作,其实不仅仅是那些。做过才知道要保证电网安全运行最重要的就是善于对设备的缺陷进行处理分析,以便能使缺血和隐患得到及时的控制或消除,7月份扶余县多雨给该站高压室周围带来了许多雨水,为防止雨水侵入室内给配电装置而造成不必要的事故,我和几个师傅及时疏通被堵塞的排水系统,加装挡水板以防止雨水侵入;紧接着在室内墙壁加摸防水砂浆,最后加强巡视通过及时排水排除了不必要的事故,通过工作深感自己的技术不够,同时体会到了基层工作的艰辛!为了以后的工作,我想今天的艰辛是有必要的,我相信我会对以后的每一份工作充满热情的。

半个多月,眨眼即逝!静下来回想这半个月还真学到了不少的专业性东西,我记住的是同事娴熟的工作,记住的是师傅们的热心关怀!,以及指导老师的帮助,这次社会实践不仅使我的能力得到提高,而且还增长了许多见识,以后的学习道路还很漫长,要学习的知识还很多。很高兴的是,我很好地完成了这次富有意义的社会实践的工作并让我们受益匪浅。通过此次实践我们真正的了解到学好专业课的重

要性,其深刻体会是,我们今后不仅要学好专业课,而且这种理论与实践相结合的社会实践活动,以后有机会我们还应该多多参加,此类的社会实践,因为在此类的社会实践过程中,不仅培养了我们自己小心谨慎认真负责的工作态度,也培养了自己的耐心和韧劲。更确信此次的社会实践会对自己今后学习专业课和踏入工作岗位会带来很大的帮助。尤其是在这期间所积累的专业知识和宝贵的社会实践经历将会是我们一生的财富。一个人无论从事何种职业,都应该尽心尽责,尽自己的最大努力,求得不断的进步,实现我的人生价值,回报社会。

2015电力员工工作总结
变电站继电保护业绩 第七篇

第1篇:电力员工工作总结范文

回首13年来的工作经历,感受颇多,可以用十六个字来总结:

一、 善于学习

大学给了我们一些基本的理论知识,但是与实践却又有很大的一段距离。我本不是学习电力专业的,因此从事电力行业后,一切对于我来说就都是新的了。具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。为了提升自身的素质,快速适应企业环境和工作岗位,我不得不一切从头学起。虽然大多数时候,我是学非所用,但是我有一个良好的自学习惯。从刚开始的多经会计账务的清理和日常账务处理,以及后来的供电所报账会计,我都虚心向当时的主办会计和其他人学习,自己尽快拿到了会计从业资格证,工作中也很勤奋、细心,几年的工作中没有出现差错。从事秘书工作后,在工作中积极学习文秘相关知识,努力学习公司各部门的业务知识等。经过学习,进一步丰富了知识层面,政治理论修养和岗位知识水平也有了很大的提高。认真学习了各种有关群众工作的文件及会议精神,熟悉了党的群众工作路线和工作方针;认真学习了工会法、劳动法、电力法等法律法规,为日常处理群众事务,做好信访、调解、法律事务及合同管理等工作打下了坚实的理论基础;除此外还积极学习电力系统知识、营业管理、计算机知识、公文写作等知识,极大丰富了自己的头脑。学习是人一生的大事,也是一种乐趣。通过学习,我感受和获取了很多新的知识,从此也打开了一扇通往新的知识世界的大门;也因为有着良好的自学习惯和如此之多的知识积累,使得我在工作中更善于触类旁通,工作能力不断增强,个人也日趋自信。

二、 敏于思考

思考是一种力,体现的是人的精神活动状态和知识丰富程度。在不断加强学习的同时,我也积极思考工作中、行业中存在的问题,结合工作实际,善于深入基层实地,开展调查研究。针对会计业务、多产业变革、电费回收、线损管理、优质服务等各方面的问题,敏于思考,增强和同事的沟通,掌握了大量的第一手材料,认真撰写了《内部人控制与企业改革》、《优质服务应该有个“度”》、《重构企业用工制度之设想》、《台区精细化考核的五个问题》、《浅议预付费ic卡电能计量装置推广中的问题和对策》、《农电公司发展趋势预想》、《浅谈农村电费邮政批扣业务推广过程中的问题和对策》等多篇论文,发表在各类各级杂志刊物上,并被多家在国内、行业内有影响力的媒体网站所转载,具有一定的影响力和现实指导意义。也正是勤学敏思,我结交了不少网上和现实中爱好相同、有一定思想深度的作者、编辑和写手,并相互切磋,结下了深厚的友谊,成为了我人生中的良师益友。思考的结果付诸行动才有意义。我深入调查了农电工工资考核的现状,针对无符合实际、具有可操作性的现行考核办法,我结合公司实际,结合文件上的指导性意见,成功设计了一套农电工工资考核模版,并实用至今。三、 勤于工作学思的结果体现于工作业绩。自调入办公室工作以来,我的工作能力和业绩不断提升。

一是不断增强文字功底,努力提高办文、办会水平,材料的写作要求尽可能的详尽、准确,积极向领导和其他部门学习,仔细分析上级机关的材料,多进行换位思考,努力提高写作水平。坚持读书看报,收看新闻。坚持做到勤思、常练、多改,努力提高文章质量。虚心与同事交流写作体会,汲取有益经验。几年来,在办公室领导和同事们的关心、支持、帮助下,承办了各种文字材料,主要有:起草了公司每年工作报告;撰写了办公室年度及半年工作总结,公司领导的讲话、总结、汇报材料等;做好了每月信息的撰写、上报工作,每月及时撰写上报信息。参加总经理办公会议及其他专题会议,做好会议记录,并起草了相关会议纪要。负责组织了公司二级单位的信息员培训,提高了基层信息报送质量。此外还勤于动笔,就电力行业的发展和现状敏于思考,撰写了近六十篇文章,并见之于各级网络媒体、杂志、报刊。

二是牢固树立服务意识,创造性地开展工作。工作中,我随时提醒自己牢固树立服务意识,不断提高为领导服务的质量,努力做好领导的助手。我在工作中坚决服从公司领导和办公室主任的安排部署;办文细、办事稳;领会领导意图快、贯彻落实快、具体操作快;熟练掌握计算机等现代办公设备的操作和使用。在起草领导讲话、草拟工作汇报、下达通知时,仔细校对、认真核实。对于要印发的文件,尤其是上行文,我每次都进行认真的核稿和校对,最后送给办公室主任把关,减少了出错的几率,保证了文件准确、及时发放。严守机密,工作中坚持做到办事扎实,努力把公司领导和办公室主任交办的每一项工作落到实处。几年来,积极协助办公室主任抓好文字把关和综合业务工作,协助主任做好了每年的年初职代会、工作会等大型会务安排,协助主任抓好了公司计划生育管理工作,完善了办公室各项制度和资料,为办公室的规范化管理、劳动竞赛和标准化建设奠定了基础。在完成本职工作的同时,对领导和组织上交办的其他工作任务,都能够认真负责的做好,并力求做到紧急事马上办,优先事尽快办、普通事抓紧办。几年来因工作突出,已经成为办公室的业务骨干,07、08、被评为公司“先进工作者”称号。

三是不断强化内外协调,维护企业、员工的合法权益及社会稳定。

作为服务于千家万户的公益性企业,供电公司的法律事务也呈现出行业独有的特点,即不可预见性、突发性。针对这种特点,我一方面加强自身的法律知识学习,努力提高自身法律水平和法律事务处理能力,另一方面加强了和公司常年法律顾问的沟通和联系。对于恶意刁难或不规范用电用户,及时联系了法律顾问和电力警务室,积极增进了和政府电力设施保护部门的联系,电力设施保护工作得到进一步加强。强化了公司合同管理,严格按合同签订程序履行合同签订手续,起草、初审、修改、再审、签订等环节得到很好的控制,在合同内容上严把文字关,力求文字表述精准、逻辑严密,并由公司常年法律顾问最后审定。强化了企业公章的规范化管理,制定了公章使用办法,严格了公章使用的审批权限,加强了公章使用的登记制度的执行。

稳定压倒一切,企业的经营必须有一个良好、和谐的内外部环境。为了维护企业的稳定和群众的权益,面对繁重的维护稳定任务,我进一步深化了对信访工作重要性的认识,把信访作为工作的重点来抓紧抓好。每月定期向领导汇报信访工作,进一步完善信访信息网络,始终把遏制集体上访与重复上访作为信访工作的重点来抓,切实解决和向领导反映群众信访反映的问题,为群众办实事。几年下来基层单位员工思想动态始终保持稳定,没有出现上访和越级上访;及时办理和回复人大政协的提案,做到了件件有回音,样样都回复,得到了政府部门的肯定。每季度定期向市公司上报法律事务及稳定报表、合同管理报表。几年来公司内外和谐稳定,呈现出良好的发展态势。

四、 甘于平淡多年来我从事的工作都是在后台,很少直接面对客户;即使是直接面对客户的营抄工作,也是奔波于城乡之间,更多的是和电表打交道。多年的会计、调度和运行值班、农电管理、秘书工作,注定了工作的枯燥和平淡。特别是值班和秘书工作,往往是在万家灯火时独自忙于灯前,空守一份寂寞。工作性质决定了工作者必须能耐得住寂寞,甘于平淡。虽然更多的是寂寞,但是我也有高兴的时候。当寂寞时眺望窗外的万家灯火,我很开心;当自己的初稿被领导认可时,我很放松;当一挥而就的稿件见之于报刊时,我很惬意。虽然工作岗位一换再换,但是我始终保持了这份好心境,任他世事纷扰,我独留一份平淡于方寸之内。回首十三年的工作生涯,有苦也有乐,但一切已成过去。有千里之行,始于足下。今后的路还很漫长,还会遇到更多的新任务、新挑战,但我有信心也相信自己有能力去接受挑战,我将从现在做起、从身边做起、从点滴做起,进行不懈的努力,全方面地提高自己,力争在工作岗位上作出更大的贡献。

第2篇:

本人一九九五年九月考取AA水利电力技工学校,一九九八年七月AA水利电力技工学校毕业。一九九九年四月进入XX县供电公司工作,分配在大昌变电站工作任变电运行工,二00一年九月考取河南省华北水利电力学院电力系统及其自动化专业(函授),二00五年七月毕业。二00三年被XX县水利局评为先进工作者,同年被XX县供电公司评为先进生产者。

本人特就这一年的工作小结

一、思想工作方面;工作以来,在单位领导的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获。思想上,积极参加政治学习,关心国家大事,认真学习“三个代表”的重要思想,坚持四项基本原则,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法律法规及各项规章制度。

二、工作上;能吃苦耐劳、认真、负责、在同事的热心指导下很快了解到电力系统的工作重点,明白到变电运行的重要性。变电运行的正常和千千万万人们的正常生活工作紧密联系在一起。不管碰到什么问题,不管出现了什么问题,都需要虚心诚恳的请教随时笔记随时总结随时反省,绝对不答应出现自欺欺人,让师傅以为你是一个很聪明的人,电力行业是不需要这样的聪明,在这个行业对自己不认真就是对生命不负责。工作在不同的时间段要有不同的侧重点,这是必然的也是必需的。我不但要了解而且要积极的配合。我要抛弃个人的利益,把我的聪明运用到学习技术上,把我的能力以团队的形式发挥出来,不搞个人的表现主义,这样既损害公司,也伤害了自己。为了工作的顺利进行,我们的分工也明确了,不是意味着埋头苦干,恰是因为这样我们更加要互相帮助互相检查。公司需要有干劲的人,但一个人的力量永远是不够的。只要有能力,大家是有目共睹的,不但要发挥自己的特长,还要知道别人的特长。用行动证实自己,用成绩征服大家。俗话说:“活到老,学到老”,本人一直在各方面严格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更快地适应社会发展的形势。通过阅读大量的道德修养书籍,勇于解剖自己,分析自己,正视自己,提高自身素质为能保质保量地完成工作任务,我在过去的基础上对电力系统的相关知识进行重学习,加深熟悉。使之更加系统化,从而融会贯通,使电力系统专业水准提到了一个新的起跑线。

经过这样紧张有序的煅练,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,工作有了目标,心中真正有了底!基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。

总结一年来的工作,之所以能够实现安全生产的长期稳定,主要是得益于局领导和职能部室大力支持、鼎立帮助;得益于公司干部职工之间团结共事,相互信任,互相支持,共同维护班子的团结和整体效能的发挥积极努力和拼搏奉献。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,尽管我做了大量的工作,取得了一定的成绩,但与上级的要求和先进单位相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进。

第3篇:

本人于2001年6月毕业于xx电力学校,所学专业为发电厂及电力自动化。后分配至xx市供电公司,于2001年12月7日在公司人力资源部报到至今,已年满四年。通过公司组织安排进行了入局教育培训,后工区组织进行二级教育培训,在2002年3月进入电气修试工区继电保护班,在班组进行了班组教育培训,这几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现将工作总结介绍如下:

2002年期间:第一次跟随师傅参加现场实践工作,参加了110kv高崖变电站、110kv新添变电站春季检修工作;参加了新建110kvxx变电站的安装调试工作,安定变电站110kv部分采用先进gis室内一次设备,全站实现无人值班站;参加了110kv新添变电站技改工程工作,实现保护微机化改造;参加了35kv内官变电站、宁远变电站、阳坡变电站实行无人值班站的改造工作;期间,一直参加其他各变电站的消缺工作。在期间工作中逐步熟悉设备和工作程序,熟悉电业安全工作规程中有关条文;在这一年工作中,对变电站、继电保护工作有了系统地初步认识,会合理使用常用工具和专业工具,并做好维护保养工作,正确选用测量仪表、仪器,做好维护保养工作,能正确执行电力安全工作规程及继电保护有关规程,会按整定值通知单整定各种继电器,能正确执行继电保护与自动装置整定通知单中的跨线连接和连片投切等各项要求措施。

2015年期间正值“非典”:我随工区师傅及工区领导、公司领导参加了110kvxxx变电站新增#2主变、四条110kv线路保护装置、10kv线路保护、母差装置、低周减载装置、35kv和10kv母联备投装置安装调试工作,期间,现场有新旧设备并存现象,对保护知识有机会全方位认识。在工程验收阶段,xxx遇到了暴雨遭遇洪水,我施工人员在公司领导带领下冒着生命危险进行抢险工作,使电力设备完好无损,本人也受到公司表扬;参加了新建110kv洮阳变电站综自设备的安装调试工作;参加了各变电站消缺工作;在这一年中,对继电保护知识有了更进一步掌握,能进行简单的继电保护整定值计算和变比计算,能看懂控制信号、测量、以及继电保护与自动装置等二次回路图,并能熟练地按图查线,判断其回路接线的正确性,能核查继电保护装置检验报告填写的正确性和完整性,能正确执行继电保护与自动装置反事故措施内容,处理回路缺陷,对发生的一般故障能调查、分析和处理。

2015年期间:参加了xx330kv变电站的验收工作,xx330kv变电站是我公司首座330kv电压等级的变电站,使我有机会认识学习,对高电压等级更深入学习电气知识;参加了110kv高崖变电站gis室内一次设备及其二次设备的安装调试工作;在这一年中,对继电保护工作已很大程度上掌握了技术。

2015年期间:参加了110kvxx崖变电站、xx变电站、xxx变电站的旧直流系统的电池更换工作;参加了110kv渭源变电站、高崖变电站的低周减载安装调试工作;参加了110kv洮阳变电站110kv线路新增、母联保护装置安装调试及投运工作,在这工作中,我在师傅的指导下,学会了制定工作计划,学习了独立完成工程负责人应该掌握的。在这一年当中,有了独立负责一项普通工程的能力。

2015年,刚参加了110kvxx变电站、xx变电站、xx变电站的春检工作任务。在这新的一年中,努力使自己在工作中更成熟、技术更全面、思想更先进,在今年公司会议精神开展“爱心活动”、实施“平安工程”作为抓安全、保稳定的工作主线,摆在2015年各项工作的首位,这一主线使自己在这新的一年内有更突出的表现。

在这工作的几年中,我对继电保护工作应知应会、应掌握的基础知识已掌握,对继电保护工作中遇到的诸多问题,有了一定的经验知识,在以后的工作任务中,还是继续向师傅们虚心请教、刻苦钻研继电保护知识,使自己在继电保护工作岗位上发挥得更出色。

在这几年来的专业技术工作中,自己利用所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作,具备了一定的技术工作能力。但是仍存在着一些不足,在今后的工作中,自己要加强学习、克服缺点,力争自己专业技术水平能够不断提高。

我作为一名xx供电公司普通电力工人、合格的继电保护专业人员,在此申请继电保护专业助理工程师任职资格,望公司职称工作小组领导审查,并希望审查通过,给予鼓励!

第4篇:

从xxxx年8月初至今,我在xxx送变电建设公司实习即将满一年。这在我的一生当中都是最最重要的一年。这一年里我完成了人生中最重要的一次身份转变:从学生到工人;从纯粹的消费者变成了光荣的纳税人……最重要的是我肩上扛起了作为送电工的责任!

经过组织部的培训,八月初,我正式到公司政工部职称办公室报到,成为了河南送变电公司的一名职工。初入职场的我觉得一切都是新鲜的,当然一切对我来说更是陌生的。在政工部李主任、各位领导和老师的耐心指导下我才得以慢慢进入角色,懂得了各类档案是如何规整管理,对各类人才的评定也有了初步了解,更在工作中对培训时讲到的公司各个部门有了更直观的认识。当我通过两个多月的努力学习,对八小时办公室工作渐入佳境的时候,更新更广阔的天地向我敞开了大门。公司把我分到了送电第二工程公司继续学习,二公司文经理、高书记热情而简短的介绍二公司的概况,并告诉我要马上到重庆彭水张家坝至长寿500kV送电线路工程工地去报到,那里工程刚开始,能够更彻底的了解我将要从事的职业。

在公司机关的时候,我从各个方面对送电工程进行了一些了解,知道很多时候都要面对连绵不断的大山,可以说是有了一些心理准备,但来到项目部所在地武隆县我还是被那里的高山大岭、乌江天堑所震慑。项目部曾经理又再一次的对我讲了作为一名送变电人的责任和所要付出的努力以及所要承受的压力.并且告戒我要丢弃学生时代的骄纵,要低下头来虚心向那些为送变电事业付出一生的老送电工们学习!接着把我分配给陈师傅从浇制铁塔基础和测工技术开始学起。

基础浇制工作属于慢工出细活的类型。张长线地处高山,全线路采用高低腿掏挖式基础。定桩、分坑、支模、浇制,陈师傅带着我每天爬山到基位,每一基大概都要超过20分钟。当我汗流浃背,气喘吁吁爬到基位想要坐在石头上休息一下的时候,陈师傅早就不停歇的开始一丝不苟的工作了。特别是在浇制过程中,钢筋的绑扎,沙、石、水的配合比,地脚螺栓的根开,基础截面尺寸的控制等,坚决按照公司打造精品工程的要求,严格把关。使现场的我深深感受到老送变电人艰苦奋斗、爱岗敬业的精神,我也非常认真负责的完成陈师傅交于我的各项任务,沙、石的质量;接地沟、截水沟的宽度和挖深我也严格要求,并且对自己要做一个什么样的送电工有了概念和目标。

xxxx年4月下旬,隐蔽工程全部完工,铁塔组立工作经过我二公司十一个施工队的努力奋战也完成了80%~90%。这时,我被分到了施工六队继续在施工队学习护线和张力放线等技术。

早上开完站班会,不管是民工、专用工还是职工都快速的爬上队里的值班卡车,奔赴施工地点。我队的任务是在本次从138#~111#向小号侧张力放线中,护六基线(125#~130#)。当中直线塔125#要徒步跨越深沟才能到达基位,地势相对较高;126#~128#也均为直线塔但向小号侧上扬,129#为转角塔并分别在大、小号侧跨

2015经济专业技术工作个人总结
变电站继电保护业绩 第八篇

我1992年毕业于xxx学校xxx专业,为了提高业务水平、丰富专业知识,1996年参加成人高考被四川广播电视大学发电厂及电力系统专业录取,通过努力的学习,1999年7月顺利毕业,后于2001年9月至2015年6月在四川大学函授工商管理专业 .

中专毕业后就一直在xxxx工作,先后从事了变电运行、继电保护及二次回路检验、生产技术综合管理、计划统计兼职工教育等工作,2000年11月通过竞争,担任xxx办公室主任。1997年7月通过乐山电业局工程师评审委员会评审确认具备助理工程师职务任职资格。2015年11月通过全国统一考试,获得经济师专业技术资格。现将主要工作总结如下。

一、专业理论方面。

1.较全面系统在掌握了与所从事专业有关的基础理论知识。如电工原理、计算机原理等与电力工作有关的基础知识,企业管理、经济学、财政学、统计学、会计学等与企业管理有关的基础理论知识。

2.较系统地掌握了所从事专业的专业知识。如电力系统分析、供用电网络规划与设计、人力资源规划、工作分析、员工招聘、绩效考评、奖酬制度的设计、员工的培训与发展等专业知识。

3.熟悉并能正确运用与自己所从事专业有关的现行技术标准、规程、规范。如电业安全工作规程(发电厂变电所电气部分)、电业生产事故调查规程、电力系统电压和无功管理条例、继电保护检验规程、城市电力网规划与设计导则、供电系统用户供电可靠性统计办法、供电营业规则等电力工作有关的规程规范,中华人民共和国劳动法、安全生产法、民法通则、保险法、企业劳动争议处理条例及企业职工奖惩条例等与企业管理相关的政策法规。

二、工作能力成绩方面。

(一)生产运行工作方面

1.能独立进行变电所继电保护及二次回路的设计、安装调试、检验工作。在任继电保护及二次回路检验工作期间,能按技术标准完成所辖110KV变电站和35KV变电站继电保护及二次回路年度检验工作,保证了检验质量和施工工艺,继电保护正确动作率为100%,从未发生误动或拒动现象。参加了新建35KV东林变电站继电保护及二次回路的设计。

2.按规定进行理论线损计算,每月进行分压、分区、分线线损统计与分析,编制了《xxx生产技术指标管理考核办法》和《xxx线损考核实施细则》,并适时进行修订,对照理论线损进行分析,找出存在线损的原因,提出降损的措施,并督促检查措施落实情况。按时完成供电可靠率与电压合格率的统计与分析,提出适时投切电容器、合理安排检修、业扩等工作,贯彻“应修必修,修必修好”方针,减少临修,尽力避免返修,提高了供电可靠率和电压合格率。井研电网线损率从1997年14%降至2000年的11.96%,于1997年荣获四川省电力工业局节能工作先进个人。

(二)企业管理方面

1. 积极推进管理制度建设,从整体上提高了企业管理水平。

(1)积极推进员工培训制度建设,按照2000版ISO9000标准,认真执行“员工教育培训管理程序”,根据此程序,进一步修改和完善了“员工教育管理办法”.根据员工的具体情况,制定培训计划,使员工教育培训工作有章可循,有章可依,培训结束一个月后,都会向被培训部门和员工发出一份《员工培训效果反馈表》,由被培训部门的负责人和员工根据培训的效果填出意见,及时知道培训的真实效果,从而及时调整培训的方式、方法,使培训工作迈上了一个新台阶。

(2)制定了《xxx岗位绩效考核办法》,将上级的责任目标分解落实到各职能部门,并定期进行考核。对各岗位人员的综合素质和员工个人愿景进行了调查,建立了员工综合能力信息库和需求信息库,加强了人力资源管理的信息化。

2. 通过岗位分析与设置,做好定岗定员工作。2000年10月,为配合做好省公司经营业绩和员工绩效考核工作,根据精干、高效的原则,开展岗位调查与分析,编制了岗位规范,定岗定员,完成了“减员增效”工作。

3.能帮助其他同志提高业务水平。1998年xxx举办的变电运行知识培训中主讲继电保护和二次回路部分,提高了运行人员的理论水平,1999年10月举办了两期计算机知识培训,提高了职工计算机操作水平,为办公自动化的顺利实施打下了基础。还大力提倡、鼓励员工自学成才,鼓励员工自费、业余参加多种形式的教育和专业证书教育;鼓励管理人员自考参加全国经济师、会计师、企业法律顾问的资格考试等。对自学成才员工,按《职工教育管理制度》进行一次性奖励。

xxx

2016工作感想范文
变电站继电保护业绩 第九篇

第1篇:销售工作感想范文

再总结一下工作,我是业务员,销售人员。谈业务,与客户直接接触交流的是我,不必在意别人的看法。在这方面怎么说是我说的算,只要符合公司要求,能谈成就是对的。都说不能只看重结果,不能忽视过程。可事实不是如此,关键还得看自己,大家看到的都仅仅只是你的结果,能成么。至于那个过程只有自己知道,别人没那么在意。而作为我自己来说更加关注的应该是那个过程,它会让我提高,进步。

在工作中,在一个公司,注意自己的话。知道什么该说什么不该说。人可以直,可以直说。不想说的虚伪的话可以不说。但是看玩笑的话,尤其是开玩笑指责别人的话,看多方是什么人,还有不管对方是什么人要知道当时的情况,和自己说的话适应么?如果掌握不好,那就选择不说。少说话多做事,是指,不说一些没用的话。可以称之为另他人讨厌的废话。但有些时候一定要说,该说的一定要说。

知道,不说,别人再明白,永远无法确定是你想说的。所以要说,有时候要摊明白了说。对工作就是这个样子,面对领导更是,该说的就得说。不要以为大家都明白,大家明白是大家的事,你说不说就是你的事。有些时候知道不说可能会成为最大的问题,可能还会吃亏。

总结了以上三点,可以说是工作感悟吧。

曾经为了一个最简单的想法加入了这个充满***火热的单仁资讯团队,时间一晃过了一年半了,回头看看走过的这一年半时间,充满了***和无奈,当成功的为了帮助企业而收回一单时,充满了喜悦,但一个企业家怀着不信任的态度离开时,心中也充满了无奈,因为自己的专业水平不够而没有开导他早日比竞争对一步利用网络。当企业家在学习分别时一句充满感恩的谢谢时,心中是多么的自豪与高兴,也许对方的一句谢谢就为我们的企业的理念加了成功的一笔,因为我们是为了帮助更多的中小企业,创造更多的社会就业能力而奋斗的一群人。

回想起一年半前放弃了自己本来的打算和计划加入到公司时,什么也不懂,只通过曾经的经验了解到电子商务是以后企业的必选之路,所以就认同了公司的企业文化留下了,经过快一个月的努力联系客户终于有第一个客户和我签约了,通过三天两夜六个人的学习后,他们真正的利用到了网络,从以前的用推广经费去投关键词广告到有策略技巧的去做,并且自己又做了站在客户角度上的营销型网站,三个月后告诉我,有很好的效果了,业绩有30%是从网络上来的,并且推广成本真正的下降了一半,很感谢我,因为这一句感恩的电话我决定继续为了中小企业的发展做下去。

时间过得很快,来到公司快一年的时候,一个家乡的学员认识我后介绍了他的曾经的朋友,还是千里之外家乡的长沙市,一个非常成功的当地企业家,在听过单仁老师的课程后,没有太多的忧虑就报名学习我们的课程,临别时对我说很感谢我,并在课堂上写了一篇《我比单仁富有》的感谢信,在火车上还发来信息感谢,后来在春运时从长沙坐了一夜的火车来到深圳学习,其间对我感激说:“如果在三年前我学习这个课程的话,不说我赚多少钱,但可以少亏很多钱”

太多太多的感激和感恩让我不得不一再坚持,为了单仁资讯公司的企业文化理念:帮助更多中小企业成长创造更多的社会就业。让我们一同努力发挥自己的一点小小的力量。

同时感谢所有的企业家客户有你们的支持和感恩,才让我们感到工作的真正价值与成就。

第2篇:员工工作感想范文

来到公司已经十个月了,在公司严格的淘汰制度下我现在也可以说是“老员工了”,但在采购我是一名新人在采购部的日子我学习到了很多也得到了很多,在工作上:做事情学会了多想想多问问的习惯,在劳动中锻炼了自己的耐心和恒心同时,也知道了父母挣钱是多么的难,更是知道了工人们挣的钱是无数汗水换回来的!还有就是公司发展是多么的不容易,同时也改掉了自己粗心大意马马虎虎的坏习惯。生活上:从以前的沉默寡言变得活泼开朗了高兴,更多的是在人际关系上得到了锻炼,在这里的同事之间就像是一个大家庭一样,在工作中是自己的上级是自己的同事,在生活上就成了自己的叔叔阿姨,自己的兄弟姐妹。在上班的时候上级领导会教导新职员怎么才能做好工作怎样去做一件事情,和做工作的方法,在生活上也会得到关心照顾(因为是述职报告不多写了)

这些对于刚刚走入社会的我们是非常重要的因为我们的羽翼还没真正强壮结实。

当得到消息要调入采购的时候心情是很激动的,因为采购在公司地位是很高的也就是说公司相信我能做好这分工作,在这里我所接触的是直接面对销售商,这和我以前做销售是有根本的区别,如果说销售在和客户淡价格的时候我可以用一天两天甚至更多时间去准备,那么在采购的时候我必须在几十分钟或几分钟之内去把对手打到,用最少的钱去买到最好的(

一切都是从零开始,一点一滴的学习,从以往的认识中改变自己因为在采购的过程中不是自己在给自己买东西,我的背后是成达的员工对自己的信任是为大家服务,所以做事情我学会了要从不同角度不同观点去考虑事情去做事情去解决事情,在采购的过程中,1我知道了怎样去和对方讲价,怎样去辨别物品真伪。2学到了怎么正确的对待不同部门的态度方法3学到了许多采购内勤的工作懂得了怎样才是正确的待人接物,同样也学习到了如何询价,在工作期间,采购了食堂,五金库,生产车间,动力部,等等许多的物品,极大的丰富了自己的知识。

在今后的工作中我会努力的提高自己的业务水平,积极参加公司组织的活动我深一个采购员的责任,也深感一个采购员的光荣,成绩属于过去,未来才属于自己,作为一个青年,我知道我的工作才刚刚开始,我惟有勇于进取,不断创新,才能取得更大的成绩。

第3篇:工作一年的感想范文

回忆时光,大学四年那丰富多彩的生活已不在拥有,早已烟消云散;那去年激情似火的七月,对未来工作的憧憬和激动无比的心情现在仍在脑海里清晰可现。而现在的我已经步入工作岗位,成为了一名光荣的南网人。

刚参加工作,进入变电站工作的我模糊迷茫,不知自己的定位,没有一丝的心理准备,感觉枯燥乏味、平淡无奇。然而看着大家饱满的精神,高昂的斗志,积极投身工作的氛围中,我得到了动力。要把工作完成是很容易的,但把工作做得出色、有创造性却是很不容易。所以,我渐渐的明白,在各个岗位都有发展潜能、增长知识的机会。如果我们能以充分的热情去做最平凡的工作,也能成为最精巧的工人;如果以冷淡的态度去做最高尚的工作,也不过是个平庸的工匠。在站里,我感受到了家的温暖,每次我遇到了棘手的问题,师父和同事们那热情的讲解,热心的笑容都让我有一股暖流从心间流过。慢慢的我对高电压设备的基础知识、继电保护的基础知识、变电运行、电气接线及运行方式、变电站的相关知识、安规、事故及异常情况用语、操作术语以及对公司的组织结构,工作流程等各个方面都有了一定程度的了解。潜移默化中我感悟出了一些人生哲理,第一,学习无止境,职业生涯只是学生生涯的一种延续,重要的是将学校里学的理论知识运用到工作中,并进一步提高、升华。第二,即使是最基础的工作,也需要不断地创新求进,以提高工作效率。

这段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的一个过程。心态的调整使我更加明白,不论做任何事,务须竭尽全力,这种精神的有无可以决定一个人日后事业上的成功或失败。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀,那么他也就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动、努力的精神来工作,那么无论在怎样的岗位上都能丰富他人生的经历。拥有积极的心态,就会拥有一生的成功!

春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知不少。春天的脚步不知不觉中进入了我的身边,伴着耳边鸟儿的啼叫,感受着花开花落,我努力的工作着、认真的学习着;在夜里听着小雨滴的声音,以及大自然春风的悄然潜入,使我感受到了和谐与充实。

第4篇:拆迁工作感想范文

工作也已经有一年了,虽然时间并不太长,但是我从各位领导和同事身上看到了很多非常宝贵的精神,就是这些精神给了大家完成拆迁工作的不竭动力。

一、锐意进取、团结协作的团队精神。在拆迁工作中,大家都心往一处想,劲往一处使,遇到问题,相互商量,有了分歧,及时汇报领导,待统一协调后,化解矛盾。

二、不怕疲劳、连续作战的拼搏精神。在拆迁工作最繁忙的入户调查与拆迁协议签订工作中,大家每天起早摸黑、加班加点地工作,有些同事,家都离工作地点较远,有的甚至在市区,为不影响拆迁工作,他们早晨很早就赶到拆迁地点,晚上深夜或者凌晨才赶回家,就这样循环往复、连续作战,往往一坚持就是一个多月。

三、不计得失、超负荷工作的奉献精神。在拆迁工作中,大家不仅会主动放弃双休日休息时间,甚至在“五一劳动节”和“十一国庆节”等国家法定的假日里,大家也都会不约而同的放弃休息,不计报酬、连续超负荷工作,为的是更多的方便拆迁户,维护他们的最大利益,更是希望能为国家建设赢得更多宝贵时间而尽早完成拆迁任务。

四、不怕困难、越战越勇的攻坚精神。在拆迁工作中后期,容易签订的协议基本完成,剩下一些难度较大的,大家并不怕困难,对各种情况进行分类汇总,酌情分析,逐个解决。

五、不怕阻力、勇往直前的无畏精神。在拆迁后期,协议签订工作越来越难,遇到的阻力也越来越大,大家没有退缩,迎难而上,终于完成了上级交给有任务。

第5篇:新员工工作感想范文

20xx年7月,我进入检测所成为了一名检验员。这是大学毕业后的第一份工作,我非常珍惜它,经过了半年来的学习和工作后,我逐渐融入了这个团队、适应了这个岗位,并取得了以下几点收获。

一、培训

检测所给我们新员工进行了一系列有针对性的培训。这些培训使我对工作的性质、目的有了新的了解和认识。正因为有这些培训,使我认识到检验员不仅要做到公正、科学、求实,还必须严格遵守操作规程等。

在这一系列的培训项目中,最值得一提的就是拓展培训了。它不光挑战了个人的勇气和毅力,还考验了团队的配合以及人与人之间的信任,使我很快的融入团队,与新结识的伙伴共同完成艰巨的任务。这些体验和经历对我今后的工作和生活都弥足珍贵。

二、工作

检验员这份工作看似简单,实则是对体力、脑力、眼力的多重考验。比如说框架断路器和配电柜的就位、母排的选取和连接,无时无刻不在考验着每个人的能力和耐心;电气参数的调整是依赖于理论知识和实践经验双重结合,如果参数调整合理,往往能起到事半功倍的效果。在日常的检验过程中,我遇到的困难实在太多,经过一段时间的积累和学习,我逐渐掌握了工作的方法和技巧。在这期间我得到了主任和同事们无私的帮助和教导,在此表示感谢。

三、技术

标准和试验方法是我们检验工作的基础和准则。在日常工作中我也很注意积累这些方面的知识。比如我经常抽时间来学习gb14048系列、gb13539系列、gb7251系列中关于短路试验的规定,理解这些标准的具体要求。正是有了这些积累,我现在基本上能根据示波图的波形来判断电器产品短路试验的好坏。

检验工作是需要长时间经验积淀的,虽然积累的道路比较漫长和乏味,但是我会以求实、认真、严谨的态度脚踏实地的继续下去。

以上是我半年来的心得体会,其中最珍贵的是我认识到了“团队”的重要性。在与同事和领导相识的过程中,我逐渐明白一个人离开团队是永远做不好工作的,离开团队的事业注定不会成功。正因为如此,在今后的工作中,我将更加注重团队的作用,并愿意融入检验一部这个团结、和谐、奋斗的团队,为使检测所成为“国内一流、国际知名”的检测机构贡献自己微薄的力量。

最后值此新旧年交替之际,我希望能在新的一年取得更大更好的成绩,使自己更上一层楼。

●【往下看,下一篇更精彩】●

最新成考报名

  • 高一期末自我评价或总结600字范文五篇
  • 2023年农村党支部年度工作总结范文(...
  • 高二期末自我评价或小结600字集合6篇
  • 党支部书记抓党建述职评议考核工作总...
  • 党支部组织生活会工作总结【三篇】
  • 党支部意识形态工作总结范文(通用10篇)
  • 高一期末自我评价或总结600字九篇
  • 学校思政课工作总结8篇